"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Fosa ecologica pe teren aproape impermeabil
Last Updated: Nov 08 2019 18:39, Started by
Teranu
, Nov 03 2019 11:06
·
0
#1
Posted 03 November 2019 - 11:06
Salutare. Sunt in plina constructie a unui duplex impreuna cu cumnatul meu. Avem un teren comun in forma dreptunghiulara de 24m latime pe 42m lungime. Casele sunt lipite in partea din fata, si ocupa 16m din cei 24m iar in spatele casei ramane o gradina comuna de 24m latime pe 20m adancime, unde vom folosi o singura fosa comuna.
Problema cea mai mare, si de care m-au anuntat si vecinii e ca drenajul fosei se face foarte greu din cauza tipului de sol argilos. Va atasez o schita a terenului unde: dreptunghiul albastru din centru e pozitia ipotetica a fosei, linia rosie e limita ipotetica a proprietatilor (e un singur teren in acte), liniile maro reprezinta inclinatia terenului (prin sapatura pot sa dau orice directie pentru inclinatia santului de drenaj?) iar dreptunghiurile negre sunt terenul, casele si terasele din spate. De la marginea terasei pana in captul terenului raman 21m. amplasament fosa.jpg 24.08K 53 downloads Intrebarile mele sunt: Ce ar trebui sa fac ca fosa sa fie cat mai eficienta? Pot sa fac un sistem de dispersie a apei pluviale incat sa nu o bag in fosa? Cate santuri de drenaj pot sa fac? Astept parerile dumneavoastra. |
#2
Posted 03 November 2019 - 11:48
Nu stiu cine ti-a facut proiectul de fosa dar mi se pare cam mica pentru 2 familii,daca desenul e la scara.
|
#3
Posted 03 November 2019 - 11:50
Cumperi o fosă standard pe care o poți autoriza și folosești bio reactori din când în când ! O să plângă mulți care și-au construit fose septice din beton după ureche fără nici o autorizație și deversează toate mizeriile în pânza freatică !
|
#4
Posted 03 November 2019 - 12:07
Eu am văzut o idee de fosă septică prin Germania pe care vreau să o aplic în curtea mea, respectiv pompă cu tocător în fosă, apoi toată mizeria era pompată la o distanță de zeci de metri printr-o conductă îngropată în fundul grădinii, apoi era deversată într-un compartiment de beton cu deșeuri vegetale, bine hidroizolat cu acoperiș escamontabil unde omul producea compost pentru grădină în straturi adăugate succesiv și astfel mizeria din fosă era consumată de bacteriile din deșeurile vegetale și transformată în îngrășământ !
Edited by Viorelsolar, 03 November 2019 - 12:13. |
#5
Posted 03 November 2019 - 12:28
Kean, on 03 noiembrie 2019 - 11:48, said:
Nu stiu cine ti-a facut proiectul de fosa dar mi se pare cam mica pentru 2 familii,daca desenul e la scara. Am citit undeva ca doar 3 tuburi de drenaj se pot lega o fosa. Este adevarat? Prin niste ramificatii PVC nu as putea face 5-6 tuburi, respectiv santuri? |
#6
Posted 03 November 2019 - 12:32
Viorelsolar, on 03 noiembrie 2019 - 12:07, said:
Eu am văzut o idee de fosă septică prin Germania pe care vreau să o aplic în curtea mea, respectiv pompă cu tocător în fosă, apoi toată mizeria era pompată la o distanță de zeci de metri printr-o conductă îngropată în fundul grădinii, apoi era deversată într-un compartiment de beton cu deșeuri vegetale, bine hidroizolat cu acoperiș escamontabil unde omul producea compost pentru grădină în straturi adăugate succesiv și astfel mizeria din fosă era consumată de bacteriile din deșeurile vegetale și transformată în îngrășământ ! |
#7
Posted 03 November 2019 - 12:59
Teranu, on 03 noiembrie 2019 - 12:28, said:
Am citit undeva ca doar 3 tuburi de drenaj se pot lega o fosa. Este adevarat? Prin niste ramificatii PVC nu as putea face 5-6 tuburi, respectiv santuri? Nu poate fi adevarat, mai mult chia,r cred ca poti face oricate poti si doresti, bani si teren disponibil sa ai. Iti citez acum ce am gasit la repezeala undeva (de unde iti voi da si link-ul): "Pentru terenuri impermeabile, cimpurile de infiltrare subterane pot fi inlocuite cu platouri absorbante, des folosile in Italia si Franta. Platourile constau din bazine subterane etanse, umplute cu piatra sparta la partea inferioara si cu sol vegetal la cea superioara. Adincimea bazinelor este de ~ 0,70 m, suprafata minima pentru 1 locuitor fiind de 5,00 mp." http://www.calor.ro/...rte-tehnica.pdf Tot acolo vei gasi si o schita de exemplificare cu cinci conducte de racord. |
#8
Posted 03 November 2019 - 13:27
Viorelsolar, on 03 noiembrie 2019 - 12:07, said:
Eu am văzut o idee de fosă septică prin Germania pe care vreau să o aplic în curtea mea, respectiv pompă cu tocător în fosă, apoi toată mizeria era pompată la o distanță de zeci de metri printr-o conductă îngropată în fundul grădinii, apoi era deversată într-un compartiment de beton cu deșeuri vegetale, bine hidroizolat cu acoperiș escamontabil unde omul producea compost pentru grădină în straturi adăugate succesiv și astfel mizeria din fosă era consumată de bacteriile din deșeurile vegetale și transformată în îngrășământ ! |
#9
Posted 03 November 2019 - 13:27
Teranu, on 03 noiembrie 2019 - 11:06, said:
Pot sa fac un sistem de dispersie a apei pluviale incat sa nu o bag in fosa? Cate santuri de drenaj pot sa fac? Calculeaza un 1000 de litri de persoana ca sa stai cat de cat linistit. Si vidanjare la 6 luni. |
#10
Posted 03 November 2019 - 13:44
Teranu, on 03 noiembrie 2019 - 11:06, said:
Salutare. Sunt in plina constructie a unui duplex impreuna cu cumnatul meu. Avem un teren comun in forma dreptunghiulara de 24m latime pe 42m lungime. Casele sunt lipite in partea din fata, si ocupa 16m din cei 24m iar in spatele casei ramane o gradina comuna de 24m latime pe 20m adancime, unde vom folosi o singura fosa comuna. Problema cea mai mare, si de care m-au anuntat si vecinii e ca drenajul fosei se face foarte greu din cauza tipului de sol argilos. Va atasez o schita a terenului unde: dreptunghiul albastru din centru e pozitia ipotetica a fosei, linia rosie e limita ipotetica a proprietatilor (e un singur teren in acte), liniile maro reprezinta inclinatia terenului (prin sapatura pot sa dau orice directie pentru inclinatia santului de drenaj?) iar dreptunghiurile negre sunt terenul, casele si terasele din spate. De la marginea terasei pana in captul terenului raman 21m. amplasament fosa.jpg Intrebarile mele sunt: Ce ar trebui sa fac ca fosa sa fie cat mai eficienta? Pot sa fac un sistem de dispersie a apei pluviale incat sa nu o bag in fosa? Cate santuri de drenaj pot sa fac? Astept parerile dumneavoastra. |
|
#12
Posted 03 November 2019 - 13:57
#13
Posted 03 November 2019 - 14:20
mariovrs, on 03 noiembrie 2019 - 13:27, said:
Cred ca glumesti.. Cum sa bagi pluviala in fosa.. La prima ploaie mai serioasa iti ia tot rahatul si ti-l baga pe drenuri. Calculeaza un 1000 de litri de persoana ca sa stai cat de cat linistit. Si vidanjare la 6 luni. |
#14
Posted 03 November 2019 - 14:21
Putin off-topic: niciodata nu te faci vecin cu familia, mai ales cumnatii. Daca ceva merge urat, ai sa intelegi la ce ma refer.
On-topic: e prea mica fosa. Nu baga apa pluviala in fosa ca ai s-o golesti din 3 in 3 luni. Am si eu cativa vecini care au facut prostia asta si e vidanja pe la ei lunar, ca au fosa mica. |
#15
Posted 03 November 2019 - 14:30
Quote Putin off-topic: niciodata nu te faci vecin cu familia, mai ales cumnatii. Daca ceva merge urat, ai sa intelegi la ce ma refer. Mi-au zis si altii, si am luat cateva masuri de prevedere de comun acord, in caz ca iese rau sa putem sa ne separam cat mai usor. Doar fosa o vom avea la comun, si sper ca e doar o masura temporara, in cativa ani sper sa avem canalizare. |
|
#16
Posted 03 November 2019 - 15:25
#17
Posted 03 November 2019 - 16:50
fosa nu are voie sa dreneze apa in panza freatica punct
|
#18
Posted 03 November 2019 - 17:48
Teranu, on 03 noiembrie 2019 - 14:20, said:
Am citit diverse articole/postari si uneori reiesea ca si apa de pe acoperis intra in fosa. As putea sa fac un sistem de drenaj asemanator pentru apa pluviala? Apa pluviala o duci in santul din drum. Eu asa am facut. Sau...daca nu-ti permite inclinatia terenului aduci burlanele pana pe trotuar,pui un cot si aia e.O sa curga de pe trotuar pe gazon. Nu e cea mai fericita solutie, insa in fosa NU. Iti dai seama intro zi ploioasa cate tone de apa se strang de pe acoperis? Ei..imagineaza-ti ca trebuie sa treaca prin camerele fosei si apoi sa intre in pamantul ala de care ziceai. Atata volum de apa sigur iti ia si particule solide si le duce pe dren. Apropo...eu n-as pune furtun de drenaj care se gaseste in comert. Is patit. Are gaurile prea fine si se infunda repede. L-am scos si am pus teava portocalie de 110 taiata pe burta cu flexul. Disc de 6mm din 3 in 3 cm. Si daca zici ca pamantul trage greu apa,ai o singura solutie. Santul cat mai adanc si mai multa piatra. Asa o sa poata intra un volum mai mare de apa,avand timp sa intre in pamant. Intre tevile de dren sa lasi minim 2 metri. Fane, on 03 noiembrie 2019 - 16:50, said:
fosa nu are voie sa dreneze apa in panza freatica punct Thuraya_123, on 03 noiembrie 2019 - 14:21, said:
On-topic: e prea mica fosa. Nu baga apa pluviala in fosa ca ai s-o golesti din 3 in 3 luni. Am si eu cativa vecini care au facut prostia asta si e vidanja pe la ei lunar, ca au fosa mica. Pai ce fel de fose au? Fara camp de drenaj? Adica tip hazna. Edited by mariovrs, 03 November 2019 - 17:50. |