Centrala cu presiune crescuta - Vibreaza tevile

- - - - -
  • Please log in to reply
28 replies to this topic

#19
andreic

andreic

    Very OLD Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 123,083
  • Înscris: 07.02.2003

View Post_-Aether-_, on 12 octombrie 2019 - 22:33, said:

Creste presiunea cand porneste centrala, dupa ce se opreste revine la normal sau la ce este setata.
O sa ma uit maine dimineata cum sta treaba. O sa o trec pe 1.4 Bar.
O sa scot ceva apa din ea.
E cel mai bine asa. Cand se incalzeste apa e normal sa creasca presiunea, de aia se pune vasul de expansiune. Daca creste prea mult poate fi semn ca n-ai aer destul in acel vas sau ca are ceva probleme. De la 1.4 bari la rece poti ajunge la 1.8-2 bari la cald, nu e o problema, ideea e sa pleci de la presiune mai mica sa aibe loc de expansiune la cald fara efecte speciale, sa ai 1.8 la rece e exagerat Posted Image Presiunea la rece nu trebuie sa fie mare... si da e bine sa aerisesti periodic caci se poate aduna aer care contribuie si el la presiune.

Edited by andreic, 12 October 2019 - 23:55.


#20
bogocnb

bogocnb

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 558
  • Înscris: 20.03.2006
Trebuie verificate pe rand, robinetul de alimentare si supapa de sens de alimentare cu apa (personal folosesc centrala pe lemne si robinetul il tin pe inchis, completez la 2 saptamani daca e necesar), vasul de expansiune al doilea lucru de verificat, daca este vechi e indicat sa fie inlocuit si in final completarea si aerisirea care se face la rece, presiunea maxima recomandata este de 1,5 bari. Din experienta spun ca daca in functionare creste peste 2,3 bari presiunea, vasul de expansiune e problema.

#21
_-Aether-_

_-Aether-_

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,193
  • Înscris: 29.09.2019
Acum mai stau putin si ma apuc sa golesc apa din calorifere.
An anuntat deja un nene care monteaza centrale.
Si o sa o si curat.

O sa dau toate alea de pe conductele din camera centralei.
O sa fac o poza cu ce zice acul ala in dimineata asta.

#22
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
Te complici inutil, trebuie sa scoti doar apa din centrala, refaci presiunea de aer in vasul de expansiune, refaci presiunea de apa in centrala si apoi vezi ce se mai intampla.

#23
_-Aether-_

_-Aether-_

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,193
  • Înscris: 29.09.2019
Am aerisit caloriferele.
Am dus centrala pe 0, apoi am incarcat pana la 1.1 bar.
Am pornit centrala, i-am dat 2 grade peste cate erau in camera si acum astept sa se opreasca.
Caloriferele sunt setate pe 58 de grade.

Problema este ca eu inainte aveam termostatul in prima camera de langa centrala, mergea centrala putin si se oprea repede ca se facea temperatura repede in camera.
Am cumparat termostat fara fir si l-am pus in ultima camera, acum merge ceva pana se incalzeste ultima camera.

Nu mai am manualul si nu stiu care este temperatura normala de functionarea a caloriferelor iarna, ce presiune bar trebuie setata si asa mai departe.
Pana la cat bar este safe sa fie folosita.

Am dus pe 0, a aparut flacara pe centrala, am trecut de 1 cand am invartit de robinet si s-a facut verde, am invartit la loc de robinetul respectiv si acum merge centrala.

Ce sa va zic mai mult? Apa din calorifere a iesit curata, dintr-un singur calorifer parca sa zic ca se simtea miros de amoniac, apa de zici ca era cu mult clor in ea, in rest apa curata.

Si din caloriferul de langa centrala, asta a fost singurul care a aparut ca iese aer, ba parca s-a auzit si ceva in calorifer ca si cand ar iesi aer.

Ex. Am deschis geamurile, am aerisit, s-au facut 18 grade in camera, am setat pe 20 de grade. In prima camera de langa centrala s-au facut 21 de grade, automat centrala se oprea.
In ultima camera in care este montat termostatul(acum) sunt 18.8 grade, caloriferele calde, nu ard ca atunci cum era ea setata sa faca repede cald in casa(cand probabil erau caloriferele pe 70 si ceva de grade), dar este cald.
Deci o sa dureze ceva mai mult pana o sa ajunga la temperatura dorita.

Presiunea normala.
Presiunea in modul de functionare.
Attached File  20191013_105556.jpg   206.13K   19 downloads
Attached File  20191013_104909.jpg   236.57K   18 downloads

Am scos ce aveam pe langa conductele de acolo, dupa ce se opreste centrala o sa ma duc sa o sterg cu ceva servetele.

Edited by _-Aether-_, 13 October 2019 - 10:14.


#24
_-Aether-_

_-Aether-_

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,193
  • Înscris: 29.09.2019
Presiunea instalatiei creste cu temperatura: o presiune initiala la rece prea mare
ar putea provoca golirea apei prin supapa de siguranta de 3 bar, dupa
incalzirea instalatiei.

Era un citat din manualul de utilizare  
https://www.romstal....intretinere.pdf

Am gasit mai multe manuale de utilizare pentru centrale asemanatoare si una identica ca a mea.
Deci presiunea creste cu temperatura, eu cred ca am dat centrala sa incalzeasca caloriferele prea tare si nu m-am mai uitat ce presiune atinge. Fiind lasata de mine la un probabil 1.8 a depasit cu usurinta de 2.

Si tot asa citind manuale de utilizare am observat ceva ce scria pe acolo si se confirma pe teren, golesti instalatia, duci pe 0 bar, o umpli la 1.2 bar si dupa prima utilizare ea ramane sus, trebuie ajustata iara, asta nu mai stiam.

Ocazie cu care am curatat si centrala.
Attached File  centrala.jpg   139.56K   17 downloads


Acum o am la 1.2/1.4 si in functionare este stabila la 1.8
Attached File  filtru centrala.jpg   111.03K   17 downloads
Filtrul nu stiu ce sa zic?

Edited by _-Aether-_, 14 October 2019 - 07:44.


#25
bdx100

bdx100

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,508
  • Înscris: 03.06.2019
Ai nevoie de o echilibrare hidraulica a instalatiei ( inchiderea din robinetele de retur ale caloriferelor incepand cu cele mai apropiate de centrala ) .
Ca sa nu ai fluctuatii la presiunea din circuitul de incalzire poti monta un vas de expansiune presurizat , suplimentar , de volum mai mare , printr-un " T" pe teava de retur.

#26
_-Aether-_

_-Aether-_

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,193
  • Înscris: 29.09.2019
La vara o sa chem pe cineva sa o sa o curete.

#27
Cocos03

Cocos03

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 01.10.2019

View PostAspru, on 12 octombrie 2019 - 21:33, said:

Robinetul de umplere plecat in lumea oringurilor tinere.


#28
Cocos03

Cocos03

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 01.10.2019
Verifica presiunea din vasul de expansiune la 1.2 bar dupa închiderea robinetilor de tur si retur acm si ac,FARA APA IN CENTRALA!

#29
_-Aether-_

_-Aether-_

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,193
  • Înscris: 29.09.2019
Pana una alta merge bine.
O tot urmaresc.



Anunturi

Second Opinion Second Opinion

Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale.

Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate