Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Centrala cu presiune crescuta - Vibreaza tevile
Last Updated: Oct 16 2019 17:43, Started by
_-Aether-_
, Oct 12 2019 21:20
·
0
#19
Posted 12 October 2019 - 23:51
_-Aether-_, on 12 octombrie 2019 - 22:33, said:
Creste presiunea cand porneste centrala, dupa ce se opreste revine la normal sau la ce este setata. O sa ma uit maine dimineata cum sta treaba. O sa o trec pe 1.4 Bar. O sa scot ceva apa din ea. Edited by andreic, 12 October 2019 - 23:55. |
#20
Posted 13 October 2019 - 05:39
Trebuie verificate pe rand, robinetul de alimentare si supapa de sens de alimentare cu apa (personal folosesc centrala pe lemne si robinetul il tin pe inchis, completez la 2 saptamani daca e necesar), vasul de expansiune al doilea lucru de verificat, daca este vechi e indicat sa fie inlocuit si in final completarea si aerisirea care se face la rece, presiunea maxima recomandata este de 1,5 bari. Din experienta spun ca daca in functionare creste peste 2,3 bari presiunea, vasul de expansiune e problema.
|
#21
Posted 13 October 2019 - 09:19
Acum mai stau putin si ma apuc sa golesc apa din calorifere.
An anuntat deja un nene care monteaza centrale. Si o sa o si curat. O sa dau toate alea de pe conductele din camera centralei. O sa fac o poza cu ce zice acul ala in dimineata asta. |
#22
Posted 13 October 2019 - 09:56
Te complici inutil, trebuie sa scoti doar apa din centrala, refaci presiunea de aer in vasul de expansiune, refaci presiunea de apa in centrala si apoi vezi ce se mai intampla.
|
#23
Posted 13 October 2019 - 10:14
Am aerisit caloriferele.
Am dus centrala pe 0, apoi am incarcat pana la 1.1 bar. Am pornit centrala, i-am dat 2 grade peste cate erau in camera si acum astept sa se opreasca. Caloriferele sunt setate pe 58 de grade. Problema este ca eu inainte aveam termostatul in prima camera de langa centrala, mergea centrala putin si se oprea repede ca se facea temperatura repede in camera. Am cumparat termostat fara fir si l-am pus in ultima camera, acum merge ceva pana se incalzeste ultima camera. Nu mai am manualul si nu stiu care este temperatura normala de functionarea a caloriferelor iarna, ce presiune bar trebuie setata si asa mai departe. Pana la cat bar este safe sa fie folosita. Am dus pe 0, a aparut flacara pe centrala, am trecut de 1 cand am invartit de robinet si s-a facut verde, am invartit la loc de robinetul respectiv si acum merge centrala. Ce sa va zic mai mult? Apa din calorifere a iesit curata, dintr-un singur calorifer parca sa zic ca se simtea miros de amoniac, apa de zici ca era cu mult clor in ea, in rest apa curata. Si din caloriferul de langa centrala, asta a fost singurul care a aparut ca iese aer, ba parca s-a auzit si ceva in calorifer ca si cand ar iesi aer. Ex. Am deschis geamurile, am aerisit, s-au facut 18 grade in camera, am setat pe 20 de grade. In prima camera de langa centrala s-au facut 21 de grade, automat centrala se oprea. In ultima camera in care este montat termostatul(acum) sunt 18.8 grade, caloriferele calde, nu ard ca atunci cum era ea setata sa faca repede cald in casa(cand probabil erau caloriferele pe 70 si ceva de grade), dar este cald. Deci o sa dureze ceva mai mult pana o sa ajunga la temperatura dorita. Presiunea normala. Presiunea in modul de functionare. 20191013_105556.jpg 206.13K 19 downloads 20191013_104909.jpg 236.57K 18 downloads Am scos ce aveam pe langa conductele de acolo, dupa ce se opreste centrala o sa ma duc sa o sterg cu ceva servetele. Edited by _-Aether-_, 13 October 2019 - 10:14. |
#24
Posted 14 October 2019 - 07:44
Presiunea instalatiei creste cu temperatura: o presiune initiala la rece prea mare
ar putea provoca golirea apei prin supapa de siguranta de 3 bar, dupa incalzirea instalatiei. Era un citat din manualul de utilizare https://www.romstal....intretinere.pdf Am gasit mai multe manuale de utilizare pentru centrale asemanatoare si una identica ca a mea. Deci presiunea creste cu temperatura, eu cred ca am dat centrala sa incalzeasca caloriferele prea tare si nu m-am mai uitat ce presiune atinge. Fiind lasata de mine la un probabil 1.8 a depasit cu usurinta de 2. Si tot asa citind manuale de utilizare am observat ceva ce scria pe acolo si se confirma pe teren, golesti instalatia, duci pe 0 bar, o umpli la 1.2 bar si dupa prima utilizare ea ramane sus, trebuie ajustata iara, asta nu mai stiam. Ocazie cu care am curatat si centrala. centrala.jpg 139.56K 17 downloads Acum o am la 1.2/1.4 si in functionare este stabila la 1.8 filtru centrala.jpg 111.03K 17 downloads Filtrul nu stiu ce sa zic? Edited by _-Aether-_, 14 October 2019 - 07:44. |
#25
Posted 14 October 2019 - 18:41
Ai nevoie de o echilibrare hidraulica a instalatiei ( inchiderea din robinetele de retur ale caloriferelor incepand cu cele mai apropiate de centrala ) .
Ca sa nu ai fluctuatii la presiunea din circuitul de incalzire poti monta un vas de expansiune presurizat , suplimentar , de volum mai mare , printr-un " T" pe teava de retur. |
#27
Posted 16 October 2019 - 09:04
#28
Posted 16 October 2019 - 09:13
Verifica presiunea din vasul de expansiune la 1.2 bar dupa închiderea robinetilor de tur si retur acm si ac,FARA APA IN CENTRALA!
|
|