Immergas Eolo Star - flacara continuua pe apa calda menajera
Last Updated: Jun 18 2019 09:20, Started by
maximbogdan
, Jun 17 2019 18:17
·
0
#1
Posted 17 June 2019 - 18:17
Salut..sper ca ma puteti ajuta, pentru ca nu am gasit in manualul de functionare ce caut eu.
Am apa calda setata la 37 grade dar se duce peste 50 grade si flacara merge continuu. Am inteles ca se poate seta centrala astfel incat, atunci cand ajunge la temperatura setata....flacara sa se opreasca si sa porneasca cand scade sub o limita. La mine arzatorul merge tot timpul cat apa menajera este lasata sa curga. Va rog sa ma ajutati sa schimb modul de functionare. Va multumesc! |
#3
Posted 17 June 2019 - 18:25
Flacara se mentine aprinsa tot timpul cat curge apa. Eventual se reduce intensitatea cand apa ajunge la o anumita temperatura.
Edited by pasilla, 17 June 2019 - 18:27. |
#4
Posted 17 June 2019 - 18:35
Da apa calda la debit mai mare, eventual porneste inca un robinet, si nu va mai merge pana in 50 de grade. Poate fi necesara si o reglare a vanei de gaz.
Daca ajungi in situatia sa se stinga si sa se reaprinda flacara, vei face dus cu apa calda-rece-calda-rece...... Edited by zolak, 17 June 2019 - 18:37. |
#5
Posted 17 June 2019 - 19:57
maximbogdan, on 17 iunie 2019 - 18:17, said:
1. Te rog,fa-ma sa inteleg cum e posibil sa fii inscris pe S/P din 2010 si sa ai abia acum prima postare...?! 2. Exista topic dedicat centralelor Immergas!... https://forum.softpe.../page__st__3690 3. Daca fenomenul a aparut de curand,iar pana acum centrala a functionat altfel,atunci a aparut un defect.E necesar consult de specialitate. |
#6
Posted 17 June 2019 - 20:56
Si tu ce ai vrea ? Sa-ti faca apa calda fara sa arda gaz ? Cand reusesti sa-m spui si mie cum ai facut.
|
#7
Posted 17 June 2019 - 21:27
Centrala este de generatie veche si are modulatia slaba. La centralele noi in condensatie modulatia ajunge la 25% sau chiar mai jos (aici vorbesc tot de immergas). A ta ce modulatie are ca mie mi-e lene sa caut ?
@ danpet ce relevanta are de cand e inscris si cate postari are? Edited by ciupakapra, 17 June 2019 - 21:28. |
#8
Posted 18 June 2019 - 07:36
Nu vreau sa intru in polemica cu tine,dar,dupa logica ta (gresita),ar insemna ca toate centralele clasice (fara condensare) sa se comporte la fel,adica sa nu poata face ACM decat foarte fierbinte...Total gresit! Eu am Immergas EoloMini din 2003,care face ACM la 42 grade (cat sa nu te arda,necombinata cu rece) si la debit mic de 1,5-2L/minut,acum vara.Dar,e intretinuta si reglata de mine.
2. Te-ai inscris ieri,ai 3 postari si ma tragi la raspundere ca am pus o intrebare,logica,unui alt user?!...Se cuvine ceva mai mult respect fata de cei mai in varsta si cu o contributie substantiala (pozitiva) pe acest forum... Edited by danpet, 18 June 2019 - 07:37. |
#9
Posted 18 June 2019 - 09:20
maximbogdan, on 17 iunie 2019 - 18:17, said:
Am apa calda setata la 37 grade dar se duce peste 50 grade si flacara merge continuu. Masurat la robinet sau vezi afisat pe centrala? Pe centrala de obicei se afisaza temperatura pe tur care e mai mare decat temperatura apei calde de la robinet. maximbogdan, on 17 iunie 2019 - 18:17, said:
Am inteles ca se poate seta centrala astfel incat, atunci cand ajunge la temperatura setata....flacara sa se opreasca si sa porneasca cand scade sub o limita. La mine arzatorul merge tot timpul cat apa menajera este lasata sa curga. Nu cred ca vrei cu adevarat sa mearga in felul asta. Nici dus nu poti face cum trebuie si nici centrala nu cred ca iti va multumi. |
Anunturi
Bun venit pe Forumul Softpedia!
▶ 0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users