Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Sfat achizitie sigurante automate
Last Updated: Oct 25 2021 13:39, Started by
Alexandru7250
, Apr 29 2019 09:15
·
0
#1
Posted 29 April 2019 - 09:15
Salut! Eu inca mai am tablou electric ce foloseste sigurante fuzibile, lucru destul de enervant avand in vedere ca acum cateva zile a sarit una din cauza unui aspirator si am umblat o gramada prin vecini dupa o banana din aceea. Am gasit in Dedeman sigurante automate cu filet e 27 care sunt facute sa le inlocuiasca pe acestea la pretul de 11 lei bucata. Problema e ca sunt 3 valori diferite (10,16 si 25 A) si nu cunosc ce valoare trebuie. Mentionez ca apartamentul are 2 camere daca conteaza.
|
#2
Posted 29 April 2019 - 09:24
Pentru lumini 10A e suficient pentru prize 16A. 25A n-ai nevoie decat la generala daca stai la bloc.
Edited by andreic, 29 April 2019 - 09:25. |
#4
Posted 29 April 2019 - 12:32
Ar fi timpul sa treci pe tablou cu sigurante automate, mono sau bipolare.
Nu este o cheltuiala extraordinara. Una costa pe la vreo 20-25 lei, iar un tablou electric aparent, cu 6 posturi, pana in 20 lei. Manopera montaj este cam 200 lei, functie si de complexitate, poate trebuie umblat si la contor. La asa apartament de obicei sunt 2 circuite separate, cu 4 sigurante fuzibile ceramice vechi, 2 pentru iluminare, 2 pentru prize, cu siguranta generala pe casa scarii. Oricum, laudabila inlocuirea patronului cu altul calibrat si nu punerea unor liţe intre capetele lui. Ma asteptam sa vad o intrebare despre care sigurante automate sunt mai bune. Eu am optat pentru Eaton/Moeller.
Edited by anaki, 29 April 2019 - 13:06.
|
#5
Posted 29 April 2019 - 13:28
Alexandru, daca ai tablou cu patroane fuzibile, model antic, este foarte probabil ca si cablurile si toata instalatia electrica (doze, legaturi, contacte) sa fie la fel de antica. In caz ca ai cabluri de aluminiu si legaturile din doze sunt facute prin 2-3 rasuciri si cu putin isoler-band pe deasupra, iti recomand cu caldura sa rogi un electrician sa te viziteze.
Daca esti 110% sigur ca ai instalatie pe cupru (2.5mmp pe prize si 1.5mmp pe becuri) si doar tabloul electric a ramas "in urma" tehnologic, atunci cred ca poti merge pe sigurante automate cu fasung E27, cu toate ca lamelele de contact din tablou sigur sunt vechi si oxidate, deci tot un tablou nou as recomanda. P.S.: Daca treci pe tablou nou, ia-ti un meserias care stie sa-ti monteze cum trebuie busbar, bara de nul de protectie, iMSU (protectie supratensiune si lipsa nul) si cel putin o diferentiala pe generala. Nu fi ieftin cand vine vorba de casa ta, la urma-urmei o astfel de investitie o faci odata la aprox. 10 ani...sau chiar mai bine. Edited by trl, 29 April 2019 - 13:29. |
#6
Posted 29 April 2019 - 13:41
Sfinteste-le.
6 sau 10A pe lumini. Pe prize: 10A, 16 numai daca e instalatia buna, verificata. Inlocuieste panoul cu unul nou. Sunt unele sigurante noi care merita puse. Ca un minim, pune diferentiala. Trage si 1-2 circuite noi, aparente, daca ai instalatie veche. Pe care sa poti pune consumatorii mari. Si protejeaza-le cu sigurante de 16A. Edited by aaaa4567, 29 April 2019 - 13:44. |
#7
Posted 29 April 2019 - 18:59
off: intra omul sa intrebe ce Amperaj sa puna la siguranta pentru prize si i se recomanda sa schimbe toata instalatia electrica
on: minim 16 Amperi, conform normativului i7, adica 3680W consum total pe prize in tot apartamentul |
#8
Posted 30 April 2019 - 21:53
Am cumparat, instalat si armat noile sigurante. Da... Tabloul este de cand blocul, la fel toata instalatia. Nu stiu cum sta treaba in doze, dar stiu ca atunci cand am schimbat o priza am gasit conductori de aluminiu si nu de cupru. Dar totusi care ar fi diferenta dintre cei doi?
|
#9
Posted 01 May 2019 - 15:34
aaaa4567, on 29 aprilie 2019 - 13:41, said:
Sfinteste-le. 6 sau 10A pe lumini. Pe prize: 10A, 16 numai daca e instalatia buna, verificata. Inlocuieste panoul cu unul nou. Sunt unele sigurante noi care merita puse. Ca un minim, pune diferentiala. Trage si 1-2 circuite noi, aparente, daca ai instalatie veche. Pe care sa poti pune consumatorii mari. Si protejeaza-le cu sigurante de 16A. |
#10
Posted 02 May 2019 - 13:32
catalyn83, on 01 mai 2019 - 15:34, said:
Pune tu 10A pentru tot circuitul de prize al apartamentului si nu mai spune la nimeni ! ) Daca stii cat consuma principalii consumatori si cand, te descurci cu 10A. Mai bine decat sa iei foc sau sa fii nevoit sa schimbi firele din pereti, pe nepusa masa. Consuatori mari ai de obicei cativa. 10A consuma doar masina de spalat si radiatoarele, de obicei. Asta in regim continuu, adica macar 15-20 de minute. Restul consuma atat sau chiar mai mult, dar numai cateva minute, insuficient pentru a declansa siguranta. Prin diverse combinatii, ma pot limita la 10A, daca nu am anumite trebuinte. Alexandru7250, on 30 aprilie 2019 - 21:53, said:
Am cumparat, instalat si armat noile sigurante. Da... Tabloul este de cand blocul, la fel toata instalatia. Nu stiu cum sta treaba in doze, dar stiu ca atunci cand am schimbat o priza am gasit conductori de aluminiu si nu de cupru. Dar totusi care ar fi diferenta dintre cei doi? persona695, on 29 aprilie 2019 - 18:59, said:
off: intra omul sa intrebe ce Amperaj sa puna la siguranta pentru prize si i se recomanda sa schimbe toata instalatia electrica on: minim 16 Amperi, conform normativului i7, adica 3680W consum total pe prize in tot apartamentul Omul poate avea si conductoare de 4 mmp (cum sunt de fapt, din ce mai stiu eu, la unele blocuri), daca nu sunt legate bine, degeaba. Daca vrea neaparat, poate incerca si un fuzibil de 13A, daca gaseste. Tineti cont ca si asa, la 10A, nu se arde imediat. Edited by aaaa4567, 02 May 2019 - 13:35. |
|
#11
Posted 02 May 2019 - 13:40
aaaa4567, on 02 mai 2019 - 13:32, said:
De ce? Daca stii cat consuma principalii consumatori si cand, te descurci cu 10A. Mai bine decat sa iei foc sau sa fii nevoit sa schimbi firele din pereti, pe nepusa masa. Consuatori mari ai de obicei cativa. 10A consuma doar masina de spalat si radiatoarele, de obicei. Asta in regim continuu, adica macar 15-20 de minute. Restul consuma atat sau chiar mai mult, dar numai cateva minute, insuficient pentru a declansa siguranta. Prin diverse combinatii, ma pot limita la 10A, daca nu am anumite trebuinte. Aluminiul conduce mai prost electricitatea (are rezistivitatea mai mare). Firele se rup mai usor, se lucreaza mai greu cu el in doze. In mod tipic, creeaza mult mai multe probleme decat cuprul. A fost o moda prin anii 70, cand pretul mondial la cupru a crescuse, sa se foloseasca aluminiu. Pericolul este (sigur, dincolo de incendiu) ca una din legaturi (doze, prize) sa se supraincalzeasca si sa trebuiasca inlocuit firele, care de obicei sunt trase prin tencuiala (intenc) sau sapa. Adica sa faci un mic santier local (cine a sapat cu flexul prin pereti, stie) Normativul e unul, starea de fapt e alta. Trebuie vazut. Omul poate avea si conductoare de 4 mmp (cum sunt de fapt, din ce mai stiu eu, la unele blocuri), daca nu sunt legate bine, degeaba. Daca vrea neaparat, poate incerca si un fuzibil de 13A, daca gaseste. Tineti cont ca si asa, la 10A, nu se arde imediat. Normativul zice ca pt circuitele de prize alimentarea este cu sectiune minim 2,5mmp, deci poate fi si 4 sau 6. Asta nu te obliga sa folosesti numai 2,5mmp. Pentru coloana de 2,5 pui siguranta de 16A, daca ai 4 pui 20A, iar la 6mmp pui 25. Pt 20 si 25A se folosesc prize speciale. |
#12
Posted 02 May 2019 - 23:11
GeorgeTrisina, on 02 mai 2019 - 13:40, said:
Normativul e legea si nu trebuie sa calcam legea pentru stare. Normativul zice ca pt circuitele de prize alimentarea este cu sectiune minim 2,5mmp, deci poate fi si 4 sau 6. Asta nu te obliga sa folosesti numai 2,5mmp. Pentru coloana de 2,5 pui siguranta de 16A, daca ai 4 pui 20A, iar la 6mmp pui 25. Pt 20 si 25A se folosesc prize speciale. |
#13
Posted 03 May 2019 - 09:13
@aaaa... pt instalatii vechi din aluminiu la ciurcuitele de prize n-ai sa vezi aluminiu de 2,5, ci numai de 4. Pt 4mmp aluminiu corespunde 16A
|
#14
Posted 03 May 2019 - 18:53
Am inteles... Dar cred ca pentru a inlocui cablurile de aluminiu cu altele din cupru ar insemna ruinarea peretilor... Sau gresesc?
|
#15
Posted 03 May 2019 - 19:12
GeorgeTrisina, on 03 mai 2019 - 09:13, said:
@aaaa... pt instalatii vechi din aluminiu la ciurcuitele de prize n-ai sa vezi aluminiu de 2,5, ci numai de 4. Pt 4mmp aluminiu corespunde 16A |
|
#16
Posted 13 May 2019 - 12:55
Eu folosesc sigurante ABB de 20A de ani de zile si merge brici, e adev.ca nici nu am consumatori mari dar cu cele de 16A(modelele vechi de sigurante) imi sareau mereu daca in afara de masina de spalat mai mergea si altceva. La becuri am de 10A tot ABB.
|
#17
Posted 27 October 2020 - 19:49
Sa nu mai deschid alt topic... o siguranta precum asta: https://timoshop.ro/...-32a-monopolara doar ca nu de 32a, scrie c20 pe ea(nu stiu daca inseamna 20amp) cu ce ar putea fi inlocuita? e prima singuranta din randul de sigurante de la prize(cred ca e ceva cu nul-ul) ...
asa ceva ar merge: https://www.dedeman....rba-c/p/1033249 ?? |
#18
Posted 27 October 2020 - 19:58
Merge ,dar te sfatuiesc sa configurezi tabloul cu disj F+N sau 2P pt a proteja si faza si nulul.
|