"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Sisteme de panouri solare pentru preparare ACM si aport la incalzire
Last Updated: Apr 27 2024 15:00, Started by
Daco_Get
, Nov 23 2018 09:21
·
85
#3043
Posted 23 February 2024 - 12:11
Salutare,
Am instalat un panou cu 30 tuburi CPC anul trecut, din pacate pozitia nu este ideala sunt orientate catre Est (vara au randament maxim, iarna e complicat de orientat tuburile). As vrea sa mai pun un panou orientat spre Vest. Intrebarea este cu sa le conectez, serie sau paralel? Din pacare nu am a 3a teava ca se le pot utiliza independent iar cu o vana cu 3 cai intre ele nu m-as risca, daca nu comuta din diverse motive unul din panouri se va supraincalzi garantat iar in plus la amiaza, cand ambele panouri ar trebui sa functioneze, nu stiu cum v-a comuta aceasta vana. Ce solutie ati utilizat in acest caz? (pt. cei care au fost in situatia asta). A doua problema observata, in anotimpul rece, panoul raceste incet dar sigur boilerul prin fenomenul de termosifon (T1>=T2 si noaptea) chiar daca pe retur in grupul de pompare are o supapa de sens.As vrea sa mai pun una si pe tur la intrarea in boiler. Intrebarea mea este ce sa utilizez clapeta de sens sau supapa de sens? Inclin catre o clapeta de sens instalata orizontal, poate cateva grade ridicata ca sa stea inchisa, ma gandesc ca opune mai putina rezistenta decat o supapa de sens si efectul va fi acelasi. Multumesc Edited by smartel01, 23 February 2024 - 12:14. |
#3044
Posted 23 February 2024 - 16:09
smartel01, on 23 februarie 2024 - 12:11, said:
Salutare, A doua problema observata, in anotimpul rece, panoul raceste incet dar sigur boilerul prin fenomenul de termosifon (T1>=T2 si noaptea) chiar daca pe retur in grupul de pompare are o supapa de sens.As vrea sa mai pun una si pe tur la intrarea in boiler. Intrebarea mea este ce sa utilizez clapeta de sens sau supapa de sens? Inclin catre o clapeta de sens instalata orizontal, poate cateva grade ridicata ca sa stea inchisa, ma gandesc ca opune mai putina rezistenta decat o supapa de sens si efectul va fi acelasi. Multumesc nu ai nevoie de supape de sens , doar fa o bucla imediat la iesirea din buffer , minim 30 cm in jos dupa care te duci spre grupul de pompaj (pe tur si retur) |
#3045
Posted 23 February 2024 - 16:43
Ai dreptate, buna ideea, daca stiam lasam teva gofrata mai lunga. Am taiat-o la fix
Edited by smartel01, 23 February 2024 - 16:44. |
#3046
Posted 26 February 2024 - 13:42
smartel01, on 23 februarie 2024 - 12:11, said:
A doua problema observata, in anotimpul rece, panoul raceste incet dar sigur boilerul prin fenomenul de termosifon (T1>=T2 si noaptea) chiar daca pe retur in grupul de pompare are o supapa de sens. nu înțeleg cum apare termosifonarea, dacă la un capăt sistemul este blocat/un sens!!! în plus, pe celălalt sens avem 2 rezistența hidraulice mari: debitmetrul și pompa de circulație; ba chiar și supapa de sens (care zic io că-i cu arc) nu lasă „slabul” curent de termosifonare să-și facă de cap ba chiar plusez: faptul că sistemul se răcește, duce la scăderea presiunii, scădere care este absorbită de vasul de expansiune, astfel că termosifonarea mai are un handicap... io aș zice că „răcirea” apare din cauza difuziei energiei termice în cadrul boilerului; care e foarte mică, dar e! |
#3047
Posted 26 February 2024 - 16:42
gushpi, on 26 februarie 2024 - 13:42, said: nu înțeleg cum apare termosifonarea, dacă la un capăt sistemul este blocat/un sens!!! în plus, pe celălalt sens avem 2 rezistența hidraulice mari: debitmetrul și pompa de circulație; ba chiar și supapa de sens (care zic io că-i cu arc) nu lasă „slabul” curent de termosifonare să-și facă de cap ba chiar plusez: faptul că sistemul se răcește, duce la scăderea presiunii, scădere care este absorbită de vasul de expansiune, astfel că termosifonarea mai are un handicap... io aș zice că „răcirea” apare din cauza difuziei energiei termice în cadrul boilerului; care e foarte mică, dar e! isn't that cute ... BUT IT"S WRONG !!! viata bate filmul, practica bate teoria (cu gauri) ..ca sa intelegi mai bine ... supapa de sens ... functioneaza intr-un singur sens , e inutila in cazul asta |
#3049
Posted 29 February 2024 - 16:06
rinaldoparaipan, on 25 ianuarie 2024 - 10:57, said:
O varianta muult mai ieftina si fiabila : Panouri fotovoltaice cu controler dedicatlegate pe rezistenta boilerului. Am testat/instalat toate tipuril-presurizat, nepresurizat, heat pipe si sistemul de mai sus e cel mai convenabil. Te scuteste de tras tevi, supraincalzire apa cand nu e consum, probleme pompa de circulatie, etc. Fata de heat pipe, iarna randamentul cu fotovoltaice e net superior. Precizez ca pe timp de iarna, pozitionarea fiind intre dealuri, soarele lumineaza casa intre orele 11-16. Multumesc anticipat pentru raspuns! Edited by adriana_m65, 29 February 2024 - 16:14. |
#3050
Posted 29 February 2024 - 16:15
Necesarul de ACM se face in functie de numarul de persoane.
Fiindca cantitatea de apa calda depinde de consum , nu de suprafata. Daca discutam de incalzire, suprafata conteaza, dar si gradul de izolare, expunere, suprafete vitrate, etc. |
#3051
Posted 17 March 2024 - 23:00
Nu exista ceva de genul asta legat și la calorifere? Poate e ușor inutil, dar daca ajuta și cu 20-30% iarna e decent.
|
#3052
Posted 18 March 2024 - 09:20
nu te oprește nimeni să încălzești rezistența electrică din pufferul instalației de-ncălzire...
iar dacă n-ai puffer, îl cumperi pe cel mai mic din piață, astfel încât să se vadă diferența repede, că dacă iei unul prea mare, atunci nu vei putea cuantifica practic diferența. |
|
#3053
Posted 18 March 2024 - 12:50
rinaldoparaipan, on 29 februarie 2024 - 16:15, said:
Necesarul de ACM se face in functie de numarul de persoane. Fiindca cantitatea de apa calda depinde de consum , nu de suprafata. Daca discutam de incalzire, suprafata conteaza, dar si gradul de izolare, expunere, suprafete vitrate, etc. Ca una e sa ai o camera de 40mp si 2.5m inaltime si alta e sa ai o camera de 35mp si 4m inaltime. |
#3054
Posted 19 March 2024 - 09:34
în genere se discută despre oameni normali la cap, care au camere cu h de circa 2,5 metri!
|
#3055
Posted 27 March 2024 - 09:51
https://www.solaro.r...r-apa-inox-216l
Salut! As vrea sa dau comanda de asta. Am apa dedurizata, la presiune n ar trebui sa fie probleme, 2-4 persoane dar cu bai fierbinți la care se consumă și 150-200l apa la 40 grade. Am înțeles că e problema cu apa care fierbe in ele? Cred că îmi trebuie și o vana de amestec? Altceva? Mulțumesc mult!! |
#3056
Posted 27 March 2024 - 09:55
gushpi, on 19 martie 2024 - 09:34, said:
în genere se discută despre oameni normali la cap, care au camere cu h de circa 2,5 metri! Aia nu-s oameni normali la cap cat inaltimea minima legala la camere de locuit e 2.55m. E pur si simplu cea mai proasta locuinta pe care ai voie sa o cumperi dpdv al inaltimii. |
#3057
Posted 27 March 2024 - 17:50
megastorm, on 27 martie 2024 - 09:51, said:
https://www.solaro.r...r-apa-inox-216l Salut! 2-4 persoane dar cu bai fierbinți la care se consumă și 150-200l apa la 40 grade. Tare asta cu apa "fierbinte" la 40 de grade. |
|
#3058
Posted 28 March 2024 - 18:06
#3059
Posted 28 March 2024 - 23:45
Da, așa e, curios că oamenii sunt cârcotași, probabil 90% din români au setată centrala pe acm la maxim și combina tot timpul, uite așa mai plătești gaz de pomană , cred că 10% lejer.
Am centrala setată acum la 38 pe acm și îmi dă apa cam la 40 grade, pt un dus e chiar fierbinte iar pt o baie poate ar fi mers maxim maxim cu 2 grade în plus (cada e din fonta) Mai aștept opinii despre acel sistem, am incercat sa mă mai dumiresc și eu daca merita presurizat... |
#3060
Posted 29 March 2024 - 08:18
sebulbus, on 27 martie 2024 - 09:55, said:
... cat inaltimea minima legala la camere de locuit e 2.55m. nu știu dacă „legală” e cuvântul potrivit..., poate pt proiectare clădiri „de stat”, dar în particular fiecare e liber să aleagă după cum îl apasă orizontul... și aș aprecia că înălțimea trebuie să fie corelată cu celelalte dimensiuni, inclusiv cu nr de persoane ce sunt acolo în mod regulat... |