Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
Istoric deplasari - GPS

Surub autoforant-metric mixt

Lipsa semnal - strategie de marke...

One week meal plan - Pachet
 Apometru defect?

Nelamurire legalitate TVA casa noua

Huawei P20 Lite, ecran negru la a...

Bibelorui, macrameuri si altele
 Inventia secolului din Afganistan?

G84 - pro și contra

Masina de familie,buget 11000-120...

In ce situatii cereti o a doua op...
 DigiMobil - IP public?

Glet de finisaj peste chit acrili...

La multi ani @Passenger001!

La multi ani @barbosa1bis!
 

Reductor presiune apa rețea

- - - - -
  • Please log in to reply
130 replies to this topic

#109
lucianandrei2

lucianandrei2

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 13.01.2015
Salutare,
Intrucat nu vreau sa deschid alt topic, dupa ce l am citit pe acesta cap coada as avea si eu niste nelamuriri in legatura cu instalatia mea de apa/boiler si sper sa ma puteti ajuta.
De curand am cumparat o casa care este racordata la Apa Canal Ilfov si care era dotata cu o centrala Wiessmann in condensatie alaturi de un boiler Ferolli de 150 de litri pentru prepararea apei calde.
Toate bune si frumoase pana cand din cand in cand noaptea supapa de siguranta a boilerului dadea pe afara si imi inunda camera tehnica.. Tot timpul se intampla noaptea.
A venit un nenea instalator care a constatat ca nu am presiune in vasul de expansiune de la boiler si a schimbat supapa de siguranta cu una noua ( 6 bari). Dupa aceasta operatiune s-a mai intamplat o data sa curga apa, am facut eu o improvizatie ca sa nu-mi mai inunde langa boiler ci sa se duca intr o scurgere si de atunci (1 luna 2) nu a mai facut figuri.
Azi noapte iar am auzit cand a sarit supapa.. Am coborat repede sa inchid robinetul de la boiler pe care l-am si rupt.. si am constatat ca la retea, apa rece avea presiune mult mai amre decat in mod normal.. Am ciocanit vasul de expansiune..plin. Deci membrana dusa cred trebuie schimbat.

Vreau sa ma asigur ca nu mai sare supapa de siguranta si vreau sa schimb componentele vechi, robinet boiler, vas de expansiune, supapa de siguranta chiar daca e practic noua...
Sa montez si un regulator de presiune la intrarea in casa dupa apometru ? Mai e nevoie de alte componente pe instalatie ? Apelez la voi pentru ca nu am nici o recomandare de instalator bun si nu prea am incredere in unu ales la intamplare.

Multumesc!

Si cateva poze!

Attached Files



#110
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Ce înseamnã "presiune de apa rece mai mare decât de obicei" ?
Trebuie sa spui cifre exacte. Cît ai presiunea de obicei ?
Pe boiler ai manometru ? Sau doar pe intrarea de apa rece ? Sau ai dor pe boiler și te-ai exprimat tu greșit.
Cînd ai presiune prea mare in boiler, trebuie sa deschizi in casa un robinet de apa calda cam 2-3 secunde. Rãmîne de vãzut dupã ce spui unde este poziționat manometrul ãla ce indicã presiune prea mare.

#111
lucianandrei2

lucianandrei2

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 13.01.2015
Nu am manometru nicaieri asa ca nu pot sa ti spun cifre exacte. Ideea e ca supapa de siguranta a boilerului era de 6 bari si de obicei sarea noaptea si dadea apa afara.. S a intamplat de 5 6 ori, am schimbat supapa si enervat ca de fiecare data facea balta in camera tehnica inginerul de mine a legat supapa de siguranta direct intr-o scurgere apropriata unde era bagata si scurgerea de condensatie de la centrala. Si ce sa vezi acum 2 zile tot noaptea a sarit iar supapa, presiunea fiind mare a impins apa pe scurgerea de la centrala, a inundat centrala, a ars placa de baza, s-a dus totu pe p... De obicei auzeam cand incepea sa tasneasca apa si deschideam repede un robinet de apa calda si mergeam sa sterg apa..De data asta nu am auzit, m am trezit cand era prea tarziu..M-a trezit un UPS care a inceput sa piuie pt ca a sarit siguranta generala cand a ajuns apa in centrala..

Acum probabil centrala nu merita reparata, vin maine baietii sa faca constatare. Trebuia sa fac chestia asta de cand m-am mutat da ca prostu m am concentrat pe alte cacaturi in casa, Primul instalator care a venit mi-a spus ca supapa de siguranta era veche si probabil descentrata din moment ce a sarit de mai multe ori si ca acum cu supapa noua nu are cum sa se mai intample..E ca s-a intamplat si cu supapa noua si eu iar in loc sa chem un specialist am preferat sa leg supapa la scurgere ca sa ma scape de balta din camera tehnica, am zis ca daca mai sare sa se duca in scurgere si aia e, o rezolvam noi intru-un final. Si am rezolvat o de tot :)

#112
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Va trebui sã-ți montezi manometru pe boiler. Eu in cazul tau as monta 2 manometre. Unul pe apa rece ce intra în casã și altul pe boiler. La intrarea in boiler ai o supapã de sens și trebuie sã ai un manometru care citește presiunea din fata supapei și altul ce citește ce-i dupã supapã.
Dupã ce afli ce presiune de apa rece ai, trebuie sa bagi in vas aer aproape cît este presiunea de apa rece.
Dupaia urmãrești unde creste presiunea. Daca ai pe apa rece cam 4-5 bar va trebui sã-ți montezi reductor de presiune. Daca apa rece are valori normale și crește presiunea in boiler, atunci trebuie sa vezi ce-i cu vasul de expansiune.

#113
MTehnicus

MTehnicus

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 31
  • Înscris: 30.04.2009
Buna ziua,

Ma poate sfatui cineva unde gasesc un regulator presiune apa si dinamic si static? Presiune intrare apa este 7 atmosfere. Acum am un reductor care scade la 2.7 dar presiunea este fluctuanta la iesire. Cand pornesc apa am presiune mare apoi scade mult.  Plus ca am zgomot pe retea si la chiuveta.
Nimeni nu a putut sa imi dea un sfat de la Dedeman si Romstal.

#114
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Cumpara un reductor Honeywell, sau unul Watts, si cumpara unul de 1" .

#115
gps4u

gps4u

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 37
  • Înscris: 11.01.2009
Buna,
Asa avea o intrebare. Am o instalatie de apa cu pompa submersibila din fantana cu teava de 1" si presiunea este de aprox 5 Bar.  Vreau sa fac o instalatie de irigat prin picurare si as dori sa cobor presiunea pana la 3 Bar.
Intrebarea mea este daca as putea sa folosesc un reductor de presiune de 3/4" folosind niste reductii? Il am deja si nu as dori sa mai cumpar unul de 1".
Va multumesc.

#116
Iceburg

Iceburg

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 9
  • Înscris: 01.12.2010
Salutare, am asa o problema cu reductorul Caleffi, este pre-setat de la fabrica la 3,25 bari, insa manometrul arata peste 5 bari. Acest decalaj a aparut dupa ce acum ceva timp a fost oprita apa pe reteaua principala pentru mentenanta.
Am coborat presiunea de la 3,25 la 2,5 bari, insa manometrul arata in continuare peste 5 bari. Stie cineva care ar putea fi problema? Multumesc.

#117
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Probabil ca a prins ceva mizerie. Trebuie facut bucati si curatat.

#118
MisterFP

MisterFP

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 13
  • Înscris: 01.02.2019
Buna ziua.
Interesante discutiile pana acum, cumva m-am edificat si eu.
Speta mea este urmatoarea: locuiesc la bloc, etajul 3/7. Blocul este nou, bransat la reteaua publica de apa, si dotat cu un hidrofor - din ce am inteles.
Intampin si eu niste situatii citite mai sus... presiunea apei la robinet este relativ mica iar apoi, dupa cum banuiesc, cand porneste hidroforul, creste exponential... Inca nu am avut neplaceri cu sparturi la instalatie dar cert este ca la inchiderea brusca a unui robinet, apare lovitura de berbec si este neplacut in timpul utilizarii sa fluctueze presiunea.
Vreau sa cumpar un manometru ca sa pot verifica presiunea pana sa intreb direct ce este de facut. Intrebarea mea este daca il pot monta oriunde pe instalatia din casa pentru a masura presiunea sau neaparat la intrarea in apartament (este pe casa scarii, sigilat apometrul, montat intr-o ghena cu foarte putin loc pentru manevre). Spre exemplu in locul unui robinet din casa?

Ma gandeam si eu la un regulator de presiune. Daca pot rezolva cu regulatorul, refac instalatia din jurul apometrului...
Multumesc anticipat!

#119
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Poti sa-l montezi oriunde in casa.
Exemplu: Sub chiuveta din bucatarie desfaci furtunul ce duce la bateri si intercalezi un teu in care bagi manometrul.

#120
MisterFP

MisterFP

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 13
  • Înscris: 01.02.2019

View Postflorin71_skoda, on 02 octombrie 2020 - 09:41, said:

Poti sa-l montezi oriunde in casa.
Exemplu: Sub chiuveta din bucatarie desfaci furtunul ce duce la bateri si intercalezi un teu in care bagi manometrul.

Super, la teu nu ma gandisem Posted Image, doar la ceva provizoriu, tot pe la racordurile de la baterii. Il montez in weekend si revin cu date concrete, poate reusesc sa stabilizez presiunea fara prea mare deranj.

#121
MisterFP

MisterFP

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 13
  • Înscris: 01.02.2019
Am revenit cu concluzia. Presiunea scade pana la 1,3 bari, iar cand porneste hidroforul sau ce o fi acolo, urca pana la 6,3 bari. Se vede pe manometru inclusiv loviturile de berbec provocate de vecini. E drept ca mai  reduse fata de cele de la mine.
Am un singur apometru la intrarea in apartament, o baie, o bucatarie si centrala termica proprie.
Exista vre-o solutie ca sa stabilizez presiunea apei?

Attached Files

  • Attached File  A.jpg   81.46K   17 downloads
  • Attached File  B.jpg   78.24K   16 downloads


#122
keta

keta

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,834
  • Înscris: 31.12.2007
Sa verifice cineva a acel hidrofor.Vorbeste la asociatie

#123
MisterFP

MisterFP

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 13
  • Înscris: 01.02.2019

View Postketa, on 02 octombrie 2020 - 21:28, said:

Sa verifice cineva a acel hidrofor.Vorbeste la asociatie

Este al distribuitorului de apa. Cu siguranta nu vor face nimic. daca pun un reductor, rezolv problema?

#124
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
O rezolvi partial, deoarece presiunea de 1,5 bar este prea mica. Ideal era sa porneasca hidroforul la o presiune mai mare.
Ar trebui sa montezi un Honeywell sau un Hertz de 1" dupa apometru si ai spus ca nu prea este spatiu. Dar daca reusesti sa-l montezi si sa-l setezi la 3 bar, atunci o sa ai in casa presiunea intre 1,5 si 3 bar. Iar cind deschizi apa la maxim, sau consumi si la bucatarie si la baia, posibil sa ai intre 1,5 si 2 bar.
Ideal ar fi ca manometrul ce-l ai acum, sa-l montezi in fata regulatorului intr-un teu, ca sa vezi tot timpul si presiunea de intrare in regulator. Manometrul de pe regulator masoara doar iesirea.

#125
keta

keta

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,834
  • Înscris: 31.12.2007
Nu. Reductorul mentine o presiune constanta daca are de unde or daca la tine presiunea scade sub cea setata pe reductor tot vor exista variatii de presiune. Acel hidrofor trebuie reglat sa functioneze corect.

Edited by keta, 05 October 2020 - 09:22.


#126
MisterFP

MisterFP

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 13
  • Înscris: 01.02.2019

View Postflorin71_skoda, on 05 octombrie 2020 - 09:21, said:

O rezolvi partial, deoarece presiunea de 1,5 bar este prea mica. Ideal era sa porneasca hidroforul la o presiune mai mare.
Ar trebui sa montezi un Honeywell sau un Hertz de 1" dupa apometru si ai spus ca nu prea este spatiu. Dar daca reusesti sa-l montezi si sa-l setezi la 3 bar, atunci o sa ai in casa presiunea intre 1,5 si 3 bar. Iar cind deschizi apa la maxim, sau consumi si la bucatarie si la baia, posibil sa ai intre 1,5 si 2 bar.
Ideal ar fi ca manometrul ce-l ai acum, sa-l montezi in fata regulatorului intr-un teu, ca sa vezi tot timpul si presiunea de intrare in regulator. Manometrul de pe regulator masoara doar iesirea.

Sunt deranjat de presiunea prea mare, care face sa stropeasca totul in jur cand folosesc apa la bucatarie sau dus. Daca poate reduce la 3 bari si sa fluctueze doar intre 1,3 si 3, cred ca m-as putea declara multumit. E clar ca nu pot cere de la instalatie sa aiba 2 sau 3 bai permanent...
Loc pe langa apometru imi fac decupand ghena de pe casa scarii care este din rigips.
O sa incerc sa montez un Honeywell zilele astea si revin cu pareri.

View Postketa, on 05 octombrie 2020 - 09:22, said:

Nu. Reductorul mentine o presiune constanta daca are de unde or daca la tine presiunea scade sub cea setata pe reductor tot vor exista variatii de presiune. Acel hidrofor trebuie reglat sa functioneze corect.

Nu ai cu cine discuta... din pacate e lipsa acuta de meseriasi adevarati, care sa nu mearga pe presupuneri, inclusiv la compania de apa. Cred ca este singurul bloc din oras la care este folosit si un hidrofor... Ca idee, "meseriasii mi-au montat distribuitorul de la instalatia de incalzire cu rampa aferenta debitmetrelor pe tur - "ca asa a venit din fabrica", si l-au si reglat ei dupa ureche, de am platit o iarna, gaz ca la balamuc!!!

Multumesc de sfaturi!

Anunturi

Bun venit pe Forumul Softpedia!

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate