#73
tambur

tambur

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 128
  • Înscris: 05.02.2008
Din cate am citit pe net, atat ups-urile cat si transformatoarele consuma aproximativ in modul "idle" (fara consumatori) pana la 10% din capacitatea lor maxima. In sarcina, in functie de tipul de consumatori (inductivi si rezistivi), tensiunea de intrare si factorul de putere consumul aditional scade procentual cu incarcarea.
Daca am calculat bine, asta s-ar traduce in cateva sute bune de lei la plus la factura lunara pentru un stabilizator de 10kva.
Daca intr-adevar e asa, atunci clar iesi mai ieftin sa dai in judecata electrica.

Edited by tambur, 20 January 2017 - 06:55.


#74
godaro

godaro

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,722
  • Înscris: 25.01.2007
Trebuie dovezi concrete in acest sens, specificatii. In cazul electropower am vazut pe site ul lor "eficienta 97%", deci pierderi de 3%. Imi e neclara aceasta eficienta de 97% in standby, sarcina partiala, sarcina 100%.

#75
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,316
  • Înscris: 21.01.2009
In cazul asta eficienta se calculeaza la sarcina nominala - aici ar fi 3% din 10kVA adica 300 VA.

#76
swtm

swtm

    Welding Eng.

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,776
  • Înscris: 18.01.2011
Eficienta nu e constanta e funcție de încărcare. Cu cât încărcarea e mai mare cu atât eficienta creste.

Mai toate Ups online cu dublă conversie au ventilator de răcire așa că e greu de crezut să consume doar 300w. Mai mult ca sigur că doar modulul de încărcare a bateriei consuma mai mult.

#77
tambur

tambur

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 128
  • Înscris: 05.02.2008
O sa cumpar cu prima ocazie o priza care-mi masoara consumul si o sa testez si pe ups-ul online si pe stabilizatorul cu servo, mersul in gol si in sarcina. Sunt chiar curios de rezultat.

#78
godaro

godaro

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,722
  • Înscris: 25.01.2007
Pt sarcina iti trebuie 2 contoare: unul in amonte care sa masoare cat trage din priza si unul in aval care sa masoare cat trage consumatorul. Consumul intern al ups se va stabili ca dif intre cele 2 masuratori.

#79
swtm

swtm

    Welding Eng.

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,776
  • Înscris: 18.01.2011
Asa am eu prize, numai trebuie să văd unde am pus-o bine pe a doua. Dar nu ma grăbeam ca parca nici nu vreau sa aflu...

#80
tambur

tambur

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 128
  • Înscris: 05.02.2008

View Postgodaro, on 20 ianuarie 2017 - 12:29, said:

Pt sarcina iti trebuie 2 contoare: unul in amonte care sa masoare cat trage din priza si unul in aval care sa masoare cat trage consumatorul. Consumul intern al ups se va stabili ca dif intre cele 2 masuratori.
Ai dreptate, mersi!

#81
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,316
  • Înscris: 21.01.2009

View Postswtm, on 20 ianuarie 2017 - 11:31, said:

Eficienta nu e constanta e funcție de încărcare. Cu cât încărcarea e mai mare cu atât eficienta creste.

Mai toate Ups online cu dublă conversie au ventilator de răcire așa că e greu de crezut să consume doar 300w. Mai mult ca sigur că doar modulul de încărcare a bateriei consuma mai mult.
Pai asa e : eficienta la UPS ia in considerare pierderile la  sarcina nominala - am zis de 100% dar posibil sa fie undeva la 80%; trebuie vazut ce spune fabricantul . Evident nu  se ia in considerare consumul pentru incarcarea bateriei dar ar trebui sa se considere si consumul propriu al modulului de incarcare  . Oricum ar fi  si 300 VA  e o valoare frumusica ; ochiometric mi-a iesit cam 100 lei/luna .  Sincer, nu m-a preocupat consumul propriu al UPS-urilor pana acum  dar e de urmarit .

#82
godaro

godaro

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,722
  • Înscris: 25.01.2007
7w consum in standby.
Avr Electrpower de 1000Va, tensiunea de intrare in mom masurarii de 190v.

Nu am al 2lea contor pt a masura in sarcina

#83
swtm

swtm

    Welding Eng.

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,776
  • Înscris: 18.01.2011
Aia e fără consumator.

Poți măsură consumul la un consumator prin avr și fără. Apoi faci diferența.

#84
swtm

swtm

    Welding Eng.

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,776
  • Înscris: 18.01.2011
După măsurători indelungi, având un consum maxim de 10 kw, am gândit "rusește" si am comandat un Ups trifazic de 30 kva. Acum matarim la el:
Attached File  PHOTO_20170216_171048.jpg   92.42K   44 downloads

#85
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,262
  • Înscris: 17.03.2009
Pune  cartea lui sau un link.

#86
swtm

swtm

    Welding Eng.

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,776
  • Înscris: 18.01.2011
http://www.artronic....eo-10-160-kva-2

#87
swtm

swtm

    Welding Eng.

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,776
  • Înscris: 18.01.2011
L-am legat
Attached File  PHOTO_20170218_123621.jpg   53.24K   37 downloadsAttached File  PHOTO_20170218_124811.jpg   71.41K   32 downloads

E cam zgomotos...

#88
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,316
  • Înscris: 21.01.2009
Asa l-ai setat - la 220 V pe faza ?

#89
swtm

swtm

    Welding Eng.

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,776
  • Înscris: 18.01.2011
Asa a venit. Dar se poate seta din meniu.

#90
CiprianSz

CiprianSz

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 26.02.2017
buna,
Am cumparat recent un stabilizator de 10000 va, pe care il folosesc in diferite locatii. Problema este ca la cate un restaurant sau sala de evenimente de cate ori pornesc stabilizatorul cade siguranta de la tabloul. Intrebarea mea: oare problema este de la stabilizator sau de la instalatia localului.
Daca nu am postat unde trebuia, imi cer scuze.


multumesc

Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.

www.neurohope.ro