Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
Sfarsitul woke-ismului si al core...

Renovare completa + pompa de cald...

Libre Office nu vad liniile

Modalitați amuzante și ...
 O disparitie de ani buni, Acces D...

Mancarea e scumpa

Parere achiziționare BMW G20

Schimbarea bateriei moderne la VA...
 Rostschreck Lidl

Si noi suntem Florin Piersic? / J...

Rascumparare euroobligatiuni (pri...

Detartraj partial slatina
 Cu ce pot izola fonic peretii pen...

Telefon cu senzor compass BUN

Blocare google chrome cu master p...

Instalare Siemens NX pe macbook
 

Fluctuatie tensiune - cauze

- - - - -
  • Please log in to reply
36 replies to this topic

#19
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,288
  • Înscris: 17.03.2009
Au strans contactul ala imperfect.Posted Image

#20
adisz

adisz

    Targu Mures

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 24,086
  • Înscris: 07.11.2006

 manead, on 02 noiembrie 2016 - 11:25, said:

Da, dar la contor au acces numai cei de la Enel. Insa aflu acum de la cei de acasa ca tens e stabila la 215. In cond in care merge masina de spalat etc. A scazut cu 8V cand a pornit hidroforul.
Am zis la inceput sa pun o protectie la soc ca am auzit ca se mai opreste curentul si sa evit altele.
Din pacate nu am apucat sa studiez la momentul respectiv. Si dezv a luat ceva "la recomandarea Dorelului" cu care lucreaza

Ti-am spus mai sus solutia:cheama o firma specializata si autorizata in lucrari electrice sa faca masuratorile.Este singura ta solutie.
N-are importanta ca nu-i pe numele tau bransamentul.
215V NU se incadreaza in parametrii normali de functionare.

#21
manead

manead

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 985
  • Înscris: 08.09.2006

 adisz, on 02 noiembrie 2016 - 11:31, said:


Ti-am spus mai sus solutia:cheama o firma specializata si autorizata in lucrari electrice sa faca masuratorile.Este singura ta solutie.
N-are importanta ca nu-i pe numele tau bransamentul.
215V NU se incadreaza in parametrii normali de functionare.
Pai cu siguranta voi chema.Dar nefiind abonat inca...
Firma probabil ca va face un raport. Dar pt ce locatie?

#22
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,317
  • Înscris: 21.01.2009
Fiind pe bransamentul altuia ...asa cum esti e normal sa ai fluctuatii de tensiune in functie de consumul tau si al celui la care esti bransat .    Din pacate electricienii au dreptate : la ei e tensiunea stabila . Probabil cablul e sub-dimensionat si caderea lui de tensiune e mare pentru consumul actual.

#23
Suno

Suno

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 506
  • Înscris: 10.04.2011
Dar esti sigur ca celebrul releu este super/ultrabun?
Releul (ca orice releu) are contacte care se desfac si se fac in functie de starea comandata si ca orice releu(obiect),
poate sa aiba  un defect de fabricatie si anume contacte care nu sunt perfect facute in starea de lucru normala la curenti mai mari.
Masoara cu un ohmetru rezistenta de trecere in contacte si probabil vei gasi cauza.

PS Scoate din circuit minunatia de releu si s-ar putea sa fie bine.
Si pentru cine nu stie, tensiunea normala pentru retea in Romania este de 230V ac .

Edited by Suno, 02 November 2016 - 12:29.


#24
manead

manead

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 985
  • Înscris: 08.09.2006

 Suno, on 02 noiembrie 2016 - 12:24, said:

Dar esti sigur ca celebrul releu este super/ultrabun?
Releul (ca orice releu) are contacte care se desfac si se fac in functie de starea comandata si ca orice releu(obiect),
poate sa aiba  un defect de fabricatie si anume contacte care nu sunt perfect facute in starea de lucru normala la curenti mai mari.
Masoara cu un ohmetru rezistenta de trecere in contacte si probabil vei gasi cauza.

PS Scoate din circuit minunatia de releu si s-ar putea sa fie bine.
Si pentru cine nu stie, tensiunea normala pentru retea in Romania este de 230V ac .
Nu sunt sigur ca e bun.
Am vb deja si mane ma duc sa il schimb. Au recunoscut ca poate avea o problema din descrierea mea.
Asa ca dupa ce il scot vad daca e bine sau nu.

#25
Suno

Suno

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 506
  • Înscris: 10.04.2011

 manead, on 02 noiembrie 2016 - 12:42, said:

Nu sunt sigur ca e bun.
Am vb deja si mane ma duc sa il schimb. Au recunoscut ca poate avea o problema din descrierea mea.
Asa ca dupa ce il scot vad daca e bine sau nu.

Daca-l verifica ei la magazin, sa-l verifice la curenti mari (preferabil 20-30A) la care incep sa apara caderi de tensiune semnificative (daca are contacte imperfecte).

#26
flomelomanul

flomelomanul

    Opera lover

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,718
  • Înscris: 12.07.2011

 adisz, on 02 noiembrie 2016 - 11:31, said:

215V NU se incadreaza in parametrii normali de functionare.
Din contră, se încadrează în limitele de +/-10% din tensiunea nominală de fază (207-253V).

#27
csi1

csi1

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,176
  • Înscris: 05.09.2007
releu din asta am si eu doar ca e de 63 A, merge de 2 ani fara probleme. inauntru are un montaj cu microcontroler si un releu de 80 A cu un singur contact pus pe faza. are setate 2 valori la care decupleaza(180 si 250 parca). l-am pus ca si protectie "anti Dorel" , in urma cu ceva ani dupa o revizie la un transformator au ars aproape tot ce era bagat in prize.

LE: vorbea cineva mai sus de curentul de rupere, de regula la un releu e cam 20-30 X nominalul.

Edited by csi1, 03 November 2016 - 02:30.


#28
adisz

adisz

    Targu Mures

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 24,086
  • Înscris: 07.11.2006

 adisz, on 02 noiembrie 2016 - 11:31, said:


215V NU se incadreaza in parametrii normali de functionare.

Imi cer scuze pentru dezinformare.Am gresit.
215 V se incadreaza in parametrii acceptati.

#29
flomelomanul

flomelomanul

    Opera lover

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,718
  • Înscris: 12.07.2011

 adisz, on 03 noiembrie 2016 - 15:13, said:


Imi cer scuze pentru dezinformare.Am gresit.
215 V se incadreaza in parametrii acceptati.

Errare humanum est.Posted Image

#30
godaro

godaro

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,723
  • Înscris: 25.01.2007
Toleranta acceptata in contractul cu Enel este +/- 10%. Deci 207V sunt acceptabili.

Insa eu am si 190V in firida si nu am nicio sansa sa dovedesc legal problema. Am scris epopeea mea pe topicul de bransamente. Pe scurt: ANRE este mana in mana cu Enel si redacteaza raspunsul dupa cum dicteaza Enelul. Cf. contractului de furnizare, daca tensiunea nu este in parametri teoretic esti indreptatit la despagubiri. Insa masuratoarea o face ... Enel!

#31
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,288
  • Înscris: 17.03.2009
Ti-am mai spus ca atunci cand vin in urma unei sesizari,ei vor face o constatare si vor elibera un proces verbal in legatura cu problema ta,de asemenea poti sa faci o cerere de montare a unei aparaturi de monitorizare ai inregistrare a parametrilor energiei electrice,cu acordul operatorului,pe cheltuiala ta.

Edited by anaki, 06 November 2016 - 19:04.


#32
manead

manead

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 985
  • Înscris: 08.09.2006
Ok, asta dupa ce voi avea contractul meu.
Intre timp, am chemat un prieten electrician care mi-a verificat toate legaturile.
Bineinteles ca erau facute vai de ele. Dupa ce mi-a pus riglete peste tot am si eu 220 - 224 :)
Am schimat si releul - cei de la producator au zis ca a fost o problema cu un lot.

O singura problema a fost aseara cand a scazut pe la 200 - 205 pentru vreo 2-3 ore. cred ca a fost ceva prin zona.

Mai ramane o singura chestie: la pornirea hidroforului este un moment de scadere tensiune - cam 15-20 V.
Problema este ca in acest moemnt in cuptor se aprinde lumina - ca si cum i s-ar fi interrupt alimentarea.
MAi pateste cineva asa ceva?

Thx all,
Dan

#33
godaro

godaro

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,723
  • Înscris: 25.01.2007

 anaki, on 06 noiembrie 2016 - 19:00, said:

Ti-am mai spus ca atunci cand vin in urma unei sesizari,ei vor face o constatare si vor elibera un proces verbal in legatura cu problema ta,de asemenea poti sa faci o cerere de montare a unei aparaturi de monitorizare ai inregistrare a parametrilor energiei electrice,cu acordul operatorului,pe cheltuiala ta.

Daca raspunsul asta se refera la postul meu anterior nentionez ca am facut toate acele lucruri: reclamatie ANRE urmata de montarea de catre ENEL a unui echipament de monitorizare in tabloul meu din casa. Respectivul echipament piuia ca toti dracii, in perfecta sincronizare cu scaderile de tensiune observate de mine pe stabilizatorul de tensiune. Echipamentul a stat 1 saptamana, l-a luat Enelul si dupa alte cateva saptamani am primit raspuns de la ANRE ca treaba e super OK! Eu stiu ca nu e adevarat si am convingerea ca ANRE mi-a livrat pe nemestecate raspunsul redactat de catre Enel. Insa la nivelul meu de consumator casnic eu nu am aparatura necesara sa dovedesc contrariul.

#34
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,288
  • Înscris: 17.03.2009
Eu plec de la premisa ca,dupa descrierea ta, asta a fost modul de verificare al enelului,desi ca procedura...,o poza a aparatului de monitorizare ar fi relevanta,
In plus ar fi trebuit extras un grafic care impreuna cu un proces verbal ar fi trebuit sa ramana si la tine.
Apropo vecinii legati pe aceeasi LEA sau LES nu au aceeasi probleme ca si tine?

#35
godaro

godaro

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,723
  • Înscris: 25.01.2007
Ei nu se incalzesc electric ca mine iar eu am coloana cea mai lunga.

Dar problema mea punctuala nu este neparat tensiunea sub parametri, ci minciuna sfruntata pe care omul simplu nu o poate dovedi. Lucrurile au stat asa:
1. Facut reclamatie Enel pe mail
2. Venit Enel, masurat la firida din camp, tensiunea praf pe toate fazele, bombanit ca cine m-a pus sa imi fac casa in camp
3. Primit raspuns oficial cum ca tensiunea e ok
4. Facut reclamatie la ANRE in speranta ca poate face dreptate
5. Facut reclamatie din nou la Enel
6. Venit din nou echipa Enel, chemat martori, facut masuratori in firida, facut proces verbal
7. Primit mail oficial de la Enel cum ca tensiunea NU mai e ok si ca vor face masuratori mai ample
8. Venit din nou echipa Enel si montat dispozitiv de masurare si inregistrare in tabloul din casa. Asa cum explicam mai sus, piuia ala ca toti dracii. L-au lasat 1 saptamana
9. Primit raspuns de la ANRE cum ca masuratorile efectuate indica tensiune conforma.

Cum pot eu lupta cu un sistem atat de corupt? Daca tensiunea neconforma este dovedita Enel trebuie sa ma despagubeasca, insa mie imi este imposibil sa dovedesc.

Legat de manifestarea problemei si la ceilalti vecini: una dintre faze e cea mai busita, celelalte 2 sunt mai ok. Asa ca nu stiu ceilalti cum sunt echilibrati. Eu am ghinionul ca fix pe faza aia am consumatorii cei mai vizibili (gen microunde care nu mai dau randament, frigider protejat cu stabilizator). Si nici cu echilibratul nu sunt sigur. Dar astea sunt discutii separate. Ce voiam sa punctez ca doar Enel si ANRE constata problemele iar cele 2 institutii sunt mana in mana.


#36
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,288
  • Înscris: 17.03.2009
-Procesul verbal era un document care trebuia sa ramana si la tine,si impreuna cu mailul oficial de la enel constituia o proba a situatiei reale din teren
-Muta marii consumatori pe alta faza

Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate