Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Boiler Instant - P=5kW, U=220V, tip de priza?
Last Updated: Oct 13 2016 11:15, Started by
Rhesus
, Oct 11 2016 14:55
·
0
#1
Posted 11 October 2016 - 14:55
Nebagand de seama, am avut 2 boilere care s-au stricat din vina mea.
Siguranta este de I=25A, P/U~22A deci e bine (initial am crezut ca mi s-a stricat aparatul din cauza sigurantei, dar ulterior am vazut ca e de 25A). Problema mare e ca am folosit o priza ,,casnica" (monofazica) 220V,16A. Puterea solicitata de boiler fiind 5kW va dati seama.... Ce alte posibilitati sunt in afara de a utiliza o priza trifazica (ceea ce implicit presupune modificari in circuit si la tablou) ? Edited by Rhesus, 11 October 2016 - 14:56. |
#3
Posted 11 October 2016 - 15:12
se trage din tablou un circuit de forta pentru asa ceva!
|
#4
Posted 11 October 2016 - 15:22
varianta optima e sa scapi de instant si sa pui un boiler normal, fie el si de 10l
ai o multime de avantaje |
#5
Posted 11 October 2016 - 15:25
[ http://depozit-electrice.ro/466-home_default/16a-380v-3pnpe-5p-ip67-priza-aparenta.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] [ http://www.comenzielectrice.ro/foto-produse/213-1331890687.JPG - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]
|
#6
Posted 11 October 2016 - 15:29
Daca esti sigur ca circuitul pana la priza respectiva este dimensionat corespunzator si suporta consumul, trebuie sa asiguri un contact mai bun in locul prizei. Fie o priza trifazata legata "custom" pe circuitul monofazat, fie legature cu riglete.
Ce s-a stricat la boilere? Doar stecherul ars/topit sau au si defect intern? Edited by C0pilu, 11 October 2016 - 15:29. |
#7
Posted 11 October 2016 - 17:01
Rhesus, on 11 octombrie 2016 - 14:55, said:
Nebagand de seama, am avut 2 boilere care s-au stricat din vina mea. Siguranta este de I=25A, P/U~22A deci e bine (initial am crezut ca mi s-a stricat aparatul din cauza sigurantei, dar ulterior am vazut ca e de 25A). Problema mare e ca am folosit o priza ,,casnica" (monofazica) 220V,16A. Puterea solicitata de boiler fiind 5kW va dati seama.... Ce alte posibilitati sunt in afara de a utiliza o priza trifazica (ceea ce implicit presupune modificari in circuit si la tablou) ? Admitand ca nu vrei sa schimbi boilerul si nici instalatia (trifazicul iese din discutie deoarece boilerul nu e trifazic) [L.E.Acum observ ca era vorba doar de a schimba priza cu una trifazica; asta da, e o solutie, dar si firele din perete trebuiesc inlocute cu fire de 4mm, deoarece cele de 2,5mm se vor supraincalzi] poti introduce o dioda de putere, de 35 sau 50A, atentie, cu radiatorul de caldura aferent, in serie pe circuit. Puterea va scadea la jumatate iar cablul original din perete si priza aferenta de 16A vor rezista, insa debitul de apa calda instant va scadea la jumatate daca nu ai o acumulare de apa cat-de-cat, macar 5 litri. Edited by addysoftware, 11 October 2016 - 17:03. |
#8
Posted 11 October 2016 - 17:04
Leaga cablul de curent cu diametru de 4 mm direct la o siguranta si nu mai ai treaba apoi cu instalatia.
|
#9
Posted 11 October 2016 - 18:10
Sunt niste porcarii . Am ars si eu 2 acum vreo 20 de ani si m-am lasat pagubas . Nu mai intru in amanunte ca mi-e greata de ele si acum .
|
#10
Posted 11 October 2016 - 18:35
Rhesus, on 11 octombrie 2016 - 14:55, said:
Nebagand de seama, am avut 2 boilere care s-au stricat din vina mea. evident, si contactele din priza trebuie sa suporte curentul respectiv, asta inseamna ca excludem chinezariile no-name aeon, on 11 octombrie 2016 - 15:22, said:
varianta optima e sa scapi de instant si sa pui un boiler normal, fie el si de 10l ai o multime de avantaje |
|
#11
Posted 11 October 2016 - 19:37
Cum a spus si aris86, trage traseu separat, legat din boiler direct in siguranta din tablou. Asta, daca vrei sa nu iei foc, la un moment dat ... Nu-i mare lucru un traseu "pozat" pe perete, daca nu-ti place cum arata il poti ascunde sub o bagheta d-aia cu capac. Nu-i prea estetic, dar e sigur ...
|
#12
Posted 11 October 2016 - 20:37
La tara am pus fir direct din tablou, siguranță de 25A și am mai pus încă o siguranță de 25A. Nu are moarte, deși era mai simplu cu un boiler, la vremea respectiva ne-am gândit la spațiu. Este recomandat sa ai neapărat și impamantare.
|
#13
Posted 12 October 2016 - 11:57
Cum adica ai ars boilerele din cauza prizei? Ma rog..iti trebuie curaj sa bagi in priza ceva ce consuma 5 kw. Alea-s chestii ce se leaga direct cu fire.
|
#14
Posted 12 October 2016 - 12:46
Instantul nu se arde decat daca ramane fara apa. La tine in cel mai fericit caz, s-a ars circuitul de la tablou pana la boiler. E posibil ca instantul sa fie bun.
|
#15
Posted 12 October 2016 - 17:36
dap, e posibil ca instantul sa fie bun si capabil sa-ti dea foc la casa.
|
|
#16
Posted 13 October 2016 - 06:30
Pai obligat iti da, daca nu e dimensionat bine circuitul. Orice consumator iti da foc in astfel de cazuri nu numai instantul.
|
#17
Posted 13 October 2016 - 11:15
Iti da si daca ramane fara apa iar protectia la supraincalzire cedeaza.
|