Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă
Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Schneider iDPNa Vigi | iDPN H Vigi | DPN N Vigi
Last Updated: Apr 14 2016 12:12, Started by
Bucifon
, Apr 14 2016 08:07
·
0
#1
Posted 14 April 2016 - 08:07
Salut,
Care este diferenta intre aparatajele astea? Evident, inafara de faptul ca unele-s 1P+N si altele 3P+N. Care sunt pentru uz industrial si care pentru uz casnic? iDPNa http://www.dedeman.r...30ma-19625.html iDPN H http://electroshops....d37616/1756.htm DPN N Vigi http://shop.eurovial...n-vigi-a9d31732 Multam. |
#2
Posted 14 April 2016 - 08:27
In general DPN ... sunt pentru utilizare casnica si tertiara ( in cladiri ) . Pentru industriale sunt alte game . Daca vrei sa detaliez spune despre ce aplicatie e vorba.
|
#3
Posted 14 April 2016 - 08:34
Pentru un centru de date, trebuie sa echipez un tablou de distributie 230V cu breakeri cu Vigi inclus.
Am propus iDPNa-uri de 16/25/32 1P+N dar mi s-a spus ca modelele astea sunt pentru uz casnic. Trebuie modelul pentru uz industrial. Ma tot uit de 1 ora prin catalogul Schneider si nu pot sa-mi dau seama care ar fi alea Edited by Bucifon, 14 April 2016 - 08:34. |
#5
Posted 14 April 2016 - 08:43
Trebuie musai intrerupatoare cu Vigi incluse, nu cu bloc separat de Vigi.
|
#6
Posted 14 April 2016 - 08:47
Cam trebuie sa te hotarasti. La seria C ai Vigi separat/modular . Vigi integrat e doar la seria DPNa. Eventual la alt fabricant .
|
#7
Posted 14 April 2016 - 08:48
Hai ca incerc la Legrand...
Mersi fain ggelu! Edited by Bucifon, 14 April 2016 - 08:49. |
#8
Posted 14 April 2016 - 09:00
Bucifon, on 14 aprilie 2016 - 08:34, said:
Pentru un centru de date, trebuie sa echipez un tablou de distributie 230V cu breakeri cu Vigi inclus. Am propus iDPNa-uri de 16/25/32 1P+N dar mi s-a spus ca modelele astea sunt pentru uz casnic. Trebuie modelul pentru uz industrial. Ma tot uit de 1 ora prin catalogul Schneider si nu pot sa-mi dau seama care ar fi alea curentul de sc aka Capacitate de rupere (kA): la casnic e 4,5 kA la industrial de la 6 kA in sus iar la ala la care nu gasesti indicatia aia Capacitate de rupere (kA): inseamna ca nu are deci e doar diferentialul simplu, fara protectii Edited by mihnearau, 14 April 2016 - 09:03. |
#9
Posted 14 April 2016 - 09:04
#10
Posted 14 April 2016 - 09:40
Bucifon, on 14 aprilie 2016 - 08:07, said:
Salut, Care este diferenta intre aparatajele astea? Evident, inafara de faptul ca unele-s 1P+N si altele 3P+N. Care sunt pentru uz industrial si care pentru uz casnic? iDPNa http://www.dedeman.r...30ma-19625.html iDPN H http://electroshops....d37616/1756.htm DPN N Vigi http://shop.eurovial...n-vigi-a9d31732 Multam. iDPN H http://electroshops....d37616/1756.htm Are capacitatea de rupere de 10kA (1P+N 30mA) DPN N Vigi http://shop.eurovial...n-vigi-a9d31732 Are capacitatea de rupere 6kA (3P+N 30mA) Cine te-a mintit ca iDPNa cu capacitatea de rupere de 4,5kA nu este de uz industrial? Toate aparatele enumerate de tine sunt inclusiv pentru uz industrial. ggelu, on 14 aprilie 2016 - 08:27, said:
In general DPN ... sunt pentru utilizare casnica si tertiara ( in cladiri ) . Pentru industriale sunt alte game . Daca vrei sa detaliez spune despre ce aplicatie e vorba.
Edited by ggelu, 14 April 2016 - 10:14.
|
|
#11
Posted 14 April 2016 - 09:43
RCmake, on 14 aprilie 2016 - 09:40, said:
Cine te-a mintit ca iDPNa cu capacitatea de rupere de 4,5kA nu este de uz industrial? Toate aparatele enumerate de tine sunt inclusiv pentru uz industrial. Eu am luat de bun ce mi-a zis.. Cel mai probabil ii o situatie in care s-au intalnit 2 profani in ale electricii, eu si celalalt individ. Edited by Bucifon, 14 April 2016 - 09:43. |
#12
Posted 14 April 2016 - 09:44
Daca spatiul din tablou iti permite, si nu vrei sa utilizezi DPNa Vigi, ai avea posibilitatea sa pui intrerupatoare iC60N + blocul vigi aferent. In acest caz spatiul necesar va fi dublu fata de cel in care ai folosi iDPNa Vigi.
|
#13
Posted 14 April 2016 - 09:54
No, stai sa detaliez.
Tabloul in cauza exista, are 5 randuri si actualmente este chipat cu intrerupatoare 1P+N+blocuri Vigi separate, cate 6 pe fiecare rand. Acum se doreste "modernizarea" lui prin adaugarea unor contacte auxiliare. Fiecare intrerupator sa aiba un contact auxiliar, fiecare ocupand 9mm, in total ar mai trebui un spatiu suplimentar de 54mm. Problema ii ca nu mai exista spatiul asta de 54mm ca sa "inghesuim" auxiliarele pe fiecare rand Asa s-a ajuns la solutia cu intrerupatoare cu Vigi incorporat, ocupa mai pun spatiu, mai exact jumatate dintr-un spatiu ocupat de intrerupator cu bloc Vigi separat si ramane loc de auxiliare Edited by Bucifon, 14 April 2016 - 09:56. |
#14
Posted 14 April 2016 - 10:00
Bucifon, on 14 aprilie 2016 - 09:54, said:
No, stai sa detaliez. Tabloul in cauza exista, are 5 randuri si actualmente este chipat cu intrerupatoare 1P+N+blocuri Vigi separate, cate 6 pe fiecare rand. Acum se doreste "modernizarea" lui prin adaugarea unor contacte auxiliare. Fiecare intrerupator sa aiba un contact auxiliar, care ocupa 9mm, in total ar mai trebui 54mm. Problema ii ca nu mai exista spatiul asta de 54mm ca sa le "inghesuim" pe fiecare rand Asa s-a ajuns la solutia cu intrerupatoare cu Vigi incorporat, ocupa mai pun spatiu, mai exact jumatate dintr-un spatiu ocupat de intrerupator cu bloc Vigi separat si ramane loc de auxiliar Atunci treaba e clara. Ori iDPNa Vigi de 4,5 kA, ori iDPNa Vigi de 10kA. Contactul auxiliar ce trebuie sa semnalizeze? Aici ai dubii? |
#15
Posted 14 April 2016 - 10:01
|
#16
Posted 14 April 2016 - 10:05
#17
Posted 14 April 2016 - 10:45
- Atentie doar la tipul contactului auxiliar . Au tot schimbat codurile si s-ar putea sa nu se potriveasca mecanic.
- Daca te ajuta in discutia ta : chestia cu uz industrial e ...depinde cu cine vorbesti . Cea mai tehnica e cea cu (,) curentul de scurtcircuit-vezi postarea lui mihnearau si RCmake ; unii nu accepta DPNa-uri din principiu , iar pentru altii nici C-urile nu sunt bune. Pentru ultimii Sch fabrica niste C60 cu dizain de T-que si pret pe masura . Nu e cazul aplicatiei tale - merg bine DPNa-urile de 10 kA. Doar asa de curiozitate : ca si cap de tablou ce siguranta ai ? |
#18
Posted 14 April 2016 - 10:55
Auxiliarul se potriveste sigur, l-am mai folosit si n-au fost probleme iOF/SD+OF A9A26929.
http://e-polimet.com...0dbd913befc753b Generalul la tablou ii un tetrapolar de 125A |
Anunturi