Salut,

Care este diferenta intre aparatajele astea? Evident, inafara de faptul ca unele-s 1P+N si altele 3P+N.

Care sunt pentru uz industrial si care pentru uz casnic?

iDPNa http://www.dedeman.r...30ma-19625.html

iDPN H http://electroshops....d37616/1756.htm

DPN N Vigi http://shop.eurovial...n-vigi-a9d31732

Multam.

#2
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,317
  • Înscris: 21.01.2009
In general DPN ... sunt pentru utilizare casnica si tertiara  ( in cladiri  ) . Pentru industriale sunt alte game .  Daca vrei sa detaliez spune despre ce  aplicatie e vorba.

#3
Bucifon

Bucifon

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 24,434
  • Înscris: 08.05.2005
Pentru un centru de date, trebuie sa echipez un tablou de distributie 230V cu breakeri cu Vigi inclus.

Am propus iDPNa-uri de 16/25/32 1P+N dar mi s-a spus ca modelele astea sunt pentru uz casnic. Trebuie modelul pentru uz industrial.

Ma tot uit de 1 ora prin catalogul Schneider si nu pot sa-mi dau seama care ar fi alea Posted Image

Edited by Bucifon, 14 April 2016 - 08:34.


#4
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,317
  • Înscris: 21.01.2009
Sigurantele iCxy  . In principiu curba  c .

#5
Bucifon

Bucifon

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 24,434
  • Înscris: 08.05.2005
Trebuie musai intrerupatoare cu Vigi incluse, nu cu bloc separat de Vigi.

#6
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,317
  • Înscris: 21.01.2009
Cam trebuie sa te hotarasti. La seria C ai Vigi separat/modular  . Vigi integrat e doar la seria DPNa. Eventual la alt fabricant .

#7
Bucifon

Bucifon

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 24,434
  • Înscris: 08.05.2005
Hai ca incerc la Legrand...

Mersi fain ggelu!

Edited by Bucifon, 14 April 2016 - 08:49.


#8
mihnearau

mihnearau

    viitor banat

  • Grup: Validating
  • Posts: 5,485
  • Înscris: 19.12.2015

 Bucifon, on 14 aprilie 2016 - 08:34, said:

Pentru un centru de date, trebuie sa echipez un tablou de distributie 230V cu breakeri cu Vigi inclus.

Am propus iDPNa-uri de 16/25/32 1P+N dar mi s-a spus ca modelele astea sunt pentru uz casnic. Trebuie modelul pentru uz industrial.

Ma tot uit de 1 ora prin catalogul Schneider si nu pot sa-mi dau seama care ar fi alea Posted Image

curentul de sc aka Capacitate de rupere (kA):
la casnic e 4,5 kA
la industrial de la 6 kA in sus

iar la ala la care nu gasesti indicatia aia Capacitate de rupere (kA): inseamna ca nu are deci e doar diferentialul simplu, fara protectii

Edited by mihnearau, 14 April 2016 - 09:03.


#9
Bucifon

Bucifon

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 24,434
  • Înscris: 08.05.2005
deci asta s-ar incadra, nu?

http://www.celon.ro/...ric-577715.html

#10
RCmake

RCmake

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,300
  • Înscris: 08.10.2011

 Bucifon, on 14 aprilie 2016 - 08:07, said:

Salut,

Care este diferenta intre aparatajele astea? Evident, inafara de faptul ca unele-s 1P+N si altele 3P+N.

Care sunt pentru uz industrial si care pentru uz casnic?

iDPNa http://www.dedeman.r...30ma-19625.html

iDPN H http://electroshops....d37616/1756.htm

DPN N Vigi http://shop.eurovial...n-vigi-a9d31732

Multam.
iDPNa http://www.dedeman.r...30ma-19625.html Are capacitatea de rupere de 4,5 kA (1P+N 30mA)
iDPN H http://electroshops....d37616/1756.htm Are capacitatea de rupere de 10kA (1P+N 30mA)
DPN N Vigi http://shop.eurovial...n-vigi-a9d31732 Are capacitatea de rupere 6kA (3P+N 30mA)


Cine te-a mintit ca iDPNa cu capacitatea de rupere de 4,5kA nu este de uz industrial? Toate aparatele enumerate de tine sunt inclusiv pentru uz industrial.

 ggelu, on 14 aprilie 2016 - 08:27, said:

In general DPN ... sunt pentru utilizare casnica si tertiara  ( in cladiri  ) . Pentru industriale sunt alte game .  Daca vrei sa detaliez spune despre ce  aplicatie e vorba.
Vorbesti..............

Edited by ggelu, 14 April 2016 - 10:14.
Mai usor cu flame.


#11
Bucifon

Bucifon

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 24,434
  • Înscris: 08.05.2005

 RCmake, on 14 aprilie 2016 - 09:40, said:

Cine te-a mintit ca iDPNa cu capacitatea de rupere de 4,5kA nu este de uz industrial? Toate aparatele enumerate de tine sunt inclusiv pentru uz industrial.

Eu am luat de bun ce mi-a zis..Posted Image

Cel mai probabil ii o situatie in care s-au intalnit 2 profani in ale electricii, eu si celalalt individ. Posted Image

Edited by Bucifon, 14 April 2016 - 09:43.


#12
RCmake

RCmake

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,300
  • Înscris: 08.10.2011
Daca spatiul din tablou iti permite, si nu vrei sa utilizezi DPNa Vigi, ai avea posibilitatea sa pui intrerupatoare iC60N + blocul vigi aferent. In acest caz spatiul necesar va fi dublu fata de cel in care ai folosi iDPNa Vigi.

#13
Bucifon

Bucifon

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 24,434
  • Înscris: 08.05.2005
No, stai sa detaliez.

Tabloul in cauza exista, are 5 randuri si actualmente este chipat cu intrerupatoare 1P+N+blocuri Vigi separate, cate 6 pe fiecare rand.

Acum se doreste "modernizarea" lui prin adaugarea unor contacte auxiliare. Fiecare intrerupator sa aiba un contact auxiliar, fiecare ocupand 9mm, in total ar mai trebui un spatiu suplimentar de 54mm. Problema ii ca nu mai exista spatiul asta de 54mm ca sa "inghesuim" auxiliarele pe fiecare rand

Asa s-a ajuns la solutia cu intrerupatoare cu Vigi incorporat, ocupa mai pun spatiu, mai exact jumatate dintr-un spatiu ocupat de intrerupator cu bloc Vigi separat si ramane loc de auxiliare Posted Image

Edited by Bucifon, 14 April 2016 - 09:56.


#14
RCmake

RCmake

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,300
  • Înscris: 08.10.2011

 Bucifon, on 14 aprilie 2016 - 09:54, said:

No, stai sa detaliez.

Tabloul in cauza exista, are 5 randuri si actualmente este chipat cu intrerupatoare 1P+N+blocuri Vigi separate, cate 6 pe fiecare rand.

Acum se doreste "modernizarea" lui prin adaugarea unor contacte auxiliare. Fiecare intrerupator sa aiba un contact auxiliar, care ocupa 9mm, in total ar mai trebui 54mm. Problema ii ca nu mai exista spatiul asta de 54mm ca sa le "inghesuim" pe fiecare rand

Asa s-a ajuns la solutia cu intrerupatoare cu Vigi incorporat, ocupa mai pun spatiu, mai exact jumatate dintr-un spatiu ocupat de intrerupator cu bloc Vigi separat si ramane loc de auxiliar Posted Image

Atunci treaba e clara.
Ori iDPNa Vigi de 4,5 kA, ori iDPNa Vigi de 10kA. Contactul auxiliar ce trebuie sa semnalizeze? Aici ai dubii?

#15
Bucifon

Bucifon

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 24,434
  • Înscris: 08.05.2005

 RCmake, on 14 aprilie 2016 - 10:00, said:

Aici ai dubii?

Nu, partea aia e clara. :D

Multam de informatii.

#16
RCmake

RCmake

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,300
  • Înscris: 08.10.2011

 Bucifon, on 14 aprilie 2016 - 10:01, said:


Nu, partea aia e clara. Posted Image

Multam de informatii.
Succes!

#17
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,317
  • Înscris: 21.01.2009
- Atentie  doar la tipul contactului auxiliar .  Au tot schimbat codurile si s-ar putea sa nu se potriveasca mecanic.
- Daca te ajuta in discutia  ta : chestia cu uz industrial  e ...depinde cu cine vorbesti . Cea  mai tehnica e cea cu (,) curentul de scurtcircuit-vezi postarea lui mihnearau si RCmake ; unii nu accepta DPNa-uri din principiu , iar pentru altii nici C-urile nu sunt bune. Pentru ultimii Sch fabrica niste C60 cu dizain de T-que si pret pe masura .  Nu e cazul aplicatiei tale - merg bine DPNa-urile de 10 kA.
Doar asa de curiozitate : ca si cap de tablou ce siguranta ai ?

#18
Bucifon

Bucifon

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 24,434
  • Înscris: 08.05.2005
Auxiliarul se potriveste sigur, l-am mai folosit si n-au fost probleme iOF/SD+OF A9A26929.

http://e-polimet.com...0dbd913befc753b

Generalul la tablou ii un tetrapolar de 125A

Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate