Panouri Fotovoltaice II
Last Updated: Apr 27 2024 12:40, Started by
lestef
, Dec 06 2015 21:49
·
204
#7777
Posted 23 June 2022 - 07:03
Pur intamplator am aflat ca invertoarele au un numar maxim de ore de functionare la capacitate maxima pe an, deci panourile nu pot fi supradimensionate chiar la nesfarsit!
SMA-urile sunt gandite la 2400 ore/an |
#7778
Posted 23 June 2022 - 07:37
stai linistit ca alea ongrid se odihnesc in fiecare noapte
Edited by pexic, 23 June 2022 - 07:38. |
#7780
Posted 23 June 2022 - 20:14
Termocilarea e mai rea decat functionarea continua, cu timpul lipiturile se desfac, pot apare defecte si in interiorul pieselor.
Important este sa le protejezi de incalzire puternica, asta cu contorul nu stiu ce face, am vazut la un invertor ABB, doar inregistra, dar n-a oprit invertorul, treaba era scrisa intr-o memorie detasabila, baniuesc ca poti sterge. |
#7781
Posted 23 June 2022 - 20:40
#7783
Posted 24 June 2022 - 16:58
Salutare,
As vrea sa imi montez in regim propriu un sistem fotovoltaic. Si am cateva intrebari pe partea de protectie DC si AC. Pe partea de DC: 1. Ca si intrerupator pentru panori pentru mentenanta este ok acesta? https://www.aliexpre....54041802yUHADO 2. Avand in vedere ca invertorul este HUAWEI SUN2000-10KTL-M1 HighCurrent (13.5A) cu SPD inclus mai are rost sa pun inca un SPD? 3. Panourile sunt Canadian Solar 455MS cu Isc de 11.66A, ca sigurante fuzibile sunt ok cele de 16A? Citisem aici pe forum ca se caluleaza dupa formula Isc*1.25. Pe parte de AC: 1. Chiar este nevoie de un descarcator? 2. Pentru diferential si siguranta automata sunt ok acestea, sunt ok 25 de A? https://www.material...-a-100ma-173044 https://www.material...-b-curba-234164 Mai lipseste ceva pe partea de protectie? Multumesc. |
#7784
Posted 24 June 2022 - 17:09
Pe partea de DC:
Pe parte de AC:
|
#7785
Posted 26 June 2022 - 10:16
Salut , cine ma poate ajuta in urmatoarea problema si anume : posed 30 buc panouri CS3W-450MS CanadianSolar , inverter sun2000-20ktl-m2 , structura mea geometrica de plasament nu poate fi aplicata decat pe 3 stringuri raportat la nr de panouri .
1- 14 buc orientate catre sud vest sa zicem primul string 2- 10 buc orientate catre sud est 3- 6 buc ramase catre sudul absolut care ar fi metoda de imperechere cea mai eficienta serie / paralel raportat la modelul de inverter existent , si daca cele 6 panori orientate catre sud pun probleme analizorului avand in vedere cele 2 MPPT de pe inverter , ma bazez pe vasta experienta pe care o aveti in domeniu , Multumesc! [ https://pasteboard.co/aprTO9uAtRum.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]https://pasteboard.co/aprTO9uAtRum.jpg |
#7786
Posted 26 June 2022 - 11:04
Dar de ce la cârneţeşti aşa, nu poţi pune pe sud pe toate?
|
|
#7787
Posted 26 June 2022 - 11:36
Asa sunt structurate partile de acoperis , atat imi permit sa pun , atat volum de buc panou per pozitie geografica ... sper ca sunt inteles acum....
|
#7788
Posted 26 June 2022 - 13:58
Avand in vedere ce ai relatat mai sus.
Cele 14 nu cred ca vor merge toate pe un string 14buc X 30V fac 420. Ale tale sigur au mai mult de 30V. Deci poti face 2 stringuri in paralel. Pe celelalte pui acelasi numar de panouri. Asa nu zapacesti invertorul. Acelasi nr de panouri insesmna același VOC. Si acestea doua le pui in paralel pe acelasi mppt. Deci vei avea 7 panouri serie 2 stringuri in paralel pe 1 mppt asta pe sud vest Si 6 panouri sud est in paralel cu 6 panouri pe sud pe al-2 lea mppt. Si celelate panouri le pastrezi sau le vinzi. Spor. Edited by st3fan19, 26 June 2022 - 14:08. |
#7789
Posted 26 June 2022 - 19:30
st3fan19, on 26 iunie 2022 - 13:58, said:
Avand in vedere ce ai relatat mai sus. Cele 14 nu cred ca vor merge toate pe un string 14buc X 30V fac 420. Ale tale sigur au mai mult de 30V. Deci poti face 2 stringuri in paralel. Pe celelalte pui acelasi numar de panouri. Asa nu zapacesti invertorul. Acelasi nr de panouri insesmna același VOC. Si acestea doua le pui in paralel pe acelasi mppt. Deci vei avea 7 panouri serie 2 stringuri in paralel pe 1 mppt asta pe sud vest Si 6 panouri sud est in paralel cu 6 panouri pe sud pe al-2 lea mppt. Si celelate panouri le pastrezi sau le vinzi. Spor. |
#7790
Posted 26 June 2022 - 19:47
@Jtag
Le pui cum ai loc si le legi cate 15 pe string in 2 serii, tensiunea nu o sa difere foarte mult avand in vedere orientarea. |
#7791
Posted 26 June 2022 - 21:22
Daca are 950V per mppt atunci se schimba situatia
Poti sa faci 2 stringuri separate. Pe un mppt cele 14 in serie. Si pe celalalt mppt toate cele 16 in serie. |
|
#7792
Posted 29 June 2022 - 13:08
#7793
Posted 30 June 2022 - 15:14
jtag, on 26 iunie 2022 - 10:16, said:
Salut , cine ma poate ajuta in urmatoarea problema si anume : posed 30 buc panouri CS3W-450MS CanadianSolar , inverter sun2000-20ktl-m2 , structura mea geometrica de plasament nu poate fi aplicata decat pe 3 stringuri raportat la nr de panouri . 1- 14 buc orientate catre sud vest sa zicem primul string 2- 10 buc orientate catre sud est 3- 6 buc ramase catre sudul absolut care ar fi metoda de imperechere cea mai eficienta serie / paralel raportat la modelul de inverter existent , si daca cele 6 panori orientate catre sud pun probleme analizorului avand in vedere cele 2 MPPT de pe inverter , ma bazez pe vasta experienta pe care o aveti in domeniu , Multumesc! [ https://pasteboard.co/aprTO9uAtRum.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]https://pasteboard.co/aprTO9uAtRum.jpg daca le pun in serie integral avem VOC 14X 50 = 700V , 11.60 A /MPPT Itrebarea este simpla pentru cei cu experienta , care dintre cele doua modalitati se pliaza mai bine pe criterii de performanta raportat la inverter ..( din partea unui furnizor anume am aflat ca inverterul sun2000-20ktl-m2 are eficienta maxima daca nu este depasita valoarea tensiunii de 600v per MPPT, acolo se simte el mai bine ) la fel de bine nu stiu daca aceasta informatie este eronata s au nu , pana la proba contrarie ramane de vazut . |
#7794
Posted 30 June 2022 - 16:15
@jtag in caz ca te ajuta cu ceva, eu pe un invertor similar ktl17-m2, am 3 string uri, doua de 11 panouri de 400w pe intrarile 1 si 2 (mppt 1) si unu de 15 panouri pe intrarea 3 (mppt 2), pare sa mearga fara probleme si voltaju parca nu sare de
/edit daca ajuta la ceva pot sa salvez / postez grafice cu ce ai nevoie /edit 2: invertorul in statistici imi da voldatjul identic pe fiecare din intrarile imperecheate (1 si 2) si amperajul diferit /edit 3: instalatorul mi a zis ca merge in general pana la 18 panouri de 400 pe un sir, pe invertoarele de genu asta Edited by at_b, 30 June 2022 - 16:28. |