#7777
stoianalin

stoianalin

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,756
  • Înscris: 17.01.2014
Pur intamplator am aflat ca invertoarele au un numar maxim de ore de functionare la capacitate maxima pe an, deci panourile nu pot fi supradimensionate chiar la nesfarsit!
SMA-urile sunt gandite la 2400 ore/an

#7778
pexic

pexic

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,331
  • Înscris: 29.05.2004
stai linistit ca alea ongrid se odihnesc in fiecare noapte

Edited by pexic, 23 June 2022 - 07:38.


#7779
nik1965

nik1965

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 869
  • Înscris: 27.12.2006
..... da au un contor .....

#7780
stdalionutpwr

stdalionutpwr

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,410
  • Înscris: 08.04.2020
Termocilarea e mai rea decat functionarea continua, cu timpul lipiturile se desfac, pot apare defecte si in interiorul pieselor.

Important este sa le protejezi de incalzire puternica, asta cu contorul nu stiu ce face, am vazut la un invertor ABB, doar inregistra, dar n-a oprit invertorul, treaba era scrisa intr-o memorie detasabila, baniuesc ca poti sterge.

#7781
st3fan19

st3fan19

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,759
  • Înscris: 02.03.2008

View Postnik1965, on 23 iunie 2022 - 13:48, said:

..... da au un contor .....

Asa si ce o sa se intample?
No sa mai functioneze?

#7782
XTH

XTH

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,688
  • Înscris: 23.01.2010
Exact.


#7783
pitysoft

pitysoft

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 151
  • Înscris: 03.10.2003
Salutare,

As vrea sa imi montez in regim propriu un sistem fotovoltaic. Si am cateva intrebari pe partea de protectie DC si AC.

Pe partea de DC:
1. Ca si intrerupator pentru panori pentru mentenanta este ok acesta? https://www.aliexpre....54041802yUHADO
2. Avand in vedere ca invertorul este HUAWEI SUN2000-10KTL-M1 HighCurrent (13.5A) cu SPD inclus mai are rost sa pun inca un SPD?
3. Panourile sunt Canadian Solar 455MS cu Isc de 11.66A, ca sigurante fuzibile sunt ok cele de 16A? Citisem aici pe forum ca se caluleaza dupa formula Isc*1.25.

Pe parte de AC:
1. Chiar este nevoie de un descarcator?
2. Pentru diferential si siguranta automata sunt ok acestea, sunt ok 25 de A?
https://www.material...-a-100ma-173044
https://www.material...-b-curba-234164


Mai lipseste ceva pe partea de protectie?

Multumesc.

#7784
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013
Pe partea de DC:
  • Teoretic ar putea sa fie bun, practic eu n-am incredere in produse de pe aliexpress...iar daca acel intrerupator e de calitate proasta cu contacte slabe, poti sa-ti dai foc la casa.
  • E greu de zis ... poate sa-ti salveze invertorul sau poate sa nu fie nevoie de el
  • Sunt ok de 16A

Pe parte de AC:
  • E greu de zis ... poate sa-ti salveze invertorul sau electrocasnicele din casa ... sau poate sa nu fie niciodata nevoie de el...nu poate sa-ti spuna nimeni cu precizie daca o sa fie vreo lovitura de trasnet indirecta prin apropiere de casa ta...
  • Eu as pune disjunctor de 20A


#7785
jtag

jtag

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 48
  • Înscris: 09.04.2009
Salut , cine ma poate  ajuta in urmatoarea problema si anume :  posed  30 buc panouri  CS3W-450MS  CanadianSolar  , inverter     sun2000-20ktl-m2    ,  structura  mea geometrica de plasament  nu poate fi aplicata decat  pe 3 stringuri raportat  la nr de panouri .

1-  14 buc orientate catre sud vest  sa zicem primul string
2-  10 buc  orientate  catre   sud est  
3-   6 buc ramase  catre  sudul absolut

care ar fi metoda de  imperechere   cea mai eficienta serie / paralel   raportat  la modelul de inverter  existent , si daca cele  6 panori orientate  catre  sud  pun probleme   analizorului  avand in vedere  cele 2 MPPT  de pe inverter ,   ma bazez  pe vasta experienta  pe care o aveti  in domeniu , Multumesc!                                                  [ https://pasteboard.co/aprTO9uAtRum.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]https://pasteboard.co/aprTO9uAtRum.jpg

#7786
san62

san62

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 705
  • Înscris: 26.02.2022
Dar de ce la cârneţeşti aşa, nu poţi pune pe sud pe toate?

#7787
jtag

jtag

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 48
  • Înscris: 09.04.2009
Asa sunt structurate  partile de  acoperis  , atat imi permit sa pun  , atat  volum  de buc  panou per  pozitie  geografica ... sper  ca sunt inteles acum....

#7788
st3fan19

st3fan19

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,759
  • Înscris: 02.03.2008
Avand in vedere ce ai relatat mai sus.

Cele 14 nu cred ca vor merge toate pe un string
14buc X 30V fac 420. Ale tale sigur au mai mult de 30V.
Deci poti face 2 stringuri in paralel.
Pe celelalte pui acelasi numar de panouri. Asa nu zapacesti invertorul.
Acelasi nr de panouri insesmna același VOC.
Si acestea doua le pui in paralel pe acelasi mppt.
Deci vei avea
7 panouri serie 2 stringuri in paralel pe 1 mppt asta pe sud vest
Si 6 panouri sud est in paralel cu 6 panouri pe sud pe al-2 lea mppt.
Si celelate panouri le pastrezi sau le vinzi.
Spor.

Edited by st3fan19, 26 June 2022 - 14:08.


#7789
jtag

jtag

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 48
  • Înscris: 09.04.2009

View Postst3fan19, on 26 iunie 2022 - 13:58, said:

Avand in vedere ce ai relatat mai sus.

Cele 14 nu cred ca vor merge toate pe un string
14buc X 30V fac 420. Ale tale sigur au mai mult de 30V.
Deci poti face 2 stringuri in paralel.
Pe celelalte pui acelasi numar de panouri. Asa nu zapacesti invertorul.
Acelasi nr de panouri insesmna același VOC.
Si acestea doua le pui in paralel pe acelasi mppt.
Deci vei avea
7 panouri serie 2 stringuri in paralel pe 1 mppt asta pe sud vest
Si 6 panouri sud est in paralel cu 6 panouri pe sud pe al-2 lea mppt.
Si celelate panouri le pastrezi sau le vinzi.
Spor.
Tehnic vorbind din  specificatiile panoului  reiese  pe un singur string in serie   14x41.1v Imp =575.4 v,  avem VOC 49.1Vx 14=687.4v  , de ce zapacesc invertorul ?..  invertorul  daca nu gresesc eu are capacitatea  de 950 V   per MPPT .

#7790
danutlupu

danutlupu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 930
  • Înscris: 20.05.2008
@Jtag
Le pui cum ai loc si le legi cate 15 pe string in 2 serii, tensiunea nu o sa difere foarte mult avand in vedere orientarea.

#7791
st3fan19

st3fan19

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,759
  • Înscris: 02.03.2008
Daca are 950V per mppt atunci se schimba situatia
Poti sa faci 2 stringuri separate.
Pe un mppt cele 14 in serie.
Si pe celalalt mppt toate cele 16 in serie.


#7792
marius_vfp

marius_vfp

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,130
  • Înscris: 14.07.2008

View Postdanutlupu, on 26 iunie 2022 - 19:47, said:

@Jtag
Le pui cum ai loc si le legi cate 15 pe string in 2 serii, tensiunea nu o sa difere foarte mult avand in vedere orientarea.
esti in eroare grava , tensiunea nu difera dar amperajul generat da , asa ca nu merge .

#7793
jtag

jtag

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 48
  • Înscris: 09.04.2009

View Postjtag, on 26 iunie 2022 - 10:16, said:

Salut , cine ma poate  ajuta in urmatoarea problema si anume :  posed  30 buc panouri  CS3W-450MS  CanadianSolar  , inverter sun2000-20ktl-m2 ,  structura  mea geometrica de plasament  nu poate fi aplicata decat  pe 3 stringuri raportat  la nr de panouri .

1-  14 buc orientate catre sud vest  sa zicem primul string
2-  10 buc  orientate  catre   sud est  
3-   6 buc ramase  catre  sudul absolut

care ar fi metoda de  imperechere   cea mai eficienta serie / paralel   raportat  la modelul de inverter  existent , si daca cele  6 panori orientate  catre  sud  pun probleme   analizorului  avand in vedere  cele 2 MPPT  de pe inverter ,   ma bazez  pe vasta experienta  pe care o aveti  in domeniu , Multumesc!   [ https://pasteboard.co/aprTO9uAtRum.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]https://pasteboard.co/aprTO9uAtRum.jpg
Hai sa facem altfel ,  daca  pe sirul de 14 la nr merg cu 7 + 7 in  serie  , dupa  care cele 2 le pun in paralel rezulta  VOC 350V , 23.2 A / MPPT
     daca le pun in serie integral   avem VOC 14X 50 =   700V , 11.60 A /MPPT

Itrebarea  este simpla pentru cei cu experienta , care dintre  cele doua modalitati  se pliaza mai bine  pe criterii de performanta raportat la inverter ..(   din partea unui  furnizor anume    am aflat  ca inverterul  sun2000-20ktl-m2   are eficienta maxima  daca nu este depasita  valoarea tensiunii de 600v per MPPT, acolo se simte el mai bine  )   la fel de bine nu stiu daca aceasta  informatie  este eronata s au nu , pana la proba contrarie  ramane de vazut .

#7794
at_b

at_b

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 835
  • Înscris: 20.06.2006
@jtag in caz ca te ajuta cu ceva, eu pe un invertor similar ktl17-m2, am 3 string uri, doua de 11 panouri de 400w pe intrarile 1 si 2 (mppt 1) si unu de 15 panouri pe intrarea 3 (mppt 2), pare sa mearga fara probleme si voltaju parca nu sare de 450 550v. pot sa export grafice daca ajuta cu ceva. am inteles ca voltajul pe o intrare nu trebuie sa depaseasca 1040v. am doar 2 orientari totusi

/edit daca ajuta la ceva pot sa salvez / postez grafice cu ce ai nevoie
/edit 2: invertorul in statistici imi da voldatjul identic pe fiecare din intrarile imperecheate (1 si 2) si amperajul diferit
/edit 3: instalatorul mi a zis ca merge in general pana la 18 panouri de 400 pe un sir, pe invertoarele de genu asta

Edited by at_b, 30 June 2022 - 16:28.


Anunturi

Bun venit pe Forumul Softpedia!

3 user(s) are reading this topic

1 members, 2 guests, 0 anonymous users

ddoruw

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate