"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Sigurante panou electric supradimensionate?
Last Updated: Oct 04 2015 13:14, Started by
ilicialin
, Sep 29 2015 20:14
·
0
#55
Posted 02 October 2015 - 10:23
@adisz Nu sunt deloc cu nasul pe sus(nu stiu de ce crezi asta) si nu am absolut nimic personal cu tine, ba din contra ai primit si destule Like-uri de la mine.Per total ai indrumat corect in multe probleme pe multi initiatori.
Totusi aici ai facut niste afirmatii eronate si ar fi normal sa t-i le asumi: Normativul I7 prevede ca in locuinte sa se foloseasca conductor cu sectiune de 1,5mmp pentru circuitul de iluminat si conductor cu sectiune de 2,5mmp pentru circuitul de prize. La 25A NU iti trebuie sectiune de 4 mmp. Cea mai mica sectiune pentru conductorii de aluminiu este 4 mmp. Ti-am explicat ca in cazul lui la 25A este necesara sectiune de 4mm2. Vei gasi asta si in i7. Ti-am aratat ca exista in comert sectiuni mai mici de 4mm2 pentru aluminiu. Ai avut pus si Link. Ma bucur ca ai ajuns totusi la concluzia ca acele sectiuni nu sunt batute in cuie. Stima. |
#56
Posted 03 October 2015 - 15:54
25A * 230V = 5.7KW. Deci dacă nu consumi atît pe un circuit (și în general nu văd cum ai face-o), nu ai 25A. Simplu. Și nici nu tb să dimensionezi firele pt 25A.
Pui siguranță de 25A pt consumuri mai mari de 16A, (în ideea că treci direct de la 16 la 25, cele mai comune valori, dar există și 20) nu pt consumuri de 25A. Deja pt așa un consum îți trebuie siguranță mai mare (32A) că altfel sare dacă consumi 25A pe o siguranță de exact 25. |
#57
Posted 03 October 2015 - 23:36
O sa ma duc maine in Dedeman sa iau 4 sigurante fuzibile 2 de 10A si 2 de 20A. Pe net vad ca au, sper sa gasesc si fizic in magazin, daca nu iau de 16A in locul celor de 20A.
|
#58
Posted 04 October 2015 - 13:14
Am luat 10A si 16A, diseara cand ajung le montez . Avea si de 20A, dar am zis mai bine nu.
|