Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
Rostschreck Lidl

Si noi suntem Florin Piersic? / J...

Rascumparare euroobligatiuni (pri...

Detartraj partial slatina
 Cu ce pot izola fonic peretii pen...

Telefon cu senzor compass BUN

Blocare google chrome cu master p...

Instalare Siemens NX pe macbook
 sfat achizitie telefon pana in 20...

Stoc Smart CAM TV

Ce corzi de chitara sa cumpar?

Galaxy A54 compass defect?
 Cum conectez un switch WIFI la 60...

Cumparare AC Gree [Buget maxim 30...

Telekom

Ce e aratarea asta ?
 

Generator sincron de pe generatorr 220 voltii transformare eoliana

- - - - -
  • Please log in to reply
9 replies to this topic

#1
aditm90

aditm90

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 47
  • Înscris: 27.05.2015
Ma intereseaza da-ca un altternator  sincron de pe un generatorr 220 volti se poate i ransforma an  eoliana  ,alternatorul asincron are7kv ,si are pe rotor 2 bobine fara periii  ce sun .,Se poate cumva transforma an eoliana cu magnetii pe rotor sau cum?(multumesc)

#2
dygey

dygey

    Al dracu' Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,652
  • Înscris: 13.10.2009
n-u intelege-m ce v-rei s spui, da-ramite ce v-rei s-a faci.

#3
myshyk

myshyk

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 21,812
  • Înscris: 26.11.2006

View Postaditm90, on 02 iulie 2015 - 09:06, said:

Ma intereseaza da-ca un altternator sincron de pe un generatorr 220 volti se poate i ransforma an eoliana  ,alternatorul asincron are7kv ,si are pe rotor 2 bobine fara periii  ce sun .,Se poate cumva transforma an eoliana cu magnetii pe rotor sau cum?(multumesc)
Am subliniat cele ce sunt de neinteles in discursul tau.
Nu cred ca ai un "alternator asincron de 7kv", asa ca nici restul discutiei nu-si are nici rostul, nici intelesul.
Cat despre gramatica, recomand s-o mai studiezi putin, "an" loc de a pierde timpul cu lucruri care depasesc nivelul de cunostinte generale.

#4
geo123

geo123

    Power User

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,926
  • Înscris: 10.05.2006
Cred ca vroia sa spuna Alternator sincron de 7KW,dar nu i-a mai reusit dupa o sticla de puturoasa.

#5
mihaicozac

mihaicozac

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,609
  • Înscris: 05.12.2005
Eolienele nu merg la turaţia necesară generatorului tău, de 1500 sau 3000rpm.

#6
aditm90

aditm90

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 47
  • Înscris: 27.05.2015

View Postmihaicozac, on 02 iulie 2015 - 12:52, said:

Eolienele nu merg la turaţia necesară generatorului tău, de 1500 sau 3000rpm.
Ce urat am scris gresit am venit azi dimineata de la lucru obosit,daca cauti pe google si alternatoru auto e sincron ,dar cele de pe generatoare sunt redimensionate sa scoata 220 voltii sau mai mult,stiu ca merge la 3000 rpm normal dar cum se poate modifica sa functioneze la turatie mai mica ,cu magneti permanenti pe rotor? ,generatorul de pe care e dat jos alternatorul a fost honda tr-7e!

#7
mihaicozac

mihaicozac

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,609
  • Înscris: 05.12.2005
E simplu, nu se poate. Generatorul tău are 2 poli, pe când la eoliene este nevoie de minim 12, cu cât mai mulţi poli cu atât e mai mare randamentul.

#8
geo123

geo123

    Power User

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,926
  • Înscris: 10.05.2006
De putut se poate(Foloseste multiplicator de turatie mecanic) dar chestia este daca se merita,ce fiabilitate va avea, si cum va tine tensiunea stabila.

#9
mihaicozac

mihaicozac

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,609
  • Înscris: 05.12.2005
Nu se folosesc cutii de viteze la eolienele mici, că au probleme cu pornirea la vânturi medii şi mici.

#10
tehnics

tehnics

    acolo unde vara-i zi la miezul noptii

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 30,854
  • Înscris: 01.11.2005
...pune o sfoara ca la drujba :)

Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate