Ventilatie cu recuperare de caldura
Last Updated: Apr 09 2024 19:26, Started by
abserban
, Apr 18 2012 23:22
·
143
#613
Posted 10 September 2017 - 15:07
In bloc vechi din beton si izolat in exterior ce sistem descentralizat s ar preta mai bine? ...
salut, am pus adresa de unde am luat Meltem, mai demult....ca pret am platit pretul pentru 4 unitati din Romania si am luat de la nemti 5 bucati, inclus kit uri de instalare si multe filtre.... multumit de ce am cumparat - au si preincalzire - dar daca as mai cumpara acum , numai cu telecomanda sau supraveghere centralizata: sunt o multime de programe iarna, vara, umiditate si de fiecare data trebuie sa ajung unde sunt montate sa fac schimbarea programelor....daca ar avea telecomanda.....sau supraveghere centralizata ar fi super...iti dai seama de asta doar in timp. laurentiu |
#614
Posted 10 September 2017 - 17:58
Pt living si 3 dormitoare mici suprafata totala 78mp m am gandit la 3 unitati meltem. 1 la sufragerie, 1 la 2 dormitoare mai mici si inca 1 la al 3 lea dormitor. Cu sepranta că iarna nu mi răcește prea tare aerul în dormitoare.
Cu aer prea uscat ai avut probleme iarna cu meltemurile? |
#615
Posted 10 September 2017 - 18:08
Cu aer prea uscat ai avut probleme iarna cu meltemurile?
salut, nici o problema din cauza ventilatiei. laurentiu |
#616
Posted 10 September 2017 - 19:48
soso_beton, on 10 septembrie 2017 - 17:58, said: Pt living si 3 dormitoare mici suprafata totala 78mp m am gandit la 3 unitati meltem. 1 la sufragerie, 1 la 2 dormitoare mai mici si inca 1 la al 3 lea dormitor. Cu sepranta că iarna nu mi răcește prea tare aerul în dormitoare. Cu aer prea uscat ai avut probleme iarna cu meltemurile? |
#617
Posted 10 September 2017 - 20:20
Nu încă. Urmează, dar uitandu mă pe site mă ingrozesc. De aia am căutat alternative. Probabil o sa le instalez pe rând să nu mi dau gaură - dacă mă hotărăsc.
|
#618
Posted 10 September 2017 - 21:28
Unul cu telecomanda este 4700 Ron, la care se adaugă kitul de instalare 500+ Ron, grila exterioara 500+ ron, manopera pentru instalare 500+ Ron. Toate preturile sunt fara TVA.
|
#619
Posted 11 September 2017 - 09:46
uff, la banii unui meltem pot sa iau un sistem complet de 3 de la seventilation cu tot cu panou de automatizare. Hai poate nu 3, dar 2 cu tot cu automatizare sigur.
Edited by soso_beton, 11 September 2017 - 09:48. |
#620
Posted 19 September 2017 - 15:30
agafita, on 19 septembrie 2017 - 15:23, said:
Eu mi-am, luat doua sisteme de venilatie cu recuperare de caldura de la Prana Am o problema. Eu caut un ventilator cu recuperare de caldura pe care sa-l instalez intr-o baie. De aceea, as dori ca debitul evacuat sa fie mai mare decat debitul introdus (ca baia sa ramana usor depresurizata fata de restul casei, aerul viciat din baie sa nu iasa in restul casei). Vad ca la Prana este exact invers, debitul introdus este mai mare decat cel evacuat. Ai idee daca se poate inversa acest lucru? |
#621
Posted 19 September 2017 - 15:35
Interesant, Prana 150 dublu flux ca si Meltem DAR ce are in plus: debite mai mari + telecomanda + pre incalzire. Si pretul e de 2.5 ori mai mic ca Meltem. Nu stiu de ce. Insa stiu un lucru, meltem are certificat si pe eficienta minimaa GARANTATA de 76%. Restul, nici unul nu zice nimie despre eficienta minima (garantata).
|
#622
Posted 19 September 2017 - 15:48
am vazut cu ochii mei un agregat meltem si pare in pic mai complicat decat Prana, este inglobat intr-un pat de polistiren, pentru o montare usoara. Cred ca Meltem este mai profi decat Prana, dar asta se vede din plin asupra pretului.
|
|
#623
Posted 19 September 2017 - 18:26
Prana in ucraina unde se fabrică e la 175 euro nou. Întâmplător am aflat de la un amic ucrainean. Cam mare marja de profit la firma din România;)
Edited by soso_beton, 19 September 2017 - 18:27. |
#625
Posted 21 September 2017 - 15:56
soso_beton, on 19 septembrie 2017 - 15:35, said:
Interesant, Prana 150 dublu flux ca si Meltem DAR ce are in plus: debite mai mari + telecomanda + pre incalzire. Si pretul e de 2.5 ori mai mic ca Meltem. Nu stiu de ce. Insa stiu un lucru, meltem are certificat si pe eficienta minimaa GARANTATA de 76%. Restul, nici unul nu zice nimie despre eficienta minima (garantata). Intradevar, de multe ori producatorii induc voit in eroare clientul pentru a ingreuna comparatiile. Acum legat de modelul ucrainian, mergeti sa-l vedeti si o sa intelegeti de ce e 175 de euro. Eu l-am vazut si pare facut pe genunchi. Impachetat in folie de aluminiu, cu banda izolatoare de aluminiu pe unde nu a ajuns camasa respectiva. Cu nituri prinse in plastic, cu surubele foarte mici si infiletate intr-un plastic ce sigur a doua oara nu vor mai prinde filetul, pe care trebuie sa le desfaci sa il cureti, fara filtre iar tot praful se va depune pe interiorul acordeonului respectiv. Aiurea e ca aerul de admisie intra prin interiorul burdufului de cupru si tocmai acolo il vei curata aproape deloc, pentru ca nu ai cum sa ajungi. E ca si cum ai incerca sa cureti un filtru de aer tubular pe interior, printre falduri, dar avand o lungime de 50 de cm si diametrul interior de vreo 8 cm! Misiune imposibila.. Mai e si unul bulgaresc pe piata, la doar 800 de lei parca, horror daca il vezi pe viu. |
#626
Posted 24 September 2017 - 07:54
Leroi Merlin din FR are niste cutii de dublu flux interesante si se numesc VMC
|
#627
Posted 29 September 2017 - 09:24
Salutari,
Am umiditate mare in toata casa, peste 60% tot anul, doar vara cu toate ferestrele deschise coboara sub aceasta valoare. Asa ca mi-am construit singur un sistem centralizat de ventilatie cu recuperare de caldura conform planului de pe http://www.builditso...YHRV/DIYHRV.htm Cutia pt. schimbator e din placi TEGO izolat cu extrudat 5cm amplasat direct in pod neizolat. Placile pentru schimbator sunt din polipropilena extrudata de la o firma ce comercializeaza asa ceva pentru imprimare panouri publicitare. Casa numai cu parter, cu o carota de 110 am facut cate o gaura in colt in fiecare din cele 8 incaperi, in care duc tubulatura flexibila izolata suspendate in podul neizolat. Sistemul e destul de echilibrat, adica pornesc cu tevi de 150, ramific la 125, apoi inca odata la 100, din 4 incaperi scot aerul in restul introduc. Grilaj montat in fiecare usa. Pornire temporizata pe mijlocul zilei, 4 ore functionare pe zi. Costuri totale undeva pe la 3800 lei (doua ventilatoarele de tubulatura de 150 au costat numai ~1000, insa in teorie schimba aerul complet in casa de 4 ori pe ora). Probleme intampinate pana acum:
|
|
#628
Posted 13 October 2017 - 16:33
N-am cine sa-mi calculeze cum trebuie o admisie si o evacuare la ventilatia mea, asa ca m-am gandit la urmatoarea treaba: eu trebuie sa trec cu admisia si evacuarea din pod, afara din casa (sub streasina). Am loc vreo 11-12 cm pe sub astereala, printre capriori. Asa ca m-am gandit initial la un plenum care sa aiba o portiune rectangulara care sa se incadreze la fix. Afara sa coboare pana la orizontala si sa ii pun o grila rectangulara, inauntru sa-si creasca "grosimea" pana la vreo 200 si sa il leg printr-un stut la teava de 160 de la recuperator. La fel la ambele. E, plenum din asta nu se inghesuie nimeni sa-mi faca. Custom, evident.
Asa ca m-am gandit la o solutie mai simpla. Vin din pod cu teava de 160, intru intr-un plenum trunchi de piramida care se deschide suficient cat sa intre 4 stuturi de 110, iar pe sub astereala trec cu tevi de inox flexibil de 110. Afara ne intalnim cu un plenum oarecum la fel, in care intram cu cele 4 tevi si iesim cu o grila de admisie-evacuare fixata pe streasina. La 250 m3/h, desi nu am nevoie de atata, as avea o viteza a aerului de vreo 1.8 m/s. La 150, cat am nevoie eu, 50 m3/h per dormitor, as fi pe la 1 m/2. Ma gandesc ca pierderile de presiune in situatia asta nu-s chiar un capat de tara, nu? Sau visez frumos? Ma gandesc ca si o grila pusa direct pe 160, fiind clar mai mica in sectiune, ar induce niste pierderi de presiune cel putin de genul. Asa, empiric, nebazat pe nimic. Attached FilesEdited by xml, 13 October 2017 - 16:34. |
#629
Posted 14 October 2017 - 19:35
Admisia eu o am cu o tub fix de 160 in loc de o tigla direct in sus, in spatiul ramas o bucata de tabla. O palarie il apara de ploaie, un grilaj "filtreaza" de pasari sau alte chestii.
Evacuarea e o gaura in jos in scandurile din streasina cu tub flexibil neizolat. Coboara pe langa caprior. Ma asteptam sa picure apa pe aici, dar nu am vazut niciodata. Se condeseaza tot in schimbator. @xml de ce nu poti folosi ramificatii Y? una de la 160 la 125 apoi doua de la 125 la 100. |
#630
Posted 15 October 2017 - 21:10
Hello,
In curand voi termina constructia unei case la rosu si ma gandesc ca nu ar strica un sistem de ventilatie cu rcuperare de caldura. M-am interesat la Lindab si mi s-a facut o oferta - vreau sa stiu daca in afara celor de la Lindab mai pot primi oferte pentru astfel de sisteme si care ar fi ok pentru Bucuresti, Multumesc anticipat. |