"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Recomandari Centrale Termice (2013-2018)
#397
Posted 27 December 2013 - 12:41
sbarsanescu, on 27 decembrie 2013 - 12:28, said: Openthermul a fost 200Ron. Mult? Nu cred. Da, ai dreptate, 200 lei nu e mult pt. un termostat opentherm. Viessmann Vitodens 100-W accepta si el opentherm (.. ba mai si functioneaza chiar). sbarsanescu, on 27 decembrie 2013 - 12:34, said:
BE e o metoda de a pierde eficienta la o instalatie in condensare... La centralele mari, de la 50 kW in sus, se recomanda butelie de egalziare, ba uneori se impune de catre producatorul centralei. sbarsanescu, on 27 decembrie 2013 - 12:34, said:
In fine, dupa cum descrii, sunt sigur ca stiu ratiunea - sigur aveai/aveai acces la piesele necesare fara costuri mari, si asa s-a nimerit. Probabil daca ai lua-o de la 0, ai merge pe o condensare si atat. Insa a mostenit un Vitopend si tuneaza instalatia... |
#398
Posted 27 December 2013 - 13:18
scheleton, on 27 decembrie 2013 - 12:41, said:
sensys din cate stiu e facuta tot de siemens (s-a saturat si ariston de cacaturile pe care le-a oferit pana acum..) Da, ai dreptate, 200 lei nu e mult pt. un termostat opentherm. Viessmann Vitodens 100-W accepta si el opentherm (.. ba mai si functioneaza chiar). Interesant - poate Sensys e opentherm... Acum si tu cu Vitodens Aia e centrala, intr-adevar. Oricum, eu cand m-am uitat la 200-W era mai compatibila cu Vitotronic decat cu OT. S-a schimbat ceva? Sau imi scapa ceva? Vitotronic e o automatizare serioasa... ma saturasem sa vad cati parametri se pot regla. OT e simpla fata de Vitotronic. |
#399
Posted 27 December 2013 - 13:23
sbarsanescu, on 27 decembrie 2013 - 13:18, said: Acum si tu cu Vitodens Aia e centrala, intr-adevar. Oricum, eu cand m-am uitat la 200-W era mai compatibila cu Vitotronic decat cu OT. S-a schimbat ceva? Sau imi scapa ceva? Vitotronic e o automatizare serioasa... ma saturasem sa vad cati parametri se pot regla. OT e simpla fata de Vitotronic. Automatizarea de la Vitodens 100 seamana cu cea de la Vitopend, in plus insa permite legare senzor exterior si termostat opentherm, adica exact ce era necesar si in cazul de fata. Dealtfel, in curand Vitodens 100-W va deveni oferta standard pentru centrale de apartament (de la Viessmann, desigur) |
#400
Posted 27 December 2013 - 13:48
Daca ar fi baieti cusher ar scoate si un model de 15kw , numai incalzire. La un cost mai redus altfel nu ar avea farmec.
S-ar vinde cot la cot cu cele "clasice" de 24 si cu preparare ACM. |
#401
Posted 27 December 2013 - 14:55
sbarsanescu, on 27 decembrie 2013 - 12:34, said:
Te inseli - tocmai, fiind in condensare, economisesc asa. Daca era TF, da, ar fi fost mai ieftin. Spun asta si din teorie, si pt ca am mers pe termostat normal un timp - si m-a costat cu peste 20% mai scump. Si eu am folosit o vreme centrala cu TA, ca tot omul normal. Da, aveam un consum mic, de invidiat fata de cat plateam la apartamentul anterior unde aveam caldura de la oras. Dar m-a dezamagit rau de tot confortul incalzirii cu TA. sbarsanescu, on 27 decembrie 2013 - 12:34, said:
Openthermul a fost 200Ron. Mult? Nu cred. sbarsanescu, on 27 decembrie 2013 - 12:34, said:
De ce? Combinatia e corecta tehnic in ideea randamentului max la o centrala depasita, dar... te-a costat si ai si randament inferior? sbarsanescu, on 27 decembrie 2013 - 12:34, said:
Nu vad rostul combinatiei - centrala clasica intr-adevar fct mai bine la 60-70C, insa daca ai nevoie de 40C pe tur... pierzi 10% cel putin pt ca nu esti in condensare. "Automatizarea" facuta de mine m-a costat cam 2000 RON. Toata manopera am facut-o eu si adevarul este ca m-am distrat de minune. Am facut-o in proportie de 50% din placerea de a surubari, de a experimenta. In final am un consum rezonabil si un confort mult mai bun decat incalzirea cu TA. sbarsanescu, on 27 decembrie 2013 - 12:34, said:
In plus, mai ai o ppa in circuit - pt butelie... sbarsanescu, on 27 decembrie 2013 - 12:34, said:
si ce rol mai are vana cu 3 cai? sbarsanescu, on 27 decembrie 2013 - 12:34, said:
(bine, stiu ce faci cu ea, dar nu mai bine 2 ppe???) sbarsanescu, on 27 decembrie 2013 - 12:34, said:
In fine, dupa cum descrii, sunt sigur ca stiu ratiunea - sigur aveai/aveai acces la piesele necesare fara costuri mari, si asa s-a nimerit. Probabil daca ai lua-o de la 0, ai merge pe o condensare si atat. Edited by kolfleading, 27 December 2013 - 14:59. |
#402
Posted 27 December 2013 - 16:08
Super Chief, on 27 decembrie 2013 - 13:48, said:
Daca ar fi baieti cusher ar scoate si un model de 15kw , numai incalzire. La un cost mai redus altfel nu ar avea farmec. http://www.viessmann..._05-2013_DE.pdf |
#403
Posted 27 December 2013 - 17:01
Dar se aduce si in Romania? Exista si ceva stoc de piese de schimb pentru ele in Romania?
Ca altfel nu ne incalzeste cu nimic...la propriu. |
#404
Posted 27 December 2013 - 17:44
#405
Posted 27 December 2013 - 19:22
Exact, vreo 80 milioane de marunti.
La banii astia fac soba si angajez fochist. Asta se repara cu apa de foc iar daca face nasoale gasesc de schimb imediat altul. Asa pot porni soba si de la distanta, dau doar un telefon. |
#406
Posted 27 December 2013 - 21:41
scheleton, on 27 decembrie 2013 - 12:41, said:
lui ii trebuia de fapt un Vitodens 100-W cu senzor exterior .. Care este intervalul de setare al temperaturii agentului termic la Vitodens 100-W? Si cum se configureaza curba de termoreglare cu senzorul exterior? M-am uitat in manualul de utilizare si n-am gasit nimic concret. |
|
#407
Posted 27 December 2013 - 22:50
kolfleading, on 27 decembrie 2013 - 21:41, said:
Care este intervalul de setare al temperaturii agentului termic la Vitodens 100-W? Si cum se configureaza curba de termoreglare cu senzorul exterior? M-am uitat in manualul de utilizare si n-am gasit nimic concret. http://www.viessmann...vitodens100.pdf Astea-s Instructiuni de la WB1B, dar aparatul actual e WB1C (putin schimbat, printre altele cu randament crescut de la 107 la 108%). La pag. 52 gasesti curbele temp. exterioare. Nu stiu valoarea exacta a domeniului reglabil de temperatura -dar presupun ca incepe de la 35oC (daca privesti graficele, cred ca ajungi la aceeasi concluzie). kolfleading, on 27 decembrie 2013 - 14:55, said:
Probabil ca da, centrala in condensare cu sonda externa, dar nu Viessmann. Nu stiu de ce, firma asta imi da impresia ca e un fel de Microsoft Windows al centralelor. Toata lumea il recomanda, toata lumea ii trece cu vederea foarte usor defectele, e "standardul" in domeniu, dar in realitate exista solutii mai bune. http://www.buderus.ro/?page_id=15411 [ http://www.buderus.ro/images/201203030929370.Logamax%20plus%20GB072.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] http://www.buderus.r...lanta GB072.pdf |
#408
Posted 28 December 2013 - 08:46
scheleton, on 27 decembrie 2013 - 22:50, said:
manualele Viessmann nu sunt preferatele mele.. (Viessmann primeste premii pentru aparatele exceptionale, si ca partenerul nr. 1 al firmelor de instalatii -din Germ. desigur. La documentatii tehnice, 9 ani la rand a primit premiu Bosch). http://www.viessmann...vitodens100.pdf Astea-s Instructiuni de la WB1B, dar aparatul actual e WB1C (putin schimbat, printre altele cu randament crescut de la 107 la 108%). La pag. 52 gasesti curbele temp. exterioare. Nu stiu valoarea exacta a domeniului reglabil de temperatura -dar presupun ca incepe de la 35oC (daca privesti graficele, cred ca ajungi la aceeasi concluzie). pentru alergicii la viessmann va exista intotdeauna Buderus -cauta un GB072-24K, e f. buna pt. apartament: http://www.buderus.ro/?page_id=15411 [ http://www.buderus.ro/images/201203030929370.Logamax%20plus%20GB072.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] http://www.buderus.r...lanta GB072.pdf Pentru un apartament de 3 camere, 65 mp, ce viessmann e suficient? Vreau neaparat de la ei pt ca ii stiu bine pe băieții de la service. Multumesc anticipat. |
#409
Posted 28 December 2013 - 14:09
#410
Posted 28 December 2013 - 17:22
#411
Posted 28 December 2013 - 17:24
Vitopend 100-W 24 kW de la 2450 Lei in jos
Vitodens 100-W 26 kW combi de la 3600 Lei in jos (insa fara senzor exterior la banii astia) |
|
#412
Posted 28 December 2013 - 20:47
Buna seara.
Detin si eu o centrala motan din luna iunie ...multumit si fara probleme .......Am o intrebare ptr cei care cunosc .......cind dau drumul la apa rece la orice consumator din casa ..se aude un tacanit (daca pot sa ii spun asa ) din interiorul centralei ca si cum ar pregati centrala de ignitie sau vre-un proces ...dar nu se intimpla nimic ...si nici nu afecteaza pornirea cind se cere apa calda sau caldura .Mentionez ca atunci cind este deschisa apa rece manometrul o ia "razna" ptr o secunda ...adica indicatorul joaca rapid intre 0 si 2.5 bari (constant am 1,6 bari ) Ce poate fi ???? Despre aprinderea intirziata am citit in forum si cred ca treb. sa ii chem pe cei cu garantia ......intii porneste ventilatorul si apoi sa aude ignitia ...cam un pic bubuita .....sau asa cred eu ....vorbind de diferenta sonora de la inceput si cea de acum . Si o ultima dilema pentru mine .... Toti fabricanti sustin ca aceste centrale au randament de 90-93% .in timpul arderrii am masurat temperatura aerului care este dat afara .....si pot sa zic ca am ramas surprins ....82 de grade .......Cind aveam centrala pe combustibil solid, imi iesea afar aerul la temp de max 40 de grade ..... se poate face vre-un recuperator sau ceva de genul ....sincer se pierde caldura cam multa .... Multumesc |
#413
Posted 28 December 2013 - 21:55
Barbituvik, on 28 decembrie 2013 - 20:47, said: despre cum trebuie reglata centrala motan am scris de cateva ori pe aceasta arie - o lecturare din urma sant sigur ca o sa va lamureasca . temperatura gazelor arse poate ajunge si pana la 136 grade celsius la putere maxima , pentru un metru liniar de tubulatura evacuare - mi se pare ca aveti scris in manual la parametrii tehnici . randamentul de 93% este raportat la puterea calorifica superioara a gazului metan G20. - toti producatorii procedeaza asa , cred ca din motive comerciale . randamentul raportat la puterea calorifica inferioara este cuprins intre 80-85 %. randamente de peste 93% le furnizeaza centralele in condensatie . se poate incerca un recuperator de energie , trebuie confectionat din inox ( gazul metan ars are componente acide ). prin acest recuperator puteti trece atat apa rece care intra in centrala cat si returul . ca sa va faceti o idee studiati centralele cu condensator (impropriu denumite cu condensatie ) cu toate ca si acestea produc condens - mi se pare ca cei de la arca au asa ceva si cred ca si bosch . |
#414
Posted 29 December 2013 - 00:01
Multumesc "octavianlaz"
Am inteles si la fel ca intotdeauna un raspuns promt la nedumeririle mele ... Multam. |