Configurez o conexiune intre un interfon Orno OR-DOM-RE-914 si o electroyala YLI SX-12.
Interfonul are optiunea de deschidere a electroyalei din butonul dedicat aflat pe postul intern al interfonului.

Am alimentat extern electroyala si functioneaza functia de deschidere din telecomanda/cartela/cheie, dar desi am conectat cele 2 fire asignate de la postul extern de interfon (Pin 5 si 6) la electroyala conform schemei tehnice a yala (firele negru si alb de la yala) nu pare sa se intample nimic si vreau sa confirm ca e ok din punctul vostru de vedere conectarea sau mai trebuie ceva realizat pentru ca electroyala sa accepte semnalul pe 2 fire de la o actionare externa.

Inteleg din schema ca butonul de iesire desenat exemplificativ poate fi interpretat si postul extern de interfon de la care primeste comanda de deschidere, sau gresesc?

In plus daca unesc firele negru si alb direct nu ar trebui sa se deschida yala, ca si test simplu ca functioneaza si fara buton fizic?

Multumesc pentru orice sugestie sau sfat.

Fișiere atașate



#2
pasilla

pasilla

    Superior Member

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 55.778
  • Înscris: 31.03.2012
Vad ca la 5 si 6 scrie potential free gate control (relay).

#3
pacosino1

pacosino1

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Mesaje: 5
  • Înscris: 31.07.2022

View Postpasilla, on 21 august 2022 - 18:09, said:

Vad ca la 5 si 6 scrie potential free gate control (relay).
Intuiesc ca te referi ca vezi pe schema interfonului si da asa vad si eu, de aceea am conectat acei 2 pini 5 si 6 cu cele 2 fire de la schema yalei (negru sursa - si alb K-). Dar nu stiu daca asa e ok, ca nu se intampla nimic.

#4
pasilla

pasilla

    Superior Member

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 55.778
  • Înscris: 31.03.2012

View Postpacosino1, on 21 august 2022 - 17:26, said:

In plus daca unesc firele negru si alb direct nu ar trebui sa se deschida yala, ca si test simplu ca functioneaza si fara buton fizic?
Ar trebui sa functioneze asta.
Daca merge, atunci si conectarea la 5 si 6 ar trebui sa mearga.
Verifica daca ai alimentat corect + la rosu si - la negru.
Ai strapul facut intre rosu si gri ?

Editat de pasilla, 21 august 2022 - 20:06.


#5
pacosino1

pacosino1

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Mesaje: 5
  • Înscris: 31.07.2022

View Postpasilla, on 21 august 2022 - 20:04, said:

Ar trebui sa functioneze asta.
Daca merge, atunci si conectarea la 5 si 6 ar trebui sa mearga.
Verifica daca ai alimentat corect + la rosu si - la negru.
Ai strapul facut intre rosu si gri ?
Alimentarea e ok ca yala merge ok in rest, si am testat sa leg invers rosu si negru si nu functioneaza deloc yala. Strapul ala semnalizat cu rosu pe schema nu l-am realizat eu expres, deoarece am presupus ca e realizat intern, dar o sa testez si asta maine si revin.

#6
adibaad

adibaad

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 155
  • Înscris: 04.10.2004
Salut! Din cate vad, yala aia este alimentata tot timpul la 12 v si se deschide  din telecomanda/ card/ buton iesire. Ai verificat asa si functioneaza. Postul exterior da 12 V/500mA  doar la actionarea butonului de pe postul interior, din aceasta cauza nu este alimentata yala. Eu as face asa, o sursa de 12 V la poarta pentru alimentare yalei si un releu de 12V comandat de postul exterior, care inchide circuitul butonului de iesire. Asta daca se poate alimenta local yala, practic iti trebuie macar 4 fire pana la poarta, doua alimentare yala si doua de comanda .

#7
pacosino1

pacosino1

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Mesaje: 5
  • Înscris: 31.07.2022

View Postadibaad, on 22 august 2022 - 08:09, said:

Salut! Din cate vad, yala aia este alimentata tot timpul la 12 v si se deschide  din telecomanda/ card/ buton iesire. Ai verificat asa si functioneaza. Postul exterior da 12 V/500mA  doar la actionarea butonului de pe postul interior, din aceasta cauza nu este alimentata yala. Eu as face asa, o sursa de 12 V la poarta pentru alimentare yalei si un releu de 12V comandat de postul exterior, care inchide circuitul butonului de iesire. Asta daca se poate alimenta local yala, practic iti trebuie macar 4 fire pana la poarta, doua alimentare yala si doua de comanda .
Am tras deja 4 fire la yala: 2 sunt trase direct din sursa de alimentare a interfonului interior - 12V si yala functioneaza ok independent pe baza de cartela si telecomanda, si inca 2 fire trase de la postul interfon exterior conform schemei.
Eu intreb acum care e efectiv conectarea intre cele 4 fire care vin catre interfon si cele 4 fire care vin din yala? Si evident ca una din fluxurile obligatorii tine de firele de alimentare din sursa merg catre cele 2 fire rosu si negru din yala, dar in rest ce mai trebuie ca sa mearga?

#8
adibaad

adibaad

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 155
  • Înscris: 04.10.2004
Salut! Uite ceva de genul asta...  alimentarea  yalei o lasi asa cum este legata (din postul interior), iar pentru comanda folosesti un releu comandat de postul exterior.Probabil se poate comanda si direct cu 12 V dar manualul yalei nu este foarte explicit.

Fișiere atașate

  • Fișier atașat  Yala.jpg   151,73K   7 download-uri

Editat de adibaad, 22 august 2022 - 22:28.


#9
pacosino1

pacosino1

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Mesaje: 5
  • Înscris: 31.07.2022

View Postadibaad, on 22 august 2022 - 22:24, said:

Salut! Uite ceva de genul asta...  alimentarea  yalei o lasi asa cum este legata (din postul interior), iar pentru comanda folosesti un releu comandat de postul exterior.Probabil se poate comanda si direct cu 12 V dar manualul yalei nu este foarte explicit.
Interesant. Apreciez efortul sa ma ajuti. Intre timp am testat 2 teorii:
a) am legat cele 2 fire de la pinii 5 si 6 de la postul exterior la K+ si K- , fara nici o punte in Sursa + si K+ (desenata cu rosu in schema Yalei) si cand apas de la Interfon interior sa initiez convorbirea (butonul telefon) se deschide yala exterioara, dupa care se inchide dupa cele 5 secunde de intarziere programate, deci e ciudat comportamentul. Iar cand expira cele 40 de secunde si se inchide automat convorbirea iar se deschide automat yala desi nu are legatura una cu alta. Butonul desenat cu o cheie care de fapt e cel care ar trebui sa deschida yala e decorativ din cate pare.
b) am legat ca mai sus si am facut si puntea aia intre Sursa + si K+ si  yala se forteaza sa ramana mereu deschisa, adica da comanda de deschidere, se inchide dupa alea 5 secunde apoi iar da singura comanda de deschidere. E ca si cum e mereu in bucla de deschidere.

Concluzionand varianta 1 e mai aproape de ce e nevoie in realitate, dar trebuie sa inteleg de ce are comportamentul asta ciudat si sa il rectific.

#10
Peerless

Peerless

    Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 813
  • Înscris: 14.03.2022
Deci e clar cand expira. Vezi ce se-ntampla cand inspira.

Anunturi

Bun venit pe Forumul Softpedia!

Utilizatori activi: 1

0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate