Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
Schimbare certificat de inmatricu...

Poligon auto București

nelamurire legata de pret la mode...

Hotel cu restaurant si Demipensiu...
 Croaziera in Mediterana de Vest 1...

Copilot are pica pe Vladimir Putin

MicroSoft Edge: Cum pun Google in...

Dashcam
 Mini server - VMware

betano.ro

Poveste fara sfarșit

I-auziti voi! - nu vor romani...
 Colon iritabil

Perioada de gratie inexistenta

Cel mai ieftin TV LED mic

Reverse proxy si htaccess pe Raps...
 

Picura apa - Ariston Clas One 35

- - - - -
  • Please log in to reply
4 replies to this topic

#1
soul18reaver

soul18reaver

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 286
  • Înscris: 05.02.2009
Salut, am o centrala murala in condensare Ariston Clas One 35 si a inceput sa picure apa din ea.(nu are probleme cu pornitul sau altceva) Tipul care a facut revizia mi-a spus ca nu poate sa vina in urmatoarele 10 zile. Am desfacut capacul si am vazut ca picura pe langa acea bucata dreptunghiulara incercuita ( de pe manualul centralei ar fi electrodul de aprindere flacara.
Attached File  2022-04-07 230820.png   967.61K   98 downloads

Pare ca este o garnitura acolo.

Pot sa mai folosesc centrala asa pana vine el sau sa incerc sa strang mai bine acea garnitura? sau este ceva urgent si sa contactez pe altcineva?

#2
andreic

andreic

    Very OLD Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 122,632
  • Înscris: 07.02.2003
Ar putea fi condens daca apare pe acolo. Normal el se strange din schimbatorul circular si e colectat de tubul negru de dedesupt. Pe placuta aia in arzator e electrodul de aprindere si cel de ionizare (detectie flacara). Conexiunea probabil nu mai e etansa.
Banuiesc ca ai verificat daca suruburile sunt stranse decent fara sa exagerezi, cateodata rezolva picureala.

Edited by andreic, 08 April 2022 - 00:42.


#3
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,608
  • Înscris: 17.03.2014
Nu o mai folosi. Curata scurgerea condensului/sifonul. Condensul nu are ce sa caute langa electrodul de aprindere. Cu siguranta e infundat traseul si nu se mai scurge bine condensul. Dupa ce cureti traseul condensului poti sa ii dai drumul normal

#4
reborn_21

reborn_21

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 953
  • Înscris: 24.11.2021

 soul18reaver, on 07 aprilie 2022 - 22:18, said:

... sau sa incerc sa strang mai bine acea garnitura? ...

Nu ai ce sa stringi. Nu umbla acolo.
Cum a spus deja colegul M_ierdnA, demonteaza si curata sifonul de condens de sub centrala, iar daca este cazul, verifica tot traseul de evacuare condens, ca sa descoperi unde este infundat.

#5
orlandobarbulescu

orlandobarbulescu

    Craiova

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,342
  • Înscris: 26.02.2008
Ai facut vreodata revizia anuală a centralei? Specialistul, când vine, golește și curăță, în centrală, sifonul de condensat.  https://www.emarketon.ro/65117391

Edited by orlandobarbulescu, 08 April 2022 - 11:03.


Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate