Salut, am o centrala murala in condensare Ariston Clas One 35 si a inceput sa picure apa din ea.(nu are probleme cu pornitul sau altceva) Tipul care a facut revizia mi-a spus ca nu poate sa vina in urmatoarele 10 zile. Am desfacut capacul si am vazut ca picura pe langa acea bucata dreptunghiulara incercuita ( de pe manualul centralei ar fi electrodul de aprindere flacara.
Attached File  2022-04-07 230820.png   967.61K   98 downloads

Pare ca este o garnitura acolo.

Pot sa mai folosesc centrala asa pana vine el sau sa incerc sa strang mai bine acea garnitura? sau este ceva urgent si sa contactez pe altcineva?

#2
andreic

andreic

    Very OLD Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 122,289
  • Înscris: 07.02.2003
Ar putea fi condens daca apare pe acolo. Normal el se strange din schimbatorul circular si e colectat de tubul negru de dedesupt. Pe placuta aia in arzator e electrodul de aprindere si cel de ionizare (detectie flacara). Conexiunea probabil nu mai e etansa.
Banuiesc ca ai verificat daca suruburile sunt stranse decent fara sa exagerezi, cateodata rezolva picureala.

Edited by andreic, 08 April 2022 - 00:42.


#3
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,607
  • Înscris: 17.03.2014
Nu o mai folosi. Curata scurgerea condensului/sifonul. Condensul nu are ce sa caute langa electrodul de aprindere. Cu siguranta e infundat traseul si nu se mai scurge bine condensul. Dupa ce cureti traseul condensului poti sa ii dai drumul normal

#4
reborn_21

reborn_21

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 953
  • Înscris: 24.11.2021

 soul18reaver, on 07 aprilie 2022 - 22:18, said:

... sau sa incerc sa strang mai bine acea garnitura? ...

Nu ai ce sa stringi. Nu umbla acolo.
Cum a spus deja colegul M_ierdnA, demonteaza si curata sifonul de condens de sub centrala, iar daca este cazul, verifica tot traseul de evacuare condens, ca sa descoperi unde este infundat.

#5
orlandobarbulescu

orlandobarbulescu

    Craiova

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,326
  • Înscris: 26.02.2008
Ai facut vreodata revizia anuală a centralei? Specialistul, când vine, golește și curăță, în centrală, sifonul de condensat.  https://www.emarketon.ro/65117391

Edited by orlandobarbulescu, 08 April 2022 - 11:03.


Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate