Schema celula 6kV

- - - - -
  • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1
tony2012

tony2012

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 177
  • Înscris: 31.05.2012
Am tot intrebat mai multi prieteni daca au idee sau detin schema monofilara a circuitelor primare si de protectie a unei celule de 6kV care alimenteaza transformatoare de 100kVA....400kVA, ca de exemplu celulele urmatoare:
Attached File  Celule vechi 6kV - 0.4kV anii 60.jpg   143.46K   67 downloads
Fiecare celula, ca in imagine sunt doua, are un intrerupator trifazat de 6kV, doua transformatoare de curent 50/5/5A si un separator electric. Transformatoarele de curent au o infasurare in scurt si una in circuitul de protectie, actioneaza o bobina de declansare, bobina care are si o siguranta in paralel. Ati mai vazut asa ceva ?
E din anii 60 !!!

#2
autom2

autom2

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,576
  • Înscris: 26.01.2007
Ce vrei mai exact? Vrei sa deconectezi? Vrei sa demontezi?

Sunt doua infasurari secundare, una pentru masura  si una pentru demarajul protectiei. Binenteles ca daca una sau amandoua nu sunt folosite, se pun in scurt! Regimul de functionare al transformatoarelor de intensitate ( reductori cum se spune intre meseriasi) este cu functionarea in scurt sau cu impedanta fff mica.

Exista un releu care preia informatia de intensitate ( permite reglajul protectiei) , relau care deconecteaza . Deci este protectie la suprasarcina. Pe bobina de declansare este si contactul releului buholtz de pe tranformator.

Desi tensiunea este mica ( spuneai 6 kv) totusi curentii pot deveni periculosi in caz de defect. Nu este de joaca desi par batranele inofensive.

Mai sunt manetele separatorului si maneta separatorului de punere la pamant ( teoretic cu interblocaj mecanic intre ele si in functie de IUM sau IUP-urile din celule).

Edited by autom2, 27 August 2021 - 20:09.


Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.

www.neurohope.ro

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate