Sisteme de panouri solare pentru preparare ACM si aport la incalzire

* * * * - 7 votes
  • Please log in to reply
3089 replies to this topic

#2377
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,608
  • Înscris: 17.03.2014
Daca asa arata legaturile, nu prea sunt motive ca unul din panouri sa nu aiba circulatie buna. Numai poate daca nu s-a folosit aceeasi teava peste tot. Dar mai degraba nu e aerisit cum trebuie. Si inca ceva, la legatura asta nu cred ca vei vedea 90 de grade in panouri decat in caz de avarie. Daca erau legate in serie cum a pus @reborn mai sus atunci mai aveai sanse. Insa scopul nu e sa ai 90 in panouri ci sa incalzesti cat mai eficient boilerul. Daca pleci cu temperatura mare din panouri pierderile pe traseu vor fi mari.

#2378
zamfic

zamfic

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 38
  • Înscris: 15.12.2021
Conectarea panourilor e cu teava de CU Ø 28 iar coborarea pana la boiler e pe PPRØ25. Aerisitor automat am sus pe panouri ridicat la 500mm fata de panou si jos deasupra pompei de recirculare. Circuitul e aerisit. Presiunea este 1 Bar cu vas de expansiune de 24L.

#2379
XTH

XTH

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,687
  • Înscris: 23.01.2010
Doar debit mic pe acel PPR, ar putea fi o cauza.
Nu as monta ppr pe asemenea instalatii care, accidental poate ajunge la 200 ....si de grade.


Daca ai traseu lung, pe debit mic, degeaba pleaca cu 80gr din panou ca pierzi pe drum o mare cantitate.

#2380
gry2000

gry2000

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,079
  • Înscris: 16.02.2008
Daca ridica presiunea la 3 bari nu o sa ajunga la peste 150 de grade.Pune o supapa de termopresiune sus si basta, se poate si cu tevi de PPR dar nu e recomandat.
Nu lucrati cu presiune sub 2 bari!
Presiunea in vas expansiune sa fie cu 0,2 bari peste cea a instalatiei.

#2381
Skyler-ftw

Skyler-ftw

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,267
  • Înscris: 28.02.2008

View Postgry2000, on 09 octombrie 2022 - 18:28, said:

Daca ridica presiunea la 3 bari nu o sa ajunga la peste 150 de grade.Pune o supapa de termopresiune sus si basta, se poate si cu tevi de PPR dar nu e recomandat.
Nu lucrati cu presiune sub 2 bari!
Presiunea in vas expansiune sa fie cu 0,2 bari peste cea a instalatiei.

Ajunge, ajunge. 190 am avut eu cand mi s-a stricat pompa. Ajunsese instalatia la aproape 5 bari, imi picura antigel pe la imbinari, pe teava de cupru.

#2382
XTH

XTH

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,687
  • Înscris: 23.01.2010
Cum sa nu ajunga?, ajunge fara probleme si la 1atm si la 6atm.Diferenta o face punctul de firbere,probabil ca la 6atm cu 200gr nu fierbe antigelul in instalatie.

#2383
zamfic

zamfic

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 38
  • Înscris: 15.12.2021
Pai tocmai asta spuneam....nu am vazut temperatura mai mare de 60 grade in panouri si am sonda pe fiecare panou in parte. Circulatia este ok pentru ca vad temperaturile cum oscileaza. E ca si cum panourile au randament foarte prost.

#2384
XTH

XTH

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,687
  • Înscris: 23.01.2010
Stii vechimea panourilor,poate sunt cu depuneri pe ele, si de aici si randamentul redus.
Pe soare normal, opreste pompa 1h, la ce temperatura ajung?



#2385
reborn_21

reborn_21

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 953
  • Înscris: 24.11.2021

View Postzamfic, on 10 octombrie 2022 - 16:07, said:


De ce nu vrei sa pui poze ? (asa se poate vedea daca ai gresit undeva )
De ce nu vrei sa spui in ce localitate ai montat panourile ? (prin Alba Iulia acum panourile fac apa de 35-40grd :P )
De ce ai sonde in fiecare panou ? Ce invetie de automatizare ai ?

#2386
zamfic

zamfic

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 38
  • Înscris: 15.12.2021
O sa pun poze maine. Ca si locatie este langa Pitesti. Automatizarea a fost una clasica cu 2 senzori de temperatura, unul pe panou si unul pe boiler, cu pornire pompa cand pe panou este o diferenta mai mare cu 7 grade decat in boiler, dar nu mai putin de 60 grade pe panou. Cum foarte rar aveam 60 grade pe panou am redus la 50, dar in cateva minute scadea foarte repede sub 40 grade.
Am crezut ca circulatia se face doar pe primul panou si am decis sa verific temperatura pe toate 4. Circulatia este ok pe toate cele 4 panouri.

Attached Files



#2387
zamfic

zamfic

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 38
  • Înscris: 15.12.2021
In acel moment produceam cu sistemul fotovoltaic 2,7kwh din 3kwh. Deci soare suficient.

#2388
gushpi

gushpi

    cârcotaș

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,109
  • Înscris: 17.01.2012
poza și datele menționate de time sunt elocvente: circulația se face preponderent prin panoul nr.1!
io ți-am zis: pompă pe fiecare panou, care să pornească doar când agentul are temp dorită

exemplu: T1 = 55*C - pornește pompa 1, cum scade la 40*C se oprește
astfel vei recircula doar agentul cel mai fierbinte
debitul pompelor le stabilești prin experiență de utilizare!

#2389
pexic

pexic

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,331
  • Înscris: 29.05.2004

View Postzamfic, on 11 octombrie 2022 - 10:23, said:

In acel moment produceam cu sistemul fotovoltaic 2,7kwh din 3kwh. Deci soare suficient.

produci kw nu kwh in acest moment

#2390
XTH

XTH

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,687
  • Înscris: 23.01.2010

View Postgushpi, on 11 octombrie 2022 - 10:29, said:

poza și datele menționate de time sunt elocvente: circulația se face preponderent prin panoul nr.1!
io ți-am zis: pompă pe fiecare panou, care să pornească doar când agentul are temp dorită

exemplu: T1 = 55*C - pornește pompa 1, cum scade la 40*C se oprește
astfel vei recircula doar agentul cel mai fierbinte
debitul pompelor le stabilești prin experiență de utilizare!
Cecte face sa crezi ca circula doar prin primul panou?
Care din stinga sau din dreapta?
Daca omul a verificat temperaturile si erau identice, mai are sens explicatia ca circula doar prin primul?, nu.
Deci exclus pompe pe fiecare.

Eu zic, turatie minima la pompa, si curatate panourile, posibil depuneri majore de calcar, cine stie cum si cu ce au fost exploatate.

Care a fost motivarea pentru vinzare?


#2391
zamfic

zamfic

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 38
  • Înscris: 15.12.2021
Am pus poze asa cum am promis.
Circulatia pompei este pe treapta 3 deoarece pe primele trepte apa chiar trece doar pe primul panou.
Motivul vanzarii a fost defectarea automatizarii. Au fost luate din germania 10 panouri + modulul de automatizare care este defect ( partea de afisare este opaca) in rest se aprind ceva leduri pe panou. Am documentia automatizarii cat si setarile facute la pornire echipament de o echipa germana.
Eu am oprit doar 4 iar restul le-a luat cineva din Ploiesti parca. El le-a montat si e multumit. Sunt puse in aceeasi conficuratie. Intre timp am pierdul numarul de telefon cu persoana din Ploiesti.Posted Image
Singura posibilitate de greseala este montarea lor invers ( daca deranjeaza comva ). Pe panou nu e specificat nimic in acest sens. Dar cred ca nu are importanta. CredPosted Image .

Attached Files



#2392
gushpi

gushpi

    cârcotaș

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,109
  • Înscris: 17.01.2012

View Postzamfic, on 12 octombrie 2022 - 09:01, said:

Am pus poze asa cum am promis.
Circulatia pompei este pe treapta 3 deoarece pe primele trepte apa chiar trece doar pe primul panou.


:)

#2393
Skyler-ftw

Skyler-ftw

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,267
  • Înscris: 28.02.2008
La mine sunt legate doar in partea de sus. Nu stiu ce au ele in interior, dar asa sunt legate si fac o treaba foarte buna.

Attached File  panouri5.PNG   10.54K   9 downloads

Edit: E posibil ca sensul de circulatie al agentului termic sa fie invers

Edited by Skyler-ftw, 12 October 2022 - 09:38.


#2394
zamfic

zamfic

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 38
  • Înscris: 15.12.2021
Pai la tine sunt inseriate. Asta inseamna temperatura mai mare a agentului termic. Eu de asta am fugit si am ajuns la extrema cealalta.

Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate