Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Sisteme de panouri solare pentru preparare ACM si aport la incalzire
Last Updated: Apr 08 2024 13:44, Started by
Daco_Get
, Nov 23 2018 09:21
·
85
#2413
Posted 15 October 2022 - 18:52
Salutare lume!!
După câteva zile în care am stiudiat ceva informații de pe vechiul forum, întâmplător am ajuns aici (menționez că nu am reușit din cauza timpului sa citesc mai mult de 25% din el, prin urmare scuzați daca s.a mai discutat problema) Beneficiez de un sistem solar format din 6 panouri plane și grupul de comanda aferent(pompa, controler,debitmetru etc) proveniență Germania. Încălzesc un puffer igienic de aprox 900l (serpentina inox pt acm de 1"1/2 de vreo 30ml)+serpentina solară)) Sistemul este funcțional,dar provizoriu fiindcă montat pe sol la o înclinație de aprox 45 grade, poziție SW 240 grade aprox.(montat din iunie, iar până azi totul e ok), Fiind montat lângă casa(1m distanta), din septembrie încoace este mai umbrit (azi până la 12 doar 1panou era în soare, prin urmare randamentul suferă.) Astăzi sistemul a reușit în ciuda umbriri sa ridice temperatura de la (36-45 sus) (27-42 jos) destul de puțin cred! In viitorul foarte apropiat, am te gând să construiesc o anexă pt depozitat lemne, fiind nevoit(forțat)sa modific instalația. Problema este următoarea. Voi avea aport de încălzire? V.a merita sa grabesc construirea anexei..sau sa îmi iau gândul cu aportul. Menționez că momentan încălzesc doar parterul casei(aprox 120mp) Încălzirea se face prin parodsea, casa fiind bine izolată (tencuire ext+grafitat 15 cm) tâmplărie premium tripan. Un necesar termic ar fi de maxim 6-7kw la -25grare Daca refac instalația, respectiv repozitionarea sistemului,as vrea sa știu dacă este ok sa folosesc țeavă gofrata izolată dn25(sau zincata 1") Viitoare poziție a panourilor va fi : 2buc Sud, 4buc SW+20grade. Înclinația mă gândesc la un 50-55 grade? Momentan sunt legate sus-sus ,jos-jos ( din primul de sus pleacă turul,și se întoarce returul la ultimul jos) e ok așa? Daca experiență va ajuta, va rog îndrumați mă in așa fel încât să scot maximum din ce poate sistemul.(preferabil ar fi sa scot maxim pe perioada rece) Mulțumesc! |
#2414
Posted 17 October 2022 - 13:55
#2415
Posted 18 October 2022 - 20:03
Am un sistem solar pentru acm, cu controller SR208C si pompa solara Grundfoss UPM 3. Ma intereseaza daca cineva are mai multe informatii despre setarile controlerului si ale pompei (din buna practica, nu din manualele respective). Cu multumiri pentru raspunsuri !
|
#2416
Posted 22 October 2022 - 09:52
La statia de pompare de mare eficienta nu umbli la nimic. Daca ai conectat corect in SR 208C firele de alimentare si control ale turatiei pompei, pompa va merge cu turatie variabila in functie de radiatia solara.
Setari controler pentru pompa UPM 3 in meniu PUMP - Toate submeniurile trebuie sa fie pe OFF in afara de PSOL - La PSOL pui ON cu min 23 si max 75 Daca dai detalii despre sistemul solar pot sa iti mai dau ceva sfaturi. |
#2417
Posted 22 October 2022 - 17:39
gry2000, on 22 octombrie 2022 - 09:52, said:
La statia de pompare de mare eficienta nu umbli la nimic. Daca ai conectat corect in SR 208C firele de alimentare si control ale turatiei pompei, pompa va merge cu turatie variabila in functie de radiatia solara. Setari controler pentru pompa UPM 3 in meniu PUMP - Toate submeniurile trebuie sa fie pe OFF in afara de PSOL - La PSOL pui ON cu min 23 si max 75 Daca dai detalii despre sistemul solar pot sa iti mai dau ceva sfaturi. |
#2418
Posted 23 October 2022 - 09:58
gradcar, on 22 octombrie 2022 - 17:39, said:
Am pus acum PUMP pe PSOL si limitele de turatie indicate (ora 18;30). Vad insa ca pompa inca merge, desi T1 e mai mic decat T2 (?!) - asta inseamna ca incalzesc colectorul cu caldura acumulata in boiler. Daca trec inapoi pompa pe PULS, se opreste, asa cum trebuie sa se intample. Sistemul are un panou cu 24 de tuburi heat-pipe, vas de expansiune de 18 l si boiler de 200 l. Multumesc pentru raspuns, iar daca ai si o explicatie posibila pentru comportamentul pompei puse pe PSOL, ar fi grozav. |
#2419
Posted 23 October 2022 - 12:48
gradcar, on 22 octombrie 2022 - 17:39, said:
Am pus acum PUMP pe PSOL si limitele de turatie indicate (ora 18;30). Vad insa ca pompa inca merge, desi T1 e mai mic decat T2 (?!) - asta inseamna ca incalzesc colectorul cu caldura acumulata in boiler. Daca trec inapoi pompa pe PULS, se opreste, asa cum trebuie sa se intample. Sistemul are un panou cu 24 de tuburi heat-pipe, vas de expansiune de 18 l si boiler de 200 l. Multumesc pentru raspuns, iar daca ai si o explicatie posibila pentru comportamentul pompei puse pe PSOL, ar fi grozav. T2 este senzorul de sus ori de jos al boilerului? T1, T2. T3 ce valoare indica? Explicatia este in meniul COL (racire) Toate submeniurile trebuie puse pe OFF acolo, in afara de OCCO, care trebuie pus pe ON cu CMAX 120 grade. Ce valori au submeniurile in LOAD? |
#2420
Posted 23 October 2022 - 17:27
gry2000, on 23 octombrie 2022 - 12:48, said: T2 este senzorul de sus ori de jos al boilerului? T1, T2. T3 ce valoare indica? Explicatia este in meniul COL (racire) Toate submeniurile trebuie puse pe OFF acolo, in afara de OCCO, care trebuie pus pe ON cu CMAX 120 grade. Ce valori au submeniurile in LOAD? |
#2421
Posted 23 October 2022 - 17:57
Dar ai sonda legata la T3 ? Ca daca nu ai sonda, controlerul nu are ce sa afiseze.
|
#2422
Posted 23 October 2022 - 17:59
|
#2423
Posted 23 October 2022 - 18:01
S3 se activeaza in meniul AH - AHS - S3 (in loc de S2)
Valorile sunt gresite in LOAD. Trebuie sa fie asa pentru toamna cu 22 tuburi si boiler de 200 litri: DTO 12, DTF 6, DTS 12, RIS 1, SMX 92, SMAX S3. HYST 1. Daca respecti ce am spus si cu meniul PUMP, trebuie sa mearga brici. Sa revii cu feedback. |
#2424
Posted 23 October 2022 - 18:03
gradcar, on 23 octombrie 2022 - 17:59, said:
sigur, T3 e conectat la controller. |
#2425
Posted 23 October 2022 - 18:04
Si sonda este bagat in partea superioara a boilerului ?
Trebuia sa se vada prin apasarea sagetilor, exact cum vezi T1 si T2 |
#2426
Posted 23 October 2022 - 18:05
gry2000, on 23 octombrie 2022 - 18:01, said:
S3 se activeaza in meniul AH - AHS - S3 (in loc de S2) Valorile sunt gresite in LOAD. Trebuie sa fie asa pentru toamna cu 22 tuburi si boiler de 200 litri: DTO 12, DTF 6, DTS 12, RIS 1, SMX 92, SMAX S3. HYST 1. Daca respecti ce am spus si cu meniul PUMP, trebuie sa mearga brici. Sa revii cu feedback. |
#2427
Posted 23 October 2022 - 18:07
|
#2428
Posted 23 October 2022 - 18:10
Niet. Vine cu S2 activat. Un manual citit bine face toti banii pentru amicul nostru.
|
#2430
Posted 23 October 2022 - 18:51
20221023_1946271.jpg 228.65K
9 downloads
reborn_21, on 23 octombrie 2022 - 18:16, said:
Hai ca m-ai facut curios si am cautat manualul (ca tot spui ca-i bine sa-l citesti ) S3.png Acum eu nu vreu sa ma "cert" cu tine ... dar in manual zice ca vine setata pe s3 (poate ca avem manuale diferite ) Intr-adevar, sunt informatii diferite din manuale diferite. La pachet cu componentele instalatiei am primit un manual in engleza al controlerului. Varianta in romana are mai multe diferente fata de cea in engleza. Din pacate, ambele manuale sunt superficiale... 20221023_1946271.jpg 228.65K 9 downloads |