#2359
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,607
  • Înscris: 17.03.2014
Devine complicat... Teaca de la boiler de la mine e subtire. Incape sonda de la centrala si cam atat. Aveam impresia ca e mai groasa. Montat rezistenta, schimbat teaca, si vreau sa fac functional si racordul de recirculare daca tot golesc boilerul. Asta inseamna lipsa apa calda in casa in tot acest timp. Daca am totul pregatit poate nu trebuie sa dureze prea mult, dar daca ceva nu merge bine... Si totusi trebuie sa fac ceva sa maximizez productia din solarele pe care le am pe casa ca din aprilie, daca dispare plafonarea la gaz, 15 lei/mc devine prohibitiv chiar si pt gatit.

#2360
radurus

radurus

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,012
  • Înscris: 16.06.2006
Ca sa montezi racordul acela la recirculare, iti ia putin timp.
Nici nu trebuie golit boilerul.

Daca ai un vas de expansiune cu robinet si il poti izola, poti sa o faci.
Inchizi robinetul de alimentare si deschizi apa calda ca sa scada presiunea la 0 (pana nu mai curge), apoi inchizi robinetul de iesire din boiler (ca sa nu primeasca aer).

Iti pregatesti tot ce trebuie (cot alama IE 3/4 cu un dop de plastic, canepa cu pasta sau banda teflon pe filet, asamblat cu  robinetul 3/4 IE sau II).
Demontezi dopul, infiletezi cotul.
Il strangi la pozitie.
Scoti dopul de plastic, infiletezi robinetul inchis.

Dureaza cateva minute.
Refaci presiunea in boiler si deschizi robinetul de sus, familia nici nu stie ca ai inchis apa calda.

Nu am mentionat cot olandez deoarece eu am racordat boilerul cu racorduri flexibile de la robiner incolo.
Daca vrei sa lucrezi cu olandez, trebuie golit boilerul sub nivelul acela.

Edited by radurus, 04 October 2022 - 09:51.


#2361
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,607
  • Înscris: 17.03.2014
Tu chiar crezi ca am numai maini drepte in dotare?Posted Image Racordul ala de recirculare poate sa mai astepte pana gasesc si montez rezistenta. La rezistenta chiar cred ca trebuie sa golesc ca prin gaura aia de 1 1/2 cred ca imi curge jumatate din apa din boiler pe jos pana dau dopul afara si bag rezistenta. Boilerul ala e intr-o pozitie cam nefericita si nu vreau sa fac (prea multa) apa pe jos.

#2362
radurus

radurus

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,012
  • Înscris: 16.06.2006
Sorry. Am uitat de rezistenta.

Edited by radurus, 04 October 2022 - 10:21.


#2363
zamfic

zamfic

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 38
  • Înscris: 15.12.2021
Salutare baieti.
Am instalat un sistem de incalzire apa format din 4 panouri solare plane si un boiler cu serpentina de 500l. Tot sistemul este montat de mine acum 2 saptamani. Panourile sunt in paralel deservite de o pompa de recirculare. Sistemul are supapa de presiune, vas tampon.
Nu sunt multumit deloc de randamentul intregului sistem. Adica... intr-o zi plina de soare agentul abia ajunge la 55 grade, iar in boiler abia ajunge la 43grade. Asta e maxim  ce am vazut in astea 2 saptamani.
La ce temperatura ar trebui sa plece pompa de recirculare? Eu am setat la 45grade.
Am si un sistem fotovoltaic care reuseste sa-mi incarce bateriile de 10Kw in aceleasi conditii.

#2364
radurus

radurus

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,012
  • Înscris: 16.06.2006
Un boiler de 500l are nevoie de 12.5kwh ca sa fie incalzit de la 18 la 43.
~1W/grad/L

N-ai precizat ce putere are sistemul FV si ce suprafata au panourile pentru ACM... daca tot vrei sa faci o comparatie.

#2365
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,607
  • Înscris: 17.03.2014
Panourile de apa calda nu mai fac prea mult acum. Vara probabil ca ajungi cu apa in boiler la 60. 43 strict din panoul de apa calda, eu as fi multumit la vremea asta. Acum depinde si de suprafata panourilor.

P.S. Radu, modifica repede, pana nu mai vede cineva W->Wh

Edited by M_ierdnA, 04 October 2022 - 12:58.


#2366
radurus

radurus

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,012
  • Înscris: 16.06.2006
Las-o asa. 😀😀
De obicei sunt scrupulos.
Chiar ma gandeam daca nu am uitat ceva insa eram preocupat de cifre sa fie cat mai aproape de adevar.

Edited by radurus, 04 October 2022 - 13:11.


#2367
zamfic

zamfic

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 38
  • Înscris: 15.12.2021
Panourile solare sunt SH si au cam 2m patrati fiecare ( 4 buc. ). Alte date nu am. Sistemul fotovoltaic are 3Kw PV, stocare 10Kw.

Corect Kwh

Ma asteptam ca apa din panouri sa atinga 80-90grade. Aceleasi panouri le are un amic undeva prin Brasov si chiar reuseste ca ajunga cu apa din panouri la 90 grade.  Este vorba de acum 2 luni.

#2368
gushpi

gushpi

    cârcotaș

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 12,945
  • Înscris: 17.01.2012
în paralel înseamnă că ai câte o pompă pt fiecare panou?

#2369
radurus

radurus

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,012
  • Înscris: 16.06.2006

View Postzamfic, on 04 octombrie 2022 - 13:31, said:

la 90 grade.
Daca opresti pompa ajungi la 90 grade.
😀

Nu am panouri pentru ACM dar din fizica pe care o stiu, temperatura din panouri depinde de cativa factori:
- expunerea solara
- debitul pompei
- temperatura setata pe controler

Prima nu poti sa o controlezi dar iti raman celelalte 2.

Edited by radurus, 04 October 2022 - 14:15.


#2370
zamfic

zamfic

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 38
  • Înscris: 15.12.2021
Nu. Am o singura pompa si cate un senzor de temperatura pe fiecare panou. Circulatia nu e ok, dar pompa la viteza maxima reuseste sa circule agentul termic. Panoul cel mai indepartat are circulatia cea mai redusa ( vad temperatura ). O sa pun robineti pe fiecare panou sa egalizez volumul de apa care trece prin fiecare panou. Nu cred ca din cauza asta nu am randamentul sperat.

#2371
reborn_21

reborn_21

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 953
  • Înscris: 24.11.2021

View Postzamfic, on 04 octombrie 2022 - 12:29, said:

Panourile sunt in paralel ...

Paralel sau serie Posted Image

Daca sint montate in linie, cam asa ar trbui sa fie legate:

Attached File  Untitled.png   9.66K   2 downloads


View Postzamfic, on 04 octombrie 2022 - 12:29, said:

La ce temperatura ar trebui sa plece pompa de recirculare? Eu am setat la 45grade.

Cumpara o automatizare dedicata pentru panouri solare si o sa stie ea cind trebuie sa plece pompa. Ideal ar fi sa-ti montezi si un "litrometru"

#2372
gushpi

gushpi

    cârcotaș

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 12,945
  • Înscris: 17.01.2012
dacă vara ar fi suficientă o singură pompă, deoarece este destul soare ca agentul termic să „fiarbă” într-un singur panou, primăvara/toamna nu mai e!
ar trebui să ai câte o pompă pt fiecare panou, care să pornească doar când temperatura agentului în panou este cea dorită.
altfel, e posibil ca un panou să ai temp dorită, dar în celelalte nu
iar pompa să pornească și să recircule agent „călâu”...

Edited by gushpi, 05 October 2022 - 08:27.


#2373
Skyler-ftw

Skyler-ftw

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,188
  • Înscris: 28.02.2008
Am si eu panouri plane, 3 panouri la un boiler de 300L. Cand ajunge boilerul la 75C la baza, temperatura la care pornesc pompa de racire a apei, am in panouri 88. Nu ai cum sa ajungi la 90 cat timp are suficienta apa rece in boiler in care sa descarce. La mine, in ultimele doua saptamani, a reusit in doua zile consecutive sa ajunga la maxim temperatura, ca a fost mai soare, in rest cam ridica apa cu vreo 8 grade pe zi, incepe cam de la 50 si ajunge pe la 57-58.

#2374
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,607
  • Înscris: 17.03.2014

View Postzamfic, on 04 octombrie 2022 - 13:31, said:

Ma asteptam ca apa din panouri sa atinga 80-90grade. Aceleasi panouri le are un amic undeva prin Brasov si chiar reuseste ca ajunga cu apa din panouri la 90 grade.  Este vorba de acum 2 luni.

Pai tu compari august cu temperaturile care au fost cu octombrie cand la munte ninge? La mine, langa Bucuresti, azi au fost 6 grade. Acum 2 luni erau undeva la 20. Ce randament au panourile la 6 grade si ce randament au la 20? Si soarele mult mai jos ca deja suntem trecuti de echinoctiu. Si abia pe la 9 incepe sa se simta cat de cat soarele, iar pe la 5 e gata. Pai in vara fotovoltaicele imi porneau inainte de 6, iar acum pornesc la 7.30. S-a cam terminat productia solara pe anul asta, cel putin in partea asta de lume. Acum numai scurgem cate o picatura atunci cand se poate ca sa nu pornim inca gazul.

Fa legaturile la panouri asa cum ti-a aratat reborn mai sus. Lasa robinetii si alte prostii pentru echilibrare. Pune si un debitmetru ca e esential la panourile solare. Asigura-te ca poti atinge un 8l/min ca sa poti descarca eficient caldura la vara cand o fi soare puternic si lasa-le asa ca nu mai ai ce sa faci acum. Antigelul daca e bun, nu ai probleme la iarna, si cat produc, produc. Din martie, mai discutam daca nu esti multumit.

#2375
zamfic

zamfic

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 38
  • Înscris: 15.12.2021
Assa arata legarea panourilor.

Attached Files



#2376
reborn_21

reborn_21

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 953
  • Înscris: 24.11.2021
Deci ai vrut o legatura care sa semene cu un soi de Tichelman. Este mult mai bine fata de ce am desenat eu.
Pune si dimesiunile tevilor.
Fa niste poze cu pompa si ce mai ai pe acolo.

Teoretic totul pare ok. Insa cum spuneau si colegi mai sus, nu ai cum sa faci apa calda in perioada asta cu panourile. La mine in zona, tocai ieri am fost la cineva ce avea panouri si avea sub 40grd in boiler..

Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate