Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Sisteme de panouri solare pentru preparare ACM si aport la incalzire
#2161
Publicat: 16 aprilie 2022 - 08:21
Salutare,
Vreau sa instalez un sistem de panouri solare Westech HY-H58-30 - 30 de tuburi, boiler 280 litri. Pozitia nu este cea ideala, orientare spre Est, de aceea ma gandesc la aceste tuburi cu CPC. Cel putin vara pana la ora 15-16 e suficient timp sa incalzeasca boilerul. Problema la care nu am gasit o solutie (poate a fost discutata pe forum dar nu am gasit) este cum pot proteja panoul de supraincalzire. Ma gandesc ca cel mai simplu ar fi cu o vana motorizata care sa goleasca surplusul de apa calda la canal, probabil conectata in partea de sus a boilerului. Ce controller ar trebui utilizat in acest caz (sa poata comanda o vana motorizata)? Multumesc |
#2162
Publicat: 16 aprilie 2022 - 09:25
adriano1978, on 15 aprilie 2022 - 17:31, said:
.... Azi o zi cu soare temperatura in boiler nu a trecut de 35 grade, de la 28 de dimineață, in colector am avut și 80-90 grade... La pompa vad ca firele pentru controlul PWM sint in aer. Posibil ca din cauza asta sa nu-ti functioneze pompa. In fista tehnica a pompei zica ca daca semnalul PWM este mai mic de 7, "pompa intra in modul de repaos si indica 1W". Ori in cazul tau, tu nu ai deloc semnal PWM si este foarte posibil ca pompa ta sa merga la o turatie foarte mica, spre deloc. Ce controler ai ? |
#2163
Publicat: 16 aprilie 2022 - 12:33
smartel01, on 16 aprilie 2022 - 08:21, said:
Salutare, Vreau sa instalez un sistem de panouri solare Westech HY-H58-30 - 30 de tuburi, boiler 280 litri. Pozitia nu este cea ideala, orientare spre Est, de aceea ma gandesc la aceste tuburi cu CPC. Cel putin vara pana la ora 15-16 e suficient timp sa incalzeasca boilerul. Problema la care nu am gasit o solutie (poate a fost discutata pe forum dar nu am gasit) este cum pot proteja panoul de supraincalzire. Ma gandesc ca cel mai simplu ar fi cu o vana motorizata care sa goleasca surplusul de apa calda la canal, probabil conectata in partea de sus a boilerului. Ce controller ar trebui utilizat in acest caz (sa poata comanda o vana motorizata)? Multumesc Daca va ganditi sa le puneti la 60- 70 grade veti avea castig mai mare in sezonul rece si mai mic in cel cald deci e si o prima masura sa evitati supraincalzirea... Daca aveti spatiu, puteti sa l puneti pe sol si astfel foarte usor folositi o plasa verde de umbrire pt perioada cand santeti plecat in concediu care asigura atat umbrirea cat si protectie la grindina eventual... Sant controlere care au un program de racire activa pt evitarea supraincalzirii prin circularea pe timp de noapte in panouri a lichidului... Eu am un Resol Deltasol SLL... Si il folosesc in drain back..... |
#2164
Publicat: 16 aprilie 2022 - 19:44
reborn_21, on 16 aprilie 2022 - 09:25, said: La pompa vad ca firele pentru controlul PWM sint in aer. Posibil ca din cauza asta sa nu-ti functioneze pompa. In fista tehnica a pompei zica ca daca semnalul PWM este mai mic de 7, "pompa intra in modul de repaos si indica 1W". Ori in cazul tau, tu nu ai deloc semnal PWM si este foarte posibil ca pompa ta sa merga la o turatie foarte mica, spre deloc. Ce controler ai ? Fișiere atașate |
#2165
Publicat: 16 aprilie 2022 - 20:39
adriano1978, on 16 aprilie 2022 - 19:44, said:
Folosesc un cntroler Sr81, care nu are ieșire pt controlul PWM sau așa știu eu, grup pompare Panasol S5. Pompa merge la turație maximă, fiind singura care reușește să răcească colectorul, dar și așa nu înțeleg de ce urcă temperatura la 70-80 grade apoi scade in câteva secunde 15-20 grade că apoi după câteva minute să urce iar...Azi a urcat temperatura in boiler 2 grade, in condiții în care am avut soare 6-7 ore. Vedeti ce program are setat controlerul si ajustati diferentele de temperatura....sau daca va permite controlerul definiti va propriul program personalizat... Si eu intimpinam problema la drain-back dar am un program in care intr un anumit interval in minute reglabil sa ignore pur si simplu senzorii... Editat de alin_ag2003, 16 aprilie 2022 - 20:49. |
#2166
Publicat: 16 aprilie 2022 - 21:22
PP-R nu e bun pentru ca nu rezista la temperaturile si presiunile asa mari la care ajung colectoarele aste cu heat pipe prin supraincalzire... Cuprul colac sau teava gofrata din inox cea mai buna alegere... De asta nu mi plac mie tuburile cu heat pipe.... temperaturi mari... antigel... suprapresiune si evacuare antigel... supraincalzire colector... raman la drain back ul meu cu apa chioara si tuburi cu absortie directa... merg perfect la temperaturi pana in 100 de grade nu pocnesc daca se supraincalzesc....
|
#2167
Publicat: 17 aprilie 2022 - 08:07
Pompa pornește și se oprește la diferența de 6 grade dintre boiler și colector,becul roșu e pt că încălzirea auxiliară e închisă. Cât timp temp din colector este mai mare de 6 grade față de colector pompa merge incontinuu dar răcește doar in anumite perioade...
Am avut PS presurizat cu boiler incorporat timp de 7 ani fără probleme, mi-a cedat boilerului...am zis să dau un ban in plus pe ceva mai bun, dar incep să regret. |
#2168
Publicat: 17 aprilie 2022 - 10:18
adriano1978, on 17 aprilie 2022 - 08:07, said:
Pompa pornește și se oprește la diferența de 6 grade dintre boiler și colector,becul roșu e pt că încălzirea auxiliară e închisă. Cât timp temp din colector este mai mare de 6 grade față de colector pompa merge incontinuu dar răcește doar in anumite perioade... Am avut PS presurizat cu boiler incorporat timp de 7 ani fără probleme, mi-a cedat boilerului...am zis să dau un ban in plus pe ceva mai bun, dar incep să regret. |
#2169
Publicat: 17 aprilie 2022 - 16:55
alin_ag2003, on 16 aprilie 2022 - 12:33, said:
Pozitia ideala este S-V 15 grade pe azimut... Iar pe elevatie depinde de anotimp intre 30 vara si aproape 70 grade iarna Daca va ganditi sa le puneti la 60- 70 grade veti avea castig mai mare in sezonul rece si mai mic in cel cald deci e si o prima masura sa evitati supraincalzirea... Daca aveti spatiu, puteti sa l puneti pe sol si astfel foarte usor folositi o plasa verde de umbrire pt perioada cand santeti plecat in concediu care asigura atat umbrirea cat si protectie la grindina eventual... Sant controlere care au un program de racire activa pt evitarea supraincalzirii prin circularea pe timp de noapte in panouri a lichidului... Eu am un Resol Deltasol SLL... Si il folosesc in drain back..... Multumesc pentru clarificari. Aveti idee daca aceste panouri sunt ok pentru drain back? Am vazut cateva demo despre drain back, pare ok sistemul si nu ai grija supraincalzirii panourilor. M-am am gandit ca daca sunt cu cpc si se pot roti o sa pot creste randamentul orientandu-le exact spre sud chiar daca acoperisul e orientat spre est. Alte branduri de panouri care pot functiona cu drain back cunoasteti? BR |
#2170
Publicat: 17 aprilie 2022 - 19:37
Salut! Eu am tipul asta de panou fara heat pipe.... Neavand heat pipe nu se incing rau si chiar daca pompa nu circula apa nu se strica nimic... In schimb la un heat pipe... pipele se supraincalzesc si se distrug daca nu ai lichid in insolatie maxima...
In principiu merge orce panou care se poate goli in drain back... Sistemul fiind mai pretentios in realizare este evitat de instalatori dar daca va documentati il puteti realiza singur... Cu material de studiu si sfaturi va pot ajuta fara nici o problema... Tipul de panou cu absortie directa folosit de mine se preteaza destul de bine...este foarte ieftin un panou de genul raportat la puterea de incalzire este foarte bun.... are pana si reflectori..... Merge si heat pipeul dar trebuie mai multa atentie... Lichidul este apa chioara din fantana.... Orce panou care se poate goli poate fi folosit in drain back... Cpc nu va ajuta cu nimic daca l puneti spre est.... Sau aproape deloc.... Randament maxim spre Sud 10 - 15 grade spre Vest pt ca dimineata nu sant conditii de producere nori la orizont ceata etc... Eu le am orientate S-V cam 15 grade si elevatia cam 68 grade... Merg bine in sezonul rece si evit supraincalzirea vara. De supraincalzirea lichidului nici vorba... pur si simplu setati in drain back Resolul Deltasol SLL Fișiere atașateEditat de alin_ag2003, 17 aprilie 2022 - 19:50. |
|
#2171
Publicat: 17 aprilie 2022 - 19:59
Setat in drain back cand temperatura setata de dumneavoastra ajunge in panou pompa se opreste si sistemul intra in conservare... Pana ce temperatara scade si se reia iarasi ciclul de incalzire.. Eu il am setat la 80 grade cand atinge aceasta temperatura se oprese... Instalatia nu pateste nimic... Nu se supraincinge nimic... Nu am nici o grija in privinta asta...
|
#2172
Publicat: 17 aprilie 2022 - 20:45
alin_ag2003, on 16 aprilie 2022 - 21:22, said:
. raman la drain back ul meu cu apa chioara si tuburi cu absortie directa... merg perfect la temperaturi pana in 100 de grade nu pocnesc daca se supraincalzesc.... Iarna ce faci, golesti,? |
#2173
Publicat: 17 aprilie 2022 - 21:58
XTH, on 17 aprilie 2022 - 20:45, said:
Daca aveai gindirea asta si traiai acum 1000ani, acum mergeam si eu tot pe jos sau cu calul...din cauza ta... Iarna ce faci, golesti,? Sistemul in sine este putin mai tehnic decat sa umpli niste conducte cu antigel... Dar asta il face mai eficient si mult mai sigur... Drain backul este o evolutie a sistemelor clasice cu antigel nu invers cum credeti dumneavoastra.... si merge fara nici o problema si la - 20 grade daca e soare...si foloseste doar apa fiind si ecologic in comparatie cu antigelul... Dupa profesorul Ben Gravely drain backul este cea mei buna varianta pt sistemele de incalzire termice solare.. [ https://www.youtube-nocookie.com/embed/VlAfTYTA0Z0?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] Editat de alin_ag2003, 17 aprilie 2022 - 22:09. |
#2174
Publicat: 19 aprilie 2022 - 12:25
Hmm, incepuse sa produca bine panoul, sa friga ACM si cand centrala nu prepara, dar avem de duminica incoace zile noroase si ploioase in care cam nema.
La tara abia renuntase matusa la boilerul electric si robinetul instant ca sa foloseasca un nou sezon de panou solar nepresurizat. Avea un element rupt si l-a reparat acum 2 saptamani. |
#2175
Publicat: 20 aprilie 2022 - 05:44
Neaceasca85, on 19 aprilie 2022 - 12:25, said:
Hmm, incepuse sa produca bine panoul, sa friga ACM si cand centrala nu prepara, dar avem de duminica incoace zile noroase si ploioase in care cam nema. La tara abia renuntase matusa la boilerul electric si robinetul instant ca sa foloseasca un nou sezon de panou solar nepresurizat. Avea un element rupt si l-a reparat acum 2 saptamani. |
|
#2177
Publicat: 23 aprilie 2022 - 08:35
gry2000, on 21 aprilie 2022 - 09:26, said:
Poate daca esti in Spania zici ca nu e frig. Pe la noi in tara e inca iarna in termometre. Ideea este ca in puferul de drain back temperatura nu scade niciodata sub 35 grade pt ca pompa de la schimbatorul de caldura se opreste... Asta face ca intr o zi cu cateva ore de soare sau cer partial noros sa duca puferul la aproape 50 grade... Si il mentine constant incalzind casa toata ziua... Practic de la 10 dimineata si pana pe la 10 seara pompa de la schimbatorul de caldura merge constant pompand caldura in puferul de incalzire al casei iar incalzirea merge doar pe panourile solare... In conditiile date economisesc la patru ani o masina de aia mare de munte plina cu lemne... Adica practic amotizez investitia... Si asta doar cu 150 de tuburi adica trei panouri ca al patrulea nu am reusit sa l montez.Adica o sa mai am un spor de 25% dupa ce l montez si pe al patrulea... Editat de alin_ag2003, 23 aprilie 2022 - 08:49. |
#2178
Publicat: 23 aprilie 2022 - 09:03
Spuneti mi voi care incalziti pe fotovoltaice cat reusiti sa incalziti ma refer la suprafata si cu cate panouri...? Eu am separat complet treaba fotovoltaicele fac curent iar solarele caldura... Am de gand sa dublez puterea la fotovoltaici sa ajung la 10 kw si sa integrez pe toate intr un sistem fotovoltaic-pompa caldura geotermala- panouri solare. Sistem care functioneaza in alte tari perfect... Vara bag in pamant intr o baterie geotermala caldura de la panourile solare tot excesul... Iarna trag caldura aia cu o pompa geotermala care va merge cu energia solara produsa tot de mine.. Asa o sa scap complet de lemne...Daca faci tu investitia si cumperi doar materialele si investesti cu cap nu haotic adica studiezi eficienta sistemelor pretul nu este mare comparativ cu pretul gazului de acum sau al lemnelor... Asta inseamna ca produci energie cu fotovoltaice si caldura cu cele solare si pompa de caldura... Pt ca asa spun calculele..Numai ca pe aici lumea bate campii cum incalzesc ei cu cateva panouri 100l de apa cu o rezistenta in butoi si vezi doamne ce mare realizare... Fratilor eu incalzesc zilnic 1500 litri in puferul de drainback plus 1000 l pe cel al casei... Asta inseamna sa incalzesti cu panori solare...Decat cu rezistenta in butoi mai bine energia o multiplici de 5 ori cu o pompa geotermala...
Editat de alin_ag2003, 23 aprilie 2022 - 09:13. |