Case cuplate in Feleacu, Cluj-Napoca
Ultima postare: feb 10 2021 09:38, Inițiat de
brawnie
, oct 07 2015 19:44
·
0
#508
Publicat: 21 aprilie 2018 - 16:00
danmannx, on 21 aprilie 2018 - 13:08, said:
Eu le-as pune si mansoane izolatoare termic. emp123, on 21 aprilie 2018 - 15:08, said:
Crezi can vreun super Mario da nost lucra mai bine? Nu sunt de meserie da'mi place cum lucrezi. Spor la treaba si nu acorda atata atentie la detalii. Poate te reprofilezi. |
#509
Publicat: 23 aprilie 2018 - 14:42
Daca nu ai trecut de etapa din poza 1, schimba cu asta http://roplast-insta...-45,p-2687.html
|
#512
Publicat: 24 aprilie 2018 - 14:30
Pentru aripa aia lunga sa adaugi o supapa antivid sau o intoarcere in coloana uscata ca sa previi autosifonarea prin mecanismul expus aici: http://www.jlconline...ixture-drains_o
Apa rece in stanga banuiesc ca e dusa intentionat la unele din obiecte. |
#514
Publicat: 30 aprilie 2018 - 12:35
Am mai lucrat ceva ceva si pe la baia de la parter....
IMG_20180428_142830.jpg 144,34K 86 download-uri IMG_20180428_142843.jpg 178,15K 99 download-uri IMG_20180428_142907.jpg 318,93K 93 download-uri IMG_20180428_142915.jpg 244,01K 93 download-uri Voi izola coloana de scurgere cu asa ceva: IMG_20180428_142944.jpg 154,44K 97 download-uri IMG_20180428_142953.jpg 197,45K 90 download-uri si un test la cordonul bentonitic: IMG_20180331_080115.jpg 348,45K 82 download-uri IMG_20180331_080125.jpg 193,08K 74 download-uri IMG_20180428_153827.jpg 186,9K 72 download-uri IMG_20180428_153731.jpg 167,81K 64 download-uri Am uitat de el si a stat vreo doua saptamani in apa |
|
#518
Publicat: 02 mai 2018 - 20:44
Sunt cam stramte curbele alea la 87, intr-adevar. Macar alea verticale merg schimbate cu 45-uri. Daca scafa ce va imbraca treaba permite rotirea primei ramificatii de jos in sus, merg puse unghiuri mai largi si la cele in plan orizontal. Asta inseamna, implicit, ca iti va arunca racordul de wc cel acoperit cu folie un pic mai departe de coltul camerei, dar oricum pare cam aproape de perete pentru a da axa unui viitor wc.
|
#520
Publicat: 02 mai 2018 - 21:02
Minim ce as schimba ar fi sa colectez coloana de sus si cea din stanga intr-o ramificatie egala montata vertical, cot, ramificatie redusa in plan orizontal care sa preia coloana ce vine de pe peretele izolat, iar cot ca sa intercepteze scurgerea din pardoseala.
In felul asta se simplifica un pic ghemul de coturi de acolo si intersectia aia stramta e spalata de ambele coloane (cea de sus si cea orizontala dinspre stanga. |
#521
Publicat: 03 mai 2018 - 00:31
Bylly00, on 30 aprilie 2018 - 16:33, said:
Ce este "asa ceva" -ul ? Ajuta la izolare fonica sau pentru ce se foloseste? Se foloseste in special la instalatiile de ventilare si climatizare impotriva aparitiei condensului. Materialul are si proprietati termoizolante foarte bune avand un coeficient de transfer termic de 0.036 W/(m·K). Sper eu ca aduce si un aport la izolatia fonica a coloanei de scurgere. La noi in Ro le-am gasit preturi aici: banda si placa wizake, on 30 aprilie 2018 - 18:16, said:
Cordonul betonitic se poate folosi la sigilarea trecerilor conductelor prin elevatie? Am tot văzut întrebarea asta, dar nu tin minte un răspuns clar Cordon-bentonitic-Hydrobent_12000112_1385102543.jpg 20,76K 77 download-uri Hydrobent-fig-11.png 62,41K 50 download-uri Benderbut, on 02 mai 2018 - 19:43, said:
In poza nr 2 se putea face cu racorduri de tip Y , nu T dar banuiesc ca merge si asa , fiecare face cum poate sebulbus, on 02 mai 2018 - 20:44, said:
Sunt cam stramte curbele alea la 87, intr-adevar. Macar alea verticale merg schimbate cu 45-uri. Daca scafa ce va imbraca treaba permite rotirea primei ramificatii de jos in sus, merg puse unghiuri mai largi si la cele in plan orizontal. Asta inseamna, implicit, ca iti va arunca racordul de wc cel acoperit cu folie un pic mai departe de coltul camerei, dar oricum pare cam aproape de perete pentru a da axa unui viitor wc. sebulbus, on 02 mai 2018 - 21:02, said:
Minim ce as schimba ar fi sa colectez coloana de sus si cea din stanga intr-o ramificatie egala montata vertical, cot, ramificatie redusa in plan orizontal care sa preia coloana ce vine de pe peretele izolat, iar cot ca sa intercepteze scurgerea din pardoseala. In felul asta se simplifica un pic ghemul de coturi de acolo si intersectia aia stramta e spalata de ambele coloane (cea de sus si cea orizontala dinspre stanga. Editat de brawnie, 03 mai 2018 - 00:33. |
#522
Publicat: 03 mai 2018 - 14:11
81C831BB-CAD7-4AAB-8AA8-2F39C4E6FB60.jpeg 222,02K
32 download-uri
N-aveam cu ce desena. Ilustratia e cu Dn50 si nu sunt impinse complet, dar intelegi ideea. La prima ipoteza, teoretic cu curbe de 87 te arunca cel mai departe in lateral, iar pentru alte unghiuri poate fi nevoie de o mica bucata de teava dreapta. Cand ai spete din astea intortocheate ajuta sa cumperi materialele de la un Leroy. Te servesti singur din raft si le poti suci si combina pana gasesti o formula functionala. |
Anunturi
Bun venit pe Forumul Softpedia!
▶ Utilizatori activi: 2