Centrale VAILLANT, VUW, VCW..
#2737
Posted 03 April 2015 - 16:28
Buna,
Imi poate spune urgent cineva cum demontez fluxostatul la o centrala Vaillant(e model mai vechi- VUW 242/3). Cred ca s-a blocat turbina din interior si nu mai merge pe apa calda centrala. Multumesc Edited by Brewmaster, 03 April 2015 - 16:43. |
#2738
Posted 04 April 2015 - 15:22
Citeste si vezi ce sa scris aici, ai si poza cu fluxostatul si poate iti dai seama cum se demonteaza, ai grija la oring sa-l schimbi cu unu nou la montaj.
http://forum.softped.../page__st__1134 P.S. Daca pe incalzire merge, posibil sa fie blocara vana cu trei cai pe incalzire. Edited by romulus69ro, 04 April 2015 - 15:41. |
#2739
Posted 07 April 2015 - 12:31
Salutare,
Plec în vacanta o săptămâna și nu știu ce sa fac cu centrala: - o inchid - închid doar caloriferele - alte opțiuni Centrala e Vaillant dacă are importanta Mulțumesc Edited by florin71_skoda, 18 May 2015 - 12:31. |
#2740
Posted 07 April 2015 - 16:33
blueyed, on 07 aprilie 2015 - 12:31, said: Edited by florin71_skoda, 18 May 2015 - 12:31. |
#2741
Posted 28 April 2015 - 00:06
Centrala mea Vaillant 24 VU de prin 1999 cu tiraj natural cea cu leduri panou negru si butoane verzi la pornire da sa porneasca scapara aprinderea dar nu porneste gazul si da eroarea cu ledul verde de pornit /oprit clipind dupa care se opreste si ramane clipind pe verde; poate fi electrovana de gaz HoneyWell bobina cea alba cea care regleaza debitul de la duze?
Edited by florin71_skoda, 18 May 2015 - 12:31. |
#2742
Posted 28 April 2015 - 05:56
Daca esti sigur ca nu se aprinde flacara nici macar pentru 1-2 secunde,atunci trebuie verificata vana de gaz.Daca aceasta e buna,se verifica placa electronica (comanda vanei de gaz).
|
#2743
Posted 28 April 2015 - 10:14
ulian1, on 28 aprilie 2015 - 00:06, said:
... da eroarea cu ledul verde de pornit /oprit clipind dupa care se opreste si ramane clipind pe verde; ... Avarie supraincalzire = led verde clipeste cu intermitenta. Pe teava de tur este un termostat mecanic cu rearmare manuala. Trebuie apasat butonul de pe el si ar trebui sa se rezolve problema, dar nu trebuie neglijat motivul pentru care s-a ajun la activarea acestei protectii - lipsa circulatie= senzor flux cu membrana si microcontaqct blocat, depuneri de calcar, etc. Edited by florin71_skoda, 18 May 2015 - 12:32. |
#2744
Posted 28 April 2015 - 16:43
servoman, on 28 aprilie 2015 - 10:14, said:
Avarie supraincalzire = led verde clipeste cu intermitenta. Pe teava de tur este un termostat mecanic cu rearmare manuala. Trebuie apasat butonul de pe el si ar trebui sa se rezolve problema, dar nu trebuie neglijat motivul pentru care s-a ajun la activarea acestei protectii - lipsa circulatie= senzor flux cu membrana si microcontaqct blocat, depuneri de calcar, etc. Mersi Servoman esti cu adevarat un Profesor in centrale; Respect! |
#2745
Posted 05 May 2015 - 20:46
Buna seara,
La centrala mea Turbomax Pro VUW INT 242/2-3 aprinderea gazului se face cu o bubuitura, cateodata de intensitate mai mare, alteori mai mica, in rest functionarea este normala. Am curatat cu smirghel fin electrozii de aprindere si pe cel de supraveghere flacara dar situatia nu s-a imbunatatit. Am testat aprinderea gazului cu capacul camerei de ardere demontat si asa functiona bine, se aprindea instantaneu fara nici un zgomot. Va rog sa-mi dati sfaturi pentru rezolvarea acestei probleme. Va multumesc! |
#2746
Posted 06 May 2015 - 08:02
vidax, on 05 mai 2015 - 20:46, said:
Buna seara, La centrala mea Turbomax Pro VUW INT 242/2-3 aprinderea gazului se face cu o bubuitura, cateodata de intensitate mai mare, alteori mai mica, in rest functionarea este normala. Am curatat cu smirghel fin electrozii de aprindere si pe cel de supraveghere flacara dar situatia nu s-a imbunatatit. Am testat aprinderea gazului cu capacul camerei de ardere demontat si asa functiona bine, se aprindea instantaneu fara nici un zgomot. Va rog sa-mi dati sfaturi pentru rezolvarea acestei probleme. Va multumesc! -verificati duzele arzatorului din dreptul electrozilor si arzatorul sa nu fie partial infundate -verificati daca este montata diafragma corecta la tubulatura de admisie/evacuare ( conform manual ) |
|
#2747
Posted 06 May 2015 - 17:48
Multumesc pentru sfaturi, presiunea gazului nu o pot masura deoarece nu am manometru, duzele nu sunt infundate, am verificat, diafragma este montata de vreo zece ani, cam asta e varsta centralei si a mers bine pana acum vreo saptamana. Am mai umblat la pozitia electrozilor de aprindere, asta e tot ce pot sa fac acum, parca situatia s-a mai imbunatatit putin.
|
#2748
Posted 15 May 2015 - 20:43
Buna seara !
Vaillantul meu montat in septembrie (cred) 2014 a trecut iarna cu brio și trebuie să recunosc că nu am să-i fac nici un reproș. Aș dori totuși un sfat din partea colegilor mai experimentați referitor la următorul aspect. . Meșterii care au montat centrala nu au făcut înainte de punerea în functiune a CT o spălare a instalației iar acum mă gândesc că este posibil posibil ca reziduurile din calorifere să afecteze în timp microcentrala. Întrebare este necesară o spălare a instalației sau operațiunea este tardivă?!?. Dacă operațiunea este necesară trebuie demontat fiecare calorifer în parte sau pot da drumul la apă în instalație, aceasta(apa) urmând să spele caloriferele, iar mizeria urmând să fie evacuată pe la robinetul montat special în baie pentru golirea centralei??. Apa în zona noastră nu este foarte dură însă temperaturile de funcționare nu au scăzut sub 70/75*C. Mulțumesc pentru timpul acorda citirii acestui post. |
#2749
Posted 15 May 2015 - 22:13
Buna seara .
Am o centrala termica VAILLANT VHR BE 35S + BOILER VAILLANT uniSTOR VIH Q 75 B.;;;; care are 4 iesiri de 3/4,sunt 2 rece+cald si 1tur+ 1retur,antrebarea mea este unde le racordez eu la centrala. Va rog daca are cineva o shema de la instalare ::Sant an impas nu am nici o idee. Adica cum se leaga antre ele .mentionez ca an centrala nu am vazut vreun vas de expansiune pe net am cautat scheme de instalare dar nimic concret mersi Edited by mattias, 15 May 2015 - 22:21. |
#2750
Posted 15 May 2015 - 22:45
mattias, on 15 mai 2015 - 22:13, said:
Buna seara . Am o centrala termica VAILLANT VHR BE 35S + BOILER VAILLANT uniSTOR VIH Q 75 B.;;;; care are 4 iesiri de 3/4,sunt 2 rece+cald si 1tur+ 1retur,antrebarea mea este unde le racordez eu la centrala. Va rog daca are cineva o shema de la instalare ::Sant an impas nu am nici o idee. Adica cum se leaga antre ele .mentionez ca an centrala nu am vazut vreun vas de expansiune pe net am cautat scheme de instalare dar nimic concret mersi Dupa modelul dat de tine nu pot sa-mi dau seama care ar fi, dar "o poza face cat o mie de cuvinte" |
#2751
Posted 16 May 2015 - 00:05
Incearca sa descarci manualul de utilizare si instalare de aici: http://www.vaillant....1538.ro_ro.html
Pe pietele din alte tari Vaillant are alte denumiri ale aparatelor, dar in realitate nu e nici o diferenta intre produse... |
|
#2752
Posted 16 May 2015 - 07:32
servoman, on 16 mai 2015 - 00:05, said:
Incearca sa descarci manualul de utilizare si instalare de aici: http://www.vaillant....1538.ro_ro.html Pe pietele din alte tari Vaillant are alte denumiri ale aparatelor, dar in realitate nu e nici o diferenta intre produse... M-am pe acel site care l-ai pus dar e la fel ca cel din belgia, nu arata schema de legatura antre ele. Centrala mi se pare normala ,adica de'desubt are tur+retur calorifer si intrare apa rece ,apoi iesire apa calda +GAZ, An centrala are doar pompa +arzatorul si atat. La boiler are 4 tevi ,una e cu rosu cealalta cu albastru +anca 2 pe care este indicat TUR-RETUR ,+un senzor de caldura care se baga an boiler si capatul celalalt are o mufa care se baga pe placa de baza din centrla termica .Poze nu am dar revin mai tarziu si cu ele. Centrale termice combi ( adica all in )cu colectoare si toate alea am mai montat destule ,dar de asa ce nu m-am lovit , o fi de fapt foarte simplu dar am nevoie doar de o explicatie . Mersi pentru orice reactie din partea celor cre au mai facut asa ceva |
#2753
Posted 16 May 2015 - 09:21
mattias, on 16 mai 2015 - 07:32, said:
_____________Multumesc pentru reactie. M-am pe acel site care l-ai pus dar e la fel ca cel din belgia, nu arata schema de legatura antre ele. Centrala mi se pare normala ,adica de'desubt are tur+retur calorifer si intrare apa rece ,apoi iesire apa calda +GAZ, An centrala are doar pompa +arzatorul si atat. La boiler are 4 tevi ,una e cu rosu cealalta cu albastru +anca 2 pe care este indicat TUR-RETUR ,+un senzor de caldura care se baga an boiler si capatul celalalt are o mufa care se baga pe placa de baza din centrla termica .Poze nu am dar revin mai tarziu si cu ele. Centrale termice combi ( adica all in )cu colectoare si toate alea am mai montat destule ,dar de asa ce nu m-am lovit , o fi de fapt foarte simplu dar am nevoie doar de o explicatie . Mersi pentru orice reactie din partea celor cre au mai facut asa ceva Daca centrala e conceputa pentru preparare apa calda cu boiler atunci ordinea tevilor de la stanga la dreapta este urmatoarea: Tur incalzire, tur serpentina boiler (nu iesire apa calda cum e la cele cu preparare instantanee cu schimbator in plci), gaz, retur serpentina boiler ( nu intrare apa rece ca la cele instantanee), retur circuit incalzire. Uite in atasament si o poza de conectare, doar ca tevile de incalzire intra in pereti, la fel ca si cele de apa rece si calda de la boiler. Serpentina boilerului este conectata la centrala dupa cum se vede in poza. [] Attached Files |
#2754
Posted 16 May 2015 - 09:23
ovi_momo, on 15 mai 2015 - 20:43, said:
Buna seara ! Vaillantul meu montat in septembrie (cred) 2014 a trecut iarna cu brio și trebuie să recunosc că nu am să-i fac nici un reproș. Aș dori totuși un sfat din partea colegilor mai experimentați referitor la următorul aspect. . Meșterii care au montat centrala nu au făcut înainte de punerea în functiune a CT o spălare a instalației iar acum mă gândesc că este posibil posibil ca reziduurile din calorifere să afecteze în timp microcentrala. Întrebare este necesară o spălare a instalației sau operațiunea este tardivă?!?. Dacă operațiunea este necesară trebuie demontat fiecare calorifer în parte sau pot da drumul la apă în instalație, aceasta(apa) urmând să spele caloriferele, iar mizeria urmând să fie evacuată pe la robinetul montat special în baie pentru golirea centralei??. Apa în zona noastră nu este foarte dură însă temperaturile de funcționare nu au scăzut sub 70/75*C. Mulțumesc pentru timpul acorda citirii acestui post. Dupa fiecare golire se poate aprecia,dupa culoarea apei,gradul de murdarire. |