#1783
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Nu e nicio suparare,doar faceam haz de situatie.Oricum,si eu si Octavian,ti-am dat indicatiile necesare.Restul,depinde de aptitudinile tehnice pe care le ai si de configuratia particulara a instalatiei (am dat cateva repere),pe care noi nu o stim.
Totusi,in mod normal,nu ar fi nevoie sa umbli la filtrul Y,cel putin pana iese centrala din garantie.In plus,unele centrale au si in interior un filtru de impuritati,pe retur,sau pe intrarea de apa rece,sau pe ambele (nu stiu asta daca are).

#1784
popescumarinel

popescumarinel

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 51
  • Înscris: 01.02.2012

View Postpopescumarinel, on 27 octombrie 2013 - 09:38, said:

Buna ziua.
  Am si eu o intrebare legata de centrala mea Vaillant VUW 242/3-3. Temperatura pentru apa calda este setata in centrala la 50 grade (din buton). In momentul in care dau drumul la apa calda (deschid initial robinetul la jumatate ca sa nu curga inutil apa) dureaza intre 1,5 si 2 minute pana imi vine apa calda (acest lucru se intampla cand este folosita apa calda dupa o perioada de timp (ma refer la ore evident)) si parca mi se pare un mult sa astept atat.
Este normal sa se intample acest lucru?

Multumesc.

Ma poate ajuta cineva cu un sfat la postul meu anterior?
Multumesc.

#1785
freigeboren

freigeboren

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 14
  • Înscris: 08.08.2009

View Postdanpet, on 18 octombrie 2013 - 11:00, said:

Stimate domnule freigeboren (nu stiu ce inseamna,I don't like German),v-am apreciat talentul literar de care ati dat dovada,in schimb,in acelasi timp ati dovedit ca nu aveti inclinatii pe partea tehnica...no offence.
V-ati gandit sa scrieti o carte (dar nu tehnica)? fara gluma sau ironie.

sunt coplesit si cu lacrimi in ochi vizavi de respectul d-voastra, (in viata reala sunt chiar un tip exagerat de politicos) dar aici suntem 'nick-nameuri' si de dragul operativitatii suntem ceva ma 'intimi' intre 'noi'.     ;      'frei' = free (liber) '  "ge'= particula care pusa in fata unui verb , in lb.germana inseamna timpul trecut (poate participiul)  si 'boren" (born)  = 'nascut'    (PS sunt aproape afon in "deutch')   ;...   'you don't like German'....I nothing understand..  Daca te referi la lb.germana 'deutch' inima mea e alaturi de tine ! Nici mie!  Daca te referi la nemti (in germana substantivele se scriu cu litera mare) , mi-e teama ca nu prea te inteleg...primarele vostru nu-i cumva nitel neamt ?  Restul tarii il cam place atat incat era sa fie premier la un moment dat. oare te referi la lucrurile si masinile nemtesti ?  hmmm....

   Da! m-am gandit sa scriu o carte. (multumesc sincer pentru apreciere) ..cat despre inclinarea mea pe partea tehnica....desfac si demontez diverse chestii incepand de pe la varsta de 5 ani si de pe la 11 ani(cu ceva indemnuri mai contondente de la taica-miu (dupa ce m-a gasit "intretinand" relatii neprincipiale cu un casetofon (al lui)  Elektronica 302 caruia ii sarise rola presoare)) am inceput sa le si montez inapoi si sa le fac functionale: ceasuri de masa, motorase electrice, ventilatoare, mixere de bucatarie,aspiratoare, radiouri, casetofoane , videorecordere, televizoare, apoi cam tot armamentul individual de infanterie (de la TT la AG7) , tehnica de calcul, frigidere, retele casnice de apa, canalizare, energie electrica, acum si centrale electrice (toate caloriferele, reteaua de pexal, robineti, inclusiv centrala termica au fost montate si puse efectiv in functiune de mine, iar anu'asta si reteaua din teava de cupru de 15mm). Indrept, tai, sudez (electric doar), ascut, gauresc  etc tai lemne, dobor arbori cu motoferastrau, am centura neagra la manuitul gletierei si vopsea lavabila (anu trecut m-a inundat capital vecina de sus  mi-am cumparat si o gonflabila ca nu se stie), demontat-remontat slefuit lacuit parchet., sunt artist emerit la pana metalica si baros de 10 kg si mai 'cant' cateodata si la cazma si tarnacop.......siiii...etc...  astea toate  la nivel de "amator" desigur, fiind de fapt un hobby pentru mine, eu de fel fiind crescator de arbori si sudor in lemn (vorbeste unii pe la Brasov c-as fi absolvit si o facultate (de ingineri) dar de aia 'a-tehnici'  ingineri cu profil "Filologie , limbi straine, medicina si contabilitate " dar nu-i adevarat!)   Am si un masterat mi-e rusina sa zic in ce si intentionam sa-mi sustin un doctorat pe partea de balet a Universitatii Transilvania din Brasov..
   ..acuma ....no offence.....poti sa-mi descrii in cuvinte putine ce intelegi prin  "inclinatii pe partea tehnica"?

  Pe partea “artistica” nu ma simt prea  “dotat”  si nici prea orientat ... uite colea o monstra:
http://www.pescuitma..._topic-1085.htm


Si acum , pentru restul telespectatorilor revin ‘on-topic”
http://img46.imagesh...6/1121/haow.jpg
In stanga avem o garnitura de cauciuc ce a facut serviciu intre ventilul de comutare prioritara si intrarea de apa fierbinte , in dreapta este sora ei “virgina”.   Se observa ca cea “folosita” s-a expandat (spre interior trebuia sa zic im-pandat?) asa incat sectiunea libera  s-a injumatatit deci a influientat direct debitul de apa fiarta folosit la prepararea ACM.
  Concluzie : Folositi FARA EXCEPTIE garnituri similare din clingherit! * a mai zis cineva mai sus. Bine a zis!
La  indicatiile lui servoman si ale lui octavianlaz  (si cu sprijinul lor tehnic, psihic si moral) m-am “inclinat tehnic” si am:
1-inlocuit grupul motor de la pompa de recirculare -avea (in corpul turbinei) un nisip fin negricios care l-m tras cu aspiratorul si apoi l-am sters cu o carpa muiata in detartrant (HCl 33% -pt cei cu inclinatii tehnice)
2-demontat, detartrat si “rectificat” supapa-bila din ventilul cu 3 cai ( e o operatie de tip “chiuretaj stomatologic” ce-am facut-o oarecum “laparoscopic” dar am folosit un “dremel” pentru polizarea bilei care astfel din “bila-rotunda” a devenit “bila-ovala” (din sfera in elipsoid pt.cei cu inclinatii tehnice).  Mentionez ca bila NU se poate demonta din interiorul ventilului de comutare prioritara.
3- am detartrat schimbatorul secundar de caldura ‘bit by bit” ca mi-a fost lene sa-l demontez. (cu seringa cum am zis mai sus(mult mai sus!))
4-le-am remontat la loc cu garnituri de clingherit ..toate astea cam in 3-4 ore sub privirile pline de repros a nevestimii ( deja cerusem o oferta de pret pt o Imergas...)..Seara au facut baie de baie cu apa multa si fierbinte.

“Mea Culpa” si diagnoza problemelor:
Din cauza unor “f_ _ked chemistry’s problems and phaenomens” sarurile solubile de calciu (carbonatii) din apa introdusa in calorifere supuse la temperaturi relativ ridicate  precipita depunandu-se in locul unde scade/creste brusc temperatura apei adica in schimbatorul secundar in placi si ventilul cu 3 cai.  Daca primavara am evacuat apa din calorifere, dar care fusese deja “saracita” de carbonati , in toamna am bagat inapoi o alta apa plina de carbonati dar care deasemenea s-au depus a.i. in 10 ani grosimea stratului de carbonat a devenit critica , blocand bila “rotunda” si diminuand permanent transferul termic din schimbatorul secundar si colac peste pupaza garniturile au “inflorit” scazand si ele debitul util..

#1786
vasii_marian

vasii_marian

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 195
  • Înscris: 22.09.2009
Buna seara,spuneti-mi va rog daca este bine sa am activat acel simbol C (Pornirea şi oprirea funcţiei de începere a
încălzirii) de la centrala?
Care ar fi rolul,avantajul acestui simbol?
Multumesc mult!

#1787
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postvasii_marian, on 29 octombrie 2013 - 19:45, said:

Buna seara,spuneti-mi va rog daca este bine sa am activat acel simbol C (Pornirea şi oprirea funcţiei de începere a
încălzirii) de la centrala?
Care ar fi rolul,avantajul acestui simbol?
Multumesc mult!
avantajul este micsorarea timpului de raspuns de la momentul deschiderii robinetului si pana la sosirea efectiva a apei calde la acel robinet  - dezavantajul este ca centrala va porni mai des pentru perioade scurte pentru a mentine in schimbatorul secundar o mica cantitate de apa calda la temperatura presetata de dv.

#1788
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007

View Postpopescumarinel, on 27 octombrie 2013 - 09:38, said:

Buna ziua.
  Am si eu o intrebare legata de centrala mea Vaillant VUW 242/3-3. Temperatura pentru apa calda este setata in centrala la 50 grade (din buton). In momentul in care dau drumul la apa calda (deschid initial robinetul la jumatate ca sa nu curga inutil apa) dureaza intre 1,5 si 2 minute pana imi vine apa calda (acest lucru se intampla cand este folosita apa calda dupa o perioada de timp (ma refer la ore evident)) si parca mi se pare un mult sa astept atat.
Este normal sa se intample acest lucru?

Multumesc.
Nu e deloc normal.Se pare ca de vina e vana cu 3 cai.Trebuie verificat mai intai daca functioneaza motorasul vanei.
-Cand se deschide apa calda se aprinde flacara imediat (dupa 3-5 secunde)?
-Cand curge apa calda se incalzeste si teava de tur sau chiar caloriferele?

#1789
MembruAnonim

MembruAnonim

    MembruAnonim

  • Grup: Banned
  • Posts: 398,284
  • Înscris: 08.10.2015
Salutare
Am si eu o cetrala de tipul acesta : http://www.vaillant....ro-242/3-5.html , centrala ce a fost setata pe 15Kw decel care mi-a facut PIF-ul
O intrebare as avea : Ce temperatura ar trebui sa setez pe tur pentru incalzire ?(Am un apartament de 3 camere+baie+bucatarie = 55 m2 , 5 calorifere ; apartamentul NU este in acest moment izolat cu polistiren ) . Mentionez ca am si termostat de ambient setat pe 22 de grade .
Iarna trecuta am avut-o setata pe 60 de grade , dar din ce am mai citit altii recomanda 70 de grade .
Banuiesc ca la 60 de grade functioneaza mai mult cu un consum mai mic iar la 70 de grade functioneaza mai putin cu un consum mai mare .
Sper ca m-am facut inteles

Edited by MembruAnonim, 30 October 2013 - 13:48.


#1790
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View PostMembruAnonim, on 30 octombrie 2013 - 13:47, said:

Salutare
Am si eu o cetrala de tipul acesta : http://www.vaillant....ro-242/3-5.html , centrala ce a fost setata pe 15Kw decel care mi-a facut PIF-ul
O intrebare as avea : Ce temperatura ar trebui sa setez pe tur pentru incalzire ?(Am un apartament de 3 camere+baie+bucatarie = 55 m2 , 5 calorifere ; apartamentul NU este in acest moment izolat cu polistiren ) . Mentionez ca am si termostat de ambient setat pe 22 de grade .
Iarna trecuta am avut-o setata pe 60 de grade , dar din ce am mai citit altii recomanda 70 de grade .
Banuiesc ca la 60 de grade functioneaza mai mult cu un consum mai mic iar la 70 de grade functioneaza mai putin cu un consum mai mare .
Sper ca m-am facut inteles
temperatura agentului termic trebuie setata in raport cu temperatura exterioara , raportate la aceeasi temperatura interioara . de aceea s-au inventat senzorii de exterior ( si mai nou termostatele cu autoadaptare ). in cazul ideal caloriferul trebuie sa fie incalzit atat cat trebuie pe momentul respectiv raportat la temperatura exterioara din momentul respectiv . oprirea /pornirea unui sistem de incalzire produce inertii termice , care conduc la pierderi de randament /consumuri inutile . cu cat mai rare , cu atat mai bine.

#1791
havenmaster

havenmaster

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 99
  • Înscris: 25.05.2005
Sunt posesorul unei centrale Vaillant Aquaplus VUI-INT 282. Centrala a fost instala acum aproape 2 ani. Urmeaza sa-i fac autorizarea ISCIR si revizia.
M-ar interesa daca in operatiunile de revizie este prevazuta si operatia de curatare chimica a schimbatoarelor sau doar cea mecanica.
Va intreb ca de la o vreme cand pornesc caldura si centrala este rece, primele doua trei cicuri de incalzire scoate un zgmot ca si cum ceva ar intra in rezonanta(sa fie de la depunerile de calcar?).
De asemenea as vrea daca se poate ceva referinte despre service-urile autorizate vaillant din bucuresti. Eu m-am oprit la trei deocamdata: Valtherm, Ianiteh si BKV.
A mai lucrat cineva cu ei?
Sau daca ati mai lucrat cu alti si ati fost multumiti astept un mesaj pe pm daca aici se considera reclama.
Multumesc

#1792
MembruAnonim

MembruAnonim

    MembruAnonim

  • Grup: Banned
  • Posts: 398,284
  • Înscris: 08.10.2015

View Postoctavianlaz, on 30 octombrie 2013 - 18:41, said:

temperatura agentului termic trebuie setata in raport cu temperatura exterioara , raportate la aceeasi temperatura interioara . de aceea s-au inventat senzorii de exterior ( si mai nou termostatele cu autoadaptare ). in cazul ideal caloriferul trebuie sa fie incalzit atat cat trebuie pe momentul respectiv raportat la temperatura exterioara din momentul respectiv . oprirea /pornirea unui sistem de incalzire produce inertii termice , care conduc la pierderi de randament /consumuri inutile . cu cat mai rare , cu atat mai bine.

nu prea imi este clar
sa reglez in permanenta temperatra agentului termic in functie de temperatura exterioara ; de aceea s-au inventat senzorii
un raspuns mai exact la intrebarea mea , daca exista un astfel de raspuns , se poate ???

Edited by MembruAnonim, 30 October 2013 - 21:06.


#1793
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Daca ai termostat de ambient,poti sa o lasi setata pe o temperatura fixa,de exemplu pe 70-72oC.Daca iarna trecuta a facut fata pe 60 de grade,poti s-o lasi si asa.Depinde si de marimea radiatoarelor (raportat la calculul teoretic din proiect)...cu cat sunt mai mari,merge cu temperatura mai scazuta.
Daca montezi o sonda de exterior,aceasta va regla temperatura pe tur automat,in functie de temp exterioara.
Teoretic,daca nu ai sonda de ext,ar trebui sa reglezi manual temp de tur,in functie de cea exterioara.Practic,nu e nevoie,poti prceda cum am descris in prima fraza,restul,controleaza termostatul de camera.Nu stiu pe nimeni care sa fi reusit sa masoare diferenta de consum in cele 2 variante.Sunt prea multi factori care se modifica aleatoriu si nu se poate face o comparatie.
Vei obtine un consum mai mic,atunci cand vei izola apartamentul.

Edited by danpet, 30 October 2013 - 22:28.


#1794
lupingo

lupingo

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 623
  • Înscris: 03.07.2007
Salutare
Am un Vaillant vuw 240/2-3 tiraj natural. Imi da eroare : " senzor tur sau retur interupt, sau neconectat". Am cumparat doi senzori noi, face la fel. Daca scot mufa senzorului de pe tur, eroare dispare, porneste flacara 3 secunde si se opreste, martorul "clepsidra" clipeste. Daca scot mufa senzorului de pe retur se aud doar ceva releee din placa si atat.
Ma puteti ajuta cu o parere? ms.

Edited by lupingo, 04 November 2013 - 22:37.


#1795
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,593
  • Înscris: 07.09.2008

View Postlupingo, on 04 noiembrie 2013 - 22:36, said:

Salutare
Am un Vaillant vuw 240/2-3 tiraj natural. Imi da eroare : " senzor tur sau retur interupt, sau neconectat". Am cumparat doi senzori noi, face la fel. Daca scot mufa senzorului de pe tur, eroare dispare, porneste flacara 3 secunde si se opreste, martorul "clepsidra" clipeste. Daca scot mufa senzorului de pe retur se aud doar ceva releee din placa si atat.
Ma puteti ajuta cu o parere? ms.

Nu este foarte clar care bec de avarie apare primul, cel cu clepsidra sau cel cu simbol de flacara (primul de sus)? In ultimul cad, daca senzorii sunt originali (sunt si contrafacuti cu valori de variatie a rezistentel cu temperatura in afara domeniului de lucru al centralei) mai trebuie sa verifici conectarea firului alb la sasiu care reprezinta masa senzorilor de temperatura. Daca acest fir are contact imperfect poti avea genul de manifestari care apar si la tine. Avaria cu clepsidra aparae la lipsa preisunii sau la lipsa circulatiei (pompa de circulatie nu functioneaza) si este masurata tot pe baza valorilor de temperatura citite de de cei 2 senzori.

Edited by servoman, 05 November 2013 - 23:10.


#1796
nicu131

nicu131

    Bad Motherfucker

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,622
  • Înscris: 12.02.2008
Sunt unul din cei care au filtrul Y cu maciulia in sus

Dupa sageata din a doua poza, filtrul se monteaza cu maciulia in sus!!!!!!!


Exista un normativ in care spune pozitia in care se monteaza filtrul, se le dau in cap celor de la service ( centrala este in garantie)?

Attached Files


Edited by nicu131, 06 November 2013 - 20:09.


#1797
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postnicu131, on 06 noiembrie 2013 - 20:08, said:

Sunt unul din cei care au filtrul Y cu maciulia in sus

Dupa sageata din a doua poza, filtrul se monteaza cu maciulia in sus!!!!!!!


Exista un normativ in care spune pozitia in care se monteaza filtrul, se le dau in cap celor de la service ( centrala este in garantie)?
legea gravitatiei este valabila inclusiv pentru particulele filtrate de sita filtrului  . si in a doua poza , daca sucesti poza la 180 grade , sageata ramane pe aceeasi directie . pe cei  ce au montat filtrul intreaba-i  in caz ca in sita se depune o particula de plastic ( polipropilena ) desprinsa de pe circuit si pompa se va opri , oare unde se va rostogoli acea particula ( care si ea se supune gravitatiei ) si oare unde se va opri si oare ce va obtura in urmatorii ani de utilizare , cand vor creste si depunerile de pe conducte ? aici este vorba in primul rand de logica si abia apoi de normative . eu , in locul tau as cere in acest caz celui ce l-a montat asa diploma sau dovada care atesta faptul ca a urmat un curs de instalatori autorizati .

#1798
Costi_68

Costi_68

    Membru de o r o a r e

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,406
  • Înscris: 03.11.2009

View Postnicu131, on 06 noiembrie 2013 - 20:08, said:

Exista un normativ in care spune pozitia in care se monteaza filtrul, se le dau in cap celor de la service ( centrala este in garantie)?
Normativul la noi, probabil ca este vreun STAS... habar numarul, dar....

...Y-type strainers in horizontal steam or gas lines should be installed so that the pocket is in the horizontal plane (Figure 12.4.2(a)). This stops water collecting in the pocket, helping to prevent water droplets being carried over, which can cause erosion and affect heat transfer processes.

On liquid systems however, the pocket should point vertically downwards (Figure 12.4.2(Posted Image), this ensures that the removed debris is not drawn back into the upstream pipework during low flow conditions.

Although it is advisable to install strainers in horizontal lines, this is not always possible, and they can be installed in vertical pipelines if the flow is downwards, in which case the debris is naturally directed into the pocket (Figure 12.4.2©).

Installation is not possible with upward flow, as the strainer would have to be installed with the opening of the pocket pointing downwards and the debris would fall back down the pipe.

#1799
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009
iata si recomanadarea unui producator.
sper sa nu fie considerata reclama .

Attached Files


Edited by octavianlaz, 07 November 2013 - 08:16.


#1800
dl_dr25

dl_dr25

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,704
  • Înscris: 01.05.2007
Buna ziua
Am o problema si nu stiu daca este din cauza centralei ( 242 3-3 ) sau din cauza cronotermostat-ului ( baxi wireless )
Unitetea mobila da comanda sa porneasca caldura, unitatea fixa comuta pe pornire si nu pleaca si flacara ( afisajul arata S 2 la pornire si dupa imediat S 7 )
Am montat puntea inapoi in centrala si porneste centrala fara probleme, acum pe ce sa dau vina centrala sau cronotermostat ???
Mentionez,  cronotermostatul este alimentat din centrala , a functionat ok de la montaj pana acum ( montat acum 2 ani), centrala are stabilizator de tensiune cu servomotor de la punerea in functiune a acesteia.   Cablul de alimentare pt. partea fixa a cronotermostatului are intrerupator de alimentare ( pt. a nu sta in tensiune pe perioada anotimpului cald )
Multumesc

Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.