"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Centrala Buderus
Last Updated: Mar 31 2024 12:18, Started by
Stefanutzul
, Dec 05 2013 21:04
·
12
#218
Posted 09 August 2017 - 10:14
Salut,
Am o centrala Logamax U052-28T care a iesit din garantie (~5 ani) si are urmatoarele coduri de eroare: 3A si 6C. Cei de la service-ul autorizat au verificat-o si au ajuns la concluzia ca este placa de baza. Puteti sa-mi recomandati o persoana care poate remedia problema fara schimbarea placii? Multumesc. |
#219
Posted 18 August 2017 - 23:26
Buna seara,
Se poate conecta HeatLink-ul Nest la centrala termică Buderus Logamax GB12 prin porturile OpenTherm? La capătul celălalt in unitatea cotronic, centrala are un sigur rând de borne iar in specificatii se spune ca se pot conecta la ele termostate on/Off sau OpenTherm. Folosind aceleasi borne? Sau trebuie setat vreun jumper ceva pentru a face switch-ul între on/Off si OpenTherm. Multumesc. |
#220
Posted 31 August 2017 - 22:19
Buna seara,
Se poate va rog un sfat in ceea ce priveste următoarea situatie? La o centrala Buderus Logamax GB012-25KW setez temperatura ACM la 40 de grade din unitatea cotronic a centralei insa apa la chiuveta e fiarta de nu poti tine mana mai mult de câteva secunde. Oare de ce nu tine cont de temperatura setată? Multumesc frumos. Edited by transitguy, 31 August 2017 - 22:23. |
#221
Posted 01 September 2017 - 14:01
transitguy, on 31 august 2017 - 22:19, said:
Buna seara, Se poate va rog un sfat in ceea ce prives™te următoarea situat›ie? La o centrala Buderus Logamax GB012-25KW setez temperatura ACM la 40 de grade din unitatea cotronic a centralei insa apa la chiuveta e fiarta de nu pot›i tine mana mai mult de câteva secunde. Oare de ce nu tine cont de temperatura setată? Multumesc frumos. Ce debit de apa ai?masoara-l sau vezi in meniul de service daca nu ai optiune sa vezi parametrul asta in timpul functionarii Mai e posibil sa nu ai reglata bine vana de gaz,mai ales pe minim cheama un om specializat sa-ti verifice Edited by zontex, 01 September 2017 - 14:05. |
#222
Posted 01 September 2017 - 21:14
Multumesc de sfaturi. O sa încerc sa chem pe cineva autorizat sa o verifice.
|
#223
Posted 11 September 2017 - 01:12
salut, am si eu o problema aparuta dupa inlocuirea unei clapete antiretur cu o supapa de sens si anume, uneori, cand consum apa calda, centrala (buderus u052) elimina cantitati aleatorii de apa prin supapa de siguranta.
motivul inlocuirii clapetei cu o supapa este zgomotul pe care il provoca acea clapeta la fiecare utilizare de apa rece/calda (furnizata de centrala). acum nu mai am zgomot insa am aceste scurgeri. sunt normale? sa conectez aceasta scurgere la canalizare? multumesc, Mihai |
#224
Posted 11 September 2017 - 06:31
Trebuie verificat vasul de expensiune de pe intrare apa rece si refacuta perna de aer.
Trebuie vazut si ce presiune de apa rece ai in casa. |
#225
Posted 11 September 2017 - 22:39
multumesc pentru raspuns. o sa incerc sa masor presiunea. e posibil sa fie cam mare astfel ca am redus putin debitul din robinetul de intrare.
ce nu inteleg este de ce nu aparea nicio problema cu clapeta. ce mi-ai propus pare cam complicat si o sa incerc sa apelez la un specialist. |
#226
Posted 18 September 2017 - 12:22
Am o centrala GB072-24K, care a fost pusa in functiune recent de o persoana autorizata. Aceasta persoana mi-a spus ca centrala nu are "robinet de incarcare", si nu se poate incarca cu apa in caz de nevoie, ca probabil a fost incarcata cu pompa de instalator. S-a oferit sa-mi faca el un racord ca sa se poata incarca. M-am uitat acum in manual si vad ca centrala a venit cu un robinet de alimentare și golire, care este montat. Dar poate are dreptate omul, si trebuie racordat acest robinet la turul centralei. Ce parere aveti?
|
|
#227
Posted 19 September 2017 - 09:22
Intradevar, centrala are un robinet numit "robinet de alimentare și golire". Dar daca te uiti la el, o sa constati ca incarcarea prin acel robinet, se poate face doar daca bagi in stutul lui un furtun de udat gradina, pe care sa-l racordezi undeva in casa la un robinet de apa rece.
Omul are dreptate. |
#228
Posted 19 September 2017 - 19:51
marian_f, on 18 septembrie 2017 - 12:22, said:
Am o centrala GB072-24K, care a fost pusa in functiune recent de o persoana autorizata. Aceasta persoana mi-a spus ca centrala nu are "robinet de incarcare", si nu se poate incarca cu apa in caz de nevoie, ca probabil a fost incarcata cu pompa de instalator. S-a oferit sa-mi faca el un racord ca sa se poata incarca. M-am uitat acum in manual si vad ca centrala a venit cu un robinet de alimentare și golire, care este montat. Dar poate are dreptate omul, si trebuie racordat acest robinet la turul centralei. Ce parere aveti? Edited by zontex, 19 September 2017 - 19:52. |
#229
Posted 02 October 2017 - 18:17
marian_f, on 18 septembrie 2017 - 12:22, said:
Am o centrala GB072-24K, care a fost pusa in functiune recent de o persoana autorizata. Aceasta persoana mi-a spus ca centrala nu are "robinet de incarcare", si nu se poate incarca cu apa in caz de nevoie, ca probabil a fost incarcata cu pompa de instalator. S-a oferit sa-mi faca el un racord ca sa se poata incarca. M-am uitat acum in manual si vad ca centrala a venit cu un robinet de alimentare și golire, care este montat. Dar poate are dreptate omul, si trebuie racordat acest robinet la turul centralei. Ce parere aveti? Eu am insa o alta problema. Stie cineva daca aceasta centrala poate fi modificata pentru GPL ? Am montat centrala si toata instalatia de incalzire cu calorifere, am uplut-o cu apa si apoi am aflat ca este posibil ca ENGIE sa nu-mi faca bransamentul, pana dupa 15 marie 2018. (asta insemnand cam 18 luni de la cererea de bransare). As vrea sa o folosesc pe GPL numai ca sa nu inghete la iarna. |
#230
Posted 05 October 2017 - 20:34
rnihai, on 11 septembrie 2017 - 22:39, said:
multumesc pentru raspuns. o sa incerc sa masor presiunea. e posibil sa fie cam mare astfel ca am redus putin debitul din robinetul de intrare. ce nu inteleg este de ce nu aparea nicio problema cu clapeta. ce mi-ai propus pare cam complicat si o sa incerc sa apelez la un specialist. florin71_skoda, on 11 septembrie 2017 - 06:31, said:
Trebuie verificat vasul de expensiune de pe intrare apa rece si refacuta perna de aer. Trebuie vazut si ce presiune de apa rece ai in casa. salut Florin, acum ca am pornit si incalzirea in casa am privit cu mai multa atentie ce mi-ai propus si am gasit cu usurinta vasul de expansiune. am gasit ventilul si am observat ca iese apa prin el in loc de aer, deci se confirma usor ca solutia propusa de tine e cea corecta. imi poti spune ce se intampla daca las centrala fara aceasta perna de aer? ar trebui sa o golesc de apa complet ca sa refac perna de aer, nu? multumesc ! |
#231
Posted 06 October 2017 - 08:28
Buna dimineata,
Dupa cateva zile de citit pe net, am ajuns la concluzia ca as vrea sa achizitionez un Buderus Logamax 072 - e o centrala buna, garantie 5 ani, service bun de la bosch etc. Dar, cand am vorbit cu un distribuitor local, mi-a zis ca ar trebui sa ma gandesc la altceva pt ca pt a beneficia de garantie trebuie sa demonstrez ca apa are anumite proprietati si daca nu are nu primesc garantia. Ca sa aiba apa acele proprietati trebuie sa incarc eu un lichid in centrala. M-a cam speriat un pic. Puteti sa imi dati mai multe detalii despre asta? Merita centrala asta sau sa ma orientez spre altceva? |
|
#232
Posted 06 October 2017 - 11:28
wolfei, on 06 octombrie 2017 - 08:28, said:
Buna dimineata, Dupa cateva zile de citit pe net, am ajuns la concluzia ca as vrea sa achizitionez un Buderus Logamax 072 - e o centrala buna, garantie 5 ani, service bun de la bosch etc. Dar, cand am vorbit cu un distribuitor local, mi-a zis ca ar trebui sa ma gandesc la altceva pt ca pt a beneficia de garantie trebuie sa demonstrez ca apa are anumite proprietati si daca nu are nu primesc garantia. Ca sa aiba apa acele proprietati trebuie sa incarc eu un lichid in centrala. M-a cam speriat un pic. Puteti sa imi dati mai multe detalii despre asta? Merita centrala asta sau sa ma orientez spre altceva? Edited by zontex, 06 October 2017 - 11:29. |
#233
Posted 06 October 2017 - 12:38
zontex, on 06 octombrie 2017 - 11:28, said:
Suna la call center Bosch -Buderus si intreaba-i de chestiunea asta,mie nu mi-au cerut asa ceva,mi-au recomandat un inhibitor dar nu obligatoriu e adevarat am apa de retea ,intreaba-i daca au probleme cu apa de put la schimbatorul lor de al-si,cu toate ca daca citesti prospectul la una cu schimbator de inox si acolo iti da niste indicatori despre ce calitate tre sa aiba apa si nu recomanda apa de put Am sunat si am vorbit apoi cu doi distribuitori locali. Nici unul dintre ei nu mi-a recomandat buderusul ) Se pare ca pentru apa din Iasi nu prea merge buderusul... Ambii mi-au recomandat un viessman. |
#234
Posted 07 October 2017 - 10:34
La ambele tipuri de schimbătoare sunt specificate anumite cerințe de calitate a apei,citește de curiozitate cartea tehnica de la un Vaillant ecotec pur ..ii intereseaza in primul rand duritatea apei,asta poate bulii ambele tipuri și ph ,îți specifica in clar ce tipuri de aditivi poți folosi și ce nu.
Sunt sigur că aia habar nu au ca la astea cu al și ph apei nu trebuie sa aiba mai mult de 8.5 adica prea alcalin caz în care se distruge pelicula de oxid de al care se formează natural și protejeaza metalul in mediu acid Părerea mea e sa suni la Bosch Buderus să-i întrebi direct pe ei ,exista mult folclor și proasta pregătire la cei care vând,unii au interese alții sunt prost informați și instruiti |