Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Invertoare energie verde pareri, idei
Ultima postare: apr 12 2024 20:10, Inițiat de
st3fan19
, oct 20 2013 06:39
·
72
#1299
Publicat: 27 ianuarie 2019 - 12:32
La aceeasi intrebare mie mi s-a raspuns asa "SBU se refera ca sta pe baterii atit ziua cit si noaptea pina tensiunea din baterii ajunge la pragul de cuplare pe retea (24V-indicat)
Solar first sta pe baterii atit cit invertorul vede panoul activ, la lasarea intunericului, comuta pe retea. Exista setarea tensiunilor pentru sbu/solar program 12 si 13 daca este identic cu effekta." de catre XTH Vezi mai multe aici : https://forum.softpe.../page__st__7812 |
#1300
Publicat: 28 ianuarie 2019 - 14:44
Salut,
Am cateva probleme cu controllerul de la un invertor PIP 2424MSD: 1.se reseteaza conexiunea cu panourile atunci cand voltajul de incarcare depaseste 29,8v pentru cateva secunde, asa cum se poate vedea in video. Atunci cand incarc cu generatorul nu e nici o problema, doar cand incarcarea se face doar cu panourile. 2. Pe langa asta, se pare ca nici voltajul nu e calibrat corect. 29,8v care apar pe invertor inseamna 29v masurati cu aparatul de masura la baterii. A mai intampinat cineva aceste probleme? Aveti idee cum s-ar putea rezolva? As vrea sa rezolv una din aceste probleme pentru a putea incarca cu un voltaj mai mare iarna. 39A09869-4FFD-48D9-8C90-502CB44C7CA5.png 2,01MB 14 download-uri WhatsApp Video 2019-01-28 at 14.40.09.mp4 4,37MB 17 download-uri Editat de bog_h, 28 ianuarie 2019 - 14:47. |
#1301
Publicat: 28 ianuarie 2019 - 15:39
Faptul ca pe invertor ai cu 0,8v mai mult ca la bornele bateriilor, un delta V de 0,8 in cazul tau, pote fi datorat rezistentei traseului in sarcina de la inv. la baterii. Aia poate fi cabluri sub dimensionate, conectii slabe etc.
Si eu am un DV de 0,3- 05 la 59,8v cind ajung pe la 3,6kw sarcina. Poate chargerul solar e limitat la 30v, Si cum ajunge aproape intra in protectie. |
#1302
Publicat: 28 ianuarie 2019 - 15:52
Ma gandesc ca din moment ce pot seta chargerul solar pana la 30,6v ar trebui sa si mearga la acest voltaj, dar exista si posibilitatea sa aiba o altfel de limitare ascunsa.
Mai am un invertor PIP, alt model, la care voltajul afisat e mai mic cu 1v fata de cel de la borne, ceva imi zice ca invertoarele astea nu sunt bine calibrate. La acest invertor cand voltajul de incarcare ajunge la 29.1v(*limita maxima) la borne imi arata 30.1v. Cablurile pana la baterii sunt de 25mmp si au mai putin de 1ml. |
#1303
Publicat: 28 ianuarie 2019 - 16:26
bog_h, on 28 ianuarie 2019 - 15:52, said:
Ma gandesc ca din moment ce pot seta chargerul solar pana la 30,6v ar trebui sa si mearga la acest voltaj, dar exista si posibilitatea sa aiba o altfel de limitare ascunsa. Mai am un invertor PIP, alt model, la care voltajul afisat e mai mic cu 1v fata de cel de la borne, ceva imi zice ca invertoarele astea nu sunt bine calibrate. La acest invertor cand voltajul de incarcare ajunge la 29.1v(*limita maxima) la borne imi arata 30.1v. Cablurile pana la baterii sunt de 25mmp si au mai putin de 1ml. Am masurat voltajul la bornele bateriilor, apoi la bornele de la invertoare si e acelasi voltaj peste tot, deci nu pot fi cablurile cauza Editat de bog_h, 28 ianuarie 2019 - 16:28. |
#1305
Publicat: 28 ianuarie 2019 - 16:55
RaulPV, on 28 ianuarie 2019 - 16:50, said:
La cati amperi sarcina Ai masurat voltajul? Voltajul pica doar in sarcina, datorita rezistentei. Legea lui ohm. Se poate ca Si invertorul sa nu fie foarte precis in masurarea voltajului. Am masurat fara sarcina prima data, apoi cu 40A sarcina. Voltajul citit la bornele bateriilor a fost mereu egal cu cel citit la bornele invertoarelor. Si indiferent de situatie pe invertoare apare un voltaj diferit. Posibil cablajul interior al invertorului sa aiba probleme. |
#1306
Publicat: 28 ianuarie 2019 - 17:45
Stie cineva ce inseamna si la ce foloseste setarea din imagine? Nu gasesc in nici un manual de la PIPs.
Are ca optiuni doar Enabled sau Disabled. A778C7B7-3AAF-4F26-B762-6FF7CB39709C.png 190,35K 4 download-uri |
|
#1308
Publicat: 28 ianuarie 2019 - 21:11
bog_h, on 28 ianuarie 2019 - 16:55, said: Am masurat fara sarcina prima data, apoi cu 40A sarcina. Voltajul citit la bornele bateriilor a fost mereu egal cu cel citit la bornele invertoarelor. Si indiferent de situatie pe invertoare apare un voltaj diferit. Posibil cablajul interior al invertorului sa aiba probleme. Dă și tu un semn pe PM |
#1310
Publicat: 29 ianuarie 2019 - 15:05
roxtm, on 28 ianuarie 2019 - 21:11, said:
Am avut probleme asemănătoare :ascultă de @Raul știe ce spune; respectiv dacă cablurile sunt inegale și cu papuci cositoriți o să ai problema de care te plângi. Am fost în aceeași situație și după ce am schimbat cablurile și papuci Cu puși la presă am rezolvat problema. Și vezi că 25 mm2 pentru 24V si2000w este cam puțin! ?!Parcă ești "consătean "Bt? Dă și tu un semn pe PM Cablurile sunt toate egale(*1m lungime, 25mmp sectiune) si au papuci pusi la presa, nu cositoriti. Ai o formula de calcul a grosimii cablului dintre invertor si baterie? Stau undeva langa Bacau. XTH, on 28 ianuarie 2019 - 19:53, said:
Ce banc de acumulatori folosesti, capacitate, uzura? Care este curentul de incarcare din panouri? Curentul de incarcare din panouri sau generator este setat la maxim 60A. Editat de bog_h, 29 ianuarie 2019 - 15:06. |
#1311
Publicat: 29 ianuarie 2019 - 18:06
Cablurile sunt prea subtiri.
La 24v cu un consum de 2 kw ai 83,3A . Asta cere min 35mm2 sectiune cu o pierdere de 0,475% la o lungime de 1m. Legaturile dintre elementi/ baterii, trebuie sa fie la fel sau mai mari. Ce mai poti face este sa le dublezi ( Daca e practic) cu inca un rind de 16 min sau 25. |
|
#1312
Publicat: 29 ianuarie 2019 - 18:16
RaulPV, on 29 ianuarie 2019 - 18:06, said:
Cablurile sunt prea subtiri. La 24v cu un consum de 2 kw ai 83,3A . Asta cere min 35mm2 sectiune cu o pierdere de 0,475% la o lungime de 1m. Legaturile dintre elementi/ baterii, trebuie sa fie la fel sau mai mari. Ce mai poti face este sa le dublezi ( Daca e practic) cu inca un rind de 16 min sau 25. Mersi. Le voi schimba, nu prea e practic sa le dublez. Editat de bog_h, 29 ianuarie 2019 - 18:22. |
#1313
Publicat: 29 ianuarie 2019 - 18:40
Masoara caderea de tensiune pe un singur cablu, intre cei doi papuci, in timp ce consumi sau incarci cu 40-80A. Trebuie sa existe o cadere de tensiune, non-zero, dar sa nu fie prea mare. Ca idee, 60mV este perfect acceptabil la 80A ptr acel cablu (de 25mmp). Daca poti masura si pe surub (nu pe papuc) vei vedea ca tensiunea e chiar putin mai mare, dar nu cu mult; cativa milivolti.
Sa fie la fel si pe celalalt cablu. Poti determina astfel si rezistenta de contact la interfata borrna/papuc, masurand tensiunea intre surub si papuc lacurenti mari. Aplici legea lui ohm. O buna conexiune are 10-50 microohmi Apropo, 25mmp e destul ptr 100A, stai linistit. Cata vreme cablul tau nu trece de 50-55 grd la suprafata la cel mai mare curent prin el (la 20 grd ambient), nu ai de ce sa-l schimbi. Si sigur nu trece. @Raul: cablurile acelea au teoretic pierderi de 5W / fiecare, in cupru; mai vor fi probabil 1-2W la interfete, dar astea nu conteaza, si daca ar schimba cablurile tot ata ar ramane; dpdv al cablurilor doar, 10w pierderi in sistem la 80A e putin... (2 la mie) |
#1314
Publicat: 29 ianuarie 2019 - 18:44
addysoftware, on 29 ianuarie 2019 - 18:32, said:
Masoara caderea de tensiune pe un singur cablu, intre cei doi papuci, in timp ce consumi sau incarci cu 40-80A. Trebuie sa existe o cadere de tensiune, non-zero, dar sa nu fie prea mare. Ca idee, 60mV este perfect acceptabil la 80A ptr acel cablu (de 25mmp). Daca poti masura si pe surub (nu pe papuc) vei vedea ca tensiunea e chiar putin mai mare, dar nu cu mult; cativa milivolti. Sa fie la fel si pe celalalt cablu. Poti determina astfel si rezistenta de contact la interfata borrna/papuc, masurand tensiunea intre surub si papuc lacurenti mari. Aplici legea lui ohm. O buna conexiune are 10-50 microohmi Apropo, 25mmp e destul ptr 100A, stai linistit. Cata vreme cablul tau nu trece de 50-55 grd la suprafata la cel mai mare curent prin el (la 20 grd ambient), nu ai de ce sa-l schimbi. Si sigur nu trece. Voi face zilele astea mai multe masuratori. Foarte rar folosesc invertorul la peste 1000w, poate doar vara cand tin pompa de apa(1000w) pornita pentru irigatii in acelasi timp cu AC-ul pe care il folosesc in mod dezumidificare si din cate tin minte consuma cam 300w constant, dar deobicei opream AC cat timp mergea pompa. |