#19
Seb

Seb

    Suveran

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,077
  • Înscris: 22.05.2005
Am mai scris in alt topic: eu am facut niste experimente acum cativa ani cu centrala proprie si concluzia a fost ca influenta temperaturii agentului termic asupra consumului e neglijabila. Conteaza mult mai mult cat de bine e izolata casa si la ce temperatura vrei sa o incalzesti.

Experimentul s-a desfasurat in modul urmator: centrala a functionat alternativ, o zi (24 ore) setata la maxim si o zi setata la minim, timp de vreo zece zile. Am citit zilnic contorul de gaz. Desigur ca exerimentul nu s-a desfasurat in conditii ideale, deoarece asta ar insemna sa mentii aceleasi conditii externe (temperatura, vant, ploaie, ninsoare, soare, etc.) si aceleasi conditii interne (sa folosesti exact la fel apa calda menajera, sa deschizi la fel de mult timp geamurile si usile s.a.m.d).

#20
CornelR

CornelR

    Junior Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 25
  • Înscris: 24.11.2011

View PostSeb, on 26th November 2011, 19:30, said:

Am mai scris in alt topic: eu am facut niste experimente acum cativa ani cu centrala proprie si concluzia a fost ca influenta temperaturii agentului termic asupra consumului e neglijabila. Conteaza mult mai mult cat de bine e izolata casa si la ce temperatura vrei sa o incalzesti.

Experimentul s-a desfasurat in modul urmator: centrala a functionat alternativ, o zi (24 ore) setata la maxim si o zi setata la minim, timp de vreo zece zile. Am citit zilnic contorul de gaz. Desigur ca exerimentul nu s-a desfasurat in conditii ideale, deoarece asta ar insemna sa mentii aceleasi conditii externe (temperatura, vant, ploaie, ninsoare, soare, etc.) si aceleasi conditii interne (sa folosesti exact la fel apa calda menajera, sa deschizi la fel de mult timp geamurile si usile s.a.m.d).

Ei da ,un raspuns mai mult decat satisfacator.Experimentele facute fac cat o mie de cuvinte.Cam asa gandeam si eu.Multumesc! :thumbup:

#21
scheleton

scheleton

    Walhalla

  • Grup: Banned
  • Posts: 10,910
  • Înscris: 19.05.2006

View PostSeb, on 26th November 2011, 21:30, said:

Am mai scris in alt topic:..
mda, adica pe topicul Vaillant -exact unde-l trimisesem initial pe cornel.

Si el cica a citit, dar n-a gasit nimic.  :rolleyes:

Edited by scheleton, 26 November 2011 - 23:07.


#22
CornelR

CornelR

    Junior Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 25
  • Înscris: 24.11.2011

View Postscheleton, on 26th November 2011, 21:20, said:

mda, adica pe topicul Vaillant -exact unde-l trimisesem initial pe cornel.

Si el cica citit, dar n-a gasit nimic.  :rolleyes:

Vorba reclamei:ce bine ca nu suntem toti la fel!

#23
luvio

luvio

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 921
  • Înscris: 19.02.2009

View Postscheleton, on 26th November 2011, 15:53, said:

economic, cel mai bine e cu:
...
-Automatizare cu senzor exterior (fara nici-un termostat de camera)
-robineti termostatici pt. reglaj local (..diferentiat).
Si pe mine ma preocupa aceasta problema si eu zic ca e bine ca s-a scos din topicul mare aceasta situatie care cred ca poate fi comuna mai multor tipuri de centrale. M-as bucura daca linga afirmatia facuta de @scheleton ar fi si niste argumente care sa o justifice si din care s-ar putea trage niste concluzii.
Pina atunci insa eu deduc ca @scheleton afirma ca e mai bine sa lucrezi cu temp. ale agentului termic cit mai joase. Gresesc oare?
Si ma mai intreb si cine opreste centrala pentru  a se asigura temp.constanta in interior?

Edited by luvio, 27 November 2011 - 11:48.


#24
CornelR

CornelR

    Junior Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 25
  • Înscris: 24.11.2011

View Postluvio, on 27th November 2011, 11:42, said:

Si pe mine ma preocupa aceasta problema si eu zic ca e bine ca s-a scos din topicul mare aceasta situatie care cred ca poate fi comuna mai multor tipuri de centrale. M-as bucura daca linga afirmatia facuta de @scheleton ar fi si niste argumente care sa o justifice si din care s-ar putea trage niste concluzii.
Pina atunci insa eu deduc ca @scheleton afirma ca e mai bine sa lucrezi cu temp. ale agentului termic cit mai joase. Gresesc oare?
Si ma mai intreb si cine opreste centrala pentru  a se asigura temp.constanta in interior?

Nu stiu inca care este opinia clara a celui de care vorbesti insa dupa cum am spus specialistul care a dat PIF-ul la centrala mea asa a recomandat :temp cat mai mica (40-45g)din centrala ca nu trebuie sa fie caloriferele fierbinti,etc,dar pana ajungea la temp setata din cronotermostat ma plictiseam.Acum sincer merg cu 55 g si in cateva minute ajung la ce am setat(23 grade).

Daca si alte persoane ne-ar putea spune cum procedeaza vis a vis de temp ceruta,exemplu:

cer din termostat 22grade pe camere si am temp de iesire din centrala 50 grade si cum considera ca are consumul raportat eu stiu poate la 24 ore sau altfel

ar fi bine, ne-am edifica asupra acestui lucru.

#25
keta

keta

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,834
  • Înscris: 31.12.2007
Radiatoarele ce sunt montate in casa (calculate si ele) sunt dimensionate sa lucreze la o capacitate maxima (din ceea ce stiu eu) la 70 gr pe tur cu o dif de temp pe retur de 10 gr. Atunci ar fi schimbul optim de energie. Mergand pe aceasta solutie atunci ar fi normal ca si centrala sa fie setata sa furnizeze temperatura agentului termic in aceste conditii. Pina la acest moment nu am gasit sau nu am aflat pareri despre o utilizare optima. Sa dau un exemplu:

Fac toate setarile la centrala ca sa-mi furnizeze agentul termic la conditii optime pentru ca si radiatoarele din casa sa lucreze la capacitatea lor maxima de transfer termic.
Termostatul de ambient (cu 0,2 gr sensibilitate) setat la 21 gr va astepta sa se obtina acea temp in camera. Cand s-a obtinut, opreste centrala, dar inertia termica a radiatoarelor o mai duce pina la 23 gr (asta cu radiatoare de otel normale). Deci am supraincalzire. Ce pot face in acest caz in afara de a scadea temp agentului termic (micsora inertia termica) = (porniri mai dese la centrala) sau a seta termostatul de ambient pe o temp mai mica si poate sa termur( are sie el limite de +/-)
Eu personal m-am dat batut la toate chestiile astea. Am centrala de 3 ani si cam tot acelasi consum a fost in medie.
Nervii si stresul meu pentru a face din rahat - bici ar fi mult prea mare sa ma mai agit.. ASTA ESTE.
Fizica si legile ei nu le poti contrazice. Ai nevoie de "X" energie , poti sa fii sigur ca atat vei consuma (+10%) ca asa e in RO.(mai ai si aer pe instalatie)

Cea mai simpla logica te duce in acelasi punct.

Edited by keta, 27 November 2011 - 14:40.


#26
CornelR

CornelR

    Junior Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 25
  • Înscris: 24.11.2011

View Postketa, on 27th November 2011, 14:27, said:

Radiatoarele ce sunt montate in casa (calculate si ele) sunt dimensionate sa lucreze la o capacitate maxima (din ceea ce stiu eu) la 70 gr pe tur cu o dif de temp pe retur de 10 gr. Atunci ar fi schimbul optim de energie. Mergand pe aceasta solutie atunci ar fi normal ca si centrala sa fie setata sa furnizeze temperatura agentului termic in aceste conditii. Pina la acest moment nu am gasit sau nu am aflat pareri despre o utilizare optima. Sa dau un exemplu:

Fac toate setarile la centrala ca sa-mi furnizeze agentul termic la conditii optime pentru ca si radiatoarele din casa sa lucreze la capacitatea lor maxima de transfer termic.
Termostatul de ambient (cu 0,2 gr sensibilitate) setat la 21 gr va astepta sa se obtina acea temp in camera. Cand s-a obtinut, opreste centrala, dar inertia termica a radiatoarelor o mai duce pina la 23 gr (asta cu radiatoare de otel normale). Deci am supraincalzire. Ce pot face in acest caz in afara de a scadea temp agentului termic (micsora inertia termica) = (porniri mai dese la centrala) sau a seta termostatul de ambient pe o temp mai mica si poate sa termur( are sie el limite de +/-)
Eu personal m-am dat batut la toate chestiile astea. Am centrala de 3 ani si cam tot acelasi consum a fost in medie.
Nervii si stresul meu pentru a face din rahat - bici ar fi mult prea mare sa ma mai agit.. ASTA ESTE.
Fizica si legile ei nu le poti contrazice. Ai nevoie de "X" energie , poti sa fii sigur ca atat vei consuma (+10%) ca asa e in RO.(mai ai si aer pe instalatie)

Cea mai simpla logica te duce in acelasi punct.

Este prima iarna in care testez si de aceea vreau raspunsuri de la cei care deja sunt utilizatori vechi.Multumesc.Sper sa mai avem raspunsuri si de la alte persoane! :thumbup:

#27
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,316
  • Înscris: 21.01.2009
In cazul in care ar exista acea temperatura minune nu crezi ca fiecare producator ar face recomandarea sa reglezi centrala acolo ?
Diferentele sunt destul de mici din punctul de vederea al radamentului centralei iar al caloriferelor tine doar de confortul dorit . De exemplu daca faci comparatia intre 50 si 80 grd. pe tur : la 50 grd. ai dezavantajul ca sunt mai multe porniri ( randament oarecum mai scazut ) dar o temperatura mai uniforma in casa; la 80 grd. reglajul e mai brut dar sunt ceva zecimi de procent in plus la randament ( pierderile de la pornire ). Cea mai mare influenta este data de dimensionarea caloriferelor.

#28
CornelR

CornelR

    Junior Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 25
  • Înscris: 24.11.2011

View Postggelu, on 27th November 2011, 18:09, said:

In cazul in care ar exista acea temperatura minune nu crezi ca fiecare producator ar face recomandarea sa reglezi centrala acolo ?
Diferentele sunt destul de mici din punctul de vederea al radamentului centralei iar al caloriferelor tine doar de confortul dorit . De exemplu daca faci comparatia intre 50 si 80 grd. pe tur : la 50 grd. ai dezavantajul ca sunt mai multe porniri ( randament oarecum mai scazut ) dar o temperatura mai uniforma in casa; la 80 grd. reglajul e mai brut dar sunt ceva zecimi de procent in plus la randament ( pierderile de la pornire ). Cea mai mare influenta este data de dimensionarea caloriferelor.

Este interesanta opinia ta referitoare la calorifere.Fii mai explicit,te rog! :rolleyes:

#29
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,316
  • Înscris: 21.01.2009
Cred ca mai simplu e sa spui la ce temperatura ai dimensionat caloriferele.

#30
CornelR

CornelR

    Junior Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 25
  • Înscris: 24.11.2011

View Postggelu, on 27th November 2011, 19:54, said:

Cred ca mai simplu e sa spui la ce temperatura ai dimensionat caloriferele.

Nu pricep ,la ce temperatura le-am dimensionat?In ce vorbim?grade,metri?

#31
Seb

Seb

    Suveran

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,077
  • Înscris: 22.05.2005
Cand dimensionezi radiatoarele, cu cat iei in calcul o temperatura mai mare a agentului termic, cu atat mai mici vor fi radiatoarele necesare.

#32
XTH

XTH

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,688
  • Înscris: 23.01.2010

View PostSeb, on 27th November 2011, 21:12, said:

Cand dimensionezi radiatoarele, cu cat iei in calcul o temperatura mai mare a agentului termic, cu atat mai mici vor fi radiatoarele necesare.
Nu chiar asa.
Caloriferele sunt dimensionate in afara de LXlXH si sub forma de putere(800W,...2500W..). Acum o incapere pt a fi incalzita are negvoie de sa zicem 2500W.C a sa incalzesc acea incapere eu sunt obligat sa i montez un calorifer care sa-mi dea acei 2500W ca altfel pot sa-l incalzesc cu agent termic si la 400g ca tot nu o sa ma vad cald.
Simplu de calculat: cubeaza fiecare incapere ce vrei sa o incalzesti
Pt incaperi cu destinatie de tranzit folosesti 50xvolum inc.=...w
Pt incaperi cu destinatie dormitor, sufrag.    60xvolum inc.=...w
70-80x vol inc. folosesti in calcul pt, incaperi expuse puternic pierderii de caldura.
La valoarea obtinuta pentru fiecare calorifer adaugi un15%putere si asa afli ce calorifer ai nevoie in fiecare incapere(grup bde incaperi).
Pt. caloriferele de otel mai folosite iti ofer citeva date;600-1325w,800-1750w,1000-2200w,1200-2600w,1400-3000w toate sunt pe inaltime de 600 duble tip 22. Pentru alte dimensiuni sunt cataloage dedicate.Puterea este calculata pentru 20g in camera si diferenta T/R 90/70g
Daca faci calculele bine chiar si supradimensionate putin nu mai ramine decit sa le echilibrezi eventual din robinetii de retur. Succes!

#33
Seb

Seb

    Suveran

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,077
  • Înscris: 22.05.2005
Normal ca la dimensionare se calculeaza puterea necesara. Doar vorbim despre incalzire. Dar odata ales un anumit model de radiator, o dimensiune mai mare inseamna putere mai mare si invers.

#34
XTH

XTH

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,688
  • Înscris: 23.01.2010

View PostSeb, on 27th November 2011, 21:47, said:

, o dimensiune mai mare inseamna putere mai mare si invers.
si invers cum se intimpla foarte des din lipsa de finante sau de informare tehnica si apoi intrebari DE CE nu se incalzeste, consum mult, ...'Este niste probleme'

#35
Remicade

Remicade

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,776
  • Înscris: 25.11.2009
Eu am urmarit consumul centralei la 60 grade versus 70 grade: in primul caz 0,5 mc/30 minute in al doilea caz 0,64 mc dar evident ca in al doilea ajungea mai repede la o valoare mai mare, in primul caz ridica temperatura in camera cu termostatul cu 1,2 grade iar in al doilea caz cu 0,8 grade dupa 30 min.

#36
Seb

Seb

    Suveran

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,077
  • Înscris: 22.05.2005
Pe 30 de minute nu e relevanta comparatia. Repeta testul pe macar 24 de ore in fiecare mod de functionare.