#253
bogdan373

bogdan373

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 135
  • Înscris: 07.08.2007
Buna ziua. Am o centrala Vitopend 111 cu senzor exterior la care am urmatoarea problema: daca temperatura de afara este peste 0 grade functioneaza normal pe regimul de incalzire, cum scade temperat sub 0 grade centrala merge pe "minim" chiar daca termostatul de camera este oprit(daca setez temp. in camera la 22 grade centrala merge normal pana termostatul ajunge la aceasta temperatura, dupa ce  decupleaza termostatul in loc sa se opreasca centrala trece pe minim), Daca ma puteti ajuta cu un sfat, multumesc anticipat!

#254
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postbogdan373, on 02 noiembrie 2012 - 15:46, said:

Buna ziua. Am o centrala Vitopend 111 cu senzor exterior la care am urmatoarea problema: daca temperatura de afara este peste 0 grade functioneaza normal pe regimul de incalzire, cum scade temperat sub 0 grade centrala merge pe "minim" chiar daca termostatul de camera este oprit(daca setez temp. in camera la 22 grade centrala merge normal pana termostatul ajunge la aceasta temperatura, dupa ce  decupleaza termostatul in loc sa se opreasca centrala trece pe minim), Daca ma puteti ajuta cu un sfat, multumesc anticipat!

este o logica in setarea ei , ea gandind ca daca s-a atins temperatura ceruta de termostatul de ambient dar afara sant temperaturi negative ramane pe minim pentru a mentine ce a preparat . daca ramane pe minim si afara sant temperaturi sub 0 grd , se depaseste cu mult temperatura de 22 grade sau se mentine aceasta temperatura? incearca sa reduci din butonul de temperatura calorifere in momentul cand temp de ambient este atinsa si vezi daca se intampla vre-o schimbare  . mai incearca sa vezi daca se intampla acelasi lucru si la temperaturi interioare mai mici de 20 grd.

Edited by octavianlaz, 02 November 2012 - 22:27.


#255
bogdan373

bogdan373

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 135
  • Înscris: 07.08.2007
Sunt de acord cu logica centralei, doar ca 0 grade mi se pare o temperatura mult prea mare, astfel crescand consumul de gaze. Exista cumva o setare pentru a scadea aceasta temperatura ?, pentru ca sunt tentat sa renunt la senzorul exterior de temperatura.
Referitor la intrebarea ta, daca in casa s-a atins temperatura de 22 grade(afara fiind temperaturi sub 0 grade), dupa ce termastatul de ambient decupleaza, caloriferele raman calde(nu fierbinti) iar temperatura in casa creste cu 1-2 grade si degeaba rotesc de potentiometrul de reglare a temperaturii din calorifere de la centrala pt. ca atata timp cat termostatul de ambient este decuplat nu se intampla nimic(flacara ramane pe minim). Ideea este ca centrala merge incontinuu, ceea ce nu mi se pare o idee stralucita din punct de vedere al consumului.

Tocmai ce am desfacut senzorul de afara, era plin de rugina. O sa-l schimb si o sa revin cu impresii.

Edited by scheleton, 03 November 2012 - 19:41.


#256
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postbogdan373, on 03 noiembrie 2012 - 12:20, said:

Tocmai ce am desfacut senzorul de afara, era plin de rugina. O sa-l schimb si o sa revin cu impresii.
fara senzor de exterior ai incercat ?

#257
bogdan373

bogdan373

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 135
  • Înscris: 07.08.2007

View Postoctavianlaz, on 03 noiembrie 2012 - 18:48, said:

fara senzor de exterior ai incercat ?

asteptam temperaturi mai scazute

#258
xrt3

xrt3

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 119
  • Înscris: 13.11.2005
Salut, am un Vitopend 100 WHD si... un zgomot mare in calorifere :D Clasic si cf intelepciunii poporului, mi-am spus..e aer in calorifere, asa ca m-am apucat de aerisit... odata de doua ori de mai multe ori, fara sa scap de zgomot. Dupa un timp am inteles ca ar mai putea fi aer si in pompa de recirculare, asa ca am oprit-o (CT), scos-o din priza, scos presiunea din instalatie, desfacut surub (Grundfos 25-40), a curs ceva apa.... repus centrala in functiune si.. acealsi zgomot ba chiar parca ami accentuat...

Ma gandeam ca ar fi normal sa si mearga pompa in timpul asta, doar ca ... cum sa dau drumu la centrala cand am presiunea mai mica de 0.8...? si tot asa...

CE ma sfatuiti sa mai incerc...?

#259
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postxrt3, on 15 noiembrie 2012 - 20:57, said:

Salut, am un Vitopend 100 WHD si... un zgomot mare in calorifere Posted Image Clasic si cf intelepciunii poporului, mi-am spus..e aer in calorifere, asa ca m-am apucat de aerisit... odata de doua ori de mai multe ori, fara sa scap de zgomot. Dupa un timp am inteles ca ar mai putea fi aer si in pompa de recirculare, asa ca am oprit-o (CT), scos-o din priza, scos presiunea din instalatie, desfacut surub (Grundfos 25-40), a curs ceva apa.... repus centrala in functiune si.. acealsi zgomot ba chiar parca ami accentuat...

Ma gandeam ca ar fi normal sa si mearga pompa in timpul asta, doar ca ... cum sa dau drumu la centrala cand am presiunea mai mica de 0.8...? si tot asa...

CE ma sfatuiti sa mai incerc...?
incarca instalatia la 1-1,2 bari , porneste centrala pe caldura cu butonul de caldura dat la minim ( pozitia 1) si fa o aerisire in timp ce centrala functioneaza in acest fel , dupa care intra pe normal si vezi daca mai apare zgomotul.

#260
xrt3

xrt3

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 119
  • Înscris: 13.11.2005
asta inseaman ca tre sa stau si cu ochiu pe manometru sa tot bag in ea pe masaura ce aerisesc..? right?

#261
Seb

Seb

    Suveran

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,077
  • Înscris: 22.05.2005
Normal ca trebuie sa completezi cu apa (sa refaci presiunea) pe masura ce aerisesti.

#262
seby

seby

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 65
  • Înscris: 24.01.2003
Buna,
Am probleme cu o centrala Vitopend 222 cu Vitotronic 200 pe care o detin de 5 ani si la care am contract de intretinere. Apare tot mai des codu de eroare F9, care conform manualului inseamna probleme la suflanta. Adevaru e ca se tot aude cum sufla de mai multe ori pana isi da drumu !
Service-ul Romstal zice ca is probleme la placa de baza(nu da suficient curent suflantei). Un schimbat de placa e aproape jumate din valoarea centralei (2.500 Ron, fara manopera). Deja la centrala asta am mai schimbat acum un an si presostatu de gaz (desi nu is convins ca trebuia) !
Sunt ceva probleme de curent electric in zona, am avut pana acum un an un stabilizator Apolo(care s-a stricat, si nu l-am mai inlocuit), dar am si vecini cu centrale la jumate de pret fata de un Viessmann si nu au probleme !
Ar putea fi probleme de tensiune ? Placa de baza ar putea fi reparata de un electronist ? Dati-mi ceva idei, ca parca sa schimb placa nu imi suride, mai ales ca am prins o ura pe aceasta firma. In economia asta in globalizare nu mai merge scump si de calitate. Trebuie sa cumperi cat mai ieftin si sa schimbi la 5 ani (apropos ca mai am o combina frigorifica Ariston care a crapat dupa 4 ani !)

Edited by seby, 25 November 2012 - 14:37.


#263
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postseby, on 25 noiembrie 2012 - 14:30, said:

Buna,
Am probleme cu o centrala Vitopend 222 cu Vitotronic 200 pe care o detin de 5 ani si la care am contract de intretinere. Apare tot mai des codu de eroare F9, care conform manualului inseamna probleme la suflanta. Adevaru e ca se tot aude cum sufla de mai multe ori pana isi da drumu !
Service-ul Romstal zice ca is probleme la placa de baza(nu da suficient curent suflantei). Un schimbat de placa e aproape jumate din valoarea centralei (2.500 Ron, fara manopera). Deja la centrala asta am mai schimbat acum un an si presostatu de gaz (desi nu is convins ca trebuia) !
Sunt ceva probleme de curent electric in zona, am avut pana acum un an un stabilizator Apolo(care s-a stricat, si nu l-am mai inlocuit), dar am si vecini cu centrale la jumate de pret fata de un Viessmann si nu au probleme !
Ar putea fi probleme de tensiune ? Placa de baza ar putea fi reparata de un electronist ? Dati-mi ceva idei, ca parca sa schimb placa nu imi suride, mai ales ca am prins o ura pe aceasta firma. In economia asta in globalizare nu mai merge scump si de calitate. Trebuie sa cumperi cat mai ieftin si sa schimbi la 5 ani (apropos ca mai am o combina frigorifica Ariston care a crapat dupa 4 ani !)
cred ca ar trebui sa incepi prin achizitionarea unui stabilizator de tensiune performant , cu servomotor.

#264
seby

seby

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 65
  • Înscris: 24.01.2003
Mersi de raspuns,
E ok un Well de 500VA, sau trebuie de putere mai mare (1000 sau 5000) ?

#265
scheleton

scheleton

    Walhalla

  • Grup: Banned
  • Posts: 10,910
  • Înscris: 19.05.2006
e bun de 500 VA, ar fi si mai bun unul mai mare (ca e diferenta mica de pret), insa mi-e sa nu fie prea tarziu montat..

#266
edupbr

edupbr

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 165
  • Înscris: 15.04.2006
Daca tot se discuta de ups si stabilizatoare!

http://www.socomec.c..._dcg_121023.pdf

http://www.socomec.c...etys-pe_en.html

Wave form: Step wave

La modelul asta, din experienta celor care folosesc, afecteaza functionarea motorasului pompei de apa forma undei?

Merci!

Edited by edupbr, 26 November 2012 - 21:28.


#267
justcipi

justcipi

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 26.11.2012
am si eu o centrala viessmann vitopend 100 si de ceva timp nu mai incalzeste apa cum trebuie adica curge apa calda 5 minute apoi curge rece vreo 5 10 minute apoi iar calda .stie cineva ce e de facut . multumesc

#268
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postjustcipi, on 26 noiembrie 2012 - 21:28, said:

am si eu o centrala viessmann vitopend 100 si de ceva timp nu mai incalzeste apa cum trebuie adica curge apa calda 5 minute apoi curge rece vreo 5 10 minute apoi iar calda .stie cineva ce e de facut . multumesc
specifica tipul de vitopend 100 exemplu : wh1b , wh1d , whoa etc sa stim mai exact despre ce este vorba . de obicei problema apare din vana cu trei cai sau de la depuneri de calcar in schimbatoare . verifica , in timpul functionarii pe apa calda daca se incalzeste si teava de tur , in momentul cand vine apa rece.

#269
justcipi

justcipi

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 26.11.2012
centrala este viessmann vitopend 100 wh1d017 24kw, atunci cand curge apa rece teava este rece

#270
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postjustcipi, on 28 noiembrie 2012 - 19:55, said:

centrala este viessmann vitopend 100 wh1d017 24kw, atunci cand curge apa rece teava este rece
prima data ma duce gandul la reglajele de minim si de maxim ale vanei de gaz . ar trebui verificate aceste valori de catre tehnicianul de service , daca are experienta si vrea sa se implice poate jongla cu valoarea de maxim in asa fel sa rezolve continuitatea apei calde . in paralel va sfatuiesc sa folositi apa calda deschizand bateria numai pe pozitia de apa calda ,  FARA COMBINATIE CU APA RECE ,  si sa reglati temperatura apei calde atat cat va trebuie din butonul de reglaj temperatura apa calda . ca sa intelegeti ce va spun , daca dv a-ti reglat butonul la pozitia unde exista un punct , atunci trebuie sa combinati apa calda cu cea rece . incercati sa reglati prin tatonare temperatura apei calde in asa fel incat sa nu fie nevoie sa o combinati . incepeti cu reglaj pozitia 1 si cresteti prin tatonare pana cand temperatura apei este cea care va satisface ( de obicei 42-44 grade) , dupa ce reglati butonul asteptati cca 40-50 secunde pana centrala are timp sa stabilizeze temperatura apei . temperatura apei calde preparata de o centrala in mod instant , (indiferent de tipul si marca centralei ) este invers proportionala cu debitul , adica nu poate si multa si fierbinte . avand in vedere ca santem in sezonul rece trebuie sa va asteptati la  o cantitate de apa mai mica pe unitatea de timp , deoarece si temperatura apei reci este mai scazuta fata de temperatura pe care o are vara .cu alte cuvinte , daca asta vara centrala producea , sa zicem 13 litri/minut la o temperatura de 42 grade , iarna produce numai 11 litri /minut la aceeasi temperatura.

Edited by octavianlaz, 28 November 2012 - 22:19.