Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Paratrasnete clasice si cu PDA. Ce alegeti?
Last Updated: Jun 21 2023 11:07, Started by
anaki
, Jun 28 2010 07:32
·
3
#181
Posted 29 September 2012 - 22:10
Este vre-o problema daca supotul tijei de captare va fi o teava zincata ce o voi fixa odata cu turnarea placii in structura de rezistenta
astfel incat sa pot inalta tija cat mai sus ?? Ma gandesc ca sa nu se scurga traznetul prin armatura stalpului central in loc sa o ia prin cele doua coborari , oricum impamantarea va fi in fundatie si tarusi sudati de armatura blocului de fundare |
#182
Posted 01 October 2012 - 10:22
tataiepure, on 29 septembrie 2012 - 22:10, said:
Este vre-o problema daca supotul tijei de captare va fi o teava zincata ce o voi fixa odata cu turnarea placii in structura de rezistenta astfel incat sa pot inalta tija cat mai sus ?? Edited by anaki, 01 October 2012 - 10:22. |
#183
Posted 12 October 2012 - 14:45
Conductoare speciale pt coborari ,care permit solutii deosebite.
Attached Files |
#186
Posted 29 October 2012 - 00:14
Salut,
Am nevoie de un sfat in urmatoarea problema: Pe un teren argilos, in santurile fundatiei, circular (perimetru 50 de metri) am infipt tarusi sudati de platbanda si am prevazut 3 iesiri (2 pentru paratraznet diametral opuse si una pentru pamantare). Cele 3 iesiri au fost sudate si de armatura fundatiei. Masuratoarea arata la acest moment 3 ohmi si inteleg ca pentru paratraznet ar trebui sa scad sub 1 ohm. Voi pleca de la premisa ca intr-adevar s-a respectat de catre constructor logica descrisa mai sus: ma intreb: 1. cati tarusi (si pe ce distanta) ar trebui sa mai bat suplimentar ca sa ajung la targetul de sub 1 ohm? 2. am in prezent un sant sapat pentru canalizare care pleaca de la coltul casei unde este facuta iesirea pentru pamantare. Oare as putea face prelungirea circuitului tarusilor pe la aceasta iesire sudand chiar platbanda care iesea pentru pamantare? Multumesc |
#187
Posted 29 October 2012 - 09:38
fleur, on 29 octombrie 2012 - 00:14, said:
Salut, Am nevoie de un sfat in urmatoarea problema: Pe un teren argilos, in santurile fundatiei, circular (perimetru 50 de metri) am infipt tarusi sudati de platbanda si am prevazut 3 iesiri (2 pentru paratraznet diametral opuse si una pentru pamantare). Cele 3 iesiri au fost sudate si de armatura fundatiei. Masuratoarea arata la acest moment 3 ohmi si inteleg ca pentru paratraznet ar trebui sa scad sub 1 ohm. Voi pleca de la premisa ca intr-adevar s-a respectat de catre constructor logica descrisa mai sus: ma intreb: 1. cati tarusi (si pe ce distanta) ar trebui sa mai bat suplimentar ca sa ajung la targetul de sub 1 ohm? 2. am in prezent un sant sapat pentru canalizare care pleaca de la coltul casei unde este facuta iesirea pentru pamantare. Oare as putea face prelungirea circuitului tarusilor pe la aceasta iesire sudand chiar platbanda care iesea pentru pamantare? Multumesc Sigur constructorul nu a executat cum trebuie priza de pamant.Uite cum ar trebui sa procedezi pt intarirea ei,pe diagonalele unde ies limbile de platbanda pt paratrasnet faci o priza in forma de ,,,laba de gasca"(triunghi echilateral) iar platbanda o sudezi de acele limbi,sigur va cobori sub 1ohm. Attached FilesEdited by anaki, 29 October 2012 - 09:42. |
#188
Posted 29 October 2012 - 10:29
OK, multumesc mult, presupun ca triunghiul va avea latura de 1-2 metri?
|
#189
Posted 29 October 2012 - 10:37
#190
Posted 30 October 2012 - 17:03
Pe langa unul din colturile unde iese platbanda paratraznetului (la 1 m) este ingropat cablul de curent ce alimenteaza casa si teava de canalizare intre -1m si -0.6m. Cum in fata casei am betonat o terasa de 4 metri, singura solutie ca sa fac triunghiurile ca fi sa trec cu platbanda peste canalizare sau sa sap la peste 1 metru adancime ca sa trec pe sub cablul de alimentare cu curent al casei.
Crezi ca poate fi o problema daca trec cu platbanda ce leaga coltul casei de triunghi peste teava de canalizare? Multumesc |
|
#191
Posted 31 October 2012 - 09:20
#192
Posted 01 November 2012 - 17:51
george90, on 31 octombrie 2012 - 18:30, said:
Salut, tiganii de mi'au pus paratrasnetul l'au pus astfel ca, pe la elementele de prindere, se face contact electric cu tabla de pe casa (zincata). Ma gandesc ca s'ar putea sa nu fie de bine, si daca asa stau lucrurile cum se numesc elementele acelea speciale de prindere a paratrasnetului care realizeaza si izolatia corespunzatoare ? Merci! Edited by anaki, 01 November 2012 - 17:52. |
#193
Posted 13 November 2012 - 16:10
Intrebare : Cum arata un SPD clasa intai si ce conexiuni are cu restul instalatiei in tablou pt a proteja de supratensiunile tranzitorii ?
Am inteles ca acesta este cel ce protejeaza instalatia ce are impamantare comuna a paratraznetului cu restul instalatiei. |
#194
Posted 19 November 2012 - 14:36
tataiepure, on 13 noiembrie 2012 - 16:10, said:
Intrebare : Cum arata un SPD clasa intai si ce conexiuni are cu restul instalatiei in tablou pt a proteja de supratensiunile tranzitorii ? Am inteles ca acesta este cel ce protejeaza instalatia ce are impamantare comuna a paratraznetului cu restul instalatiei. Solutia completa este un descarcator tip B+C,care asigura protectia la supratensiunile atmosferice si de retea(comutatie),iar conexiunile sunt in functie de metoda producatorului,vezi Obo , Schneider. |
#195
Posted 07 December 2012 - 23:45
Pot folosi la impamantare bare de Inox pe post de tarusi?
Cred ca merg sudati de platbanda |
|
#196
Posted 10 December 2012 - 12:25
#197
Posted 06 February 2013 - 18:02
La acoperis de tabla, conductorul rotund si intalatia de captare trebuie sa fie in contact cu tabla, sau nu? Dar cu jgheaburile, indiferent de tipul acoperisului?
|
#198
Posted 06 February 2013 - 20:01
forumeanu, on 06 februarie 2013 - 18:02, said:
La acoperis de tabla, conductorul rotund si intalatia de captare trebuie sa fie in contact cu tabla, sau nu? forumeanu, on 06 februarie 2013 - 18:02, said:
Dar cu jgheaburile, indiferent de tipul acoperisului? Edited by anaki, 06 February 2013 - 20:05. |