"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Linii de inalta tensiune
Last Updated: Feb 26 2019 22:21, Started by
Empire
, Jul 16 2008 13:23
·
0
#1
Posted 16 July 2008 - 13:23
salut, m si eu o intrebare legata de liniile de inalta tensiune... cam ce tensiune si intensitate au ele in mod uzual?
|
#2
Posted 16 July 2008 - 13:26
tensiune - inalta ;)
intensitate - depinde de consumul pe acele linii. Sau poate te intereseaza intensitatea maxima ce poate ajunge sa treaca prin linii... |
#4
Posted 16 July 2008 - 14:43
Cele de transport intre furnizor si consumator (ex. termocentrala sau hidrocentrala si oras) au 110Kv trifazic cele care au cate 3 fire pe o parte si 3 pe cealalta parte fata de linia mediana a stalpilor. Mai sunt si de 220KV(cate 2 fire in paralel grupate in 3 perechi pe stalp) dar nu stiu ce intensitatea maxima au nici cele de 110KV. La coborare stiu ca transfomatoarele in oras le coboara in functie de utilizatorii care vor folosi aceasta tensiune la 10KV si 6KV intr-o prima faza iar pentru utilizatorii casnici inca o coborare la 380/220V. Transportul tensiunii de 10 si 6KV se poate face si prin pamant si pe stalpi. Mai departe asteptam o parere concreta a unui lucrator de la electrica...
|
#5
Posted 16 July 2008 - 17:37
Transelectrica are linii electrice aeriene de inalta tensiune de : 110 kV, 220 kV,400 kV si 750 kV iar Electrica din cate stiu are linii de joasa tensiune.
Edited by pstefan, 16 July 2008 - 17:38. |
#6
Posted 17 July 2008 - 08:14
razor74, on Jul 16 2008, 14:43, said: La coborare stiu ca transfomatoarele in oras le coboara in functie de utilizatorii care vor folosi aceasta tensiune la 10KV si 6KV intr-o prima faza iar pentru utilizatorii casnici inca o coborare la 380/220V. Transportul tensiunii de 10 si 6KV se poate face si prin pamant si pe stalpi. Tensiunea de 6kV si 10kV (medie tensiune) nu mai este standard pentru distributia de energie electrica. Standardul acum este 20kV pentru medie tensiune si 0,4kV/230V pentru joasa tensiune. |
#8
Posted 17 July 2008 - 08:41
Empire, on Jul 17 2008, 09:35, said: si totusi amperajul cam cat de mare e? Edited by ionioni2000, 17 July 2008 - 09:10. |
#9
Posted 17 July 2008 - 12:44
e de ordinul amperilor, miliamperilor, zecilor de amperi, sute, mii? chiar nu exista nici un exemplu sau sunt variatiile atat de mari incat nu se poate spune o plaja de valori?
|
#10
Posted 17 July 2008 - 13:10
Empire, on Jul 17 2008, 13:44, said: e de ordinul amperilor, miliamperilor, zecilor de amperi, sute, mii? chiar nu exista nici un exemplu sau sunt variatiile atat de mari incat nu se poate spune o plaja de valori? Din reteaua de transport nu se alimenteaza consumatori, ea doar face ce-i spune numele, si echilibreaza reteaua. Consumatorii se alimenteaza din reteaua de distributie. Deci, cum reteaua de transport este interconectata cu cea a altor tari, cantitatile de energie ce pot fi vehiculate in sau out sunt foarte mari. Aceasta energie da nastere la curenti alternativi variabili in modul si sens, deoarece balanta puterii se modifica tot timpul. Din cate stiu eu, conductoarele pentru liniile de inalta sunt dimensionate din conditiile de rezistenta mecanica (tensiune de intindere, gheata, etc.) si nu din conditia de curent(amperaj) - daca gresesc astept corectura de rigoare de la specialistii energeticieni. Fiind nea Ion, ca o parere, cred ca in medie curentii pot atinge sute-mii de A. |
|
#11
Posted 17 July 2008 - 15:12
Copiate dintr-un studiu despre avariile importante produse in marile linii energetice din europa, mai ales cele din zona Franta- Germania-Elvetia care se stie ca sunt supraincarcate:
"După pierderea primei linii de transport a crescut încărcarea pe liniile învecinate. În particular, linia de 380 kV Sils – Soazza funcționa la 110% din capacitatea sa nominală. Suprasarcina poate fi acceptată pentru un interval scurt de timp după cum procesul termic descris mai sus are loc cu o anumită întârziere în concordanță cu constanta de timp a conductoarelor. Capacitatea de suprasarcină pe termen scurt a acestei linii a fost studiată ținând cont de următoarele aspecte: − datele caracteristice ale conductorului; − temperatura aerului 10°C și viteza vântului 0.6 m/s; − temperatura maximă a conductorului 80°C; temperatura inițială a conductorului rezultă din încărcarea liniei înainte de declanșarea primei linii; − încărcarea liniei înregistrată în intervalul de timp 03:05 – 03:25" În intervalul de timp studiat curentul maxim a fost de 2700 A. La această valoare a curentului, temperatura maximă a conductorului ar fi fost atinsă în 13 minute. Valoarea medie a curentului pe linie a fost de 2590 A permițând un timp de funcționare de aproximativ 15 minute. " Deci se poate ajunge la peste 2500 Amperi. Oricum, dupa s-a explicat mai sus, retelele astea sunt facute sa se autoechilibreze cumva cu altele interconectate si curentul maxim consumat pe o linie poate varia. Si mai exista si o limita maxima suportata de acele conductoare electrice, care la un moment dat se incing foarte tare... |
#12
Posted 18 July 2008 - 08:16
ok, mersi pentru raspunsuri... ideea e ca in scoala invatasem acum cativa ani ca pe liniile de inalta tensiune circula curenti foarte mici, pentru a minimiza pierderile pe traseu... cum pe net n-am gasit nicaieri daca e ca mine (cum mi-a zis la scoala) sau cum au zis colegii (curenti mari) am zis sa intreb aici... deci curentii chiar sunt mari, 2500 de amperi...
|
#13
Posted 18 July 2008 - 10:20
Curentii sunt relativi mici fata de tensiunea transportata, dar pe aceste linii se transporta o putere foarte mare.
Una este sa transporti 2MVA si alta este sa transporti de la 400-1000MVA. Cateva detalii de calcul de exemplu aici: http://www.cs.ubbclu..... generale.pdf |
#14
Posted 18 July 2008 - 12:11
Empire, on Jul 17 2008, 13:44, said: e de ordinul amperilor, miliamperilor, zecilor de amperi, sute, mii? chiar nu exista nici un exemplu sau sunt variatiile atat de mari incat nu se poate spune o plaja de valori? ai dreptate, pt. a se reduce pierderile de transport, se folosesc tensiuni mari si curenti mici. |
#15
Posted 18 July 2008 - 12:45
Despre ce linii de inalta tensiune discutam aici?
Asa cum a fost mentionat anterior exista linii si linii. Calculeaza curentul in functie de puterea necesara a fi transportata si tensiunea aferenta. :rolleyes: |
|
#16
Posted 18 July 2008 - 12:51
La mine la tara, 30 de KM de Targu Jiu spre Valcea trec doua retele cu cate 3 linii fiecare la 400 KV, ce mi se pare interesant e ca face zgomot curentul incontinuu, se aude ca si cand ar sfarai ceva in tigaie la foc mediu :D
|
#17
Posted 18 July 2008 - 14:01
Empire, on Jul 16 2008, 23:23, said: salut, m si eu o intrebare legata de liniile de inalta tensiune... cam ce tensiune si intensitate au ele in mod uzual? vezi sa nu te puna dracu sa te sui pe stalpi de inalta tesiune ca sigur iti mancam coliva LEA 110kv<220kv<400kv si amperajul nu te sfatuiesc sa il afli este intre 100A<1kA asa cum sa mai zis in functie de capatul de transformare si oricum este mare amperajul ca sunt transformatoare de capat in ulei ;) |
#18
Posted 18 July 2008 - 16:08
Deci cei peste 2500 amperi s-au atins pe una din retelele care alimentau Germania si Franta parca in momentul cand s-a provocat una dintre cele mai mari pene de curent care au lasat in intuneric jumatate din europa. Se stie ca la ei in zona arhitectura retelelor de alimentare cu energie electrica este depasita momentan din cauza consumului exagerat de mare. Stiu ca si franta are asemenea probleme in prezent. Nu cred ca la noi s-a atins vreodata un asemenea consum, dar daca luam un exemplu centrala de la Cernavoda unde doar de la un reactor se poate produce peste 700MW cred ca se poate face un calcul aproximativ cati amperi suporta (inainte de un posibil fault) reteaua de inalta tensiune care pleaca de acolo...
|