Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Cazane atmosferice pe combustibili solizi
Last Updated: Feb 11 2024 09:16, Started by
iancovm
, Sep 11 2007 23:23
·
28
#5419
Posted 25 November 2018 - 21:29
Inventia ne-a ajutat din 2013, adica 5 ani, 3 ani doar parterul (9 radiatoare) apoi am adaugat si mansarda (5 radiatoare)
Era eficienta, dar nesigura si focar mic. Trebuia alimentat la o ora. |
#5420
Posted 26 November 2018 - 09:44
De ce ai coborit asa de jos cu turul ? Nu puteai sa-l duci doar in urcare ?
De ce ai termostatul portocaliu mai jos fata de iesirea din cazan ? Unde ai pus aerisitorul automat si supapele de siguranta ? Sper ca maneta aia cu contragreutate o ti in pozitia care trebuie, adica sa fie pusa astfel incit clapeta din fundul cazanului sa stea inchisa. Daca clapeta este deschisa, focul o ia pe direct pe cos si automat creste temperatura cosului. Care zici tu ca este aerul secundar ? |
#5421
Posted 26 November 2018 - 09:55
Turul e acolo pentru ca acolo era. Era prea mult de lucru la modificare. Ar fi trebuit ridicata toata ramura aia si refacut racordul la pompa bypass si pe capat cel care urca spre pufer si boiler.
Acolo l-am avut si pe termostat (ala e de siguranta), dar oricum mie imi merge pe automatizare cu senzori. Termostatele sunt de backup. Supapa de sig e la 10cm de termostatul portocaliu. Aerisitorul automat e in varful teului Zn 2 tol. Acolo as vrea sa montez mai incolo un teu (in varf pun un termostat de imersie iar in lateral aerisitorul) Maneta pentru bypass e ok. Aerul secundar e clapeta de pe usa de sus. Edited by radurus, 26 November 2018 - 10:07. |
#5422
Posted 26 November 2018 - 10:04
Clapeta de pe usa de sus nu am folosit-o niciodata. La tine este putin diferit deoarece ai si puffer si poate ca trebuie si aia folosita. Incearca si vezi cum merge daca o folosesti. O poti lega de lant, insa va trebui sa ai grija cum o legi, ca nu cumva sa nu-ti mai inchida dupaia usita de jos. O legi ca pe la un 70grd sa se inchida total usita de jos si pe la un 80grd sa se inchida total aia de sus. Trebuie sa ai un decalaj intre ele. Aia de jos sa se inchida mai repede
|
#5423
Posted 26 November 2018 - 10:09
Momentan clapeta are un sistem de reglaj cu surub fluture, dar in pachet am vazut inca o tija cu loc de prindere pentru lant.
Edited by radurus, 26 November 2018 - 10:09. |
#5424
Posted 27 November 2018 - 08:04
Pareri dupa al doilea foc pe Unical Fokolus 20:
- aprinderea de sus functioneaza dar dureaza destul de mult pana intra in regim normal (minim 70 pe tur cand imi porneste pompa boilerului). Mai am de lucru la ea, poate am facut eu focul prea mic. - daca e aprins de sus, merge cam cu 200°. Pe masura ce se inteteste, creste temperatura pe evacuare care mai merge domolita cu cateva grade deschizand aerul secundar. - tirajul cosului e ok (ma temeam ca e prea mic) - am lucrat cu regulatorul de tiraj la 90° ca altfel aveam impresia ca nu se va incalzi puferul (pompa lui porneste la 80°) |
#5425
Posted 27 November 2018 - 09:13
ca sa reduci temperatura la cos, probabil ca te-ar ajuta un regulator de tiraj ptr cos. sau un recuperator montat imediat la iesire.
tot ce depaseste 200C, e pierdere! |
#5426
Posted 29 November 2018 - 14:04
Salut,
Asa cum am mai zis intr-o postare anterioara, am o centrala pe lemne Viadrus U 22 D 8/40 ( am copiat exact ce scrie pe factura nu stiu ce inseamna), incalzeste 7 calorifere si un boiler termoelectric de 80 l. Intr-o alta postare cineva mi-a zis ca am o instalatie minima cu o singura pompa. Am citit destul de mult pe acest forum si am ajuns la concluzia ca imi mai trebuie o pompa care sa mentina temperatura pe retur peste 60°. Nu sunt instalator dar am studiat putin instalatia mea si am observat ca din tur pleaca o teava spre vasul de expansiune si din aceeasi teava pleaca si spre retur ( am desenat in poza ). Are vreun efect ce a facut domnul instalator sau trebuie sa mai cumpar o pompa si sa-l chem sa o monteze. Trec iarna cu bine sau o sa am probleme? Mentionez ca ultimele lemne le bag pe la ora 23 si focul il aprind undeva pe la 8-9 dimineata. Pompa este setata sa porneasca la 55°. Imi cer scuze daca deranjez cu postarile , este prima daca cand folosesc o centrala pe lemne si vreau sa ma asigur ca totul este in regula. Va multumesc! Attached Files |
#5427
Posted 29 November 2018 - 19:21
Din imagine pare ca un bypass intre tur retur cu actionare ... manuala (deschizi robinetul putin).
Adica face amestec constant (ca debite) dar ar trebui un VTC care face amestecul in functie de temperaturi pe porturile de intrare A si B (bypass si radiatoare) Racordarea vasului de expansiune este nepotrivita. Ar trebui racordat pe o teava rece, inaintea racordului bypass spre radiatoare. Am avut eu ceva similar si aveam vasul mereu fierbinte. |
#5428
Posted 29 November 2018 - 20:02
radurus, on 29 noiembrie 2018 - 19:21, said:
Din imagine pare ca un bypass intre tur retur cu actionare ... manuala (deschizi robinetul putin). Adica face amestec constant (ca debite) dar ar trebui un VTC care face amestecul in functie de temperaturi pe porturile de intrare A si B (bypass si radiatoare) Racordarea vasului de expansiune este nepotrivita. Ar trebui racordat pe o teava rece, inaintea racordului bypass spre radiatoare. Am avut eu ceva similar si aveam vasul mereu fierbinte. Am fost acum si am pus mana pe vas si este rece. De la sageata in sus este rece iar de acolo in jos este calda pana intra in teava de retur. La acel robinet nu am umblat niciodata...cum la lasat asa este. Mai mult de 80° si 2 bari nu a depasit niciodata. Attached Files |
|
#5429
Posted 29 November 2018 - 21:05
Lasa instalatia asa cum este,ca lucreaza cum trebuie, de ce vrei sa o complici ?
Dar .....instalezi atitea, o gramada de bani , si nu poti sa-ti tencuiesti 4 pereti inainte de toate astea?! Da...fiecare cu optiunile lui... @radurus, probabil ca la tine vasul este deschis, de aceea este cald, daca este sub presiune (inchis)nu prea are cum sa circule apa Edited by XTH, 29 November 2018 - 21:07. |
#5430
Posted 29 November 2018 - 21:39
XTH, on 29 noiembrie 2018 - 21:05, said:
Lasa instalatia asa cum este,ca lucreaza cum trebuie, de ce vrei sa o complici ? Dar .....instalezi atitea, o gramada de bani , si nu poti sa-ti tencuiesti 4 pereti inainte de toate astea?! Da...fiecare cu optiunile lui... @radurus, probabil ca la tine vasul este deschis, de aceea este cald, daca este sub presiune (inchis)nu prea are cum sa circule apa Ai dreptate...asa trebuia sa fac ....am fost nerabdator sa bag centrala si am uitat sa mai tencuiesc. O gramada de bani si nu inteleg de ce nu mi-a instalat si acea pompa. Nu vreau sa modific instalatia...vreau doar sa trec fara probleme iarna. Edited by irinel20, 29 November 2018 - 21:42. |
#5431
Posted 29 November 2018 - 21:44
Mai chemi odata instalatorul, mai montezi o pompa si o supapa de sens si stai chiar linistit, nu ca acum nu ar trebui sa stai linistit.
"vreau doar sa trec fara probleme iarna." -era o vorba, fie cit de ger numai sa nu bata vintul, asa si tu, o sa treci si iarna, cum..., ramine de vzut, Iarna usoara! |
#5432
Posted 29 November 2018 - 22:09
Probabil vara viitoare voi termina si eu casa care acum este la rosu terminata. Vreo 130 mp amprenta, un singur nivel. Incalzirea va fi IPAT. Camera centralei va fi la vreo 6 metri de casa, intre o sa fie garajul.
1. Ma intrebam , vazind greutatea unei centrale pe lemne, in jur de 300 kg , cum ati reusit sa o purtati de unde o lasat-o camionul si pana la locul de instalare. Mai ales cei care nu ati avut sa zicem conditii ideale de suprafata si trotuar. 2. Cei care aveti camera tehnica in afara casei cum ati izolat-o? Iarna nu ingheata tevile spre dimineata cand mai este caldura doar in puffer? 3. Daca cineva are la fel camera tehnica mai departe de casa, are pierderi mari de cadura intre pufer si instalatie? Multumesc. |
#5433
Posted 29 November 2018 - 22:29
Fiecare metru de teava in afara casei inseamna pierderi proportionale si cu diferenta de temperatura intre apa circulata si sol (in cazul tau). O sa faci tu o izolatie "ca lumea" dar fa si un calcul. De ex. 1 grad pierdere pe conducta asta la cca. 1.5 mc/h da o cantitate de energie cu care contribui la incalzirea globala de 1.16*1.5*1=1.74 kwh intr-o ora. In 24 de ore o sa ai 41.7 kwh. Asta inseamna cca. 15 kg de lemne in plus pe zi. Nu sunt valorile mele reale? Mai schimba cifrele, vezi ce da, si mai gandeste-te daca merita sa-ti pui centrala la 'jdekilometrii de casa!
|
|
#5434
Posted 29 November 2018 - 23:31
XTH, on 29 noiembrie 2018 - 21:44, said:
Mai chemi odata instalatorul, mai montezi o pompa [...] Nu poate sa monteze inca o pompa, ci mai degraba o VTC. Schema e facuta ca si cum ar avea VTC, dar in locul lui e un Teu. Edited by radurus, 29 November 2018 - 23:33. |
#5435
Posted 30 November 2018 - 15:26
zolak, on 29 noiembrie 2018 - 22:29, said:
Fiecare metru de teava in afara casei inseamna pierderi proportionale si cu diferenta de temperatura intre apa circulata si sol (in cazul tau). O sa faci tu o izolatie "ca lumea" dar fa si un calcul. De ex. 1 grad pierdere pe conducta asta la cca. 1.5 mc/h da o cantitate de energie cu care contribui la incalzirea globala de 1.16*1.5*1=1.74 kwh intr-o ora. In 24 de ore o sa ai 41.7 kwh. Asta inseamna cca. 15 kg de lemne in plus pe zi. Nu sunt valorile mele reale? Mai schimba cifrele, vezi ce da, si mai gandeste-te daca merita sa-ti pui centrala la 'jdekilometrii de casa! |
#5436
Posted 30 November 2018 - 17:10
Stii tu cam care ar fi temperatura medie zilnic?!
Eu zic ca daca ar fi 20 gr consumul de lemne este 5kg, super bine, sa faci ACM, DAR daca este -20gr???! care este consumul? |