Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Cazane atmosferice pe combustibili solizi
Last Updated: Feb 11 2024 09:16, Started by
iancovm
, Sep 11 2007 23:23
·
28
#5383
Posted 17 November 2018 - 09:33
LucianCX, on 16 noiembrie 2018 - 12:08, said:
La termosemineu cum este iesirea de tur ? Este un stut (sau mufa) in sus, sau un un stut (sau mufa)care iasa orizontal (in spate) vlahul1, on 17 noiembrie 2018 - 00:50, said:
Chiar nimeni nu știe care e rolul VA3... Este o vana VTC normala. Exista schema cu 2 pompe si exista schema cu o pompa + VTC. In cazul schemei atasate de tine, vad ca au fost combinate ambele scheme. Schema asta combinata ar fi buna daca ai puffer, Altfel nu-i prea vad sensul. |
#5384
Posted 17 November 2018 - 09:55
vlahul1, on 17 noiembrie 2018 - 00:50, said:
Chiar nimeni nu știe care e rolul VA3... Se pot folosi doua pompe identice si pentru ic si pentru bypass? Cum ar fi Grundfos UPS 25/6 180 cu trei trepte de viteza. Cea de ic pe treapta II si cea de bypass pe I. Instalatia: Viadrus 30 kw, 7 calorifere plus acm. 2. Poate fi vorba si de vana de amestec cu intentia de a furniza in calorifere agent termic cu o temperatura controlata. Doar ca e pusa gresit pe retur si atunci nu are nici un sens. Cred ca autorul a combinat doua scheme apoi le-a simplificat fara sa gandeasca. |
#5385
Posted 17 November 2018 - 11:14
#5386
Posted 17 November 2018 - 11:31
#5387
Posted 17 November 2018 - 11:50
#5388
Posted 17 November 2018 - 14:25
#5389
Posted 17 November 2018 - 14:55
#5390
Posted 17 November 2018 - 15:59
Multumesc mult florin71_skoda, pentru acum si alte dati in care ai raspuns problemelor mele, si gmartau. Si mie imi parea schema combinata si vana aia fara sens, eventual sa preridice temperatura pe retur inainte de pompa de bypass.
Eu la mine la inceput cand fac focul si apa din cazan e rece, am observat ca pana baga pompa de ic de cateva ori in casa, bypass-ul nu face fata, apa in instalatie fiind la 20 grade, cu toate ca pleca de pe tur la 80 grd, intra in cazan pe retur cu bs cu tot la 55 grad, vine multa de pe retur rece. Dupa ce returul ajunge la un 45 grd, bs face fata si nu mai scade sub 60. De aia ma gandeam ca vana aia ar fi un bypass suplimentar, ca in cazul specificat de mine sa regleze intre tur si retur incat oricand sa intre returul peste 60. Acum, baieti, intreb pentru ca m-am catadirisit cu doua pompe noi la fel, povestea e lunga, acum le detin si de aia intreb - Se pot folosi doua pompe identice si pentru ic si pentru bypass? Cum ar fi Grundfos UPS 25/6 180 cu trei trepte de viteza? Cea de ic sa o pun pe treapta II si cea de bypass pe I? Ar merge? Instalatia: Viadrus 30 kw, 7 calorifere plus acm. |
#5391
Posted 18 November 2018 - 15:31
LucianCX, on 06 noiembrie 2018 - 11:59, said:
Buna ziua, am pus initial intrebarea in topicul de mai jos https://forum.softpe...n/page__st__756 postul #757 dar introducand o pompa in circuit am mutat aici. Sper sa fie locul potrivit. Userul andreilesan a avut amabilitatea sa imi raspunda si m-a sfatuit sa pun pompa de recirculare intre T-ul vasului de expansiune si calorifer. Din pacate problema fierberii apei in vasul de expansiune nu s-a rezolvat. Caloriferul se incalzeste complet, chiar la o temperatura foarte mare (nu poti tine mana pe el), dar apa din vasul de expansiune clocoteste vesel si umple incaperea de aburi. Vazand ca nu functioneaza, am mutat pompa la pozitia din schita (pe retur, cea recomandata de producatorul termosemineului) si am mai adaugat un calorifer identic cu primul, in paralel, in ideea ca acesta va prelua mai mult din energia termica produsa in instalatie. Din pacate, tot fara rezultat. Apa fierbe in vasul de expansiune si spre deosebire de primul caz caloriferele se incalzesc doar in partea de sus. Am aerisit ambele calorifere pana am obtinut un jet puternic si constant de apa din ele, dar mai mult de o palma nu coboara caldura in ele. As mai avea o mentiune de facut, poate este important. Pompa este legata in circuit prin doua piulite olandeze care au un aerisitor incorporat, Una dintre piulite are o bila in interior, cealalta nu. Ar trebui sa aiba amandoua? Cu speranta ca cineva va avea o idee care sa ma scoata din impas, va multumesc anticipat... Edited by tanaru_ady, 18 November 2018 - 15:47. |
#5392
Posted 18 November 2018 - 15:58
Maresti debitul la pompa,treci pe o alta turatie.
Faza cu oricite calorifere ,nu este tocmai corecta,bine ar fi sa fie asa,oricite.... Dupa ce apa ajunge la 60gr, trebuie lasat focul usor,doar mentinut la relanti...nu mai dau focareala ca nu are unde se duce acea caldura si intra in fierbere |
|
#5393
Posted 18 November 2018 - 17:54
acel termosemineu are un rezervor de doar 15 litri de apa ...
|
#5394
Posted 18 November 2018 - 19:07
Am un boiler electric Tesy de 80 l legat si la centrala. Cat timp a mers doar pe curent acul statea la 3-4 liniute rosii iar acum e ca in poza. Este in regula?
Attached Files |
#5395
Posted 18 November 2018 - 19:54
Poti masura temperatura in boiler?
De obicei temperatura lor de lucru este pana la 80°. Ai VTA pentru reglajul apei calde? Daca nu ai o sa ai probleme la bateriile cu clapeta. Deoarece vine apa fierbinte, se pare ca se dilata ceva pe acolo si devine dificila manevrarea clapetei (sus/jos). Nu se mai misca usor. Asa am patit eu. Un VTA este foarte bun. Reglezi la 45° si nu conteaza cate grade peste 45 are ACM, la robinet vine temperatura constanta.. Edited by radurus, 18 November 2018 - 19:58. |
#5396
Posted 18 November 2018 - 21:25
radurus, on 18 noiembrie 2018 - 19:54, said:
Poti masura temperatura in boiler? De obicei temperatura lor de lucru este pana la 80°. Ai VTA pentru reglajul apei calde? Daca nu ai o sa ai probleme la bateriile cu clapeta. Deoarece vine apa fierbinte, se pare ca se dilata ceva pe acolo si devine dificila manevrarea clapetei (sus/jos). Nu se mai misca usor. Asa am patit eu. Un VTA este foarte bun. Reglezi la 45° si nu conteaza cate grade peste 45 are ACM, la robinet vine temperatura constanta.. Nu cred ca am asa ceva. Cel care mi-a instalat centrala si boilerul a uitat sa puna pe lista de cumparaturi asa ceva. Am pus intr-un alt topic poza cu montajul centralei si cineva mi-a zis ca a uitat sa puna ceva si pe acolo. Attached FilesEdited by irinel20, 18 November 2018 - 21:26. |
#5397
Posted 18 November 2018 - 23:45
Mergeeee!!!! Mii de mulțumiri tuturor.Am pus în aplicare tutorialul lui florin71 _skoda și am caloriferele fierbinți..Revin cu detalii in cursul săptămânii viitoare.
|
|
#5398
Posted 19 November 2018 - 09:06
... e, acu nu fii secretos, zi-ne si noua ce ai gasit, ce ai modificat, nu ne tine pana saptamana viitoare, ca si noi ne-am strofocat care mai de care .....
|
#5399
Posted 19 November 2018 - 09:53
irinel20, on 18 noiembrie 2018 - 21:25, said: Nu cred ca am asa ceva. Cel care mi-a instalat centrala si boilerul a uitat sa puna pe lista de cumparaturi asa ceva. Am pus intr-un alt topic poza cu montajul centralei si cineva mi-a zis ca a uitat sa puna ceva si pe acolo. Asa e. Ai o instalatie minima: o pompa + un termostat. |
#5400
Posted 21 November 2018 - 14:20
Salut.
Randul meu sa cer sfat... Al meu cazan DiY imi face probleme la un racord dintre focar si registru, curge. Imi e dificil sa il repar deoarece e zidit. Nu cred ca trec iarna usor cu el. Am posibilitatea sa iau un Unical Fokolus 20 la 2000lei nou. Ce parere aveti? Edited by radurus, 21 November 2018 - 14:20. |