VAS expansiune, deschis sau cu membrana interioara

- - - - -
  • Please log in to reply
190 replies to this topic

#37
mateiuli

mateiuli

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,027
  • Înscris: 07.08.2006
Vasul de expansiune se pune pe retur. Pompa au pus-o bine. :)

Edited by mateiuli, 10 December 2011 - 19:52.


#38
jjy

jjy

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 389
  • Înscris: 13.01.2009
am o centrala westen noua. uneori, cand porneste (indiferent daca pe apa calda sau caldura), dupa ce aud ca se aprinde flacara, se aude un zgomot (ca o vibratie) metalic din vasul de expansiune. nu tot timpul, doar uneori.  cam care ar fi cauza si care e solutia?

#39
misi_11

misi_11

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 94
  • Înscris: 10.10.2008
am un vas de expansiune albastru, de o 100l, -10---100 de grade, 10 bari, la care i-am scos membrana, si vreau sa-i pun alta membrana noua; pot sa il folosesc la instalatia termica? pot sa bag apa, ori in membrana , ori sa bag aer in membrana si apa pe "exterior"; ce parere aveti?
si revin cu o intrebare mai din urma: gasesc sticla sa fac si eu "ochi " la flacara?

#40
remus_gabriel2005

remus_gabriel2005

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 42
  • Înscris: 03.01.2010
Am o intrebare pentru cunoscatori:se poate folosi vas de expansiune pentru hidrofor la instalatia de incalzire?

#41
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008

 misi_11, on 30 august 2012 - 08:27, said:

.... pot sa bag apa, ori in membrana , ori sa bag aer in membrana si apa pe "exterior"; ce parere aveti? ...

Cum adica sa bagi apa in membrana ? El a fost gindit sa fie folosit intr-un fel si la fel trebuie sa ramina asa cum la gindit producatorul / proiectantul.
Cind te incalti cum faci? Iti bagi picioarele in interiorul papucilor sau te chinui sati bagi papuci in interiorul picioarelor ?

Trebuie sa refaci corect vasul si apoi sa bagi in membrana aer la 1 atm dupa care-l poti folosi la incalzire. Pentru siguranta, leaga de el si o supapa de siguranta de 3 bar.

 remus_gabriel2005, on 30 august 2012 - 17:25, said:

Am o intrebare pentru cunoscatori:se poate folosi vas de expansiune pentru hidrofor la instalatia de incalzire?

Da, se poate. Cu conditia sa-i refaci perna de aer si sa o adaptezi noilor conditi. Baga in vas 1atm aer si-l poti folosi la imcalzire linistit.
Invers nu se poate. Adica sa pui unul rosu la hidrofor. Cel rosu rezista in general la 3-4 bar iar cel albastru la 8-10 bar. La incalzire lucrezi cu presiuni intre 1-2,5 bar. La hidrofor, uneori lucrezi si la peste 5 bar.

Edited by florin71_skoda, 31 August 2012 - 04:29.


#42
scheleton

scheleton

    Walhalla

  • Grup: Banned
  • Posts: 10,910
  • Înscris: 19.05.2006

 florin71_skoda, on 31 august 2012 - 04:25, said:

si-l poti folosi la imcalzire linistit.
nu chiar linistit..

#43
misi_11

misi_11

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 94
  • Înscris: 10.10.2008
Multumesc florin; asta ma interesa sa stiu, pt ca vasul era facut pt. apa, adica intra apa in membrana, iar eu acum vreau sa-l modific pt ca se poate; insa, daca poti sa-mi spui te rog, cam cati litrii sa aiba membrana, sau ca diametru, cat sa fie de mare(aproximativ)?

#44
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
@misi_11, cu vasele de expansiune nu-i de joaca. Daca ai unul cu membrana interschimbabila, atunci se poate schimba membrana. Daca nu-i cu membrana interschimbabila atunci vasul se arunca.
Daca se poate schimba membrana, atunci obigatoriu aceasta se va schimba cu una originala. Nu te apuca de improvizati si de montat cine stie ce membrane ca te poti trezi ca-ti explodeaza vasul. Daca nu ai membrana originala, atunci arunca-l si cumparati un vas nou ca nu-i o avere.
In mod normal nici nu ai voie sa repari singur vasul. El trebuie reparat de o firma autorizata ISCIR conform PTC-4. Gindestete putin: daca este ceva ce intra sub incidenta ISCIR inseamna ca este un echipament periculos si nu ai voie sa faci greseli, decit o singura data. Ca a doua oara nu mai ai cum.

 scheleton, on 31 august 2012 - 08:11, said:

nu chiar linistit..

Ce motive ai putea avea, sa nu folosesti un vas albastru la incalzire ?

Edited by florin71_skoda, 31 August 2012 - 13:56.


#45
misi_11

misi_11

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 94
  • Înscris: 10.10.2008

 florin71_skoda, on 31 august 2012 - 14:12, said:

@misi_11, cu vasele de expansiune nu-i de joaca. Daca ai unul cu membrana interschimbabila, atunci se poate schimba membrana. Daca nu-i cu membrana interschimbabila atunci vasul se arunca.
Daca se poate schimba membrana, atunci obigatoriu aceasta se va schimba cu una originala. Nu te apuca de improvizati si de montat cine stie ce membrane ca te poti trezi ca-ti explodeaza vasul. Daca nu ai membrana originala, atunci arunca-l si cumparati un vas nou ca nu-i o avere.
In mod normal nici nu ai voie sa repari singur vasul. El trebuie reparat de o firma autorizata ISCIR conform PTC-4. Gindestete putin: daca este ceva ce intra sub incidenta ISCIR inseamna ca este un echipament periculos si nu ai voie sa faci greseli, decit o singura data. Ca a doua oara nu mai ai cum.


la vas se poate schimba membrana; este prinsa in in 6 suruburi in partea de jos, si atat; membrana pe care vreau s-o cumpar, este de aceea gen "basica" neagra; nu vreau sa fac  vre-o improvizatie, insa si cele rosii (de incalzire) si cele albastre pt apa  menajera, au aceeasi tip de membrana (din cate stiu si eu), diferenta fiind ca la apa menajera se umple membrana cu apa, pe cand la incalzire, membrana se umple cu aer; eu am aceste vas, care l-am folosit la compresor, iar acum am zis ca este mai ieftin sa ii pun membrana noua si sa-l folosesc la incalzire; totusi, de cumparat, unu de 100l este vre-o 400-500 lei, pe cand membrana am gasit-o cu 85 lei;

#46
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Indiferent de culoarea vasului, exista 2 tipuri de membrana cu care acesta poate fi echipat. Este vorba de membrana SBR si membrana EPDM. Cea EPDM este una testata sanitar si se poate consuma apa dintr-un vas cu membrana EPDM, adica apa este potabila. Vasele cu membrana SBR nu sunt "potabile". Concluzia: nu culoarea vasului conteaza ci materialul / cauciucul din care este facuta membrana.
Cele de culoare albastra, sau cele de inox, se presupune ca toate ar avea membrana EPDM. Da nu-i obligatoriu. Mai pot fi si excepti. La cele rosi, depinde de producator sau de model, ca intilnesti ambele variante de mmbrane.
Pe urma indiferent de vas intr-o parte se baga aer si in partea cealalta apa. La cele cu membrana interschimbabila, intodeauna apa intra in besica datorita modului in care este construit. Datorita  flasei cu 6 suruburi intodeauna basica este etansata de flansa, unde este si stutul de cuplare la apa. Deci nici aici nu conteaza culoarea. Poate sa fie si verde daca este cu membrana interschimbabila.
La celelalte modele de vase, ele sunt facute din 2 bucati, din 2 calote si ambutisate la mijloc. Ei bine la astea membrana este la mijloc si este plata. Deci nu culoare conteaza ci tipul de vas: cu membrana interschimbabila sau cu membrana care nu se poate schimba.

Edited by florin71_skoda, 03 September 2012 - 13:57.


#47
misi_11

misi_11

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 94
  • Înscris: 10.10.2008
multumesc frumos florin
deci concluzia este, ca atata timp cat pe el scrie 100 de grade si 10 bari presiune (datele producatorului), il pot folosii fara probleme si la incalzire, o sa-i cumpar membrana, si o sa-l si pun la locul lui; sper ca am tras bine concluzia din ce mi-ai spus.

#48
Lucian_M

Lucian_M

    - membru glumeț -

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 21,408
  • Înscris: 09.09.2006
Colegii, am si eu o centrala artizanala, schimbator de caldura bagat in soba (am pai pus poze pe aici). Treaba e in felul urmator: pe retur, inainte de pompa care trage apa de pe instalatie, am pus un teu, la care e legata o teava de pexal de cca 3 metri, iar la cca 2,5 m inaltime am pus vas de expansiune deschis, alimentare pe dedesupt. Partea superioara este deschisa. E ceva rau in ce am "proiectat" eu sau nu ar fi probleme? Anul trecut s-a mers asa, nu am intampinat probleme. Sunt curios daca se poate imbunatati ceva sau merge si in acest fel.

#49
casmir

casmir

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 246
  • Înscris: 11.03.2006
Buna. Sa defectat (a ramas blocata pe inchis) supapa de pe vasul de expansiune la centrala mea Format Zip 25 BF. Intrebarea este: Se poate schimba doar supapa sau trebuie alt vas de expansiune ? Cu stima.

#50
codroot67

codroot67

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 311
  • Înscris: 21.02.2007
te referi la ventilul din partea superioara a vasului de expansiune?
daca da e la fel ca cel de camere de masina

#51
fazakas

fazakas

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 14
  • Înscris: 19.07.2010
Buna saeara.La un boiler apa calda menajera de 200l cit de mare trebuie sa fie vasul de expansiune pe intrare apa rece?centrala este pe lemne.

#52
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Indiferent de ce fel de centrala ai, vasul trebuie sa fie de 20 litri si sa reziste la 10bar.

In functie de modul de exploatare al boilerului, poti pune si un vas mai mic. Dar ca sa fi sigur, unul apropiat de 20 litri ar fi cel mai bun. Cum de 20 litri nu gasesti, merge cel de 18 litri.

#53
scheleton

scheleton

    Walhalla

  • Grup: Banned
  • Posts: 10,910
  • Înscris: 19.05.2006
merge si de 12 litri.

#54
FLAVIUS76

FLAVIUS76

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 266
  • Înscris: 25.01.2008

 Lucian_M, on 13 septembrie 2012 - 19:43, said:

Colegii, am si eu o centrala artizanala, schimbator de caldura bagat in soba (am pai pus poze pe aici). Treaba e in felul urmator: pe retur, inainte de pompa care trage apa de pe instalatie, am pus un teu, la care e legata o teava de pexal de cca 3 metri, iar la cca 2,5 m inaltime am pus vas de expansiune deschis, alimentare pe dedesupt. Partea superioara este deschisa. E ceva rau in ce am "proiectat" eu sau nu ar fi probleme? Anul trecut s-a mers asa, nu am intampinat probleme. Sunt curios daca se poate imbunatati ceva sau merge si in acest fel.
Avand in vedere ca e cu o singura legatura e corect montat

Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.

www.neurohope.ro