View PostDanielD67, on 19 noiembrie 2018 - 17:57, said:

In primul rand mufele pentru termostat sunt TA1 si TA2. Mufa pentru Cube este BUS. Sunt moduri de conectare la centrala diferite si moduri de functionare total diferite, nu trebuie confundate intre ele...
Ok,multumesc,vroiam sa ajut dar se pare ca am mult de invatat eu,scz.

View Postcata_h2o, on 19 noiembrie 2018 - 18:22, said:

Ok,multumesc,vroiam sa ajut dar se pare ca am mult de invatat eu,scz.
Daca tot m-am desconspirat ca sunt un habarnam-ist,,am si eu o intrebare.cum e mai bine ptr. Centrala sa fct.putin si in forta sau mult si lejer.cosumul e nesemnificativ mai mare ,ma intereseaza strict pentru durata de viata si buna fct a centralei.

Edited by cata_h2o, 19 November 2018 - 18:46.


#10190
DanielD67

DanielD67

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,046
  • Înscris: 11.01.2010
Indicat e sa mearga mai mult la temperaturi medii. Variatiile mari de temperatura uzeaza fizic mai repede centrala si instalatia...
Vezi ca sub mesaj ai si un buton de editare, nu trebuie sa folosesti intotdeauna citarea...

Edited by DanielD67, 19 November 2018 - 18:52.


#10191
cata_h2o

cata_h2o

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 23
  • Înscris: 07.12.2008

View PostDanielD67, on 19 noiembrie 2018 - 18:50, said:

Indicat e sa mearga mai mult la temperaturi medii. Variatiile mari de temperatura uzeaza mai repede centrala si instalatia...
Am senzor cube si sonda externa ,mod auto,curba de termoreglare pe 1.functioneaza la minim 1 ora dupa care sta 1ora si tot asa.e bine sau mai ridic curba ? temperatura e ok in casa.temperatura pe tur variaza intre 56 si 38 grade pe tur.asa decide "cibernetica"din alteas one.

Edited by cata_h2o, 19 November 2018 - 19:00.


#10192
DanielD67

DanielD67

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,046
  • Înscris: 11.01.2010
Si cam la ce temperaturi tur merge centrala? Inteleg ca ai calorifere...

#10193
cata_h2o

cata_h2o

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 23
  • Înscris: 07.12.2008

View PostDanielD67, on 19 noiembrie 2018 - 19:04, said:

Si cam la ce temperaturi tur merge centrala? Inteleg ca ai calorifere...

View PostDanielD67, on 19 noiembrie 2018 - 19:04, said:

Si cam la ce temperaturi tur merge centrala? Inteleg ca ai calorifere...

View PostDanielD67, on 19 noiembrie 2018 - 19:04, said:

Si cam la ce temperaturi tur merge centrala? Inteleg ca ai calorifere...

View PostDanielD67, on 19 noiembrie 2018 - 19:04, said:

Si cam la ce temperaturi tur merge centrala? Inteleg ca ai calorifere...

View PostDanielD67, on 19 noiembrie 2018 - 19:04, said:

Si cam la ce temperaturi tur merge centrala? Inteleg ca ai calorifere...
In cea mai mai mare parte 44-42grade dar cum am spus mai devreme intre 56-38.

#10194
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008

View Postcata_h2o, on 19 noiembrie 2018 - 18:54, said:

Am senzor cube si sonda externa ,mod auto,curba de termoreglare pe 1......


Pai daca ai Cube, atunci trebuie sa lasi curba cu care a venit centrala din fabrica. Mai departe se descurca Cube cu translatarea curbei  (pe verticala) si cu adaptarea ei la casa ta. Ca doar nu ai dat bani degeaba pe Cube :D
Curba 1 mi se pare cam putin. Alege si tu una de mijloc.Insa totul depinde de casa si de instalatie si nu de ce mi se pare mie ca ar fi corect. Poate ca la tine intradevar o fi buna curba 1
Ai radiatoare sau IPAT ?

#10195
cata_h2o

cata_h2o

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 23
  • Înscris: 07.12.2008

View Postflorin71_skoda, on 19 noiembrie 2018 - 19:09, said:

Pai daca ai Cube, atunci trebuie sa lasi curba cu care a venit centrala din fabrica. Mai departe se descurca Cube cu translatarea curbei  (pe verticala) si cu adaptarea ei la casa ta. Ca doar nu ai dat bani degeaba pe Cube Posted Image
Curba 1 mi se pare cam putin. Alege si tu una de mijloc.Insa totul depinde de casa si de instalatie si nu de ce mi se pare mie ca ar fi corect. Poate ca la tine intradevar o fi buna curba 1
Ai radiatoare sau IPAT ?
radiatoare.ms.

Edited by cata_h2o, 19 November 2018 - 19:13.


#10196
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008

View PostDanielD67, on 19 noiembrie 2018 - 17:48, said:

Nu am Cube S Net ca sa stiu ce setari sau erori afiseaza aplicatia Ariston Net. Poate raspunde altcineva...
Dar din ce-am vazut in prezentari, sunt avarii pentru care se poate reseta centrala de pe net, si avarii pentru care trebuie sa verifici instalatia, deci pentru care nu se poate reseta centrala prin internet...
De asemenea, cred ca si temperatura ambientala pe fiecare zona se poate seta in centrala prin aplicatie... nu trebuie setat neaparat senzorul...

Mi se pare si normal sa nu poti reseta chiar orice de pe net. Dupa cum spunea si colegul ja-ro, sint unele avarii care pot fi considerate "periculoase" si este si normal sa fi in fata centralei cind le resetezi. Dar daca alea normale sint resetabile, atunci este un pas in fata.
Zilele trecute intreba cineva pe un alt topic ce centrala sa-si cumpere la o casa de vacanta si ce termostat cu net sa-si cumpere. Eu am vrut sa-i recomand Ariston, tocmai in ideea ca pe Cube S Net ar fi posibil sa vada si eventualele avari si daca este cazul sa le si reseteze, sau sa sune un vecin, sau sa dea o fuga pina la locatie si sa-si reseteze centrala, sau daca este o avarie mai grava, sa-si faca din timp o programare la servis. Este un lucru foarte mare sa sti ca ai o centrala la o casa de vacanta care sa-ti spuna pe net ca nu mai ai apa in instalatie, ca sa dus nu stiu ce senzor, sau ca ventilatorul nu mai merge in parametri si sa sti din timp sa anunti firma de servis sa-ti vina cu un ventilator nou. Altfel anunti defectiune, te duci pina acolo cu servisul sa constati, iar reparatia se face cu un alt drum si cu riscul de a ingheta instalatia.

View Postcata_h2o, on 19 noiembrie 2018 - 19:11, said:

radiatoare.ms.
Dar sint calculate pentru temperatura joasa ?
Ca degeaba vrei tu sa fortezi centrala sa mearga pe maxim 55grd cind afara sint -5 grd, daca nu ai radiatoare suficient de mari.

Oricum, nu conteaza, pentru ca are grija Cube sa rezolve problema. Asa ca banuiesc ca este bine ca ai ales curba 1. Totul este sa intelegi tu ce face curba si ce-i face Cube acelei curbe, ca sa-ti setezi centrala in cunostinta de cauza si nu la plesneala.

#10197
cata_h2o

cata_h2o

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 23
  • Înscris: 07.12.2008

View Postflorin71_skoda, on 19 noiembrie 2018 - 19:24, said:

Mi se pare si normal sa nu poti reseta chiar orice de pe net. Dupa cum spunea si colegul ja-ro, sint unele avarii care pot fi considerate "periculoase" si este si normal sa fi in fata centralei cind le resetezi. Dar daca alea normale sint resetabile, atunci este un pas in fata.
Zilele trecute intreba cineva pe un alt topic ce centrala sa-si cumpere la o casa de vacanta si ce termostat cu net sa-si cumpere. Eu am vrut sa-i recomand Ariston, tocmai in ideea ca pe Cube S Net ar fi posibil sa vada si eventualele avari si daca este cazul sa le si reseteze, sau sa sune un vecin, sau sa dea o fuga pina la locatie si sa-si reseteze centrala, sau daca este o avarie mai grava, sa-si faca din timp o programare la servis. Este un lucru foarte mare sa sti ca ai o centrala la o casa de vacanta care sa-ti spuna pe net ca nu mai ai apa in instalatie, ca sa dus nu stiu ce senzor, sau ca ventilatorul nu mai merge in parametri si sa sti din timp sa anunti firma de servis sa-ti vina cu un ventilator nou. Altfel anunti defectiune, te duci pina acolo cu servisul sa constati, iar reparatia se face cu un alt drum si cu riscul de a ingheta instalatia.


Dar sint calculate pentru temperatura joasa ?
Ca degeaba vrei tu sa fortezi centrala sa mearga pe maxim 55grd cind afara sint -5 grd, daca nu ai radiatoare suficient de mari.

Oricum, nu conteaza, pentru ca are grija Cube sa rezolve problema. Asa ca banuiesc ca este bine ca ai ales curba 1. Totul este sa intelegi tu ce face curba si ce-i face Cube acelei curbe, ca sa-ti setezi centrala in cunostinta de cauza si nu la plesneala.
Pana anul asta am avut centrala pe lemne si nu a fost nevoie de mai mult de 55-60 grade pe tur.presupun ca sunt bine dimensionate.in momentul asata centrala merge cu 46 grade pe tur 4kw putere instantanee gaz si am 21 grade,iaa afara -2..intrebarea e ca nu ar fi mai ok sa stea mai mult centrala?acum merge 1 ora si 1 sta

#10198
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008

View Postcata_h2o, on 19 noiembrie 2018 - 19:41, said:

....intrebarea e ca nu ar fi mai ok sa stea mai mult centrala?acum merge 1 ora si 1 sta

Greu de spus.
Tu acum trebuie sa umbli la reglaje de finete, pe care oricum ti le da "peste cap" Cube ca sa compenseze greselile facute de tine.

Reglajele de finete le face fiecare in functie de cum simte. Nimeni nu-ti poate spune ce reglaje sa faci pentru casa ta. Nimeni nu-ti poate da sfaturi concrete. Se pot emite doar pareri si tu trebuie sa verifici daca sint bune sau nu.  Aici pe net, poti afla doar teoria reglajelor. Mai departe trebuie sa te descurci singur si trebuie sa fi constient ca reglajele astea "fine" pot dura multe zile.

#10199
cata_h2o

cata_h2o

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 23
  • Înscris: 07.12.2008

View Postflorin71_skoda, on 19 noiembrie 2018 - 20:01, said:

Greu de spus.
Tu acum trebuie sa umbli la reglaje de finete, pe care oricum ti le da "peste cap" Cube ca sa compenseze greselile facute de tine.

Reglajele de finete le face fiecare in functie de cum simte. Nimeni nu-ti poate spune ce reglaje sa faci pentru casa ta. Nimeni nu-ti poate da sfaturi concrete. Se pot emite doar pareri si tu trebuie sa verifici daca sint bune sau nu.  Aici pe net, poti afla doar teoria reglajelor. Mai departe trebuie sa te descurci singur si trebuie sa fi constient ca reglajele astea "fine" pot dura multe zile.
Ms.mult!

Edited by cata_h2o, 19 November 2018 - 20:12.


#10200
otvos-bruno

otvos-bruno

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 153
  • Înscris: 30.12.2010

View PostDanielD67, on 18 noiembrie 2018 - 18:02, said:


Pentru ce iti trebuie Ariston Net? Ce modificari vrei sa faci centralei prin internet?
Daca renunti la Ariston Net poti folosi orice termostat wireless cu internet...
Daca nu, doar Cube S Net sau Sensys Net, dar vor fi legate de fir... la care poti sa adaugi si Cube RF, cu receptor, pentru o a doua zona, cu pretul total mai maricel, mentionat de tine... nu stiu daca Cube S Net poate fi si receptor pentru Cube RF...

Sunt weekend-uri când nu sunt acasă și când plec, opresc căldura iar înainte de a mă întoarce, as vrea să pot porni căldura, prin telefon. Eventual și temperatura dorită.
Și cred că prin  Ariston  Net, imi pot face un program personalizat de funcționare al centralei...pe lângă programele presetate in centrală.
Acum e pe modul "Fără prânz". Pornește pe la 6:00 înainte să mă trezesc și merge până la 8, chiar înainte sa plec de acasă. Pornește din nou....de la 16 sau 17 și merge până la 22:00. Aici, as prefera să încălzească până pe la 23:00 sa zicem și nu pot modifica. Mă gândesc că prin Ariston Net, as putea face mai multe modificări....

Edited by otvos-bruno, 19 November 2018 - 20:37.


#10201
cata_h2o

cata_h2o

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 23
  • Înscris: 07.12.2008

View Postotvos-bruno, on 19 noiembrie 2018 - 20:32, said:

Sunt weekend-uri când nu sunt acasă și când plec, opresc căldura iar înainte de a mă întoarce, as vrea să pot porni căldura, prin telefon. Eventual și temperatura dorită.
Și cred că prin  Ariston  Net, imi pot face un program personalizat de funcționare al centralei...pe lângă programele presetate in centrală.
Acum e pe modul "Fără prânz". Pornește pe la 6:00 înainte să mă trezesc și merge până la 8, chiar înainte sa plec de acasă. Pornește din nou....de la 16 sau 17 și merge până la 22:00. Aici, as prefera să încălzească până pe la 23:00 sa zicem și nu pot modifica. Mă gândesc că prin Ariston Net, as putea face mai multe modificări....
Programarea o poti face ,temperatura o poti regla,dar daca te gandesti sa opresti centrala sau se opreste ea nu o mai poti porni din aplicatia telefonului.asta o pot spune cu siguranta ca am patit.primesti un mesaj ca centrala sa oprit in siguranta si de pornit doar de acasa o mai poti porni.daca vrei sa nu functioneze o tii pe temperatura scazuta sau mod vacanta.

#10202
PiticVerde

PiticVerde

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,751
  • Înscris: 12.09.2015
Salutari. Detin o centrala Ariston Uno. Aseara mi s-a aprins ledul galben (evacuare fum scrie in carte).Am patit-o de 2 ori la interval de o ora si centrala nu mai incalzea cat timp era ledul aprins. Am repornito si de atunci functioneaza fara probleme(adica vreo 12 ore). La ce sa ma astept? Ce problema ar putea fii?. Multumesc anticipat pentru raspunsuri.

Edited by PiticVerde, 20 November 2018 - 08:42.


#10203
ja-ro

ja-ro

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 75
  • Înscris: 21.10.2007

View Postotvos-bruno, on 19 noiembrie 2018 - 20:32, said:

Sunt weekend-uri când nu sunt acasă și când plec, opresc căldura iar înainte de a mă întoarce, as vrea să pot porni căldura, prin telefon. Eventual și temperatura dorită.
Și cred că prin  Ariston  Net, imi pot face un program personalizat de funcționare al centralei...pe lângă programele presetate in centrală.
Acum e pe modul "Fără prânz". Pornește pe la 6:00 înainte să mă trezesc și merge până la 8, chiar înainte sa plec de acasă. Pornește din nou....de la 16 sau 17 și merge până la 22:00. Aici, as prefera să încălzească până pe la 23:00 sa zicem și nu pot modifica. Mă gândesc că prin Ariston Net, as putea face mai multe modificări....
Așa este, îți poți face program personalizat cu Ariston Net. Însă vei putea schimba regimul de funcționare. Odată oprită, centrala trebuie pornită manual, este o măsură de siguranță. Atunci când vrei să o oprești, o poți seta pe o temperatură mai joasă, pentru a reveni la ce temperatură vrei tu, tot de la distanță.

#10204
4di

4di

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 981
  • Înscris: 05.04.2006
Salutari !
Am o centrala Ariston Clas evo 24 kw de vreo 4 ani , cu sonda externa Ariston pe fir si termostat Honeywell 727 RF D1016 conectat wireless la BDR91 care e legat la centrala pe un port on/off, ....functioneaza foarte bine intreg sistemul, se completeaza practic reciproc. De asemeni mai am si un senzor de camera ambiental Ariston cu fir cod 3318586 care  a functionat foarte bine cu protocolul BUS BridgeNet pe un port separat in centrala, insa nu am fost prea multumit de rezultate.
Vreau sa fac un experiment in care sa implic aceast senzor de camera 3318586 intr-un dormitor in care am incalzire in pardoseala (restul apartamentului e pe calorifere cu robineti termostatati).
Firul care lega in trecut 3318586 de centrala l-am taiat pt a lega BDR91 (receptorul wireless) la centrala pentru a functiona cu termostatul honeywell (si functioneaza foarte bine si in prezent pe portul onoff), practic am sectionat un cablu in doua, primul cablu care vine din dormitorul cu IPAT si la care va fi conectat 3318586 a ramas suspendat in apropierea centralei, liber la capatul care se va conecta in centrala si al doilea cablu care e conectat BDR91 (receptorul wireless) pana la portul onoff. Vreau sa inchid termostatul termostatul on/off, dar sa ramana conectat la centrala pe portul onoff si sa conectez 3318586 pe portul BUS al centralei si sa fac selectia bineinteles din centrala , acum 421 (Selectare tip de termoreglare de bază în funcţie de perifericele conectate) e setat la 1 ( dispozitiv On/Off), va fi la 2 (numai sonda de interior) si influenta senzorului adica 424 la maxim 20 (momentan), 425 avand ipat va fi la maxim 50 de grade, 426 la 35 de grade. Termostatele nu vor functiona niciodata simultan, cel on/off va ramane inchis.
Cablul la care va fi conectat 3318586 este sectionat si nu ajunge in centrala si va trebuii "innadit" prin adaugarea altui cablu in prelungirea acestuia si mufat pentru a intra in postul BUS.
Avand in vedere ca 3318586 e modulant (ma gandesc ca variaza voltajul in functie de temperatura),va fi afectat de aceasta prelungire? Cablul e de 0.5 parca.

#10205
ja-ro

ja-ro

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 75
  • Înscris: 21.10.2007

View Postvgurita, on 19 noiembrie 2018 - 12:12, said:

Buna ziua! Am o problema la centrala Ariston Cares Premium 24eu. Astazi a crescut presiunea peste 3 bari, mentionez ca ea creste atunci cand centrala merge la 65 grade, iar daca o tin sub 60 grade nu mai creste . Care ar fi problema? Va multumesc!
Salut. trebuie verificată presiuena in vasul de expansiune. Dacă nu sunteți specialist, vă recomand să apelați la o firmă de service Ariston. Este un dispozitiv de securitate al centralei dumneavoastră și intervențiile superficiale pot duce la accidente și defectarea centralei.

Edited by ja-ro, 20 November 2018 - 09:34.


#10206
otvos-bruno

otvos-bruno

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 153
  • Înscris: 30.12.2010

View Postcata_h2o, on 19 noiembrie 2018 - 20:44, said:


Programarea o poti face ,temperatura o poti regla,dar daca te gandesti sa opresti centrala sau se opreste ea nu o mai poti porni din aplicatia telefonului.asta o pot spune cu siguranta ca am patit.primesti un mesaj ca centrala sa oprit in siguranta si de pornit doar de acasa o mai poti porni.daca vrei sa nu functioneze o tii pe temperatura scazuta sau mod vacanta.

Nu opresc centrala, doar căldura când nu sunt acasă câteva zile. Daca opresc centrala, știu că doar manual o pot și porni... nu și din aplicație. Să pot opri/porni căldura pot din aplicație.

Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate