Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
Obiecte vechi și inutile car...

Mentenanta Acoperis

Cheder deteriorat , zgariat, cum ...

Laptop HP 15-AF001NQ, AMD E1-6015...
 Blat de bucatarie lungime 4,60 m

Termostat incalzire si racire

Configurare retea cu modem Vodafo...

Curtea Penala Internationala soli...
 Sunt obligate bancile sa opteze p...

Pensie anticipata partiala cu cer...

Subscriptii

Cat ar costa acest poster, se poa...
 Cum sa scapam de sobolani?

Alser Forest SA a dat teapa de 1,...

COD Eroare ABS ( Ford Mondeo MK5 )

Implanturi dentare clinici Consta...
 

Incalzitor instant gaze/apa: gaz metan,electric, GPL

* * * * * 1 votes
  • Please log in to reply
1735 replies to this topic

#271
marcolino

marcolino

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 53
  • Înscris: 15.06.2004

View Postflorin71_skoda, on 3rd February 2011, 19:49, said:

Pompa de amestec fixeazo pe 45. Doar pompa de incalzire trebuie sa fie pe 60.

Filtrele lasale in pace ca nu este de la ele. Daca erau infundate, se incalzea foarte tare centrala dar nu se incalzeau radiatoarele.

Boilerul cum este legat? Are pompa lui?

pompa de incalzire e cea de circulare agent termic? daca da, nu pot face nimic . este setata la 65 . e digital tot, nu stiu cum as umbla, si am auzit ca 65 e o temperatura f buna. gudroane sau scurgeri  nu am avut.

am o pompa de circulare agent care e pus pe retur. (o pompa destul de mare cu 3 viteze) vreo 14 milioane a costat.
boilerul are pompa lui, care e legata pe tur si ajunge pe retur dupa pompa de circulare.

#272
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008

View Postmarcolino, on 3rd February 2011, 19:58, said:

...
Undeva mai sus spuneai ca ai si pompa de amestec. Si mai ziceai ca o comanzi cu un termostat bratara. Pina la urma cite pompe ai? Doua sau trei?
Pompa boilerului nu avea ce sa caute pe tur. Trebuia pusa tot pe retur. Ciudata schema hidraulica ai acolo...

#273
marcolino

marcolino

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 53
  • Înscris: 15.06.2004
mda. am 3 pompe. 1- circulare agent, 2- pompa boiler, 3- pompa amestec(termostat bratara)

eu nu inteleg de ce pt boiler trebuia pompa. nu merge si fara?
cand temp ajunge la 65 grade, pleaca ambele pompe 1 si 2.

#274
danlucyan

danlucyan

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 347
  • Înscris: 19.12.2010

View Postmarcolino, on 3rd February 2011, 11:39, said:

centrala lemne gazeificare Ferroli Dp 35kw Profi
urca temperatura in centrala la 65, se deschide pompa de circulare  si pe urma scade f tare in 48-50. asa face mereu.am crezut ca-i subdimensionata, dar:

-aceasta centrala a functionat f bine la inceput(cam 1 luna)pt 200 mp, dupa aia, se intampla aceasta chestie.
-folosesc lemn de fag si carpen uscat de vreo 2-3 ani. oricat de gros ar fi lemnul, se aprinde de la un hartie.
- momentan o am doar pt 100 mp, restul am inchis. merge la fel.
-are o pompa pe retur pt amestec
-presiunea e constanta, nu are pierderi.
-aer in instalatie nu este, caloriferele se incalzesc in intregime.
-cos de evacuare schiedel.

ps: cred ca tre sa fac o poza a instalatiei, dar nu am acum cu ce.

ce poate fi oare rau? in afara de centrala :)

Problema eu consider ca este pe partea de cos (horn) si am sa i-mi explic afirmatia .
Daca acest fenomen se intampla dupa ce cazanul intra in pauza de functionare (in pauza de functionare se intampla fenomenul sau cand functioneaza ? ) atunci se intampla urmatorul fenomen : dupa oprirea ventilatorului tirajul cazanului functioneaza pe tiraj natural datorita cosului de fum . Sonda de citire a agentului termic din CT aflanduse undeva in partea superioara (sus) a CT temperatura cresre foarte repede in acea zona a CT (defapt in cazan nu se afla aceasta temperatura ) atunci apare acest fenomen .
Dupa parerea mea aceasta ar putea fi cauza , partea de instalatie nu are efect . INCEARCA sa opturezi cosul undeva la 80% dupa ce ventilatorul sa oprit sa vezi daca mai apare fenomenul . MULTA BAFTA
http://forum.softped...howtopic=734103

#275
marcolino

marcolino

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 53
  • Înscris: 15.06.2004
pai nu cred sa fie problema: cos schiedel sau cum se scrie, exact dupa manual facut.
centrala nu ajunge la temp setata, si deci ventilatorul merge tot timpul. aceeasi configuratie a mers bine odata. nu-mi explic care sa fie treaba.

o sa revin mai acusica cu niste poze.

Edited by marcolino, 03 February 2011 - 20:47.


#276
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008

View Postmarcolino, on 3rd February 2011, 20:22, said:

mda. am 3 pompe. 1- circulare agent, 2- pompa boiler, 3- pompa amestec(termostat bratara)

eu nu inteleg de ce pt boiler trebuia pompa. nu merge si fara?
cand temp ajunge la 65 grade, pleaca ambele pompe 1 si 2.

De pompa 3 ziceam eu sa o fixezi pe 45 grd. Dar este ciudat ca pompa 2 este legata pe tur. Pompa 2, era bine daca era comandata de un termostat bagat in boiler, impreuna cu un termostat de teava. In centrala era bine daca era legata doar pompa 1.
Trebuie sa te gindesti si la faptul ca de o saptamina sunt tot -15 afara si e posibil ca asta sa fie cauza si centrala sa nu aiba nimic (asta ca tot intrebai de ce pina acum a mers...)

#277
marcolino

marcolino

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 53
  • Înscris: 15.06.2004

View Postflorin71_skoda, on 3rd February 2011, 21:06, said:

De pompa 3 ziceam eu sa o fixezi pe 45 grd. Dar este ciudat ca pompa 2 este legata pe tur. Pompa 2, era bine daca era comandata de un termostat bagat in boiler, impreuna cu un termostat de teava. In centrala era bine daca era legata doar pompa 1.
Trebuie sa te gindesti si la faptul ca de o saptamina sunt tot -15 afara si e posibil ca asta sa fie cauza si centrala sa nu aiba nimic (asta ca tot intrebai de ce pina acum a mers...)

nu , anul trecut in ianuarie au fost -30 si centrala a mers f bine.

uite si niste poze

Attached File  DSCF4434.jpg   739.39K   115 downloads
Attached File  centrala2.jpg   844.09K   84 downloads
Attached File  centrala3.jpg   738.48K   89 downloads
Attached File  centrala4.jpg   653.01K   75 downloads

ps: ignorati intrerupatorul de pe pompa de circulare. e pus pt teste. il scot imediat. si praful....

si de ce oare boilerul calypso ferroli consuma 26 kw in 24 ore?(masurat consum individual) mi se pare enorm de mult. am platit la lumina de m-am uscat.

Edited by marcolino, 03 February 2011 - 21:31.


#278
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Totul pare ok. Exceptind pompa boilerului care nu trebuia pusa pe tur si schema electrica, care poate fi imbunatatita putin.

Pompa radiatoarelor mi se pare ca este un UPS 25-80. Este buna.... incearca sa o dai pe o treapta mai mica. Opreste-o din intrerupator, lasa cazanul sa mearga doar pe boiler, si cind ajunge la 85 grd da drumul la pompa de incalzire. Cind apa scade sub 70, opreste-o iar. Cam asa poti prosti centrala sa iasa din inertie...

Greu de zis ce se intimpla acolo. Teoretic este de la canalele de fum sau de la cos...  Cind ai curatat ultima data centrala? Adica sa-i desfaci cele 2 usite de vizitare din spate, sa freci ce-i acolo, sa bagi peria aia de sirma pe canalele din camera de ardere (usa de jos)... Ai curatat vreodata ventilatorul? Dar hornul?

Edited by florin71_skoda, 03 February 2011 - 21:50.


#279
marcolino

marcolino

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 53
  • Înscris: 15.06.2004
pompa este  UPS 25-80 180

am sa fac si asta cu inertia . oricum ma bag maine la curatenie sa vedem.

multumesc mult pentru ajutor.

bine ca vine primavara :) ca nu mai am lemne uscate decat putine.

Edited by marcolino, 03 February 2011 - 21:56.


#280
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Ma mai gindesc la o varianta. Esti sigur ca inchide bine clapeta de tiraj ? Ca daca nu inchide bine, o parte din foc iasa direct pe cos si cazanul se incalzeste doar in partea superioara. In acest caz este normal sa se raceasca repede, deoarece este foarte putina apa de 65grd in cazan.

Asta este motivl pentru care-ti spuneam sa pui pompa de amestec pe 45grd. Ca deaiai pompa de amestec... Practic aceasta pompa trebuie pornita cind pornesti focul si doar dupa ce sau incalzit radiatoarele sa o muti pe 45-55. Rolul ei este de a "amesteca" apa din cazan. Ea omogenizeaza apa din cazan si cind pe tur vei avea 65grd, tot atit va fi si pe retur, adica vei avea apa de 65grd in tot cazanul.

#281
marcolino

marcolino

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 53
  • Înscris: 15.06.2004
da se vede o imbunatatire acum cu pompa aia la 45. a urcat la 70 grade si a scazut la 61. super. de mult nu am mai vazut 70 grade :). interesant e ca am cuplat si mansarda.70 grade la 200 mp. isi revine. ii mai bag si o curatare si e ca noua  :D

in leg cu cu, clapeta...am vazut ca e o fanta f micacand inchid, dar este. dar nu stiu ce sa-i fac. o sa vad maine. daca trebuie leg si cu sarma  :thumbup:

la recomandarea cuiva am dat o pozitie mai mica robinetii de retur de la calorifere . centrala a ajuns acum la 75 grade. am scazut si o viteza la pompa. :coolspeak:

dar in spate imi iasa fum din cand in cand. urgent tre sa o curat.

Edited by marcolino, 03 February 2011 - 22:49.


#282
marcolino

marcolino

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 53
  • Înscris: 15.06.2004
curatat centrala si racordul de la cos.
din greseala am inchis robinetul de la pompa spre boiler. apa in instalatie a urcat la 80, si a stat mult si bine asa.
am zis sa fortez putin. am deschis si demisolul(100mp). acum centrala merge perfect la 300 mp cu 2.7 inaltime.
este ca la inceput.

stiu ca centrala e mica pt 300 mp, dar ma ajuta izolatia casei f mult :)

am deschis pompa boiler, a inceput iar sa coboare in 50 si sa urce....

deci. mai sus am pusa poza de la pompa boiler. cum ar trebui sa pun, ca sa mearga. eventual daca elimin pompa e ok?

autonomia a ramas la 4-5 ore, dar acum e alta mancare de peste in casa. :)
boilerul nu vreau sa il pun la curent ca ma omoara cu consumul.

Edited by marcolino, 17 February 2011 - 08:39.


#283
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008

View Postmarcolino, on 17th February 2011, 08:33, said:

...

Ar trebui sa continui aici: Cazane lemne cu gazeificare

Vei primi mai multe sfaturi de la utilizatorii de centrale cu gazeificare. Posteaza acolo pozele si pune intrbarile.
Va trebui sa muti pompa boilerului pe retur si probabil sa repozitionezi termostatul care comanda pompa de amestec. Fa-i si lui o poza sa vedem unde este pozitionat.

#284
elmatza

elmatza

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1
  • Înscris: 28.02.2011
Salutare, stau si io la curte si nu am posibilitatea sa ma racordez la instalatia de gaze ,si mam gandit sa imi cumpar un instant pe gaz si sa il folosesc la butelie. as fi interesat daca ar fi mai rentabil decat un boiler electric  si cam cate butelii ar consuma intro luna pentru a incalzi apa necesara pentru 4 persoane. Multumesc anticipat astept raspunsuri!!!!!

#285
marijuana77

marijuana77

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1
  • Înscris: 29.03.2011
Buna,
Are cineva un manual de utilizare pentru instant Athena?

#286
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Pentru ce vrei un manual de utilizare pentru instant Athena ? Crezi ca te ajuta la ceva ?

Attached File  incalzitoare_instant_c275_300_carte_tehnica.pdf   2.22MB   126 downloads

#287
florinch1

florinch1

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1
  • Înscris: 02.05.2011
am o problema cu centrala ferroli domina F24. la pornire pe apa calda se aprinde ledul verde dar centrala intra in avarie( mai exact nu se intampla nimic). Ledul rosu nu se aprinde . Problema e ca nu face mereu. Pe caldura la fel pleaca pompa dar nu se aprinde flacara. Reusesc sa o pornesc dupa resetare dar merge putin si se opreste. am schimbat tubul venturi pentru ca s-a copt si a cazut, dar face la fel. ma gandesc sa nu fie din placa electronica. poate ma ajuta cineva cu o informatie

#288
reluddd

reluddd

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 93
  • Înscris: 28.04.2011
din cate stiu eu reactioneaza asa pentru ca nu poate evacua gazele arse. ventilator, comutator, senzor, traseu obturat...

Anunturi

Second Opinion Second Opinion

Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale.

Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit.

www.neurohope.ro

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate