"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Centrale termice IMMERGAS
Last Updated: Mar 27 2024 15:15, Started by
Alex M.
, Apr 25 2007 21:12
·
51
#3565
Posted 03 January 2019 - 16:08
#3566
Posted 04 January 2019 - 16:15
Buna,
Am o centrala ImmerGas EoloStar 23kW si de ieri a inceput sa faca figuri la apa calda. Pornesc apa calda la baie la maxim, reglata la 40 de grade - am o baterie termostatata - si astept sa se incalzeaza. Dupa vreo 2 minute sa zicem apa ajunge la temperatura, dar la cateva minute dupa se face rece rece, sta o perioada asa dupa care incepe sa se incalzeasca iar, si tot asa. Am urmarit centrala in timpul asta si nu da nici o eroare pe ecran, doar coboara temperatura apei de la 40-45 de grade la 15-16, sta o perioada de timp (sa zicem 1 min) dupa care incepe sa urce iar. Am incercat aceeasi chestie si in bucatarie, unde nu am baterie termostatata si nu am patit la fel, dar temperatura apei pe ecran a urcat mai mult, pana la 52 de grade. Am incercat inca o data azi si de data asta mi-a dat eroare pe ecran, eroare 27. Dupa ce-am inchis apa calda peste tot si-am repornit-o nu a mai dat eroarea, dar tot a facut figura cu apa calda, rece, calda, rece. Sa fie de la bateria termostatata ? Sau ce altceva ar putea fi ? Nu am reusit sa fac foarte multe teste, nici nu prea stiu ce as putea incerca. |
#3567
Posted 04 January 2019 - 22:56
Cand se intampla am vazut ca scade intensitatea la flacara (pe display) de la maxim la 0 in cateva secunde, dupa care dispare si icoana de flacara.
|
#3568
Posted 05 January 2019 - 08:43
Baterie termostatata și Ct cu apa calda instant , nu se poate .
Ori renunți la baterie , ori modifici instalația și pui boiler pe apa calda . |
#3569
Posted 05 January 2019 - 10:45
Din cauza asta sa fie problema ? Bateria o am de câteva luni, de ce a început numai acum să facă probleme ?
Parcă citisem că merge bateria și așa, desi poate nu optim. Am un Hansgrohe dacă contează cumva. Am testat acum cu bateria normală (ne-termostatata) din baie și într-adevăr nu a apărut problema. Imediat cum am pornit și bateria termostatata a sunat ceva in centrala (cum sună când sunt păsări pe evacuare, nu știu cum să explic) și a apărut problema. Nu înțeleg totuși de ce a mers fără probleme câteva luni de zile. Sunt dimensiuni minime necesare pentru boiler ? Că nu tare am spatiu, eterna problemă cu lipsa boilerului la bloc. |
#3570
Posted 05 January 2019 - 11:32
Am prieteni ce au tot așa baterie termostatata cu centrala ( nu Immergas) fără boiler și spun că nu au probleme. Doar unele centrale au problema asta ?
|
#3571
Posted 05 January 2019 - 11:44
1. Este o prostie sa folosesti asa ceva . Nu are logica
2. Ar fi o varianta de incercat , sa lasi temperatura apei calde la CT sub cea de la baterie ...dar si aici s-ar putea ca debitul sa-ti joace feste . 3. Bateriile termostate se recomanda tocmai pt boiler ... |
#3572
Posted 05 January 2019 - 11:52
Mersi pentru răspunsuri. Răspunsul nr 1 pentru care întrebare era ? Era legat de folosirea bateriei termostatate fără boiler ?
Am luat-o pentru copil, când îi facem duș să nu tot varieze temperatura, cum făcea cu bateria precedentă. Poți să îmi zici te rog și de ce cauzează probleme bateria termostatata ? Lucrează la debitul de apă într-un mod ce nu ii convine centralei ? |
#3573
Posted 05 January 2019 - 17:45
Eblis, on 05 ianuarie 2019 - 10:45, said:
Bateria o am de câteva luni, de ce a început numai acum să facă probleme ? Sunt 2 sisteme de reglare automata care se cam incurca unul pe celalalt.Fiecare incearca sa mentina temperatura constanta,in felul lui,dar,din cauza inertiei (mari la sistemele termice),apar probleme. Pot fi filtre (murdare) la acea baterie,sau la robinetii de serviciu (sub baterie),sau chiar la intrarea in centrala (filtrul si limitatorul de debit de la fluxostat). Incearca sa le cureti si/sau incearca sa setezi temperatura la centrala (pe ACM) la 42-45 grade). Centrala are perioade cand stinge focul (afiseaza 0 la flacara) din cauza temperaturii prea mari a apei calde,care cel mai probabil e cauzata de un debit redus,care,probabil e redus de catre...ai ghicit,de bateria termostatata. Ti-am raspuns si la intrebarea de mai jos: Eblis, on 05 ianuarie 2019 - 11:52, said:
Poți să îmi zici te rog și de ce cauzează probleme bateria termostatata ? Lucrează la debitul de apă într-un mod ce nu ii convine centralei ? Edited by danpet, 05 January 2019 - 17:46. |
#3574
Posted 05 January 2019 - 18:30
Mulțumesc pentru răspunsuri.
Apa era reglata la 45, am coborât acum la 42 și văd cum se comportă. |
|
#3575
Posted 05 January 2019 - 19:01
Eblis, on 05 ianuarie 2019 - 18:30, said:
Mulțumesc pentru răspunsuri. Apa era reglata la 45, am coborât acum la 42 și văd cum se comportă. |
#3576
Posted 05 January 2019 - 20:33
Am incercat cu 42 dar a făcut la fel, am pus pe 40 și nu a mai făcut. Acum să văd cât rezistă așa.
Noi facem duș la 40 dar pentru copil vrem maxim 37 fara sa tot umblam la reglaje. Cu bateria veche tot fluctua temperatura și m-am săturat, am zis că rezolv problema cu o baterie termostatata. |
#3577
Posted 16 January 2019 - 09:11
Buna dimineata tuturor,
Centrala mea, un Eolo Star 24 3E s-a gandit sa ma surprinda putin ieri Am observat aseara, cand am ajuns acasa, ca nu mergea caldura. Termostatul daduse comada, receptorul insa nu avea nici un bec aprins. Se mai intamplase, dar daca s-a intrerupt curentul. Nici curentul nu s-a intrerupt, si termostatul are baterii noi. Ii dau comanda din nou din termostat si observ ca - descriu bazandu-ma pe sunetele din interior si informatiile de pe afisaj - porneste centrala - pompa, se aude quartz-ul care da scanteie, se aprinde flacara - pe afisaj se duce flacara la maxim dupa care scade pana cand nu mai ramane nici o liniuta, desi semnul de flacara era prezent. In acest timp pompa merge, temperatura pe are eu o vedeam scadea - normal zic eu din moment ce apa circulata era mai rece. Dupa cateva minute - vreo 5 cred - apare timid prima liniuta de la flacara si incepe sa se incalzeasca. Dupa care merge OK. Pe apa calda merge normal in sensul ca se aprinde si incepe sa se incalzeasca. Nu facea asa pana ieri. Cand se aprindea flacara ramanea la 2-3-4 liniute cate avea nevoie si era ok. De ce nu mentine flacara? Thx all, Dan. |
#3578
Posted 16 January 2019 - 10:34
manead, on 16 ianuarie 2019 - 09:11, said:
Buna dimineata tuturor, Centrala mea, un Eolo Star 24 3E s-a gandit sa ma surprinda putin ieri Am observat aseara, cand am ajuns acasa, ca nu mergea caldura. Termostatul daduse comada, receptorul insa nu avea nici un bec aprins. Se mai intamplase, dar daca s-a intrerupt curentul. Nici curentul nu s-a intrerupt, si termostatul are baterii noi. Ii dau comanda din nou din termostat si observ ca - descriu bazandu-ma pe sunetele din interior si informatiile de pe afisaj - porneste centrala - pompa, se aude quartz-ul care da scanteie, se aprinde flacara - pe afisaj se duce flacara la maxim dupa care scade pana cand nu mai ramane nici o liniuta, desi semnul de flacara era prezent. ..................... Am mai cautat pe net.. am mai intrebat si se pare ca este posibil sa trebuiasca curatat Filtru Y? Are logica faptul ca, daca este infundat, atunci apa nu circula corect si faptul ca flacara nu este prezenta la inceput poate fi un fel de protectie? |
#3579
Posted 16 January 2019 - 18:31
Exista o regula pe toate forumurile,si anume,ca nu se citeaza postarea anterioara. Asta,pentru a nu se incarca inutil pagina,Se subintelege ca se raspunde la cel de deasupra.
On: Eu nu cred ca e de la filtrul Y.Cred ca cineva a dereglat (poate fara sa vrea sa sa stie ce face) parametrii centralei...S-a intrat in meniul de setare a parametrilor. Trebuie verificati si eventual,readusi la valorile de fabrica (daca e cazul). Edited by danpet, 16 January 2019 - 18:35. |
|
#3580
Posted 17 January 2019 - 08:57
Scuze ca am citat.
Da, nu a fost de la filtrul Y. Cine sa deregleze parametrii? Nu a mai umblat nimeni la ea de la ultima interventie service, prin primavara. Si nici nu am avut vreo variatie de tensiune pt ca am protectii. Ceva cumva s-a intamplat. Eu pot face ceva? De la interfata? Sau trebuie desfacuta? Cineva mi-a mai zis ca este posibil sa fie sonda de la incalzire. Stiu ca am mai intrebat, dar revin: Imi poate recomanda cineva un service in bucuresti in afara de Blacksea? Thx all, Dan. |
#3581
Posted 17 January 2019 - 09:09
Da,poate fi si de la sonda de incalzire (de pe teava de tur).Testarea se face prin inlocuire cu una noua (sau SH,buna).Daca e cu clema (asa cred),atunci se schimba foarte usor,fara a se golo apa din centrala.
Parametrii se pot citi/modifica fara a se desface centrala,doar "butonand".Scrie in manual ce si cum,dar,atentie,sa nu modifici ceva ce nu stii exact ce face. |
#3582
Posted 17 January 2019 - 09:12
Inteleg ca nu imi pot da seama din parametrii daca aceasta sonda e defecta.
|