buna tuturor. Am o centrala Immergas Mini Eolo 24 3 si nu mai vrea sa porneasca. Imi apare E04 (anomalie generica placa centrala). Meseriasul mi a zis ca trebuie inlocuit placa de baza care coasta 600lei. Stie cineva o solutie sa repar placa sau ce piesa s-a dus de pe placa?
Multumesc. Edited by xander20005, 14 November 2017 - 18:16. |
#3152
Posted 14 November 2017 - 19:57
Eroarea 04 inseamna probleme la contacte electromecanice. Acest lucru se refera in special la termostatul de supraincalzire de pe schimbatorul de caldura, dar mai poate fi si de la presostatul de aer sau senzorul de presiune minima, daca exista pe modelul tau de centrala. Placa electronica este ultimul suspect dupa verificarea celorlalte componente amintite de mine mai inainte si daca totusi se ajunge la concluzia ca este de la ea se poate inlocui releul ce alimenteaza vana de gaz.
|
#3153
Posted 15 November 2017 - 09:05
buna, multumesc de raspuns. in cartea de utilizare asa scrie, este la fel cu spusele dvs?
Anomale generică placă centrală. Se poate verifica în cazul recunoaşterii eronate a unui semnal de către microprocesorul plăcii centralei (cod 04). Pentru a elimina “Blocare anomalie generică placă centrală” este necesar să apăsaţi tasta Reset (1). Dacă fenomenul se repetă frecvent, cereţi intervenţia unui tehnician specializat (de exemplu Serviciul de Asistenţă Tehnică Immergas). |
#3154
Posted 15 November 2017 - 11:37
Servoman are dreptate,dar...meseriasul care a "consultat" centrala,nu stie decat "trebuie inlocuita placa el."...majoritatea placilor defecte se pot repara (cu rare exceptii).Trebuie doar sa gasesti omul potrivit,care sa stie si electronica si cum functioneaza o centrala.Spune macar din ce oras esti,ca poate avem cunostinte prin zona ..mai e si varianta sa cumperi o placa second-hand (mai ieftina).
|
#3155
Posted 15 November 2017 - 13:13
Multumesc. Cunostinte in electronica am, cunostinte in centrale nu. o sa schimb releul de la vana gaz. dupa cum vad in manual este pe mufa x7, pinul 5-6, care merge pe releul omron (g5nb). sunt din mures
|
#3156
Posted 15 November 2017 - 16:23
Imi cer scuze pentru intarziere. Da este placa cu releu si mufa in plus pe care am incercat-o, de la centrala cu schimbator pe acm si nu a functionat. Am cumparat o placa identica pentru ct cu schimbator bitermic si functioneaza, dar as dori daca ma ajutati sa o repar si pe a mea cea cu e01,multumesc.
Edited by ioioi, 15 November 2017 - 16:24. |
#3157
Posted 16 November 2017 - 09:02
@ioioi, daca raspundeai mai devreme,iti dadeam eu o placa de Star (bitermic),in schimbul celei de Mini care nu merge la tine (presupun ca placa ta e buna)...De fapt,oferta mea e inca valabila...Placa defecta de Star,ti-o pot repara doar daca ajunge la mine (nu stiu de unde esti).
|
#3158
Posted 23 November 2017 - 10:27
Buna ziua tuturor.
Cautand o rezolvare pentru problema pe care o am cu centrala am hotarat sa ma inscriu pe acest forum. Am o centrala Immergas elo. de 24kw. De ceva vreme am constatat ca atunci cand termostatul de ambient da comanda centralei sa pornesca, pompa de circulatie porneste, dar flacara nu se aprinde, caloriferele ramanand reci. Temostatul mama de langa centrala imi indica faptul ca centarala este trecuta pe ciclul de incalzire si face legatura cu puisorul de la distanta. Daca pornesc si opresc apa calada, flacara ramane pe incalzire si caloriferele se incalzesc. Daca a mai intampinat cineva o asemenea problema, sau daca ma poate ajuta cineva cu o solutie, astept un semn. Va multumesc anticipat si o zi buna! |
#3159
Posted 23 November 2017 - 14:46
Buna ziua!
Am o centrala Immergas Eolo de 24 kW care de doua ierni face probleme cu apa calda atunci cand functioneaza in modul iarna. Anume incalzeste apa dupa care brusc pentru fractiune de secunda centrala se opreste si reporneste brusc fara a semnala vreun cod de avarie. Inca o data subliniez faptul ca face acest lucru doar in modul "iarna". Au tot venit diversi "specialisti", de la diferite firme care si-au dat cu parerea si si-au incasat care mai de care sume mai mari de bani incercand sa ma convinga ca centrala nu are nimic. Ce i s-a facut nu pot aprecia, nefiind de specialitate. Cert este ca ultimul mi-a desfacut diafragma??? Am inteles eu bine din ceea ce ati explicat in paginile anterioare? Este o bucata mica de cauciuc de culoare gri care este intre cos si centrala. Prin aceasta "operatiune" centrala functioneaza perfect, dar, se acumuleaza gaze de ardere in balconul unde este instalata (chiar daca las putin deschis geamul). Tot cautand o firma/persoana serioasa care sa ma ajute am vazut aici explicatii cum ca acel "cauciuc" n-ar trebui sa fie scos. Asadar, pentru Bucuresti, imi puteti recomanda pe cineva? Multumesc! |
#3160
Posted 23 November 2017 - 20:04
|
#3162
Posted 24 November 2017 - 09:23
#3163
Posted 24 November 2017 - 15:09
Pai...nu merge ca e cu capu-n jos Acum serios: ar trebui testata cu o sonda noua de temperatura.Cred ca sonda NTC e de condact (cu clema),caz in care nu trebuie golita apa din centrala.Sonda e pe teava de tur ce iese din schimbator,sus,in dreapta,are 2 fire cu papuci.A nu se confunda cu senzorul de supratemperatura care e pe aceeasi teava,dar in fata,putin mai jos.
|
#3164
Posted 04 December 2017 - 13:46
buna, la o eolo star care huruie cand porneste ce problema poate fi? nu da nici o eroare, doar face fix ca "trenul" cand porneste. Copiii chiar mi-au spus dimineata ca trece trenul
|
#3165
Posted 04 December 2017 - 16:09
Va salut. Am si eu o centrală Immergas Eolo Mini 28kw si nu mai pornește deloc,nici pe apa calda nici pe caldura. Imi apare eroare 10, chiar daca am presiune. Am verificat si nu este blocat ceasul care indica presiunea. După resetarea erorii imi indica 15-16 grade după care scade la 0,urca iar câteva grade si intra din nou in eroare 10. După spusele băiatului care s-a uitat la ea, ar fi placa, dar nu as vrea sa risc sa o iau si sa nu se rezolve problema. Mulțumesc!
|
|
#3166
Posted 04 December 2017 - 17:04
dumymyky, on 04 decembrie 2017 - 13:46, said:
buna, la o eolo star care huruie cand porneste ce problema poate fi? nu da nici o eroare, doar face fix ca "trenul" cand porneste. Copiii chiar mi-au spus dimineata ca trece trenul tavy90, on 04 decembrie 2017 - 16:09, said:
Va salut. Am si eu o centrală Immergas Eolo Mini 28kw si nu mai pornește deloc,nici pe apa calda nici pe caldura. Imi apare eroare 10, chiar daca am presiune. Am verificat si nu este blocat ceasul care indica presiunea. După resetarea erorii imi indica 15-16 grade după care scade la 0,urca iar câteva grade si intra din nou in eroare 10. După spusele băiatului care s-a uitat la ea, ar fi placa, dar nu as vrea sa risc sa o iau si sa nu se rezolve problema. Mulțumesc! |
#3167
Posted 04 December 2017 - 17:22
Buna ziua,
Am o centrala Immergas EOLO STAR 23 kw si am o problema cu ea. Intra pe o anumita eroare si ecranul incepe sa palpaie pe fundal portocaliu/rosu. Am citit in cartea tehnica si in caz de anomalie ar trebui sa afiseze si un anumit cod insa mie nu imi apare nimic. A aparut dupa ce am crescut la 60 de grade temperatura in calorifere. Aveti idee ce as putea verifica in plus sau care e temperatura optima care trebuie setata pe partea de calorifere pentru a optimiza temperatura/consum? Merci! |
#3168
Posted 04 December 2017 - 18:08
Si daca ar fi presostatul de minim apa defect ar face ca centrala sa nu pornească , sa nu facă nici un zgomot, nici ventilatorul, nimic ???
|