View Postbibicu5, on Dec 19 2007, 10:04, said:

Da' ce centrala ai sa te coste sonda exterioara atitia bani???? Sonda de care vorbesti nu este altceva decit un captor de temperatura intr-o cutiuta...si atit.
Centrala este Vaillant 282-5,dar,scuze;m-am exprimat gresit,nu era vorba de senzorul extern ci de un cronotermostat cu sonda ext.(si cred ca pe unde radio).Asa cred ca mai merge!

#74
nicocioc

nicocioc

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 15
  • Înscris: 17.12.2006
Care ma ajuta si pe mine. Cand functioneaza centrala nu nu simt nici un miros de gaz ca practic arde in cazanul de incalzire. Dupa ce se opreste, ca apa a ajuns la un nivel de caldura stabilit de mine, prin termostatul de ambient, gazul nu mi se opreste. Ramane deschis gazul fara flacara si da prin duze. Cand reporneste bubuie gazul care s-a acumulat in cazanul de ardere si mi-a dat afara de 2 ori capacul frontal care astupa cazanul. Daca inchid centrala de la comutatorul pornit/oprit  si o repornesc nu mai iese gaz pana cand nu incepe sa refoloseasca gazul pentru incalzire. cum o folosesc deschid gazul, cand nu o mai folosesc inchid gazul. Sugestii ? Merci

#75
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
daca mai apuci sa citesti ceea ce scriu acum OPRESTE definitiv gazul din robinet  e bomba curata.

#76
nicocioc

nicocioc

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 15
  • Înscris: 17.12.2006
logic ca l-am oprit. Dar nu inteleg ce are, service sau o defectiune minora

Edited by nicocioc, 19 December 2007 - 21:49.


#77
caldut

caldut

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,034
  • Înscris: 21.09.2007

View Postnicocioc, on Dec 19 2007, 19:48, said:

logic ca l-am oprit. Dar nu inteleg ce are, service sau o defectiune minora

problema este de la vana de gaz,cheama service obligatoriu.

#78
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
spui ca :
"Dupa ce se opreste, ca apa a ajuns la un nivel de caldura stabilit de mine, prin termostatul de ambient, gazul nu mi se opreste. Ramane deschis gazul fara flacara si da prin duze."  

cine stinge flacara si cum ???
in orice centrala flacara se stinge prin intreruperea gazului. alt sistem nu cunosc sa existe.

#79
nicocioc

nicocioc

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 15
  • Înscris: 17.12.2006

View Postdicdobre, on Dec 19 2007, 23:03, said:

spui ca :
"Dupa ce se opreste, ca apa a ajuns la un nivel de caldura stabilit de mine, prin termostatul de ambient, gazul nu mi se opreste. Ramane deschis gazul fara flacara si da prin duze."  

cine stinge flacara si cum ???
in orice centrala flacara se stinge prin intreruperea gazului. alt sistem nu cunosc sa existe.

Dupa ce a ajuns apa la temperatura, pentru 1-2 sec gazul se inchide total. La 2 sec de la oprire se reia fluxul de gaz dar la presiune mai mica. Am scos arzatorul din suruburi, am ajuns la teul cu duze si am dat foc cu o bricheta sa vad pe unde da gaz in cazanul de incalzire. Am constatat ca din 10-12 duze iese gaz pe 7-8, ca la bricheta. Am vazut ca nu are flacara de veghe decat un aprinzator piezo electric.

Edited by nicocioc, 19 December 2007 - 22:19.


#80
caldut

caldut

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,034
  • Înscris: 21.09.2007

View Postnicocioc, on Dec 19 2007, 20:17, said:

Dupa ce a ajuns apa la temperatura, pentru 1-2 sec gazul se inchide total. La 2 sec de la oprire se reia fluxul de gaz dar la presiune mai mica. Am scos arzatorul din suruburi, am ajuns la teul cu duze si am dat foc cu o bricheta sa vad pe unde da gaz in cazanul de incalzire. Am constatat ca din 10-12 duze iese gaz pe 7-8, ca la bricheta. Am vazut ca nu are flacara de veghe decat un aprinzator piezo electric.
deci nu inseamna scapari la vana de gaz?

#81
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
de cand  ai pus centrala in functiune?
de cand se manifesta asa cum o descrii?
a umblat cineva la ea pana acum in afara de tine ?
ai verificat presiunea de gaz  la intrarea in centrala?

intreb toate acestea pentru ca e posibil ca dupa cate am vazut intr-un manual (destul de incomplet de pe net) pare a fi ocentrala cu flacara modulanta. e posibul ca minimul sa fie prea mic si sa se stinga flacara .  intrebarea este de ce senzorul de ionizare nu detecteaza lipsa flacarii si sa dea o avarie...

Edited by dicdobre, 19 December 2007 - 22:30.


#82
nicocioc

nicocioc

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 15
  • Înscris: 17.12.2006

View Postdicdobre, on Dec 19 2007, 23:30, said:

de cand  ai pus centrala in functiune?
de cand se manifesta asa cum o descrii?
a umblat cineva la ea pana acum in afara de tine ?
ai verificat presiunea de gaz  la intrarea in centrala?

intreb toate acestea pentru ca e posibil ca dupa cate am vazut intr-un manual (destul de incomplet de pe net) pare a fi ocentrala cu flacara modulanta. e posibul ca minimul sa fie prea mic si sa se stinga flacara .  intrebarea este de ce senzorul de ionizare nu detecteaza lipsa flacarii si sa dea o avarie...


Defectiunea se manifesta de vreo 4 zile. Centrala e cumparata de 3 luni, nu a umblat nimeni la ea decat acum eu. N-am verificat presiunea ca n-am cu ce. Din electrovalva de gaz iese un furtul ca de transfuzie care duce in incinta arzatorului, si este intact.

Edited by nicocioc, 19 December 2007 - 22:37.


#83
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005

View Postcaldut, on Dec 19 2007, 22:26, said:

deci nu inseamna scapari la vana de gaz?
caldut "vana" aia e o chestie mai complicata  si eu nu as zice scapari ci inchidere incompleta sau uite ce zice omu:
"Daca inchid centrala de la comutatorul pornit/oprit si o repornesc nu mai iese gaz pana cand nu incepe sa refoloseasca gazul pentru incalzire. cum o folosesc deschid gazul, cand nu o mai folosesc inchid gazul "

deci de inchis s-ar inchide dar nu intotdeauna  

pana cum pot sa banuiesc ca e vorba de reglajul presiunii minime de gaz care e sub limita de "ardere" sa zicem si flacara nu se stinge ca a fost inchis gazul ci pentru ca e insuficient sa intretina arderea.
stingandu-se scade temperatura apei -> vine comanda de marire a flacarii -> creste debitul de gaz degeaba ca nu mai flacara. eh in teoria asta nu se explica faptul ca senzorul de ionizare nu detecteaza lipsa flacarii.

Edited by dicdobre, 19 December 2007 - 22:43.


#84
nicocioc

nicocioc

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 15
  • Înscris: 17.12.2006

View Postdicdobre, on Dec 19 2007, 23:40, said:

caldut "vana" aia e o chestie mai complicata  si eu nu as zice scapari ci inchidere incompleta sau uite ce zice omu:
"Daca inchid centrala de la comutatorul pornit/oprit si o repornesc nu mai iese gaz pana cand nu incepe sa refoloseasca gazul pentru incalzire. cum o folosesc deschid gazul, cand nu o mai folosesc inchid gazul "

deci de inchis s-ar inchide dar nu intotdeauna  

pana cum pot sa banuiesc ca e vorba de reglajul presiunii minime de gaz care e sub limita de "ardere" sa zicem si flacara nu se stinge ca a fost inchis gazul ci pentru ca e insuficient sa intretina arderea.
stingandu-se scade temperatura apei -> vine comanda de marire a flacarii -> creste debitul de gaz degeaba ca nu mai flacara. eh in teoria asta nu se explica faptul ca senzorul de ionizare nu detecteaza lipsa flacarii.

Explicatia ta e corecta. Nu scapari ci nu inchide suficient. "vine comanda de marire a flacarii -> creste debitul de gaz degeaba ca nu mai flacara. " Corect Aici e buba

#85
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
deci ca idee de verificat presiunea gazului la intrarea in centrala ( e posibil ca de cca 4 zile de cand a dat gerul sa fi crescut consumul pe ramura ta si sa fie o presiune insuficienta in retea) daca e buna(presiunea)-> sunat la firma ca banuiesc ca mai e in garantie .

Edited by dicdobre, 19 December 2007 - 23:01.


#86
caldut

caldut

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,034
  • Înscris: 21.09.2007

View Postnicocioc, on Dec 19 2007, 20:48, said:

Explicatia ta e corecta. Nu scapari ci nu inchide suficient. "vine comanda de marire a flacarii -> creste debitul de gaz degeaba ca nu mai flacara. " Corect Aici e buba
da,asa e corect intr-adevar,m-am exprimat aiurea.
dar ma gindeam sa nu fie electrovana modulanta,clapeta de reglare a gazului sa nu inchida complet.

#87
nicocioc

nicocioc

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 15
  • Înscris: 17.12.2006
Va multumesc de sfaturi. Cel mai bine caut certificatul de garantie si apelez la service autorizat. Merci

#88
caldut

caldut

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,034
  • Înscris: 21.09.2007

 nicocioc, on Dec 19 2007, 21:02, said:

Va multumesc de sfaturi. Cel mai bine caut certificatul de garantie si apelez la service autorizat. Merci
oricum asta era deznodamintul.

#89
cioko80

cioko80

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 78
  • Înscris: 10.08.2006
Am cumparat o centrala Vaillant VU 282-5 si un boiler indirect Unistor VIH de 150l, problema apare ca nu stiu se fac legaturile dintre ele, cartile tehnice care le am de la el nu arata nici o schema de montaj, m-am gandit eu la 2 variante pe care le atasez, varianta unu la care iesirea de apa calda din centrala o blindez si varianta 2 la care iesirea apa calda din centrala o leg la intrarea de apa rece din boiler.Vreau sa stiu daca vreo varianta dintre cele 2 este buna sau daca mai trebe montat ceva in plus la varianta care este buna.
Va multumesc.
SARBATORI FERICITE!!!
La toata lumea.

Attached Files



#90
nicocioc

nicocioc

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 15
  • Înscris: 17.12.2006

 caldut, on Dec 19 2007, 23:08, said:

oricum asta era deznodamintul.
Am rezolvat-o. De unde era...Tensiunea de pe reteaua electrica in loc de 220V era 186V. Ca atare am cumparat un UPS de 2000W fara management, am bagat centrala pe acest UPS si merge struna. Deci nu era nici o defectiune ci Electrica SA.
Multumesc pentru sprijin. Sarbatori fericite tuturor.