"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Centrale VAILLANT, VUW, VCW..
Last Updated: Mar 27 2024 17:38, Started by
sorinocu
, Feb 13 2007 20:37
·
49
#3835
Posted 13 April 2017 - 16:12
Salut baieti, am o problema cred ca destul de mare, noroc ca era sotia azi acasa.
A pornit centrala pe caldura si a ramas blocata, a incalzit o ora incontinu pana si`a dat seama sotia ca e prea cald in casa. S`a dus s`a uitat, a dat din termostat sub temperatura setata de +23, a dat la 17 grade, nu s`a oprit centrala. Ledul verde de la termostat nu s`a facut rosu cand a ales 17 grade. Am ajuns acasa, am scos si centrala si receiver`ul de la termostat, le`am bagat iar, am dat temperatura sa porneasca centrala, am dat apoi a 17 sa se opreasca, s`a stins ledul verde, a oprit centrala, insa pompa centralei mergea, pulsa semnul calorifer. Am dat drumul la apa calda vreo 20-30 secunde, a aparut flacara si robinetul, am oprit apa calda, a ramas in continuare caloriferului pulsand dupa care a inceput sa mearga centrala pe caldura, s`a facut ledul verde la receiver`ul termostatului si a inceput sa mearga pe caldura, temperatura ramanand 17 grade setata de mn. Ce poate sa fie va rog? Attached FilesEdited by IrrelevantWhiteMan, 13 April 2017 - 16:13. |
#3836
Posted 13 April 2017 - 17:15
Dupa o ora, tot asa, merge fara flacara, doar pompa sau nush cum sa explic. Termostatul este oprit.
Attached FilesEdited by IrrelevantWhiteMan, 13 April 2017 - 17:15. |
#3838
Posted 13 April 2017 - 22:15
Oare asta sa fie buba, sa nu fie centrala?
Culmea ca Salus`ul ala are o luna si o saptamana... Edited by IrrelevantWhiteMan, 13 April 2017 - 22:15. |
#3839
Posted 13 April 2017 - 22:35
IrrelevantWhiteMan, on 13 aprilie 2017 - 16:12, said:
... Ledul verde de la termostat nu s`a facut rosu cand a ales 17 grade. ... Nu era mai simplu sa-l treci pe off ? Ledul rosu sta aprins atita timp cit receptorul verde este bagat in priza si este pe on. Deci nu-i nici o problema daca ai ledu-l rosu aprins. Ledul verede se aprinde cind trebuie sa mearga centrala si se stinge cind centrala trebuie sa se opreasca. Dupa ce se stinge led-ul verde, se opreste focul, dar pompa mai merge ~2minute. Muta termostatul pe 17grd ca sa se stinga led-ul verde si asteapta 3-4 minute ca sa vezi daca se opreste caldura sau nu. Sau muta termostatul pe 17grd ca sa se stinga led-ul verde si dupaia scoate si baga inapoi centrala in priza. In mod normal ar trebui sa nu-ti mai porneasca nimic. |
#3840
Posted 14 April 2017 - 18:17
Salutare, am o centrala vaillant VUW 242 3-3 de 3,5 ani aprox. Zilele trecute a intrat in avarie F 28. Am oprit centrala si am chemat servisul autorizat . La punerea in fuctiune a centralei de catre omul de la service, aceasta a intrat in avarie F 26.
Omul a avut o vana de gaz si a inlocuit-o pe ceea persupus defecta de pe centrala , insa aceeasi eroare. A doua zi a revenit atat cu alta vana de gaz(noua) cat si cu o placa electronica (noua). Dupa montaj si pornire aceeasi eroare F 26. In fine dupe aceea a adus si restul componentelor electrice (noi) ex. pompa, senzor presiune apa, ventilator, etc.) pe care le-a testat la "rece" adica a pus doar mufa pe ele , nu le-a montat efectiv. Toate au fost fara rezultat, acelasi cod de eroare F 26. A ramas in discutie cablajul care face legatura dintre placa si vana de gaz, desi specialistul l-a verificat si in opinia lui nu pare a fi defect. Mai precizez ca a verificat toate celelalte aspecte legate de tensiune, impamantare, a schimbat cablul de alimentare, etc. Problema este ca cablul in discutie nu exista pe stoc si vine in circa 3 saptamani, iar daca nu se rezolva problema nici cu schimbarea cablului astept de pomana. Astept ajutor , sfaturi, opinii, . Multam fain si Paste fericit! |
#3841
Posted 15 April 2017 - 09:46
In majoritatea cazurilor este de vina placa electronica, dar ma mira ca dupa inlocuirea cu una noua defectul persista chiar si cu vana inlocuita presupunand ca nu a gresit la teste si a amestecat placile sau vanele astfel incat sa faca proba tot cu piesa defecta. Motorul pas cu pas de la vana de gaz se strica foarte rar, este un bobinaj iar placa electronica "citeste" bobinele acestui motor asa ca daca este un tranzistor SMD cu probleme, si citirea este facut la fel. Nu cred ca este cablul de vina, dar este un inceput pentru toate. As fi putut sa te ajut cu un cablaj sa faci proba, dar nu cred ca mai functioneaza vreun curierat zilele acestea.
P.S.In cazul in care este de vina motorul de la vana de gaz, este posibil sa fi stricat si placa electronica noua si atunci omul de service s-a pacalit la probe fara sa-si dea seama. Am patit-o si eu in trecut, fiind singurul caz de acest fel cu motor de vana de gaz defect. Culmea e ca masurat la rece nu dadea semne ca are o problema, dar odata alimentat ardea ceva pe placa. Daca mai face teste, sa nu mai foloseasca vana de gaz originala de pe centrala ta. De asemenea este nevoie de alta placa electronica functionala (eventual noua) sau sa o repari pe a ta la un electronist. Sper sa nu fie vorba de acest caz si la tine, desi dupa cele relatate.... Edited by servoman, 15 April 2017 - 09:48. |
#3842
Posted 17 April 2017 - 08:35
Asa cum am mentionat , inginerul de service a revenit a doua zi atat cu alta vana de gaz(noua) cat si cu o placa electronica (noua) , ambele sigilate, tocmai in aceasta idee, de a evita eventualele defecte de pe vana de gaz/motorul pas cu pas care sa defecteze placa electronica.
|
#3843
Posted 17 April 2017 - 08:45
florin71_skoda, on 13 aprilie 2017 - 22:35, said: Pai daca este led de culoare verde, tu cum ai vrea sa lumineze rosu ??? Nu era mai simplu sa-l treci pe off ? Ledul rosu sta aprins atita timp cit receptorul verde este bagat in priza si este pe on. Deci nu-i nici o problema daca ai ledu-l rosu aprins. Ledul verede se aprinde cind trebuie sa mearga centrala si se stinge cind centrala trebuie sa se opreasca. Dupa ce se stinge led-ul verde, se opreste focul, dar pompa mai merge ~2minute. Muta termostatul pe 17grd ca sa se stinga led-ul verde si asteapta 3-4 minute ca sa vezi daca se opreste caldura sau nu. Sau muta termostatul pe 17grd ca sa se stinga led-ul verde si dupaia scoate si baga inapoi centrala in priza. In mod normal ar trebui sa nu-ti mai porneasca nimic. Am găsit totuși rezolvarea. Am mutat pinii și pozitia, plus un reset la termostat, a mers după. Edited by IrrelevantWhiteMan, 17 April 2017 - 08:47. |
#3844
Posted 17 April 2017 - 12:25
udnasnoimis, on 17 aprilie 2017 - 08:35, said:
Asa cum am mentionat , inginerul de service a revenit a doua zi atat cu alta vana de gaz(noua) cat si cu o placa electronica (noua) , ambele sigilate, tocmai in aceasta idee, de a evita eventualele defecte de pe vana de gaz/motorul pas cu pas care sa defecteze placa electronica. |
|
#3845
Posted 18 April 2017 - 09:47
servoman, on 17 aprilie 2017 - 12:25, said:
Ai remarcat cumva ordinea probelor facute? Ma refer aici daca a inlocuit pe rand, placa electronica de pe centrala cu cea noua si apoi vana de gaz cu cea noua. Daca aceasta a fost ordinea atunci posibl sa se fi defectat si placa noua. Daca a inceput cu vana de gaz atunci nu s-a intamplat nimic. Totul e sa nu se fi facut probe cu vana de gaz de pe centrala cu placa noua. Cel mai concludent pentru diagnosticare ar fi fost daca din start ar fi montat placa noua impreuna cu vana de gaz noua. Daca a facut asta si tot ai eroarea F26 atunci este ceva cu cablajul, dar nu am avut astfel de defecte la aceasta marca de centrala. Asa este, a schimbat vana veche cu vana noua si dupa a schimbat placa electronica veche cu cea noua. Ramane sa mai schimbe cablajul dupa ce vine din Germania???!! in trei saptamani. Si din Patagonia venea mai repede! |
#3846
Posted 18 April 2017 - 14:07
Doar in tri saptamani? Se misca repede! Eu stiu pe cineva care a stat 5 saptamani pentru o pompa!.
|
#3847
Posted 18 April 2017 - 15:49
Orice firma de service care se respecta are cel putin o pompa Grundfos si o pompa Wilo pe stoc. Daca a stat cineva atata timp pentru o pompa atunci...
Despre cablajele centralelor nu stiu ce sa zic, rar trebuie schimbat si de obicei din cauze care nu tin de fabricant (incendii, supratensiuni, soareci...) dar cand vinzi mii de bucati ar trebui sa tii si niste sarme pe stoc. Singurii la care am gasit pe stoc au fost cei de la Ariston, care pana acum nu m-au dezamagit pana acum la piese de schimb. |
#3848
Posted 18 April 2017 - 20:27
Omu' a vrut neaparat o pompa originala, de la fabricant. Nu o pompa Grundfos sau Wilo. In plus era in decembrie acum 2 ani, cand incepuse frigul ... Si pompa era oricum de Ariston ...
|
#3849
Posted 19 April 2017 - 18:44
Salutari, am centrala vaillant vuw202/2-5 , batrana dar inca buna, si dupa ce am iesit din iarna imi face urmatoarea faza: incepe sa incalzeasca fara sa comand acest lucru, am deconectat termostatul, am oprit din butonul de la centrala efectiv caldura si tot incalzeste.
Porneste pompa, incalzeste aprox 10 secunde si se opreste, se reia acest ciclu la aprox 1h. Pe langa faptul ca baga apa si in calorifere atunci cand folosesc apa calda menajera, asta stiu, e din vana cu 3 cai, nu este la prima problema de acest fel, dar de ce porneste caldura daca este oprita din butonul din centrala ??? A mai patit cineva asa ceva ? Multumesc anticipat ! |
|
#3850
Posted 19 April 2017 - 18:58
Ar trebui sa specifici de care termostat ai. Este posibil sa fie un cumul de defecte. Primul ar fi de la butonul de incalzire de pe panou care are corespondent pe placa electronica un potentiometru si acesta din urma are uzura pe zona de minim unde se afla si regimul de iarna sau butonul de actionare are tija rupta si cand rotesti de el de fapt dai in gol fara sa modifici cursa potentiometrului de pe placa. Al 2-lea motiv este chiar termostatul care nu mai decupleaza incalzirea. Cumuland cei 2 factori rezulta manifestarea care o ai tu. De aceea este important sa ne comunici de care termostata ai.
|
#3851
Posted 22 April 2017 - 07:05
Termostatul este vaillant vrt 40.
Dupa ce am deconectat termostatul, centrala pornea si incalzea aprox 10 secunde la fiecare aproximativ 10 minute |
#3852
Posted 22 April 2017 - 10:22
VRT 40 este de fapt o automatizare care lucreaza pe semnal modulant si preia controlul incalzirii. Este conectat la placa prin 3 fire pe bornele dedicate dispozitivelor Vaillant si prin deconectarea lui centrala va functiona ca atunci cand a venit din fabrica, fara termostat deci este normal regimul actual de incalzire dar trebuie sa stii ca timpul de functonare depinde de temperaturle exterioare adica de transferul de caldura in casa. Pe centrala se poate conecta orice alt tip de termostat on-off, dar pe bornele 3 si 4 unde acum este o punte si neaparat deconectat orice alt dispozitv de pe bornele 7,8 si 9. Daca vrei tot ceva de la Vaillant, atunci puntea ramane la locul e pe bornele 3 si 4 si folosesti acelasi cablu care a fost pana acum la bornele 7,8,9 cu respectarea firelor atat pe placa centralei cat si in automatizare.
|