Centrale VAILLANT, VUW, VCW..

* * * * * 2 votes
  • Please log in to reply
5380 replies to this topic

#2323
andos69

andos69

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 322
  • Înscris: 11.11.2011

 indian, on 05 octombrie 2014 - 17:12, said:

chiar acum am dat drumul la caldura, functioneaza normal. Am incercat din nou apa calda.... nimic, a oprit arderea normala de la caldura, a incercat sa porneasca, dar s-a inchis imediat si a reinceput arderea pt caldura.
Dvs spuneti ca ar fi vorba de debitmetrul (fluxmetrul), dar ca trebuie sa chem specialistul. Puteti sa-mi spuneti macar daca este vb  de o cheltuiala  semnificativa ? Am probleme in perioada asta si nu stiu cum sa fac
Uruitul banuiesc ca vine de la trecerea apei prin centrala. Este intepenit fluxostatul. Ca pret unul nou este 100-120 de lei plus manopera

#2324
searcher8206

searcher8206

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,220
  • Înscris: 21.06.2009
Salut
AM si eu o centraila Vaillant de apartament din gama VUW 2/3 ceva de gen. De vreo cateva zile scoate un huruit destul de urat la pornire mai exact pare ca zgomotul vine de la momentul in care incepe sa evacueze gazele. Cand arde doar flacara in primele 3-4 secunde e ok dar cand incepe sa se auda ventilatorul parca incepe si zgomotul, ceva asemanator cu momentul in care un motor trifazic este pornit, un fel de ummmmmmm... Nu stiu sigur daca se aude din ventilator dar pare a fi in partea de sus a centralei si am presupus ca e sistemul de evacuare a gazelor arse. Zgomotul dureaza 5 sau maxim 10 secunde dupa care se pierde. Daca centrala este oprita numai cateva secunde, la repornire, zgomotul nu se mai aude. Daca este oprita pentru cateva minute sau ore, la repornire, este acelasi zgomot.
Presupun ca s-a intamplat ceva cu rulmentul nu? Am inteles ca ar fi foarte scump, nu stiu daca o curatare e de ajuns. Centrala e in functiune de vreo 9 ani si ma gandesc ca poate i-a venit ceasul. Nu stiu daca se merita sa-l schimb dar am inteles ca nici astea noi nu sunt grozave si pe deasupra ar fi si vreo 3 sau 3500 ron.

Edited by searcher8206, 07 October 2014 - 10:23.


#2325
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,593
  • Înscris: 07.09.2008

 searcher8206, on 07 octombrie 2014 - 10:23, said:

Salut
AM si eu o centraila Vaillant de apartament din gama VUW 2/3 ceva de gen. De vreo cateva zile scoate un huruit destul de urat la pornire mai exact pare ca zgomotul vine de la momentul in care incepe sa evacueze gazele. Cand arde doar flacara in primele 3-4 secunde e ok dar cand incepe sa se auda ventilatorul parca incepe si zgomotul, ceva asemanator cu momentul in care un motor trifazic este pornit, un fel de ummmmmmm... Nu stiu sigur daca se aude din ventilator dar pare a fi in partea de sus a centralei si am presupus ca e sistemul de evacuare a gazelor arse. Zgomotul dureaza 5 sau maxim 10 secunde dupa care se pierde. Daca centrala este oprita numai cateva secunde, la repornire, zgomotul nu se mai aude. Daca este oprita pentru cateva minute sau ore, la repornire, este acelasi zgomot.
Presupun ca s-a intamplat ceva cu rulmentul nu? Am inteles ca ar fi foarte scump, nu stiu daca o curatare e de ajuns. Centrala e in functiune de vreo 9 ani si ma gandesc ca poate i-a venit ceasul. Nu stiu daca se merita sa-l schimb dar am inteles ca nici astea noi nu sunt grozave si pe deasupra ar fi si vreo 3 sau 3500 ron.

Ventilatorul porneste inainte de aprinderea flacarii. La tine este posibil sa fie zgomot de fierbere din cauza depunerilor pe schimbatorul principal de caldura. Ca sa te convingi trebuie sa inhizi gazul de la centrala si sa o pornesti pe apa calda fara gaz. Pana intra pe avarie centrala incearca sa porneasca si atunci functioneaza toate componentele inclusiv ventilatorul. Daca fara gaz nu se mai aude zgomotul atunci se confirma ce am spus anterior.

Edited by servoman, 07 October 2014 - 14:18.


#2326
Bazilide

Bazilide

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 290
  • Înscris: 16.03.2009
As vrea sa cumpar o centrala Vaillant in condensatie ECOTEC PLUS, VU INT II 306/5-5 de 30KW, care va fi montata in combinatie cu un boiler extern de 120 L.
Proiectantul recomanda Viessman, insa Vaillantul mi se pare mai atractiv cu cei 5 ani de garantie.
Caut un furnizor, in Bucuresti, care sa imi ofere si montaj, service garantie/postgarantie.
Ceva recomandari? (in afara de R____L)

#2327
searcher8206

searcher8206

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,220
  • Înscris: 21.06.2009

 servoman, on 07 octombrie 2014 - 14:17, said:

Ventilatorul porneste inainte de aprinderea flacarii. La tine este posibil sa fie zgomot de fierbere din cauza depunerilor pe schimbatorul principal de caldura. Ca sa te convingi trebuie sa inhizi gazul de la centrala si sa o pornesti pe apa calda fara gaz. Pana intra pe avarie centrala incearca sa porneasca si atunci functioneaza toate componentele inclusiv ventilatorul. Daca fara gaz nu se mai aude zgomotul atunci se confirma ce am spus anterior.


E greu sa fac eu asta, am chemat serviceul de la romstal. Ideea e ca totusi nu seamana cu un zgomot de fierbere si nu se aude decat cateva secunde. In fine, vom vedea

#2328
cashonly

cashonly

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 105
  • Înscris: 30.05.2010
buna dimineata, am o centrala vaillant turbotech pro model de 24 kw, este normal sa porneasca pompa scurt pret de 1-2 secunde  sa se opreasca si apoi sa porneasca iarasi lung? toate acestea se intampla pe partea de incalzire.

#2329
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,593
  • Înscris: 07.09.2008

 cashonly, on 08 octombrie 2014 - 09:49, said:

buna dimineata, am o centrala vaillant turbotech pro model de 24 kw, este normal sa porneasca pompa scurt pret de 1-2 secunde  sa se opreasca si apoi sa porneasca iarasi lung? toate acestea se intampla pe partea de incalzire.

Unii nici nu remarca acest lucru. Altii care au mult timp liber stau cu cronometrul pe centrala.... Este normal ce se intampla, dar iti recomand pe viitor sa o lasi in pace atata timp cat ai apa calda si caldura. Cand vor fi probleme pe unul din cele 2 moduri de functionare atunci poti sa vii cu intrebari si te vom ajuta.

#2330
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007

 searcher8206, on 08 octombrie 2014 - 08:51, said:



E greu sa fac eu asta, am chemat serviceul de la romstal. Ideea e ca totusi nu seamana cu un zgomot de fierbere si nu se aude decat cateva secunde. In fine, vom vedea
Nu-i exclus ca zgomotul ventilatorului (rulmentilor uzati) sa se manifeste doar la o anumita temperatura,adica nu imediat ce porneste (rece) ventilatorul.Sa vedem ce constata service-ul.

#2331
cashonly

cashonly

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 105
  • Înscris: 30.05.2010

 servoman, on 08 octombrie 2014 - 10:17, said:

Unii nici nu remarca acest lucru. Altii care au mult timp liber stau cu cronometrul pe centrala.... Este normal ce se intampla, dar iti recomand pe viitor sa o lasi in pace atata timp cat ai apa calda si caldura. Cand vor fi probleme pe unul din cele 2 moduri de functionare atunci poti sa vii cu intrebari si te vom ajuta.


ok, multumesc!

#2332
romulus69ro

romulus69ro

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,004
  • Înscris: 20.08.2012
Buna ziua, am si eu o centrala Vaillant 282 2/5 si de cateva zile imi vine apa calda in valuri adica rece/cald si tot asa adica nu am ACM constanta, iar atunci cand am cerere de apa calda si robinetul este deschis, centrala adica flacara se opreste , porneste si tot asa, daca m-am facut inteles imi puteti spune si mie ce este de facut, si tot la aceasta centrala cu pompa vaillant tip VP5/2 c ce alt model o pot inlocuii? Multumesc anticipat celor care imi vor raspunde.

#2333
darktyroll

darktyroll

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,364
  • Înscris: 02.08.2010

 romulus69ro, on 09 octombrie 2014 - 14:35, said:

Buna ziua, am si eu o centrala Vaillant 282 2/5 si de cateva zile imi vine apa calda in valuri adica rece/cald si tot asa adica nu am ACM constanta, iar atunci cand am cerere de apa calda si robinetul este deschis, centrala adica flacara se opreste , porneste si tot asa.
Exact asta am patit eu in seara asta, e pentru prima data.
Am dat drumul la caldura si m-am bagat la dus, am lasat 5 minute apa sa curga pentru ca nu puteam sa fac baie, cand venea calda, cand venea rece de mai multe ori la rand, efectiv cu greu am reusit sa fac un dus. Nu a mai facut asa, de obicei venea rece o data sau de 2 ori cat tinea un dus de 10 minute. Acum in 5 minute abia m-am putut spala.

#2334
darktyroll

darktyroll

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,364
  • Înscris: 02.08.2010
Ma gandeam acum insa nu stiu daca merge...pot sa dau presiunea mai mare pe apa calda in timp ce merge si caldura? As renunta 10 min la caldura insa sa pot face o baie cum trebuie, nu pe fuga din cauza apei. Si daca merge astfel, sa imi spuneti va rog si cum se face si daca se recomanda asta pt functionalitatea centralei sau nu. Stima!

#2335
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 darktyroll, on 09 octombrie 2014 - 19:45, said:

Exact asta am patit eu in seara asta, e pentru prima data.
Am dat drumul la caldura si m-am bagat la dus, am lasat 5 minute apa sa curga pentru ca nu puteam sa fac baie, cand venea calda, cand venea rece de mai multe ori la rand, efectiv cu greu am reusit sa fac un dus. Nu a mai facut asa, de obicei venea rece o data sau de 2 ori cat tinea un dus de 10 minute. Acum in 5 minute abia m-am putut spala.
incercati sa reglati temperatura apei calde din butonul respectiv in asa fel incat sa nu trebuiasca combinata cu apa rece , folosind bineinteles bateria numai pe calea de apa calda . daca presiunile de minim si maxim gaz pe arzator sant corect reglate iar schimbatorul secundar nu este colmatat , ar trebui sa aveti apa calda constant pe toata durata utilizarii acesteia .

#2336
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
De cate ori deschizi apa calda,centrala opreste automat caldura.Asa fac toate centralele.
Variatii de temperatura apar cand debitul apei calde e prea mic (sub 3 litri/min) sau temperatura setata pe centrala (ACM) e la minim (pot fi ambele simultan)...fara defect in centrala.
Daca se combina apa calda cu multa rece,scade implicit debitul apei calde prin centrala.
Incercati un reglaj al temperaturii ACM din centrala,la o valoare care sa nu necesite combinarea cu apa rece,sau aceasta sa fie cat mai putina.
Verificati daca si la debit mai mare sunt variatii (stingerea flacarii).

#2337
searcher8206

searcher8206

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,220
  • Înscris: 21.06.2009
Se pare ca la mine ventilatorul e de vina  adica sunt uzati rulmentii. E posibil si ca la ultima revizie sa nu fi prins bine un surub si vibratia sa vina de la carcasa carcasa amplifica vibratia pana cand rulmentul "prindea " viteza. Am scapat doar cu o cinste momentan. Mi-au bagat ceva vaselina si mi l-au trecut ca greseala de manopera. Momentan e proaspat uns rulmentul si nici nu mai vibreaza, de fapt nu se mai aude deloc. Dar cica e cam dus rulmentul, posibil ca pe viitor sa faca zgomot din ce in ce mai mare, are deja un pic de joc

#2338
romulus69ro

romulus69ro

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,004
  • Înscris: 20.08.2012

 danpet, on 10 octombrie 2014 - 05:38, said:

De cate ori deschizi apa calda,centrala opreste automat caldura.Asa fac toate centralele.
Verificati daca si la debit mai mare sunt variatii (stingerea flacarii).
Am verificat si cu apa calda deschisa la un debit mai mic si la debit maxim si tot apar variatii, adica flacara se stinge si se aprinde din 30 in 30 sec, cu apa calda deschisa si lasata constant sa curga pe diferite debite. Schimbatorul secundar nu este colmatat, l-am dat jos verificat cu presiune si functioneaza, adica daca bag apa pe tur iese pe retur curata si cu aceiasi presiune, si la fel daca bag apa pe intrarea apa rece iese pe unde trebuie sa iasa apa calda curata si cu aceiasi presiune, sa fie pompa de circulatie defecta, am pus mana pe ea si este foarte incinsa, posibil scurt in pompa, ptr ca inainte de asta mi-a sarit siguranta din tablou, de vreo tre ori, am desfacut surubul din centrul pompei si axul se invarte usor, deci nu este gripata, ce pot sa mai verific?

Edited by romulus69ro, 10 October 2014 - 07:20.


#2339
darktyroll

darktyroll

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,364
  • Înscris: 02.08.2010

 octavianlaz, on 10 octombrie 2014 - 05:38, said:

incercati sa reglati temperatura apei calde din butonul respectiv in asa fel incat sa nu trebuiasca combinata cu apa rece , folosind bineinteles bateria numai pe calea de apa calda . daca presiunile de minim si maxim gaz pe arzator sant corect reglate iar schimbatorul secundar nu este colmatat , ar trebui sa aveti apa calda constant pe toata durata utilizarii acesteia .
Nu conbin calda cu rece. Am reglata temperatura ACM la 39, la bucatarie vine fierbinte, la baie vine buna pt dus, distanta e mare, am centrala in balcon si ap cu 3 camere. Dupa ce v-am scris aseara, a intrat sotia si a facut baie, a venit putin rece la inceput dupa care a venit calda constanta, fara nicio fluctuatie...

 danpet, on 10 octombrie 2014 - 05:38, said:

Verificati daca si la debit mai mare sunt variatii (stingerea flacarii).
Va referiti la stingerea flacarii in timp ce merge si caldura si dau drumul la apa calda cu debit mai mare?

#2340
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
@darktyroll
Nu,ma refer la stingeri si aprinderi succesive ale flacarii in timp ce curge constant apa calda (deci caldura e oprita de catre placa electronica a centralei).Acestea determina de regula variatiile mari de temperatura ale apei calde.
Asta se intampla la romulus69ro ,unde e nevoie de consultanta de specialitate pentru determinarea cauzei (vezi postarea de mai sus).

Edited by danpet, 10 October 2014 - 19:44.


Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate