Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Centrale VAILLANT, VUW, VCW..
Last Updated: Mar 27 2024 17:38, Started by
sorinocu
, Feb 13 2007 20:37
·
49
#1909
Posted 11 January 2014 - 12:13
sbarsanescu, on 09 ianuarie 2014 - 13:27, said:
Vizual e greu sa le vezi. Insa daca problema e de depuneri, ar trebui sa fie pe circuitul de ACM, si asta se poate vedea cu un termometru pe teava de tur ce intra in schimbator - de la valva cu 3 cai - daca apa din circuitul primar atinge 90C, Fie din meniul centralei fie cu un termometru pe teava ce intra in schimbator. Daca temperatura ACM e cam cat cea de pe RETURUL primarului (ce intra in pompa) - diferenta de max 5C - iesirea din schimbator - atunci clar nu e nici o problema de depuneri. Avantajul e ca nu trebuie sa desfaci circuitul hidraulic. Termometru electronic - de ex de la un multimetru presupun ca ai. Daca nu ai, e sub 50Ron, sau poate ai unul pt teava. Am masurat si diferenta este de 10 grade. |
#1910
Posted 11 January 2014 - 14:21
Intre temp ACM (iesire din schimbator) si returul in centrala (circuitul mic)? 10C nu e excelent, dar nici un dezastru. Urmatorul pas e sa masori temp in turul centralei - in regim ACM.
Daca nu e in jur de 90C, inseamna ca problema e un termistor (sonda) a centralei. Daca turul e in jur de 90C, cam asta e puterea max. In cazul in care ti se pare prea mica, raman de verificat - pompa de circulatie (asigura-te ca e pe treapta III - putere max), vana cu 3 cai; daca cele de mai sus nu sunt problema, cealalta optiune e o colmatare in circuitul primar... sper ca nu e cazul. |
#1911
Posted 11 January 2014 - 14:27
Diferenta de temperatura intre retur si ACM nu e constanta.Depinde de temperatura setata pentru ACM.Mai trebuie luata in considerare si diferenta de temperatura intre tur si retur,la functionarea pe ACM,de asemenea corelata cu temp setata la ACM...nu e chiar asa simplu.
|
#1912
Posted 11 January 2014 - 16:44
Temperatura pe ACM este setata pe 50 de grade.Am masurat 54,respectiv 44 de grade.
|
#1913
Posted 11 January 2014 - 19:08
Si zici ca in conditiile astea ACM e sub 45C (inteleg ca e setat la 50C)?
Vezi si parametrii de mai jos - D.4 ar trebui sa fie acelasi cu temp reala a ACM. Daca nu e, atunci e sonda respectiva decalibrata (cred ca asta e problema)... practic D.4 e temperatura citita de centrala pe ACM, si daca difera mult fata de realitate, sonda trebuie inlocuita - practic centrala crede ca a facut apa calda, dar apa nu are temp pe care o citeste. In caz ca nu stii cum iata mai jos - gasit pe net, se gaseste manualul la http://www.vaillant.com.ro 1. domeniu de diagnoză • Apăsaţi simultan tastele "i" şi "+". Pe display apare "d. 0". • Derulaţi cu tastele"+" sau "–" la numărul de diagnoză dorit al 1-ului domeniu de diagnoză (vezi Tab. 9.2). • Apăsaţi tasta "i". Pe display apare informaţia aferentă de diagnoză. d.4 Temperatura schimbătorului secundar de căldură (VCW) -99 nici un NTC racordat, temperatura actuală în °C, 999 scurtcircuit NTC d.40 Temperatura pe tur Valoarea efectivă în °C d.41 Temperatura pe retur Valoarea efectivă în °C |
#1914
Posted 12 January 2014 - 11:46
Aduc piese Vaillant noi, sigilate, din Germania. Ca şi exemplu vana 3 cai sau ventil cu 3 cai pt o centrală Vaillant având o capacitate de 24 kw la preţul de100 euro. Am ajuns să fac acest lucru printr-un eveniment nefericit: după 3 ani de folosire a centralei această piesă s-a stricat şi nu am găsit niciunde această piesă sub preţul exagerat de 900 lei sau 200 €, luând în considerare faptul că centrală noua a costat 2400 lei. Cine se află în această nefericită situaţie îl pot ajută cu plăcere.
Sa ma contacteze pe Email sau PM |
#1915
Posted 12 January 2014 - 12:24
In acest pret este inclus si motorasul vanei cu 3 cai?
|
#1916
Posted 12 January 2014 - 16:24
#1917
Posted 13 January 2014 - 10:05
Buna dimineata,
Revin si eu cu o intrebare, poate reuseste cineva sa ma lamureasca si pe mine in problema asta: saptamana trecuta am golit instalatia pentru schimbarea unui conector care picura, dupa asta am reumplut instalatia, am facut aerisirea pe la toate caloriferele dar eu cred ca inca mai este aer in instalatie(desi pe la aerisitoare imi iese numai apa, jet continuu. Pe cel din balcon, care este cel mai sus instalat, am si un aerisitor automat). In momentul in care pleaca pompa de pe circuitul de caldura sau atunci cat dau drumul la apa calda, in caloriferele cele mai indepartate de centrala(dormitor si sufragerie - diametral opuse) se aude un bolborosit in calorifere(ca atunci cand bai o teava in butoiul cu apa si te apuci sa sufli). Imi poate spune cineva cum sa fac sa scot si aerul ala din instalatie? Sau cum ar trebui sa fac aerisirea? Multumesc anticipat! |
#1918
Posted 13 January 2014 - 12:25
Radiatoarele se monteaza putin inclinate,cu capatul cu aerisitorul mai sus.Daca sunt inclinate invers,nu se pot aerisi bine.Se verifica cu o nivela cu bula.
|
|
#1919
Posted 13 January 2014 - 13:51
danpet, on 13 ianuarie 2014 - 12:25, said:
Radiatoarele se monteaza putin inclinate,cu capatul cu aerisitorul mai sus.Daca sunt inclinate invers,nu se pot aerisi bine.Se verifica cu o nivela cu bula. Nu te contrazic dar am mai patit chestia asta inca odata si pana la urma s-a dus si aerul ala, dar nu-mi dau seama cum anume. Ma gandeam ca are cineva un pont sau un sfat util... |
#1920
Posted 13 January 2014 - 17:41
kato_ro, on 13 ianuarie 2014 - 10:05, said:
Buna dimineata, Revin si eu cu o intrebare, poate reuseste cineva sa ma lamureasca si pe mine in problema asta: saptamana trecuta am golit instalatia pentru schimbarea unui conector care picura, dupa asta am reumplut instalatia, am facut aerisirea pe la toate caloriferele dar eu cred ca inca mai este aer in instalatie(desi pe la aerisitoare imi iese numai apa, jet continuu. Pe cel din balcon, care este cel mai sus instalat, am si un aerisitor automat). In momentul in care pleaca pompa de pe circuitul de caldura sau atunci cat dau drumul la apa calda, in caloriferele cele mai indepartate de centrala(dormitor si sufragerie - diametral opuse) se aude un bolborosit in calorifere(ca atunci cand bai o teava in butoiul cu apa si te apuci sa sufli). Imi poate spune cineva cum sa fac sa scot si aerul ala din instalatie? Sau cum ar trebui sa fac aerisirea? Multumesc anticipat! Edited by octavianlaz, 13 January 2014 - 17:46. |
#1921
Posted 14 January 2014 - 16:03
Nu e bine sa fie deschis si robinetul de alimentare cu apa al centralei?
|
#1922
Posted 15 January 2014 - 10:12
amalia3555, on 12 ianuarie 2014 - 11:46, said:
Aduc piese Vaillant noi, sigilate, din Germania. Ca și exemplu vana 3 cai sau ventil cu 3 cai pt o centrală Vaillant având o capacitate de 24 kw la prețul de100 euro. Am ajuns să fac acest lucru printr-un eveniment nefericit: după 3 ani de folosire a centralei această piesă s-a stricat și nu am găsit niciunde această piesă sub prețul exagerat de 900 lei sau 200 €, luând în considerare faptul că centrală noua a costat 2400 lei. Cine se află în această nefericită situație îl pot ajută cu plăcere. Sa ma contacteze pe Email sau PM |
#1923
Posted 15 January 2014 - 11:05
undercoverbrother, on 14 ianuarie 2014 - 16:03, said:
Nu e bine sa fie deschis si robinetul de alimentare cu apa al centralei? |
|
#1924
Posted 15 January 2014 - 15:18
aalin7, on 15 ianuarie 2014 - 10:12, said:
Buna ziua, am o centrala vaillant de 24 kw turbo tech pro ... am problema obisnuita eroare F28 se pare ca dupa verificare cu aparat special de gaz a fost constatata insuficienta gazului. Explicatia specialistului a fost simpla ... vana de gaz defecta ..mai precis bobina de pe vana de gaz, care nu mai functioneaza corespunzator. In concluzie vana de gaaz trebuie inlocuita. Bineinteles ca am intrebat cat costa.. si mi-a raspuns simplu 800 lei. Se pare ca ma gasesc in aceeasi situatie ca si dvs. si de aceea va intreb daca ma puteti ajuta in acest sens. Stiu doar ca vana de gaza este honeywell dar nu am codul de pe ea. va rog sa ma contactati daca exista posibilitatea achizitionarii unei astfel de vane. aalin1975 pe yahoo ..... O astfel de vana de gaz nu costa mai mult de 650 ron fara manopera, desi mi se pare mult 150 ron pentru inlocuirea vanei de gaz. Daca reuseste cineva sa gaseasca mai ieftin, codul este 0020053968 Edited by servoman, 15 January 2014 - 15:19. |
#1925
Posted 15 January 2014 - 19:02
Cum pot sti daca flacara moduleaza?temp.apei pe tur catre calorifere este setata la 65gr.si ramane acolo.Asta inseamna ca flacara moduleaza,adica ramane la temperatura setata.Multumesc.
|
#1926
Posted 16 January 2014 - 14:18
Vad ca ti-ai raspuns singur...sau ai uitat sa pui un semnul intrebarii pe undeva?
|