#1891
adi2010

adi2010

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 42
  • Înscris: 26.07.2005
Ma refer la apa calda menajera care este preparata intr-un boiler legat la centrala. Functia cosar este pe 0.
Ce ai zis mai sus legat de posibilitatea defectarii termostatului m-a pus pe ganduri...La punerea in functiune a centralei, eu deja citisem manualul de instalare a termostatului de ambient RC 35. In manual este specificat ca in cazul in care exista un senzor extern de temperatura, acesta se va lega la termostat prin 2 fire la doua contacte. Din fabrica, aceste  contacte erau suntate printr-o punte.( o sarmulita)  Mesterii au scos puntea , dar nu au montat senzorul de ext. la termostat,  l-au montat insa in centrala, desi in manual nu este descrisa o alta metoda de conectare a acestui senzor extern. Culmea este ca RC35 "vede" senzorul extern si-mi afiseaja temperatura exterioara....
Acum un an, cand era apasat butonul de preparare a apei calde menajere de pe termostatul RC35, centrala comuta vana cu 3 cai pe boiler si incepea sa prepare apa calda. Acum cand apas pe acelasi buton de apa calda, pe afisajul termostatului imi apare un mesaj care imi zice ceva de genul : "sorry  dar cu dispozitivul UBA 1.X nu poate fi executata acesta operatie" si atat.  Ora setata din menu-ul RC35 pentru prepararea apei calde menajere este undeva la ora 5 dimineata si este respectata. DAR daca am musafiri si toti se imbaiaza si se termina apa calda, pana a doua zi la 5 dimineata, centrala nu mai vrea neam sa faca apa calda.....de aceea ma gandesc ca poate s-a defectat rc35 - asta ar fi varianta cea mai crunta pentru mine,  sau  varianta nr.2  sa se fi "jucat" cineva la el.   voi face niste poze saptamana asta in care voi prezenta toata instalatia, precum si toate setarile  dar cred voi deschide un  topic nou, pentru ca daca le postez aici....nu cred ca ar fi ok. Eventual voi pune un link. Va multumesc si astept sugestii pana atunci.

Edited by adi2010, 07 January 2014 - 13:27.


#1892
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postadi2010, on 07 ianuarie 2014 - 13:24, said:

Ma refer la apa calda menajera care este preparata intr-un boiler legat la centrala. Functia cosar este pe 0.
Ce ai zis mai sus legat de posibilitatea defectarii termostatului m-a pus pe ganduri...La punerea in functiune a centralei, eu deja citisem manualul de instalare a termostatului de ambient RC 35. In manual este specificat ca in cazul in care exista un senzor extern de temperatura, acesta se va lega la termostat prin 2 fire la doua contacte. Din fabrica, aceste  contacte erau suntate printr-o punte.( o sarmulita)  Mesterii au scos puntea , dar nu au montat senzorul de ext. la termostat,  l-au montat insa in centrala, desi in manual nu este descrisa o alta metoda de conectare a acestui senzor extern. Culmea este ca RC35 "vede" senzorul extern si-mi afiseaja temperatura exterioara....
Acum un an, cand era apasat butonul de preparare a apei calde menajere de pe termostatul RC35, centrala comuta vana cu 3 cai pe boiler si incepea sa prepare apa calda. Acum cand apas pe acelasi buton de apa calda, pe afisajul termostatului imi apare un mesaj care imi zice ceva de genul : "sorry  dar cu dispozitivul UBA 1.X nu poate fi executata acesta operatie" si atat.  Ora setata din menu-ul RC35 pentru prepararea apei calde menajere este undeva la ora 5 dimineata si este respectata. DAR daca am musafiri si toti se imbaiaza si se termina apa calda, pana a doua zi la 5 dimineata, centrala nu mai vrea neam sa faca apa calda.....de aceea ma gandesc ca poate s-a defectat rc35 - asta ar fi varianta cea mai crunta pentru mine,  sau  varianta nr.2  sa se fi "jucat" cineva la el.   voi face niste poze saptamana asta in care voi prezenta toata instalatia, precum si toate setarile  dar cred voi deschide un  topic nou, pentru ca daca le postez aici....nu cred ca ar fi ok. Eventual voi pune un link. Va multumesc si astept sugestii pana atunci.
sa o luam un pic pe rand :
1) prepararea apei calde in boiler se face cu agentul termic , este normal ca acesta sa atinga temperaturi cat mai mari , pentru a finaliza prepararea apei calde la gradele dorite de dv intr-un timp cat mai scurt.
2)senzorul de exterior trebuie montat la exterior , altfel cum ar ,, vedea,, temperatura exterioara ?
3) trebuie sa luati manualul lui rc 35 si sa refaceti toate setarile , inclusiv programul prepararii apei calde .
4) din cele descrise  inclin sa cred ca este vorba numai despre setarile din rc 35 . tot nu-mi este clar cum poate un senzor montat in camera centralei sa va spuna temperatura exterioara ?

#1893
adi2010

adi2010

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 42
  • Înscris: 26.07.2005
1. Corect. Eu ma refer insa la temperatra apei calde care este livrata la robinet.
2. Corect din nou. Cred ca m-am grabit si nu am explicat cum trebuia.....senzorul de temperatura extern este montat afara; insa cele 2 fire care vin de la acest senzor sunt conectate la centrala termica in loc sa fie conectate la RC 35 (asa cum scrie in manualul de instalare al RC 35.)
3. La RC35 am aplicat setarile facute din fabrica..ceva gen ( master reset...factory settings) si am refacut setarile pas cu pas, iar la capitolul apa calda am setat 45 grade. Insa astazi am rugat sa masoare cineva temperatura apei calde...dar termometrul s-a spart cand a fost pus sub jetul de apa.

#1894
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postadi2010, on 07 ianuarie 2014 - 19:47, said:

1. Corect. Eu ma refer insa la temperatra apei calde care este livrata la robinet.
2. Corect din nou. Cred ca m-am grabit si nu am explicat cum trebuia.....senzorul de temperatura extern este montat afara; insa cele 2 fire care vin de la acest senzor sunt conectate la centrala termica in loc sa fie conectate la RC 35 (asa cum scrie in manualul de instalare al RC 35.)
3. La RC35 am aplicat setarile facute din fabrica..ceva gen ( master reset...factory settings) si am refacut setarile pas cu pas, iar la capitolul apa calda am setat 45 grade. Insa astazi am rugat sa masoare cineva temperatura apei calde...dar termometrul s-a spart cand a fost pus sub jetul de apa.
verificati corecta pozitionare a senzorului care este montat pe boiler - sa nu cumva sa fie iesit din pozitie si atunci sa dea o informare eronata - mai exista si posibilitatea decalibrarii lui ( mai rar , ce-i drept ) .

#1895
scheleton

scheleton

    Walhalla

  • Grup: Banned
  • Posts: 10,910
  • Înscris: 19.05.2006

View Postadi2010, on 07 ianuarie 2014 - 13:24, said:

..voi face niste poze saptamana asta in care voi prezenta toata instalatia, precum si toate setarile  dar cred voi deschide un  topic nou..
cu parere de rau iti dau vestea pe acest topic Vaillant:
ai nevoie de un Service Buderus.

E o posibilitate ca pozele si topicul nou sa te scuteasca de vizita Service-ului .. dar nu cred. Posted Image

#1896
adisz

adisz

    Targu Mures

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 24,031
  • Înscris: 07.11.2006
Buna ziua

    Am un cazan 242/3 care a fost pus in functiune in aprilie 2010.Setarile au fost 45 de grade la ACM si 65 de grade incalzirea.Cazanul este actionat prin termostatul de camera Computherm Q7 RF.De vreo doua saptamani,la debit maxim pe ACM nu mai vine apa calda,ci calduta spe rece.Am zis sa mai stau, ca poate apa rece furnizata este prea recePosted Image si asta poate fi un motiv,chiar daca in anii trecuti temperatura de afara a fost cu mult mai scazuta si nu am avut nici un fel de problema.
    Apoi am setat la 50 de grade ACM si fenomenul a fost acelasi,adica apa spre rece la debit maxim.
    Stiu ca depunerile din apa duc la un schimb defectuos de caldura care se manifesta cum am scris mai sus.Totusi,in blocul in care stau nici un vecin(din cei cu care am stat de vorba) nu s-a plans de manifestari asemanatoare.Intrebarea mea este daca depunerea de calcar este unica cauza pentru apa rece la debit maxim robinet,sau exista si cauze "electronice"?

#1897
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Da,pot fi si cauze electronice,totul fiind controlat electronic in centrala.Cele 2 sonde NTC de temperatura (de pe tur si retur),debitmetrul,care poate fi si franat mecanic de mizerie (turbina lui).
Sondele pot fi inversate intre ele,pentru a se testa daca se comporta la fel.Debitmetrul trebuie demontat,curatat,verificat.
Ar mai fi de verificat daca nu cumva vana cu 3 cai ramane pe o pozitie intermediara si nu inchide total circuitul de incalzire.Cu instalatia rece,se porneste apa calda si se verifica daca nu cumva se incalzeste turul caloriferelor.

#1898
adisz

adisz

    Targu Mures

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 24,031
  • Înscris: 07.11.2006

View Postdanpet, on 08 ianuarie 2014 - 14:08, said:


Ar mai fi de verificat daca nu cumva vana cu 3 cai ramane pe o pozitie intermediara si nu inchide total circuitul de incalzire.Cu instalatia rece,se porneste apa calda si se verifica daca nu cumva se incalzeste turul caloriferelor.

Am verificat cum ai spus.Turul si returul raman reci.

#1899
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Deci,vana cu 3 cai iese din discutie.Poti sa masori acel "debit maxim" cu o sticla de apa plata de 5 L si un cronometru.Acum,iarna,o centrala de 24kW nu poate face apa de baie la un debit mai mare de 8L/min.
Raman de verificat celelalte chestii:debitmetrul si sondele (senzorii de temperatura)...eu as masura si presiunea la vana de gaz in timpul functionarii,inainte si dupa vana...dar asta numai un om de service poate sa o faca.

Edited by danpet, 08 January 2014 - 17:39.


#1900
adisz

adisz

    Targu Mures

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 24,031
  • Înscris: 07.11.2006

View Postdanpet, on 08 ianuarie 2014 - 17:38, said:

Deci,vana cu 3 cai iese din discutie.Poti sa masori acel "debit maxim" cu o sticla de apa plata de 5 L si un cronometru.Acum,iarna,o centrala de 24kW nu poate face apa de baie la un debit mai mare de 8L/min.
Raman de verificat celelalte chestii:debitmetrul si sondele (senzorii de temperatura)...eu as masura si presiunea la vana de gaz in timpul functionarii,inainte si dupa vana...dar asta numai un om de service poate sa o faca.

In iernile 2010-2011,2011-2012 si 2012-2013 nu am avut nici un fel de probleme,mai ales ca au fost friguri adevarate,nu caricaturi ca acum.

#1901
sbarsanescu

sbarsanescu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 694
  • Înscris: 11.07.2006
Pai stii cum e... merge pana se strica.

Si eu cred ca e una din sondele de temperatura (NTC). Cum spune danpet, trebuie verificat. Daca ai avea o sonda de rezerva, ai putea-o incerca.

#1902
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,593
  • Înscris: 07.09.2008

View Postadisz, on 08 ianuarie 2014 - 14:21, said:


Am verificat cum ai spus.Turul si returul raman reci.

Eu pariez pe depuneri in schimbatorul secundar.

#1903
adisz

adisz

    Targu Mures

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 24,031
  • Înscris: 07.11.2006

View Postservoman, on 08 ianuarie 2014 - 23:54, said:

Eu pariez pe depuneri in schimbatorul secundar.

Vizual se pot observa depunerile?Nu de alta dar in zona nu sunt probleme cu apa.Teoretic ar trebui ca macar o singura persoana din bloc (are 32 de apartamente) sa fi avut probleme de acest gen.

#1904
sbarsanescu

sbarsanescu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 694
  • Înscris: 11.07.2006
Vizual e greu sa le vezi. Insa daca problema e de depuneri, ar trebui sa fie pe circuitul de ACM, si asta se poate vedea cu un termometru pe teava de tur ce intra in schimbator - de la valva cu 3 cai - daca apa din circuitul primar atinge 90C, Fie din meniul centralei fie cu un termometru pe teava ce intra in schimbator.

Daca temperatura ACM e cam cat cea de pe RETURUL primarului (ce intra in pompa) - diferenta de max 5C - iesirea din schimbator - atunci clar nu e nici o problema de depuneri. Avantajul e ca nu trebuie sa desfaci circuitul hidraulic. Termometru electronic - de ex de la un multimetru presupun ca ai. Daca nu ai, e sub 50Ron, sau poate ai unul pt teava.

#1905
adisz

adisz

    Targu Mures

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 24,031
  • Înscris: 07.11.2006
Multumesc mult pentru indicatii si pareri.

#1906
vasii_marian

vasii_marian

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 195
  • Înscris: 22.09.2009
Va salut,am o centrala TURBOTEC PLUS, VUW 282/3-5, 28KW si cum pot sa o setez la 24 kw.
.Multumesc mult!

#1907
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Limitarea puterii (numai pe incalzire) se face din parametrul d.0 intre 9 si 28 kW.Dar,o setare pe 24 in loc de 28 kW (setarea din fabrica) nu ar avea mare efect,diferenta fiind foarte mica.

#1908
vasii_marian

vasii_marian

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 195
  • Înscris: 22.09.2009

View Postdanpet, on 10 ianuarie 2014 - 20:38, said:

Limitarea puterii (numai pe incalzire) se face din parametrul d.0 intre 9 si 28 kW.Dar,o setare pe 24 in loc de 28 kW (setarea din fabrica) nu ar avea mare efect,diferenta fiind foarte mica.


Ok,multumesc!

Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro