Termostate, Cronotermostate cu/fără fir, Automatizări
Last Updated: Feb 09 2024 16:40, Started by
C0Bu
, Jan 30 2007 21:00
·
68
#5203
Posted 06 April 2018 - 16:26
kolfleading, on 04 aprilie 2018 - 10:21, said:
Din cate inteleg eu, modulul este necesar daca vrei comenzi mai avansate, inclusiv comanda externa a turatiei pompei. Pentru o simpla comanda on-off, nu cred ca ai nevoie de modul. Poti sa intercalezi contactele COM - NO ale termostatului in serie pe alimentarea pompei. Doresc mai inatai sa conectez termostatul de ambient.. apoi, daca functioneaza ma gandesc si la alte functii. Insa este bun? o sa functioneze? Sa-l cumpar?? Attached FilesEdited by cocohro, 06 April 2018 - 16:28. |
#5204
Posted 17 April 2018 - 13:24
Salutare,
Cer și eu o părere despre automatizarea pentru încălzire în pardoseală uponor smartrix base cu termostatele t-146, poate este cineva aici care folosește sau este mai informat că mine. Din cate am înțeles de aici, că sa beneficiez de autoechilibrare și comanda pwm, trebuie sa folosesc un termostat timer, altfel automatizarea funcționează on/off. Este corect? Ținând cont că momentan nu îmi permit să investesc foarte mult într-o automatizare decentă cu reglaje complexe, eu doresc un control cat mai liniar pe fiecare cameră, fără programare pe ore/zile. Ce părere aveți, este ok această configurație eventual și un termostat timer sau să mă orientez către altceva? Edited by adr1an_id, 17 April 2018 - 13:25. |
#5205
Posted 20 April 2018 - 20:23
De ce te complici?!
Indreapta-ti atentia (si bugetul) catre o teava buna, un GPA Premium, o termoizolatie cu R cat mai sus, un amsamblu D/C din Inox, etc. Daca ai toate acestea, poti alege o automatizare simpla, avand termostate electronice cu histerezis cat mai mic. Si ai terminat balciul. Nu ai nevoie de ceea ce nu ai nevoie, chiar daca iti pare ozeneu. |
#5206
Posted 23 May 2018 - 14:14
Va salut stimati colegi,
Am un sistem computherm q8rf (baza si 2 termostate wireless) si 4 actuatoare. Fiecare termostat wireless comanda cate o zona si in fiecare zona am 2 circuite, deci 2 actuatoare. Pe langa asta mai este si o pompa de circulare a apei. Fiindca fiecare termostat comanda o zona si fiecare zona are bornele ei (de ex L1 si N1) , am legat cate 2 actuatoare la fiecare zona. Asta am testat si merge. Problema este insa cum fac legaturile la pompa. Din cate am inteles, practic NO si COM ar trebui sa se comporte ca si un comutator insa nu stiu cum sa leg firele. De asemenea nu stiu daca pot alimenta direct pompa de la L si N ale bazei sau trebuie sa trag fir separat. Atasez o schita precum si cum ma gandesc ca as putea sa fac legaturile. Va multumesc. Attached Files |
#5207
Posted 23 May 2018 - 16:23
Este bine cum te-ai gandit.
Precizare: Albastru este culoarea standard pentru NUL Ce fel de sursa de caldura (centrala) ai? |
#5208
Posted 23 May 2018 - 16:36
@kolfleading multumesc mult pentru lamuriri. Aveam o teama sa leg atat baza de comanda cat si pompa la aceleasi fire de faza/null. O sa modific firele pe albastru ca nul.
Centrala e cu gazeificare pe lemne insa partea cu incalzirea in pardoseala e doar in 2 camere si are grup de pompare si amestec propriu. Restul instalatiei e cu calorifere si are propriile automatizari: ladomat, pompa de circulatie etc. |
#5209
Posted 24 May 2018 - 10:55
alinescoo, on 23 mai 2018 - 16:36, said:
Aveam o teama sa leg atat baza de comanda cat si pompa la aceleasi fire de faza/null. O sa modific firele pe albastru ca nul. alinescoo, on 23 mai 2018 - 16:36, said:
Centrala e cu gazeificare pe lemne Am intrebat pentru ca daca era centrala pe gaz metan, atunci mai trebuia un releu cu bobina la 230V, pus in paralel pe pompa, ca sa dea comanda de pornire la centrala. |
#5210
Posted 02 June 2018 - 16:32
Salutare tuturor,
Tocmai am cumpărat o centrala termica Viessmann Vitodens 050, pentru apartamentul în care ma voi muta în curând și nu știu ce termostat wireless sa cumpăr. Acum am Un Division Gas care funcționează ok de cca 5 ani. Mi-ar plăcea însă să cumpăr ceva puțin mai destept, pe care sa îl pot accesa și de pe telefon. Am găsit pe internet o mulțime e modele, problema cea mai mare fiind însă că trebuie să trag fir de la centrala pana la el (sau cel puțin asa am înțeles eu) Dividion Gas pe care îl am acum, are o cutie care se leagă lângă centrala, iar termostatul propriu zis (funcționează pe baterii) se conectează wireless cu aceasta cutie. M-am uitat la un Honeywell T6, însă am văzut ca e nevoie sa trag fir de la acesta pana la centrala. M-ați putea lamuri va rog, înspre ce anume sa îmi îndrept căutările? Nu as vrea sa dau mai mult de 500-600 lei pe el. Mulțumesc anticipat |
#5211
Posted 03 June 2018 - 08:46
Lofgren, on 02 iunie 2018 - 16:32, said:
Salutare tuturor, Tocmai am cumpărat o centrala termica .........Nu as vrea sa dau mai mult de 500-600 lei pe el. Mulțumesc anticipat Ia vezi dacă ăsta se potrivește, chiar dacă este puțin mai scump : https://www.romstal....500-p52117.html |
#5212
Posted 20 June 2018 - 19:20
Mulțumesc de răspuns jemy. Voi arunca o privire. Seara frumoasa.
|
|
#5213
Posted 23 June 2018 - 12:20
Buna ziua, am si eu o problema poate cineva stie care este rezolvarea, controlerul de la centrala termica, ramane ventilatorul pornit intruna, am verificat triacul care cupleaza ventilatorul dar nu e ars ce saa fie?
|
#5214
Posted 24 June 2018 - 08:09
In general ventilatoarele sint alimentate printr-un releu. Despre ce centrala este vorba ?
|
#5215
Posted 27 June 2018 - 10:29
Salutare, sunt novice in domeniu dar nu atehnic.
Instalez singur o centrala pe lemne Viadrus, centrala nu are nimic electric pe ea. Vreau sa fac circuitul de protectie termica (bypass) folosind o pompa de bypass, in plus fata de pompa principala. In general stiu totul insa am o intrebare simpla. In toate schemele gasite pe net am vazut ca se foloseste cate un termostat pentru fiecare pompa. Intrebarea e, nu e suficient un singur termostat montat pe retur care atunci cand apa pe retur ajunge la 60 grade sa opreasca pompa de by-pass si sa porneasca pompa principala? Din cate am inteles toate termostatele de contact sau imersie atunci cand comuta inchid un circuit si deschid altul, deci electric se poate. Multumesc. Sau se prefera 2 termostate pentru a face circulatia spre calorifere mai rapida si acel 60grade pe retur sa se atinga mai repede? Pompa principala sa fie pornita de un termostat pe tur la 80 grd si cea de bypass sa fie oprita la 60 grade de un termostat montat pe retur? |
#5216
Posted 27 June 2018 - 11:06
Daca ai un singur termostat, pentru ambele pompe, pompa de bypass merge si atunci cind nu mai ai lemne/foc in centrala (inclusiv vara), ca nu are cine sa o opreasca. Deaia se prefera ca pompa de bypass sa aiba alt termostat, ca sa plece cind cazanul are un 45grd si sa se opresca daca apa in cazan scade sub 45grd.
Daca merge doar pompa de bypass, returul va avea 60grd exact in momentul in care trece turul de 60grd. Daca fix in acel moment opresti pompa de byapss si pornesti pompa de radiatoare, automat pompa de radiatoare va aduce din instalatie apa de 20grd si se va raci brusc returul si se va opri aproape instant pompa deradiatoare si va reporni aia de bypass. ------ - Pui un termostat pe tur, cit mai aproape de cazan (de preferat in cazan daca se poate), fixat la 45grd care sa porneasca pompa de bypass cind cazanul trece de ~45grd. - Pui un termostat pe tur, fixat la 60grd care sa porneasca pompa de radiatoare cind cazanul trece de ~60grd. Pompa de bypass trebuie sa mearga si ea mai departe. Nu trebuie oprita. - Daca vrei neaparat sa opresti pompa de bypass, atunci mai pui un termostat, dar pe returul radiatoarelor si in nici un caz pe returul centralei. Pompa de bypass se poate opri doar daca din radiatoare se intoarce apa de peste un 50-60grd. Ca sa poti opri pompa de bypass, nu te intereseaza cit are returul centralei, ca te intereseaza cit are apa ce se intoarce din radiatoare. |
#5217
Posted 27 June 2018 - 14:59
Ok, multumesc mult, acum am inteles.
Atunci un bypass doar cu vana de amestec n-ar fi mai simplu? Ce nu pricep eu este daca acea vana inchide de tot by-pass-ul atunci cand apa pe retur ajunge la 60 grade? Tot ce-mi doresc este ca apa sa nu se invarta aiurea prin by-pass atunci cand centrala ajunge la temperatura optima de functionare. edit: tot nu-mi place idea de vana de amestec pentru ca nu am nici un control asupra ei, o sa optez pentru varianta cu 3 termostate, unul si pe returul radiatoarelor sa opreasca pompa bypass in caz ca apa revine cu 50 grade. tot ce e posibil pentru ca instalatia nu e asa mare si nici nu am trasee lungi. Inca o data multumesc mult, acum sunt lamurit complet. (raman dator cu o bere!! ) Edited by belbody, 27 June 2018 - 15:05. |
|
#5218
Posted 27 June 2018 - 15:20
Mai este si varianta in care sa lasi pompa de bypass sa meraga continuu la peste 45grd, dar in schimba sa-ti montezi un termostat de ambient care sa-ti opreasca pompa radiatoarelor cind se face cald in casa, iar al-3-lea termostat cu imersie (montat pe tur), sa fie pe un 80-85grd in paralel cu termostatul de ambient.
Dezavantajul ar fi ca-i posibil sa-ti creasaca cantitatea de depuneri in centrala. Edited by florin71_skoda, 27 June 2018 - 15:21. |
#5219
Posted 06 September 2018 - 20:26
Domnilor, de 1 saptamana citesc si parca mai rau ma tampesc
Am o casuta noua, centrala noua Buderus GB072 cu incalzire si ACM. Momentan centrala e dummy, are punte in loc de termostat so face apa calda. Pana aici e bine. Am 12 radiatoare in circuit cu 2 repartitoare a cate 6 (6 parter, 6 etaj). Am montat pe radiatoare robinete termostatate - mai putin pe doua radiatoare: hol parter si hol etaj. Vreau sa imi iau un cronotermostat dar nu stiu de care. As fi vrut cu cone tare la internet dar nu vreau sa dau 1000 lei pe el. Salut it500 nu ma coafeaza din ce am citit. Dar acum se pune problema ca cei ce mi-au facut PIF m-au aburit ca centrala asta behaie daca ii pun termostat on/pff si ca ar fi bine sa merg pe un EMS / EMS+. Ca recomandate ar fi Buderus RC200 sau Rc200RF (varianta wireless). Ca cica moduleaza flacara intre nu stiu cati Kw si maximul centralei, ca poate controla si apa calda. Ca se pupa bine cu senzorul de temp exterioar .... ce sa zic, lapte si miere. Sincer nu stiu ce sa fac. |
#5220
Posted 09 September 2018 - 18:22
Pana la urma am dat comanda de Rc200RF - ca nu am prevazut firele necesare din proiect si deja e finisat. Sper sa nu-mi para rau ...
Il acompaniez si de sonda pt temperatura exterioara si aia e. Edited by melcu, 09 September 2018 - 18:23. |