Verificare impamantare cu multimetru.
#19
Posted 24 June 2023 - 18:17
#20
Posted 24 June 2023 - 19:29
Yhzx23, pe 24 iunie 2023 - 16:07, a scris:
Te vad ca esti tare in fiare! Zi cum ne dam seama daca impamantarea blocului e legata la antena paratraznet. Blocul e nou si nu ne putem urca pe acoperis sa verificam daca Dorel a facut legatura. Bine am putea cu o drona dar costa. Daca ne scoti din belea vorbesc cu administratorul blocului sa te cinsteasca oficial din fondul de protocol al blocului. Merci anticipat! Valoarea prizei de pamant este egala sau mai mica de 4 ohmi. Valoarea prizei de pamant + paratrasnet este egala sau mai mica decat 1 ohm.. Daca masori priza de pamant " pe sol" ( degeaba te urci pe bloc, n-ai cum s-o masori acolo) si ai mai putin sau egal cu 1 ohm, sunt toate sansele ca priza de pamant sa fie comuna, dar nu obligatoriu. |
#21
Posted 24 June 2023 - 22:01
r_murphy, pe 24 iunie 2023 - 15:44, a scris:
se numeste megaohmmetru. dagobar, pe 24 iunie 2023 - 15:58, a scris:
@orlandobarbulescu Vechiul tablou pe care l-am inlocuit avea 2 fire (faza si nul) care veneau din contor si inca un fir de impamantare separat de contor. Nu pot vedea prin pereti unde este conectat acest fir de aluminiu si pe care era conectat inainte la impamantare. Este vorba de un apartament intr-un bloc construit in perioada comunista care are platbanda de aluminiu cu 3 fire. Un aparat de 500 Euro nu justifica verificarea impamantarii in mod clar... cel putin pentru mine ca neprofesionist... poate un profesionist isi recupereaza banii in timp. @r_murphy Multumesc pentru informatie. ndor, pe 24 iunie 2023 - 16:17, a scris:
Daca nu stiai blocurile de locuinte nu au paratrasnete ! Decat poate daca sunt construite in camp ...singure. Cel mult poate sa aiba un descarcator elecrostatic pe terasa , dar nu paratrasnet . maccip, pe 24 iunie 2023 - 16:23, a scris:
Cu ala masori izolatia, ceea ce e total altceva. Pentru a masura rezistenta la impamantare trebuie un aparat special. Aparat special care face urmatoarele. Baga un curent intre impamantarea ta si un electron (cui) aflat la o distanta de casa (impamantare). Si culege o tensiune dintre impamantarea ta de la casa si alt electrod (cui), aflat la jumate(sau.. werever) Doar in felul asta poti masura rezistenta ohmica intre impamantare si pamant, la o casa. Mai sunt si alte metode, mult mai sofisticate si nu musai mai precise. Teoretic poti s-o faci si tu cun un multimetru, daca stii exact ce faci si intelegi principiul. Insa tre sa intinzi niste cabluri pe-afara, la vreo minim 20 metri de locul unde e impamantat fizic impamantarea ta. Dar mai bine, poti verifica impamantarea daca functioneaza intre prizele existente. Nu intre priza la pamant si pamant, ca-i mai greu. In multe locuri, impamantarea nu ajunge cum trebuie la prize, chiar daca casa e impamantata bine. Si de multe ori e mai relevant. Pentru asta ai nevoe de un cablu lung si de un ohmmetru. r_murphy, pe 24 iunie 2023 - 16:30, a scris:
.................. adevarul este ca "megaohmmetrul" lui arata putin diferit de cel cu care lucram intr-o "vestita" intreprindere industriala de stat, aparat cu care verificam rezistenta de izolatie - cam acelas lucru cu impamantarea. ............ adisz, pe 24 iunie 2023 - 19:29, a scris:
Valoarea prizei de pamant este egala sau mai mica de 4 ohmi. Valoarea prizei de pamant + paratrasnet este egala sau mai mica decat 1 ohm.. Daca masori priza de pamant " pe sol" ( degeaba te urci pe bloc, n-ai cum s-o masori acolo) si ai mai putin sau egal cu 1 ohm, sunt toate sansele ca priza de pamant sa fie comuna, dar nu obligatoriu. Edited by tytysor, 24 June 2023 - 22:02. |
#22
Posted 24 June 2023 - 23:05
Salut
Tu vrei sa verifici "calitatea" impamantarii? Sau sa identifici care e conductorul pentru impamantare al unei prize. Pentru prima optiune singurele variante sunt fie achizitia unui aparat scump, fie sa chemi un electrician autorizat care are asa ceva. Daca vrei sa identifici care e conductorul, asta se poate face simplu, cu un multimetru care are test de continuitate cu "beep". Eu fac asa: - opresc toate sigurantele - leg un fir mai lung la bara de impamantare de la tablou - leg acel fir de o ansa a multimetrului - cu cealalta ansa ating pe rand conductorii din doza pe care o verific. Cand multimetrul beep-aie, am gasit firul. - am o rola de banda izolatoare de culoare verde/galbena si pun pe acel fir o mica bucatica ca sa il marchez. - pornesc sigurantele si cu un creion de tensiune verific care e faza. O marchez si pe ea cu ce alta culoare de banda izolatoare mai am. - ce ramane este nulul. PS. Merge si fara beep. Il pui pe rezistenta (ce mai mica valoare daca nu are autoscale). Firul cu cea mai mica rezistenta (cativa Ohmi) va fi cel cautat. Edited by bogdan_o, 24 June 2023 - 23:08. |
#23
Posted 25 June 2023 - 07:08
Yhzx23, pe 24 iunie 2023 - 16:07, a scris: Zi cum ne dam seama daca impamantarea blocului e legata la antena paratraznet. Blocul e nou si nu ne putem urca pe acoperis sa verificam daca Dorel a facut legatura. Bine am putea cu o drona dar costa. Deci blocul e nou si nu ne putem urca pe acoperis pentru ca acoperisiul nu e plat tip terasa(nu stiu care e termenul exact) si este in doua ape si are pod. Prin pod ne-am uitat dar legatura este undeva deasupra acoperisului. ndor, pe 24 iunie 2023 - 16:17, a scris:
Daca nu stiai blocurile de locuinte nu au paratrasnete ! Decat poate daca sunt construite in camp ...singure. Cel mult poate sa aiba un descarcator elecrostatic pe terasa , dar nu paratrasnet . Vorbeam cu un dezvoltator despre paratraznete si imi spunea ca intr-un ansamblu de mai multe blocuri nu e obligatoriu sa aibe toate blocurile paratraznet. Mai spunea ca exista niste aparate care masoara nu stiu ce si stabilesc la care bloc dintr-un grup de blocuri ii trebuie montat obligatoriu paratraznet. Concluzia a fost ca decat sa se certe cu bugetarii veniti in control el le pune paratraznet la toate blocurile construite asa evita si sa mai plateasca pe cei veniti cu masuratorile care sa stabileasca care va fi norocosul bloc cu paratraznet. Cand i-am povestit problema mea a luat nota si a zis ca o sa faca poze la urmatoarele blocuri pe care o sa le dea asociatie de locatari ca sa fie siguri ca Dorel a legat platbanda de antena paratraznet. ndor, pe 24 iunie 2023 - 16:44, a scris:
Pun pariu ca e vorba de un bloc reabilitat termic de curand si aveti montata mana curenta pe atic . Nu trebuie sa pui pariu ci doar sa citesti atent! |
#24
Posted 25 June 2023 - 08:37
tytysor, pe 24 iunie 2023 - 22:01, a scris:
... De fapt au! Unde am stat eu pina acum citiva ani, la toate blocurile unde s-a construit acoperis, s-au instalat si paratraznete! Si cele vechi au avut in virful antenei comune Tv. ... Batul ala din varf era o antena radio nu paratrasnet !! Pentru ca in varf avea o bila metalica , cotra efect corona , multa lume avea impresia ca e un paratrasnet . Adica exact acei care habar nu au cum functioneaza si ce norme trebuiesc indeplinite pentru a monta un paratrasnet pe o cladire rezidentiala ! |
#25
Posted 25 June 2023 - 08:57
Yhzx23, pe 25 iunie 2023 - 07:08, a scris:
... Concluzia a fost ca decat sa se certe cu bugetarii veniti in control el le pune paratraznet la toate blocurile construite asa evita si sa mai plateasca pe cei veniti cu masuratorile care sa stabileasca care va fi norocosul bloc cu paratraznet. ... Nu e nevoie sa se certe cu nimeni . E destul sa le arate ca exista un buletin PRAM pentru masurarea prizelor de pamant ,pentru centura de impamantare !!! |
#26
Posted 25 June 2023 - 09:26
dagobar, pe 24 iunie 2023 - 15:58, a scris:
@orlandobarbulescu Vechiul tablou pe care l-am inlocuit avea 2 fire (faza si nul) care veneau din contor si inca un fir de impamantare separat de contor. Nu pot vedea prin pereti unde este conectat acest fir de aluminiu si pe care era conectat inainte la impamantare. Este vorba de un apartament intr-un bloc construit in perioada comunista care are platbanda de aluminiu cu 3 fire. Un aparat de 500 Euro nu justifica verificarea impamantarii in mod clar... cel putin pentru mine ca neprofesionist... poate un profesionist isi recupereaza banii in timp. @r_murphy Multumesc pentru informatie. Eu zic sa chemati un electrician care stie meserie. Impamantarea, "firul" ala nu se pune din aluminiu. Ce va ajunge la prize, "firul" ala de impamantare, e din aluminiu sau cupru? Ar trebui sa aveti 3 "fire", doua din aluminiu si unul din cupru, asta daca n-ati schimbat/refacut instalatia in totalitate si ati schimbat doar tabloul. Ce ati scris nu e prea clar, asa ca mai degraba chemati un electrician. La blocurile vechi respectiva impamantare se punea deobicei la prizele din bucatarie si cele de vis-a-vis de baie, cam pe aici ar trebui sa le gasiti. Iar ca sa vedeti daca impamantarea "e la locul ei", vorbesc de o metoda empirica daca-i pot spune asa, masurati tensiunea intre faza si impamantare. Oricum e recomandat sa chemati un electrician autorizat. Edited by un_el, 25 June 2023 - 09:29. |
#27
Posted 25 June 2023 - 16:11
#28
Posted 25 June 2023 - 17:10
tytysor, pe 24 iunie 2023 - 22:01, a scris:
O dovada excelenta despre felul cum se lucra in industria comunista si o dovada despre felul in care a ajuns un morman de fiare vechi! Din cauza unoar ca tine, total habarnisiti, dar care dau sfaturi plini de aplomb! Nene tytysor daca nu iti e cu suparare matale doar musti si fugi? Pai am vazut ca explicatii nu dai doar o faci pe interesantul. Ia da-ne noua azi niste raspunsuri pline de aplomb ca sa ne dai pe spate! Hai uimeste-ne! Edited by Yhzx23, 25 June 2023 - 17:12. |
|
#29
Posted 25 June 2023 - 18:42
ndor, pe 25 iunie 2023 - 08:37, a scris:
Batul ala din varf era o antena radio nu paratrasnet !! Pentru ca in varf avea o bila metalica , cotra efect corona , multa lume avea impresia ca e un paratrasnet . Adica exact acei care habar nu au cum functioneaza si ce norme trebuiesc indeplinite pentru a monta un paratrasnet pe o cladire rezidentiala ! Iar bila aia nu era antena de nici un fel. Antena colectiva se compunea din antene Yagi pentru un canal Tv in banda i-II si unul in banda III. Inca o antena Yagi pentru UUS (can. 4 tv) si o antena filara pentru ULMS. Deci tija cu bila in virf, daca nu era paratraznet, nici antena radio nu era! In rest, la toate blocurie la care s-a construit acoperis in orasul respectiv, s-au montat paratraznete adevarate. Au fost prevazute in proiect, in deviz si au fost montate efectiv. e adevarat, am uita sa cerem voie celor care afirma ca nu exista paratraznete pe blocuri! Sint si au fost! in rest nici nu am afirmat ca stiu regulile respective, pe care provbabil matale le stapinesti perfect! raspunsul corect s-a dat, adica folosirea unui aparat adecvat iar masuratoarea sa fie facuta de o firma de specialitate. asta s-a cerut, omul nu a intrebat care sint regulile respective! iar indiferent de opinia dv., va asigur ca s-au montat sute de instalatii de partraznet pe blocuri! Yhzx23, pe 25 iunie 2023 - 17:10, a scris:
Nene tytysor daca nu iti e cu suparare matale doar musti si fugi? Pai am vazut ca explicatii nu dai doar o faci pe interesantul. Ia da-ne noua azi niste raspunsuri pline de aplomb ca sa ne dai pe spate! Hai uimeste-ne! ce explicatii vrei? s-a spus foarte clar, este necesar un aparat dedicat pentru masururatoarea respectiva! orice alta varianta nu este cea legala. daca tie iti plac mai mult aiurelile unuia care masoara impamintarea cu megohmetrul (nici macar nu stie sa scrie cuvintul corect!), sa fii sanatos si la vara cald! P.S. ce crezi tu ca inseamna ''raspunsuri pline de aplomb''? incearca sa nu folosesti cuvinte carora nu le intelegi bine sensul! Edited by tytysor, 25 June 2023 - 18:52. |
#30
Posted 07 May 2024 - 19:38
maccip, pe 24 iunie 2023 - 16:23, a scris:
Teoretic poti s-o faci si tu cun un multimetru, daca stii exact ce faci si intelegi principiul. Insa tre sa intinzi niste cabluri pe-afara, la vreo minim 20 metri de locul unde e impamantat fizic impamantarea ta. Oare e ceva de capul ei? Am măsurat la casă și a ieșit o diferență de maxim 1 volt. Urmează să fac și o testare cu aparat profesional ca să mă lămuresc dacă e ok metoda asta empirică. [ https://www.youtube-nocookie.com/embed/kRwLc-coxVY?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] |
#31
Posted 07 May 2024 - 21:40
Eu nu am facut asa ceva. Vorbeam din imaginatie. Daca ar fi sa fac, as face.
Si as testa mai intai sa vad cea mai buna metoda. Stiu ca e bine cand valoarea rezultata e independenta de modul(corect) de masurare si calcul. |
#32
Posted 08 May 2024 - 13:18
sandel1, on 07 mai 2024 - 19:38, said:
Am găsit pe net o metodă foarte simplă de testat cu multimetrul, prin care nu poți afla exact valoarea ci doar orientativ, pentru a ști dacă împământarea este sau nu în parametrii. ... Pai este sau nu in parametri ?! Ca nu prea se intelege nimic din ce face acolo . A pus testerul de 3 ori si a obtinut 3 valori diferite . Care este referinta fata de care se masoara ? Priza sau platbanda aia ? Nu va mai luati dupa tot ce vedeti pe YT. |
#33
Posted 08 May 2024 - 19:19
Este în parametri cât timp diferența nu-i mai mare de 10 volți sau 10% nu știu exact. În clip a fost 5 V, iar când a măsurat cu aparatul dedicat a ieșit sub 2 ohmi.
Edited by sandel1, 08 May 2024 - 19:22. |
|
#34
Posted 08 May 2024 - 22:26
Fara aparat dedicat ar trebui doua multimetre ( merge și unul, dar e mai frustrant ) și o sursa de curent alternativ izolata galvanic fata de rețea.
Masori tensiunea și curentul in diferite puncte și deduci rezistenta cu legea lui Ohm. Dar bineînțeles că aparatul dedicat calculează automat tot ce trebuie. |
#35
Posted 09 May 2024 - 19:54
Eu as face cam asa ( nu-s electrician):
- Iau o rezistenta de valoare cunoscuta ( sa zicem 100 ohm). - Masor tensiunea intre faza si nul - sa zicem 230V. - Masor tensiunea intre faza si impamantare (ar trebui sa fie tot 230V, in gol) - Leg rezistenta intre faza si impamantare si masor curentul. Apoi calculez rezistenta prizei de pamant, cunoscand tensiunea de la borne (faza-impamantare), curentul prin circuit si valoarea de 100 ohm a rezistentei. Problema este ca trebuie o rezistenta sanatoasa (cam 600W in cazul nostru), exclus becuri sau nichelina, ca alea isi modifica rezistenta la cald. Gresesc pe undeva? In teorie trebuie sa mearga. Nu inlocuieste o masuratoare PRAM, dar poti sa-ti faci o idee de starea prizei de pamant. |
#36
Posted 09 May 2024 - 20:10
Singura problema este ca in mod normal PEN-ul si Priza de pamant locala sunt legat impreuna in Blocul de masura apoi separate in PE si N, iar in momentul in care circula un curent mai mare de 300mA prin rerzistenta ta deconecteaza si diferentialul de 3000 mA din acelasi bloc de masura.
|