Diferentiala poate declansa si daca atingi Nulul.
Daca il atingi de impamantare sigur declanseaza.

#38
dorin_2k

dorin_2k

    Master Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 48,383
  • Înscris: 01.12.2001

View PostDaculScoril0, on 23 iunie 2022 - 18:50, said:

așa și? de ce ajunge ajunge umezeala pe fasung?
Pentru că Dorel.
Pt ca ...FIZICA

#39
DaculScoril0

DaculScoril0

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,670
  • Înscris: 03.12.2014

View PostDaculScoril0, on 23 iunie 2022 - 18:50, said:

așa și? de ce ajunge ajunge umezeala pe fasung?
Pentru că Dorel.

View Postdorin_2k, on 23 iunie 2022 - 20:10, said:

Pt ca ...FIZICA
pentru că Dorel.
Și alți deștepți care-și dau cu părerea despre electrică.

In mediu umed se folosesc doze/cutii/aparate cu clasificare IP corespunzătoare.
Apa nu are ce căuta pe contactele electrice nici dacă o pui lampa sau ce-o fi pe fundul piscinei.

Edited by DaculScoril0, 23 June 2022 - 22:58.


#40
TheWarrior

TheWarrior

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,065
  • Înscris: 16.10.2007

View Postradurus, on 23 iunie 2022 - 19:58, said:

Diferentiala poate declansa si daca atingi Nulul.
Nu

#41
modoran

modoran

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,403
  • Înscris: 08.02.2011
Ba da, atingi nulul de împământare, declanșează instant chiar și aia de 300 mA montata de furnizor, testat de mine.

#42
dorin_2k

dorin_2k

    Master Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 48,383
  • Înscris: 01.12.2001
PE și N oricum îs comune în PEN.


#43
TheWarrior

TheWarrior

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,065
  • Înscris: 16.10.2007
nulul si impamantarea trebuie sa aiba acelasi potential.

Daca nu ai nici un consumator, nu are de ce sa sara diferentialul daca atingi nulul.

Edited by TheWarrior, 24 June 2022 - 07:31.


#44
camsonat

camsonat

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,195
  • Înscris: 09.01.2008
Nulul de lucru si nulul de protectie, asa cum sunt denumite popular, sunt comune inainte de contor si disjunctorul de la contor. In aval de asta, punerea la pamant a fazei sau a nulului de lucru, declanseaza diferentialul. In cazul in care nici un consumator nu este conectat pe circuitul respectiv, punerea la pamant a nulului de lucru nu declanseaza dif.

Edited by camsonat, 24 June 2022 - 08:05.


#45
radurus

radurus

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,024
  • Înscris: 16.06.2006
Declanseaza diferentiala la contact N si P pentru ca... fizica chiar daca consumatorul e oprit (intreruptor simplu pe faza).
Asta se intampla pentru:
- ca N al tau de la alti consumatori se intoarce prin diferentiala, ajunge la P ai poate declansa alta diferentiala mai sensibila
- curentul prin F e 0 dar curentul prin N nu e 0 datorita scurgerii de la alti consumatori.

Diferentiala asteapta un dezechilibru mai mare de 10mA intre faza si nul.

Pe faza intra 3.5A (consumator 800W)
Pe nul iese 3.5A in caz ca nu exista nici o problema.
Daca atingi N de PE, atunci curentul 3.5A de la consumator pe N se imparte in 2 (in cel mai rau caz):
1.75A se intoarce prin N la diferentiala
1.75A coboara prin P

Deci... pac

In aceeasi situatie, nu trebuie sa atingi N cu P ci e suficient sa pui o rezistenta de 22k intre N si P cu consumatorul pornit, 10mA nu se mai duc prin diferentiala ci iau calea P si... pac.

Daca consumatorul e mai mic (ca putere) cum ar fi lampi cu led, atunci la 60mA cat consuma el, ar trebui ca rezistenta spre P pentru declansare sa scada pe la 20k (pentru 10mA).

Se pot face teste pe banc.

Edited by radurus, 24 June 2022 - 08:17.


#46
TheWarrior

TheWarrior

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,065
  • Înscris: 16.10.2007

View Postradurus, on 24 iunie 2022 - 08:08, said:

Pentru ca... fizica.
Deci... pac
Da mai, in situatia cand ai consumator, dar daca ai totul scos din priza, nu sare nimic, deci nu e....pac.
A spus-o si colegul mai sus.

#47
radurus

radurus

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,024
  • Înscris: 16.06.2006
Eu cand am totul scos din priza mai am niste lampi cu senzor conectate.

Deci situatia e valabila doar in cazul in care opresti toate disjunctoarele din tablou.

#48
camsonat

camsonat

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,195
  • Înscris: 09.01.2008
Oprit nu e tot una cu deconectat.