Invertor Fronius - status code 1164

- - - - -
  • Please log in to reply
12 replies to this topic

#1
Courage

Courage

    Founder

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 21,663
  • Înscris: 26.11.2001
“DC voltage too unstable for proper isolation measurement during the start-up phase of the inverter“

Status code 1164

Invertorul este un Symo Gen24 Plus hibrid.

Am montat mai multe panouri pe casa (9kw+), dar a venit furtuna ieri seara si am conectat doar sirul de pe est, 5 panouri de 400w.

Acum ma primit eroarea de mai sus.

Google nu m-a ajutat. Stie cineva despre ce e vorba?

Attached Files


Edited by Courage, 10 June 2022 - 20:02.


#2
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013
Nu stiu nimic concret, dar in locul tau eu as pune voltmetrul pe partea de DC in cat mai multe locuri (cu grija sa nu te curentezi).
Ar putea fi vorba de un contact imperfect undeva in circuitul de DC, de la invertor pana la panou...
Maine dimineata da-i un restart si vezi daca face la fel.

Edited by kolfleading, 10 June 2022 - 20:13.


#3
Ion_Bumbu

Ion_Bumbu

    User asocial

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,591
  • Înscris: 31.01.2010
La pornire face un test de sarcina pe intrare, daca nu sint baterii si puterea debitata de panouri e prea mica pentru sarcina nu intra in regim de izolare fata de retea.
Puteti avea fie putere debitata mica pe panouri fie un contact aiurea undeva.
Ma rog, asa mergeau niste UPS invertere de la alta firma ia pornire prima data testau bateriile, si asta trebuie sa faca la fel, testeaza insa doar sursa de la foto.

#4
aeon

aeon

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,487
  • Înscris: 05.08.2002
off topic: cand vine furtuna trebuie sa deconectezi panourile? Adica stai acasa si vanezi furtuni ca sa salvezi panouri?
Cred ca nu o sa mai pun niciodata...

on topic: curent continuu scot panourile, deci e ceva "de la ele". Incearca mai intai firele/contactele pana la ele, pare ceva fluctuant, eventual deconecteaza-le pe rand daca poti.

#5
Ion_Bumbu

Ion_Bumbu

    User asocial

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,591
  • Înscris: 31.01.2010
Da, pe rind, precis asa o sa descopere ceva, prima ar fi ca-s legate in serie... :(

#6
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013

 Ion_Bumbu, on 10 iunie 2022 - 20:27, said:

La pornire face un test de sarcina pe intrare, daca nu sint baterii si puterea debitata de panouri e prea mica pentru sarcina nu intra in regim de izolare fata de retea.
Puteti avea fie putere debitata mica pe panouri fie un contact aiurea undeva.
Este vorba despre un invertor on-grid fara transformator (adica fara separare galvanica) si fara baterii. Trage din panouri maxim cat poate si injecteaza in retea.
Nu exista "regim de izolare fata de retea".
Nu exista "puterea debitata de panouri e prea mica pentru sarcina" pentru ca nu exista o anumita sarcina. Invertorul mentine panourile in regim de putere maxima si injecteaza in retea tot ce poate trage din panouri.

La fiecare pornire, invertorul face un test de rezistenta de izolatie fata de pamant pe partea de intrare DC dinspre panourile fotovoltaice.
Daca rezistenta de izolatie masurata este sub 100 KOhm, nu porneste.

La mine, instalatie relativ noua, rezistenta de izolatie masurata de invertor este intre 100 - 150 MOhm, cu mici variatii de la o zi la alta, probabil in functie de umiditate si temperatura.

 aeon, on 10 iunie 2022 - 21:54, said:

cand vine furtuna trebuie sa deconectezi panourile?
Nu.

#7
Ion_Bumbu

Ion_Bumbu

    User asocial

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,591
  • Înscris: 31.01.2010
Din descriere nu rezulta ca rezistenta de izolatie este redusa, are treaba cu tensiunea DC generata de panouri care este variabila incit nu poate fce nici masuratoarea,  cel putin asa inteleg eu.
Deci tot inclin sa cred ca ceva tot de la puterea generata de panouri i se trage.

#8
XTH

XTH

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,688
  • Înscris: 23.01.2010

 aeon, on 10 iunie 2022 - 21:54, said:

off topic: cand vine furtuna trebuie sa deconectezi panourile? Adica stai acasa si vanezi furtuni ca sa salvezi panouri?

Nu sa salvezi panourile, salvezi tot ce inseamna electronica care poate fi "agatata" de un eventual fulger.
Si daca esti acasa iti este greu sa cobori 2,4,6..sigurante?, cred ca nu, pentru mine, pentru tine...plateste curent la electrica sud,vest, nord....

#9
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013

 Ion_Bumbu, on 11 iunie 2022 - 09:58, said:

Din descriere nu rezulta ca rezistenta de izolatie este redusa, are treaba cu tensiunea DC generata de panouri care este variabila incit nu poate fce nici masuratoarea,  cel putin asa inteleg eu.
Acelasi lucru l-am spus si eu. N-am zis ca rezistenta de izolatie este redusa.

 Ion_Bumbu, on 11 iunie 2022 - 09:58, said:

Deci tot inclin sa cred ca ceva tot de la puterea generata de panouri i se trage.
In timpul masuratorilor de izolatie, puterea este zero.

#10
Ion_Bumbu

Ion_Bumbu

    User asocial

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,591
  • Înscris: 31.01.2010
Depinde de cum este facuta implementatrea, zero nu este in nici un caz, este de ordinul W-ilor sau zecilor de W.
In mod normal ai un invertor de tensiune de ordinul 500Vdc izolat de echipament, dupa cum stiu eu  Fronius de la alte echipamente, unde sint lideri in domeniu la calitate sansa de a fi facuta o "mermeleala" e tare mica.

#11
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013
Daca nu termina testarea izolatiei, NU cupleaza partea de putere la retea, nu trage nimic de la panouri si nu injecteaza nimic in retea. ZERO.

#12
Courage

Courage

    Founder

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 21,663
  • Înscris: 26.11.2001
Invertorul asta e foarte vorbaret

Attached Files


Edited by Courage, 12 June 2022 - 18:34.


#13
rinaldoparaipan

rinaldoparaipan

    Green member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,435
  • Înscris: 13.02.2006
Eu am instalat 7 invertoare Fronius Gen 24 Plus, dar la nici unul nu am avut erorile astea.
O poza cu tabloul electric se poate?
Fiindca la lucrarea precedenta ai avut parte de un montaj facut de Dorel.

Attached Files

  • Attached File  ac.jpeg   294.73K   19 downloads

Edited by rinaldoparaipan, 12 June 2022 - 23:12.


Anunturi

Second Opinion Second Opinion

Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale.

Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate