Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Invertor Fronius - status code 1164
Last Updated: Jun 12 2022 23:11, Started by
Courage
, Jun 10 2022 20:00
·
0
#1
Posted 10 June 2022 - 20:00
“DC voltage too unstable for proper isolation measurement during the start-up phase of the inverter“
Status code 1164 Invertorul este un Symo Gen24 Plus hibrid. Am montat mai multe panouri pe casa (9kw+), dar a venit furtuna ieri seara si am conectat doar sirul de pe est, 5 panouri de 400w. Acum ma primit eroarea de mai sus. Google nu m-a ajutat. Stie cineva despre ce e vorba? Attached FilesEdited by Courage, 10 June 2022 - 20:02. |
#2
Posted 10 June 2022 - 20:13
Nu stiu nimic concret, dar in locul tau eu as pune voltmetrul pe partea de DC in cat mai multe locuri (cu grija sa nu te curentezi).
Ar putea fi vorba de un contact imperfect undeva in circuitul de DC, de la invertor pana la panou... Maine dimineata da-i un restart si vezi daca face la fel. Edited by kolfleading, 10 June 2022 - 20:13. |
#3
Posted 10 June 2022 - 20:27
La pornire face un test de sarcina pe intrare, daca nu sint baterii si puterea debitata de panouri e prea mica pentru sarcina nu intra in regim de izolare fata de retea.
Puteti avea fie putere debitata mica pe panouri fie un contact aiurea undeva. Ma rog, asa mergeau niste UPS invertere de la alta firma ia pornire prima data testau bateriile, si asta trebuie sa faca la fel, testeaza insa doar sursa de la foto. |
#4
Posted 10 June 2022 - 21:54
off topic: cand vine furtuna trebuie sa deconectezi panourile? Adica stai acasa si vanezi furtuni ca sa salvezi panouri?
Cred ca nu o sa mai pun niciodata... on topic: curent continuu scot panourile, deci e ceva "de la ele". Incearca mai intai firele/contactele pana la ele, pare ceva fluctuant, eventual deconecteaza-le pe rand daca poti. |
#5
Posted 10 June 2022 - 22:15
Da, pe rind, precis asa o sa descopere ceva, prima ar fi ca-s legate in serie...
|
#6
Posted 11 June 2022 - 09:32
Ion_Bumbu, on 10 iunie 2022 - 20:27, said:
La pornire face un test de sarcina pe intrare, daca nu sint baterii si puterea debitata de panouri e prea mica pentru sarcina nu intra in regim de izolare fata de retea. Puteti avea fie putere debitata mica pe panouri fie un contact aiurea undeva. Nu exista "regim de izolare fata de retea". Nu exista "puterea debitata de panouri e prea mica pentru sarcina" pentru ca nu exista o anumita sarcina. Invertorul mentine panourile in regim de putere maxima si injecteaza in retea tot ce poate trage din panouri. La fiecare pornire, invertorul face un test de rezistenta de izolatie fata de pamant pe partea de intrare DC dinspre panourile fotovoltaice. Daca rezistenta de izolatie masurata este sub 100 KOhm, nu porneste. La mine, instalatie relativ noua, rezistenta de izolatie masurata de invertor este intre 100 - 150 MOhm, cu mici variatii de la o zi la alta, probabil in functie de umiditate si temperatura. aeon, on 10 iunie 2022 - 21:54, said:
cand vine furtuna trebuie sa deconectezi panourile? |
#7
Posted 11 June 2022 - 09:58
Din descriere nu rezulta ca rezistenta de izolatie este redusa, are treaba cu tensiunea DC generata de panouri care este variabila incit nu poate fce nici masuratoarea, cel putin asa inteleg eu.
Deci tot inclin sa cred ca ceva tot de la puterea generata de panouri i se trage. |
#8
Posted 11 June 2022 - 10:13
aeon, on 10 iunie 2022 - 21:54, said:
off topic: cand vine furtuna trebuie sa deconectezi panourile? Adica stai acasa si vanezi furtuni ca sa salvezi panouri? Si daca esti acasa iti este greu sa cobori 2,4,6..sigurante?, cred ca nu, pentru mine, pentru tine...plateste curent la electrica sud,vest, nord.... |
#9
Posted 11 June 2022 - 11:14
Ion_Bumbu, on 11 iunie 2022 - 09:58, said:
Din descriere nu rezulta ca rezistenta de izolatie este redusa, are treaba cu tensiunea DC generata de panouri care este variabila incit nu poate fce nici masuratoarea, cel putin asa inteleg eu. Ion_Bumbu, on 11 iunie 2022 - 09:58, said:
Deci tot inclin sa cred ca ceva tot de la puterea generata de panouri i se trage. |
#10
Posted 11 June 2022 - 11:36
Depinde de cum este facuta implementatrea, zero nu este in nici un caz, este de ordinul W-ilor sau zecilor de W.
In mod normal ai un invertor de tensiune de ordinul 500Vdc izolat de echipament, dupa cum stiu eu Fronius de la alte echipamente, unde sint lideri in domeniu la calitate sansa de a fi facuta o "mermeleala" e tare mica. |
|
#11
Posted 11 June 2022 - 13:57
Daca nu termina testarea izolatiei, NU cupleaza partea de putere la retea, nu trage nimic de la panouri si nu injecteaza nimic in retea. ZERO.
|
#12
Posted 12 June 2022 - 18:34
Invertorul asta e foarte vorbaret
Attached FilesEdited by Courage, 12 June 2022 - 18:34. |
#13
Posted 12 June 2022 - 23:11
Eu am instalat 7 invertoare Fronius Gen 24 Plus, dar la nici unul nu am avut erorile astea.
O poza cu tabloul electric se poate? Fiindca la lucrarea precedenta ai avut parte de un montaj facut de Dorel. Attached FilesEdited by rinaldoparaipan, 12 June 2022 - 23:12. |