Incalzire neuniforma calorifere

- - - - -
  • Vă rugăm să vă autentificați pentru a răspunde
16 răspunsuri în acest subiect

#1
flciuca

flciuca

    New Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 13
  • Înscris: 26.08.2013
Buna ziua,

Am achizitionat o casa recent si acum am ajuns la etape de reamenajare/reabilitare/reparare defecte/probleme.

Pentru acest topic vreau sa va cer opinia in legatura cu functionarea neuniforma a radiatoarelor.

Casa este P+1+M, instalatie incalzire cupru si radiatoare aluminiu. Din centrala (Ferolli Domina 24E da stiu e veche dar momentan nu mai e buget pentru inlocuit), pleaca o coloana principala CU18 si din aceasta sunt racordate circuitele de pe fiecare nivel. Pe fiecare nivel exista cate 4 calorifere de 10 elementi (80cm inaltime) si o portprosop conectate prin teava CU15.

Problema este ca toate caloriferele de la etaj (cu exceptia portprosopului) nu se incalzesc suficient. Cele de pe parter si mansarda functioneaza corect.
Am avut mai multi instalatori care au incercat diverse operatiuni. (golire instalatie, aerisire, izolat calorifere, curatat filtre de sub centrala) fara nici un rezultat vizibil.
S-au inchis toata caloriferele din casa cu exceptia celor de la etaj si nici asa nu se incalzesc cum ar trebui, foarte foarte incet ajung primi 4-5 elementi la o temperatura decenta, in contextul in care teava de tur este fierbinte. Am exclus sa fie legate gresit caloriferele de la etaj intrucat se incalzesc cat de cat in momentul in care sunt doar ele deschise, nici retur legat la tur nu avem pentru ca nu se incalzeste niciodata returul.

Ce variante imi sugerati sa incerc? am avut 3 echipe de instalatori care au facut acelasi lucru, golit, curatat, suflat calorifele cu aer, umplut cu apa, aerisit.

#2
BaXXXon

BaXXXon

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 3.085
  • Înscris: 10.08.2021
Comuti pompa de recirculare pe viteza 3 .

Daca nu merge trebuie inca o pompa cu aceleasi caracteristici ca cea a centralei montata la M si conectata in paralel cu cea existanta pe CT.

#3
flciuca

flciuca

    New Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 13
  • Înscris: 26.08.2013

 BaXXXon, on 12 martie 2022 - 19:13, said:

Comuti pompa de recirculare pe viteza 3 .

Am facut deja asta. Singura varianta care mi-a mai ramas de incercat e sa sparg peretii sa vad sa nu fie strangulat returul de pe etaj pe undeva...

#4
pasilla

pasilla

    Superior Member

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 55.778
  • Înscris: 31.03.2012
Daca parter si mansarda merg bine, ramane problema ca cele de la etaj nu primesc suficient agent termic.
Pe undeva e ceva blocat (tur/retur).

Editat de pasilla, 12 martie 2022 - 19:17.


#5
Adm

Adm

    Property Caretaker

  • Grup: Administrators
  • Mesaje: 24.228
  • Înscris: 22.05.2003
Am patit ceva asemanator acum o luna.
Am fost plecati 2 saptamani si centrala a intrat in avarie.

Am ajuns acasa si am repornit-o.

Toate mergeau ok, exceptie niste calorifere, care nu doreau deloc sa se incalzeasca, desi nu existasera probleme anterior.

A rezolvat sotul dupa ce a sunat instalatorul casei.
A fortat recircularea asa:

1. A inchis returul de la calorifer
2. A deschis robinetul de golire (e de obicei jos, pe diagonala cu turul).
Trebuie lasat mult sa curga, si completezi cu apa in instalatie.

Cand caloriferul e cald, inchizi robinerul de golire, deschizi returul si completezi la 1.5 bar in instalatie.

Faci pe rand la caloriferele problema.

#6
rim80

rim80

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 2.173
  • Înscris: 06.04.2020
In toamna la pornirea centralei pe incalzire am patit si eu o situatie oarecum similara cu incalzirea neuniforma a caloriferelor, culmea dupa aerisirea instalatiei si am procedat identic cum descrie admin-ul mai sus. A functionat corect si n-am mai avut probleme toata iarna.

#7
flciuca

flciuca

    New Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 13
  • Înscris: 26.08.2013
Multumesc frumos. pentru sfaturi.Acum am observat un alt comportament si la centrala. Am golit un calorifer conform procedurii de mai sus (deocamdata nu vad rezultatul dar nici nu mai am cum, s-a intrerupt curentul pe strada mea si am plecat de la imobil).

In momentul in care am umplut iar centrala am inchis robinetul de umplere la 1.5bar.

Imediat ce s-a luat curentul si centrala s-a oprit, manometrul a scazut brusc la 1.2 bar. Inseamna ceva semnificativ (nu am umplut corect/suficient) sau are vreo legatura cu vreun alt gol de aer?

Editat de flciuca, 12 martie 2022 - 21:58.


#8
tuvosip

tuvosip

    Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 370
  • Înscris: 20.02.2015
sau pe unde picura... si se pierde presiunea

#9
mosul595

mosul595

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Mesaje: 33
  • Înscris: 05.01.2018
presiunea va reveni cind agentul termic din instalatie va avea din nou temperatura optima de lucru.scaderea temperaturii =scadere a presiuni

tot odata pentru stabilizarea presiunii verifica si vasul de expansiune (posibil sa nu mai ai perna de aer suficenta )

#10
DUALHD

DUALHD

    Active Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 1.391
  • Înscris: 01.10.2015
Pentru sumedenia de calorifere trebuia sa plece din centrala cu fi 22. Pentru 12 calorifere cupru 18 nu este corespunzator.

#11
orlandobarbulescu

orlandobarbulescu

    Craiova

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 4.367
  • Înscris: 26.02.2008
Subscriu lui@dualhd. Teava principală este prea mică.

Editat de orlandobarbulescu, 13 martie 2022 - 08:07.


#12
cris2d2

cris2d2

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 3.903
  • Înscris: 16.03.2007

 Adm, on 12 martie 2022 - 19:31, said:

...
1. A inchis returul de la calorifer
2. A deschis robinetul de golire (e de obicei jos, pe diagonala cu turul).
...
In cazul in care am caloriferele cu turul si returul montate precum in imaginea atasata, cum inchid robinetul de retur si sa il deschid pe cel de golire?

Fișiere atașate



#13
Adm

Adm

    Property Caretaker

  • Grup: Administrators
  • Mesaje: 24.228
  • Înscris: 22.05.2003
Cel de sub tur :)

De obicei e un surub mare.

#14
cris2d2

cris2d2

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 3.903
  • Înscris: 16.03.2007

 Adm, on 13 martie 2022 - 12:33, said:

Cel de sub tur :)

De obicei e un surub mare.
Acela, deci... Mulțumesc!

#15
gushpi

gushpi

    cârcotaș

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 13.209
  • Înscris: 17.01.2012
chestia că n-ajunge diametrul ar putea fi adevărată, dacă nu s-ar încălzi mansarda, dar tu ai mansarda caldă și etajul rece...

din păcate trebe schimbat traseul de pe etaj, deoarece undeva ai un dop, nu neapărat o ștrangulare...

spor :(

#16
flciuca

flciuca

    New Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 13
  • Înscris: 26.08.2013
Multi RON mai tarziu s-a rezolvat. Am inlocuit centrala si toata instalatia de Cupru existenta. S-a pornit cu 22 de la centrala + coloana principala apoi 18 pe nivel si facut conexiunea pe 15 la calorifere portprosop. Montat 4 aerisitoare automate la ultimul calorifer capat de coloana de la mansarda si fiecare portprosop din bai. Acum astept pana pe 23.03 pentru PIF sa vad cum functioneaza.
Multumesc pentru sfaturi, am spart tot traseul de la etaj, am scos toata teava dar nu era nicaieri vizibil nici un dop sau strangulare, probabil doar dimensionarea defectuoasa a instalatiei era de vina.

#17
gushpi

gushpi

    cârcotaș

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 13.209
  • Înscris: 17.01.2012

 flciuca, on 21 martie 2022 - 01:48, said:

Multi RON mai tarziu s-a rezolvat.
...
Acum astept pana pe 23.03 pentru PIF sa vad cum functioneaza.


...nu te lăuda, încă!
mâine vezi ce și cum! :P

Anunturi

Second Opinion Second Opinion

Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale.

Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit.

www.neurohope.ro

Utilizatori activi: 1

0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate