Scade foarte des presiunea in centrala, dar nu curge apa pe nicaieri

- - - - -
  • Please log in to reply
20 replies to this topic

#1
kuki403

kuki403

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 90
  • Înscris: 27.02.2007
Am o centrala Ariston Genus 24FF la care scade presiunea la 0.4-0.6 bari foarte des. O alimentez cu apa pana la 1.4 bari si in 2-3 zile iar ajunge la 0.4-0.6 . Pe la radiatoare nu am observat sa picure. Sub centrala nu iese apa. O tine asa de cateva saptamani. Acum centrala are pornita si caldura si apa menajera.

Aveti idee care ar fi problema sau sugestii pentru identificarea problemei ?

#2
geos

geos

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,495
  • Înscris: 04.12.2003
Incearca sa refaci presiunea in vasul de expansiune

#3
tioopedi

tioopedi

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,731
  • Înscris: 01.12.2018

 kuki403, on 03 martie 2022 - 23:29, said:

Acum centrala are pornita si caldura si apa menajera.
Simultan?

#4
capatanasorin

capatanasorin

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 16
  • Înscris: 17.01.2010
Ai tevi prin pardoseala ?

#5
andreic

andreic

    Very OLD Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 122,631
  • Înscris: 07.02.2003
Apa aia trebuie sa ajunga undeva, nu poti sa tot pui si sa nu iasa... chiar si daca am presupune vasul de expansiune defect pierderea e prea mare, iese pe undeva.

Edited by andreic, 03 March 2022 - 23:57.


#6
ericmario

ericmario

    Fenomembru

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 39,921
  • Înscris: 14.12.2007

 kuki403, on 03 martie 2022 - 23:29, said:

Am o centrala Ariston Genus 24FF la care scade presiunea la 0.4-0.6 bari foarte des. O alimentez cu apa pana la 1.4 bari si in 2-3 zile iar ajunge la 0.4-0.6 . Pe la radiatoare nu am observat sa picure. Sub centrala nu iese apa. O tine asa de cateva saptamani. Acum centrala are pornita si caldura si apa menajera.

Aveti idee care ar fi problema sau sugestii pentru identificarea problemei ?
Sub centrală nu iese apă, ok,
La robineții tur e cel mai greu de observat o pierdere, pentru că apa se evaporă și nu face baltă.

#7
neagu_laurentiu

neagu_laurentiu

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 40,604
  • Înscris: 30.07.2003
Asa face cand e pe duca manometrul ala.

#8
danvlas

danvlas

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,118
  • Înscris: 04.06.2009
Schimba ventilul de la vasul de expansiune. Poate pierzi aer, nu apa.

#9
Ann0nyym0us

Ann0nyym0us

    Arrogant bastard

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 17,415
  • Înscris: 15.12.2009

 danvlas, on 04 martie 2022 - 07:01, said:

Schimba ventilul de la vasul de expansiune. Poate pierzi aer, nu apa.

Asta a fost buba si la mine. Vasul de expansiune pierdea aer, si s-a umplut cu apa.

#10
dorin_2k

dorin_2k

    Master Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 48,383
  • Înscris: 01.12.2001
Pune 2 bari și nu porni centrala 12 ore.
Fiind apa calda, posibil sa se evapore rapid și nu lasă urme.
La 2 bari rece, ar trebui sa picure unde scapa

#11
kuki403

kuki403

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 90
  • Înscris: 27.02.2007

 geos, on 03 martie 2022 - 23:48, said:

Incearca sa refaci presiunea in vasul de expansiune

 andreic, on 03 martie 2022 - 23:53, said:

Apa aia trebuie sa ajunga undeva, nu poti sa tot pui si sa nu iasa... chiar si daca am presupune vasul de expansiune defect pierderea e prea mare, iese pe undeva.

 Ann0nyym0us, on 04 martie 2022 - 08:08, said:

Asta a fost buba si la mine. Vasul de expansiune pierdea aer, si s-a umplut cu apa.

Presiunea in vasul de expansiune a fost refacuta la inceputul iernii, inainte sa dau drumul la caldura. Mi se pare ca de prea multe ori am bagat deja apa in centrala ca ea sa ajunga in vasul de expansiune fara sa se duca presiunea in sus. Voi verifica totusi si vasul de expansiune, dar impresia mea e ca in alta parte se duce apa.

 dorin_2k, on 04 martie 2022 - 08:48, said:

Pune 2 bari și nu porni centrala 12 ore.
Fiind apa calda, posibil sa se evapore rapid și nu lasă urme.
La 2 bari rece, ar trebui sa picure unde scapa
Multumesc pentru sugestie. Voi incerca sa gasesc un moment in care nu e nevoie de apa calda si caldura mai multe ore si fac acest test.

Edited by kuki403, 04 March 2022 - 09:24.


#12
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,608
  • Înscris: 17.03.2014
Eventual, cand faci testul asta, inchide si robinetii de sub centrala, dar neaparat cu centrala oprita. In felul asta iti poti da seama daca pierderea este din centrala, sau din restul instalatiei.

#13
pacapaca

pacapaca

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 736
  • Înscris: 28.07.2017
eu am avut problema asta la 2 centrale, producatori diferiti. S-a dovedit a fi de la vasul de expansiune

#14
Testosteron

Testosteron

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 9,898
  • Înscris: 27.01.2016
De la vasul de expansiune presiunea trebuie sa crească in instalație pentru ca neavand aer in vas apa n-are unde sa se dilate si creaza supra presiune in instalație.

#15
danvlas

danvlas

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,118
  • Înscris: 04.06.2009
Ar mai putea fi vana cu trei cai. Daca nu separa perfect cele doua circuite (incalzire/acm), apa din circuitul de incalzire "pleaca" spre chiuveta sau dus de fiecare data cand se foloseste apa calda. Data viitoare cand reumpli instalatia poti sa verifici treaba asta.

#16
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,608
  • Înscris: 17.03.2014
Asta nu are cum sa se intample. Sunt circuite diferite. Vana cu 3 cai nu are rol de separare (existand tot timpul legatura intre circuitul de calorifere si cel pt preparare acm prin retur), ci numai trimite agentul termic acolo unde e nevoie de el, adica la incalzire sau la preparat apa calda. Dar este un circuit inchis si nu are cum sa ajunga apa din calorifere la chiuveta decat daca e spart vreun schimbator de caldura.

#17
Testosteron

Testosteron

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 9,898
  • Înscris: 27.01.2016

 M_ierdnA, on 04 martie 2022 - 12:18, said:

Asta nu are cum sa se intample. Sunt circuite diferite. Vana cu 3 cai nu are rol de separare (existand tot timpul legatura intre circuitul de calorifere si cel pt preparare acm prin retur), ci numai trimite agentul termic acolo unde e nevoie de el, adica la incalzire sau la preparat apa calda. Dar este un circuit inchis si nu are cum sa ajunga apa din calorifere la chiuveta decat daca e spart vreun schimbator de caldura.
Dacă  e spart schimbatorul de caldura iarasi crește presiunea pt ca apa din rețea intra permanent in circuitul caloriferelor.

#18
danvlas

danvlas

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,118
  • Înscris: 04.06.2009

 M_ierdnA, on 04 martie 2022 - 12:18, said:

Asta nu are cum sa se intample. Sunt circuite diferite. Vana cu 3 cai nu are rol de separare (existand tot timpul legatura intre circuitul de calorifere si cel pt preparare acm prin retur), ci numai trimite agentul termic acolo unde e nevoie de el, adica la incalzire sau la preparat apa calda. Dar este un circuit inchis si nu are cum sa ajunga apa din calorifere la chiuveta decat daca e spart vreun schimbator de caldura.
Never say never. Imagineaza-ti o defectiune (exact in vana cu trei cai) care pune in legatura cele doua circuite. Cel de caldura este, intr-adevar, (oficial) inchis. Cel de ACM nu mai e chiar asa de inchis, fiindca se deschide la actionarea unui robinet consumator. Cu defectiunea de mai devreme, avem de-a face cu un circuit deschis mai mare. Cand consumatorul cere apa, presiunea din circuitul ACM scade si, in clipa in care presiunea din circuitul de caldura devine mai mare, lichidul din circuitul inchis o ia la vale prin vana defecta. Cand consumatorul se inchide, circuitul total devine din nou inchis, dar cu mai putina apa in el. Rezultat: consumul de apa menajera scade presiunea in circuitul de caldura.


Ai scris ca: existand tot timpul legatura intre circuitul de calorifere si cel pt preparare acm prin retur
Cele doua circuite trebuie sa fie total separate. Intre ele exista un singur punct normal de contact, si anume robinetul de umplere.