Scade foarte des presiunea in centrala, dar nu curge apa pe nicaieri
Last Updated: May 05 2022 22:37, Started by
kuki403
, Mar 03 2022 23:29
·
0
#1
Posted 03 March 2022 - 23:29
Am o centrala Ariston Genus 24FF la care scade presiunea la 0.4-0.6 bari foarte des. O alimentez cu apa pana la 1.4 bari si in 2-3 zile iar ajunge la 0.4-0.6 . Pe la radiatoare nu am observat sa picure. Sub centrala nu iese apa. O tine asa de cateva saptamani. Acum centrala are pornita si caldura si apa menajera.
Aveti idee care ar fi problema sau sugestii pentru identificarea problemei ? |
#3
Posted 03 March 2022 - 23:49
#5
Posted 03 March 2022 - 23:53
Apa aia trebuie sa ajunga undeva, nu poti sa tot pui si sa nu iasa... chiar si daca am presupune vasul de expansiune defect pierderea e prea mare, iese pe undeva.
Edited by andreic, 03 March 2022 - 23:57. |
#6
Posted 03 March 2022 - 23:55
kuki403, on 03 martie 2022 - 23:29, said:
Am o centrala Ariston Genus 24FF la care scade presiunea la 0.4-0.6 bari foarte des. O alimentez cu apa pana la 1.4 bari si in 2-3 zile iar ajunge la 0.4-0.6 . Pe la radiatoare nu am observat sa picure. Sub centrala nu iese apa. O tine asa de cateva saptamani. Acum centrala are pornita si caldura si apa menajera. Aveti idee care ar fi problema sau sugestii pentru identificarea problemei ? La robineții tur e cel mai greu de observat o pierdere, pentru că apa se evaporă și nu face baltă. |
#8
Posted 04 March 2022 - 07:01
Schimba ventilul de la vasul de expansiune. Poate pierzi aer, nu apa.
|
#9
Posted 04 March 2022 - 08:08
#10
Posted 04 March 2022 - 08:48
Pune 2 bari și nu porni centrala 12 ore.
Fiind apa calda, posibil sa se evapore rapid și nu lasă urme. La 2 bari rece, ar trebui sa picure unde scapa |
|
#11
Posted 04 March 2022 - 09:23
geos, on 03 martie 2022 - 23:48, said:
Incearca sa refaci presiunea in vasul de expansiune andreic, on 03 martie 2022 - 23:53, said:
Apa aia trebuie sa ajunga undeva, nu poti sa tot pui si sa nu iasa... chiar si daca am presupune vasul de expansiune defect pierderea e prea mare, iese pe undeva. Ann0nyym0us, on 04 martie 2022 - 08:08, said:
Asta a fost buba si la mine. Vasul de expansiune pierdea aer, si s-a umplut cu apa. Presiunea in vasul de expansiune a fost refacuta la inceputul iernii, inainte sa dau drumul la caldura. Mi se pare ca de prea multe ori am bagat deja apa in centrala ca ea sa ajunga in vasul de expansiune fara sa se duca presiunea in sus. Voi verifica totusi si vasul de expansiune, dar impresia mea e ca in alta parte se duce apa. dorin_2k, on 04 martie 2022 - 08:48, said:
Pune 2 bari și nu porni centrala 12 ore. Fiind apa calda, posibil sa se evapore rapid și nu lasă urme. La 2 bari rece, ar trebui sa picure unde scapa Edited by kuki403, 04 March 2022 - 09:24. |
#12
Posted 04 March 2022 - 09:54
Eventual, cand faci testul asta, inchide si robinetii de sub centrala, dar neaparat cu centrala oprita. In felul asta iti poti da seama daca pierderea este din centrala, sau din restul instalatiei.
|
#13
Posted 04 March 2022 - 10:01
eu am avut problema asta la 2 centrale, producatori diferiti. S-a dovedit a fi de la vasul de expansiune
|
#14
Posted 04 March 2022 - 10:42
De la vasul de expansiune presiunea trebuie sa crească in instalație pentru ca neavand aer in vas apa n-are unde sa se dilate si creaza supra presiune in instalație.
|
#15
Posted 04 March 2022 - 12:13
Ar mai putea fi vana cu trei cai. Daca nu separa perfect cele doua circuite (incalzire/acm), apa din circuitul de incalzire "pleaca" spre chiuveta sau dus de fiecare data cand se foloseste apa calda. Data viitoare cand reumpli instalatia poti sa verifici treaba asta.
|
|
#16
Posted 04 March 2022 - 12:18
Asta nu are cum sa se intample. Sunt circuite diferite. Vana cu 3 cai nu are rol de separare (existand tot timpul legatura intre circuitul de calorifere si cel pt preparare acm prin retur), ci numai trimite agentul termic acolo unde e nevoie de el, adica la incalzire sau la preparat apa calda. Dar este un circuit inchis si nu are cum sa ajunga apa din calorifere la chiuveta decat daca e spart vreun schimbator de caldura.
|
#17
Posted 04 March 2022 - 12:23
M_ierdnA, on 04 martie 2022 - 12:18, said:
Asta nu are cum sa se intample. Sunt circuite diferite. Vana cu 3 cai nu are rol de separare (existand tot timpul legatura intre circuitul de calorifere si cel pt preparare acm prin retur), ci numai trimite agentul termic acolo unde e nevoie de el, adica la incalzire sau la preparat apa calda. Dar este un circuit inchis si nu are cum sa ajunga apa din calorifere la chiuveta decat daca e spart vreun schimbator de caldura. |
#18
Posted 04 March 2022 - 14:07
M_ierdnA, on 04 martie 2022 - 12:18, said:
Asta nu are cum sa se intample. Sunt circuite diferite. Vana cu 3 cai nu are rol de separare (existand tot timpul legatura intre circuitul de calorifere si cel pt preparare acm prin retur), ci numai trimite agentul termic acolo unde e nevoie de el, adica la incalzire sau la preparat apa calda. Dar este un circuit inchis si nu are cum sa ajunga apa din calorifere la chiuveta decat daca e spart vreun schimbator de caldura. Ai scris ca: existand tot timpul legatura intre circuitul de calorifere si cel pt preparare acm prin retur Cele doua circuite trebuie sa fie total separate. Intre ele exista un singur punct normal de contact, si anume robinetul de umplere. |